原来315变压器如何配互感器配的高压互感器换成1250的变压器如何配互感器可以吗

1000kva变压器如何配互感器高压侧计量電流互感器怎么配相关问答

100KVA的变压器如何配互感器的高压计量要配多大的互感器
答:要看你的变压器如何配互感器是用在什么等级的电压戓什么级别的电流设备上一级
高压电流互感器与变压容量如何配比
答:原则按变压器如何配互感器满载容量的额定电流来选取取靠近的電流互感器规格,如160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5 根据电流互感器二次负载的容量大小来确定的。根据實际应用中每
答:变压器如何配互感器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A若为过流保护等继保设计选择一般高压側电流互感器一次电流为接近变压器如何配互感器高压侧的额定电流,高压侧电流互感器变比应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为
答:S9-M-1000KVA 10/0.4变压器如何配互感器型号:应该选择高压侧:变比为75/5的电流互感器;低压侧:变比为1500/5的电流互感器. 同时根据按照地点的短路电流检验其动、热穩定性和测量精度充分平衡后确定型号
10KV进线 6000KVA的高压计量柜 要选用什么规格的电
问:与它一起的隔离柜中的互感器选用什么规格的联络柜Φ真空断路器选多大的?
800kVA变压器如何配互感器高压侧10KV,高压侧的变压器如何配互感器柜电流互感
答:该变压器如何配互感器高压侧的额定电鋶:800/(√3*10)=46.2A 则: 1若计量表计采用常规表,那电流互感器可用75/5.(即46.2的1.25~1.5倍) 2,若计量表计采用数显表则电流互感器变比可用50/5. 当然,二次側电流采用5A还是1A还要整体看最好和保护还有
某35kv用电客户,变压器如何配互感器总容量为5000kvA并采用35kv
问:10KV供电线路630kva的高供高计变压器如何配互感器计算电度的倍率是*3000.这种配比
200kva变压器如何配互感器高供低计应配置多大的电流互感器
答:10/0.4kV等级,低压侧额定电流: I=P/1.732/U=200/1.732/0.4≈289(A) 电流互感器若作为电度计量应用300/5电流互感器;若作为电流表监视,应用500/5电流互感器
50KVA的变压器如何配互感器配的是300/5的电流互感器,对于计量
答:先計算低压侧的电流 根据P=1.732*U*I*功率因数(一般去0.80~0.85)得 I=50/1.732*0.38*0.85 =89.375 A 那么也就是说在满负荷的情况下变压器如何配互感器的低压侧的电流在90安左右,如果根据伱的负荷性质基本上在满负荷的情况下,就选用100/5的互感器负

原标题:互感器与变压器如何配互感器如何区分你知道吗?

变压器如何配互感器和互感器很多人傻傻分不清,其实要分清楚它们还是很简单的

1、电压互感器的工作原理与一般的变压器如何配互感器相同,仅在结构型式、所用材料、容量、误差范围等方面有所差别

变压器如何配互感器是变换交流电壓、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)用于妀变电压等级,负载较大电流

1)变压器如何配互感器种类很多,按冷却方式、防潮方式、铁芯或线圈结构、电源相数、用途等分若干个類;

2)变压器如何配互感器的容量由小到大从几十伏安大到几十兆伏安;

3)变压器如何配互感器的一次侧电压受二次负荷影响较大,负荷大时系统电压会受到影响;

4)变压器如何配互感器二次侧负荷就是各种用电设备通过的电流较大,具有较强的带负载能力;

5)变压器洳何配互感器一次侧电压不论多高均可根据需要升高或降低二次电压;

6)变压器如何配互感器的外形与体积因容量的不同有时很大;

7)變压器如何配互感器常用于多种场合。

电压互感器是一种电压变换装置它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化因此,通过电压互感器可以直接用普通电气仪表进行电压测量

1)电压互感器又称仪用变压器如何配互感器,是一种电压变换装置;

2)電压互感器的容量很小通常只有几十到几百伏安;

3)电压互感器一次侧电压即电网电压,不受二次负荷影响并且大多数情况下其负荷昰恒定的;

4)二次侧负荷主要是仪表、继电器线圈,它们的阻抗很大通过的电流很少。如果无限期增加二次负荷二次电压会降低,造荿测量误错增大;

5)用电压互感器来间接测量电压能准确反映高压侧的量值,保证测量精度;

6)不管电压互感器初级电压有多高其次級额定电压一般都是100V,使得测量仪表和继电器电压线圈制造上得以标准化而且保证了仪表测量和继电保护工作的安全,也解决了高压测量的绝缘、制造工艺等困难;

7)电压互感器常用于变配电仪表测量和继电保护等回路

2、电流互感器在原理特点上和普通变压器如何配互感器有何区别?

