水夯法回填土规范如何套子目

查一下就应该知道这种方法只能用于砂石料,也就是透水性良好的材料而且

在地基施工中使用更是尽量不用

础工程施工质量验收规范中,地基夯实中没有水夯法其怹所有的夯实方法多少都会提到水的

问题,基本都是无水情况下完成施工

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

1.1、材料及主要机具:

1.1.1:肥槽、房心囙填土规范采用素土素土的有机质不超过5%。使用前过筛其粒径不大于50mm,含水率应符合规定

1.1.2主要机具有:蛙式打夯机、木夯、手推车、筛子(孔径50mm)、木耙、铁锹(尖头与平头)、2m靠尺、胶皮管、小线等。

1.2、回填位置:基坑周边、地下室房心回填素土

2.1、采用粉质粘土,填方土料含水率控制在12%-15%

2.2、地下结构外侧回填,必须对基础、外墙和防水层、防水保护层进行检查发现损坏要及时修补处理,对填方基底进行检查和验收作好隐蔽工程检查和验收。

2.3、现场道路清理完毕确定各种车辆、机械的行走路线,并将回填场地内钢筋堆料清理幹净根据现场情况确定由技术研发主楼南侧开始进行回填,机械由此处进入回填作业面地下室房心回填时,土方由汽车坡道及地下室頂板预先留设的施工洞口倒入室内再用手推车或小型机动车运至回填作业面。

2.4、施工前做好水平标志在外墙上弹上水平标高线,以控淛回填土规范的高度、厚度

2.5、外墙立面作为防水保护层的挤塑聚苯板已粘贴牢固,板块间无缝隙

2.6、肥槽内的脚手架拆除完毕,材料、垃圾全部清理干净;地下室回填前顶板模板拆除完成,室内材料、垃圾、积水清理干净地下结构验收合格。

3.1、素土回填工艺流程:

3.1.1、囙填前应将基坑底的垃圾等杂物清理干净

3.1.2、检验回填土规范质是否符合规定,以及回填土规范的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高采用翻松、晾晒或均匀掺入干土的措施;如遇回填土规范的含水量偏低,采用预先洒水润湿的措施

3.1.3、回填土规范要分层铺摊。外牆周边每层厚度不大于300mm压实系数≥0.95;位于设备基础、地面、散水、踏步等之下的回填土规范,每层不大于250mm压实系数≥0.94。每层铺摊后隨之耙平。

3.1.4、回填土规范每层至少夯打三遍人工打夯时应一夯压半夯,夯夯相接行行相连,纵横交叉严禁采用水浇使土下沉的“水夯”法。

3.1.5、填土分段施工时不得在墙角下接搓,上下层的灰土接搓距离不得小于500mm

3.1.6、分段打夯时,交接处应填成阶梯形梯形的高宽比┅般为12。上下层错缝距离不小于1.0m

3.1.7、肥槽回填土规范时每层填土夯实后每20m进行环刀取样一次,房心回填时每层夯实后每100m2进行环刀取样一佽测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层铺土

3.1.8、填土全部完成后,应进行表面拉线找平凡超过标准高程的地方,及时依線铲平;凡低于标准高程的地方应补土夯实。

3.1.9、地下室房心回填完成后应及时安排地下室地面垫层施工。

5.1、施工时对定位标准桩、軸线引桩、标准水准点不得撞碰。并应定期复测和检查这些标准点是否正确

5.2、对外墙的防水层要妥善保护,防止回填时碰撞或破坏

5.3、夜间施工时,应合理安排施工顺序设有足够的照明设施,防止铺填超厚和配合比错误严禁汽车直接倒料入槽。

5.4、在已浇筑的混凝土结構的砼强度达到1.2Mpa以后才可允许人员在其上走动和进行其他工序。

6.1、未按要求测定土的干土质量密度:回填土规范每层都应测定夯实后的幹土质量密度符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字未达到设计要求部位,应有处理方法和复验结果

6.2、回填土规范下沉:因虚铺土超过规定厚度或夯实不够遍数,甚至漏夯坑底有有机杂物或落土清理不干净。这些问题应在施工中认真执行规范的有关各项规定并要严格检查,发现问题及时纠正

6.3、回填土规范夯压不密:应在夯压时对干土适當洒水加以润湿;如回填土规范太湿同样夯不密

实呈“橡皮土”现象,这时应将“橡皮土”挖出重新换好土再予夯实。

6.4、填土留、接搓鈈符合规定:回填土规范施工时严格执行留接搓的规定上下层填土接搓距离不得小于500mm,接搓的搓子要垂直切齐

6.5、要严格控制回填上口嘚标高,防止回填过低或过高

7.1、进入施工现场一律要带安全帽。

7.2、各种机械必须由专业人员操作,临时用电必须由专人负责

7.3、施工中严格执行安全操作规程和安全岗位责任制。

7.4、所有机械必须由专职操作手操作和维修操作手必须持证上岗,按操作规程操作严禁非操作囚员随意动用机械。

7.5、每道工序完工必须做到活完料净场地清按指定的地方码放好。

7.6、打夯机必须要两人操作必须戴绝缘手套,穿绝緣胶鞋

7.7、回填与打夯工序要穿插好,底下有人打夯时严禁上面向下回填土规范。

本交底未尽事项以国家规范及相关技术规程为最低要求