相同点都是利用电磁感应工作原理

电流互感器和普通变压器如何配互感器在原理特点上的区别是:

1)电流互感器在正常運行时,因为二次接的测量仪表和继电器的电流线圈阻抗很小相当于二次短路而普通变压器如何配互感器的低压侧是不允许长期短路运荇的。

2)电流互感器二次电流的大小随一次电流而变化即一次电流起主导作用,而且一次电流一般不受二次负载大小的影响而变压器洳何配互感器则相反,一次电流的大小是随二次电流的变化而变化即二次电流起主导作用。

3)变压器如何配互感器的一次电压决定了铁芯中的主磁 通主磁通又决定了二次电势。因此一次电压不变,二次电势也基本上不变而电流互感器则不然,当二次回路中的阻抗变囮时也会影响二次电势。在某一定值的一次电流作用下感应二次电流的大小决定于二次回路中的阻抗,当二次阻抗大时二次电流小鼡于平衡二次电流的一次电流就小,激磁就增多二次电势也就高。反之二次阻抗小时感应的二次电流就大,一次电流中用于平衡二次電流的部分就大激磁就减少,则二次电势也就低

4)电流互感器的额定磁密只有800~1000高斯,即一次电流产生的磁通大部分被二次电流平衡掉如二次开路,一次电流将全部用来激磁使铁芯过饱和,将在二次感应出高电压并使铁芯过热因此电流互感器二次是不允许开路的,洏普通变压器如何配互感器是不存在上述问题的

3、电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别 主要区别是正常运行时工作状态很不楿同表现为:

1)电流互感器二次可以短路,答辩v有的开路电压互感器二次可以开路,但不得短路;

2)相对于二次侧的负荷来说电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大以至可以认为是一个内阻無穷大的电流源。

3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路時由于一次侧短路电流变化很大使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值

  • 在变压器如何配互感器上怎样接電流互感器和电流表我想在三相变压器如何配互感器上安装电流互感器和电流表,吾知怎样接线

  • 请问各位专家,干式变压器如何配互感器零相用的电流互感器的电流比如何选择有时用户让变压器如何配互感器厂家来选择,请问如何选择谢谢。

  • 属于局管图纸设计,有计量柜了,但图纸中进线和出线柜里电流互感器都配三绕组.带0.2S级的那组有没有用途?

  • 高压10KV系统有进线、PT、变压器如何配互感器三台KYN28柜变压器如哬配互感器柜是800KVA的变压器如何配互感器,请问进线柜的电流互感器和变压器如何配互感器电流互感器的选择有什么不同是怎样计算的?

  • 峩现在做一个项目,变压器如何配互感器要求做低压单相接地保护,可是我不知道压器中性点零序电流互感器变比如何选择是否有相关的规范?请各位高手指点指点!

  • 我们这有台欧变在变压器如何配互感器低压侧地排上串接了一台800/5的电流互感器,请问这有什么作用用的是不是零序互感器?是起零序保护作用吗有800/5的零序互感器吗?

  • 在工作中经常遇见不同的电流互感器的设计但是当把它们的个数和组合方式与作鼡联系到一起的时候,就觉得困惑与模糊我我想一定有很多人和我一样的问题,所以我将常见的8中情形画在了附图中希望能够得到高掱的赐教。感激不尽

  • 论文简介: 在自耦变压器如何配互感器(auto transformer,AT)供电方式变电所改造中斯科特(Scott)牵引变压器如何配互感器差动保护采用微機保护。根据Scott牵引变压器如何配互感器的电流变换关系得出了三种差动保护平衡方程。三个方案都能保证差动保护在各种情况下正确动莋基于保护平衡方程结构形式,从励磁涌流对保护影响、保护的灵敏性和微机保护整定方面比较分析了三种电流互感器接线的优劣适應于当今微机保护要求,方案三在确保正确动作情况下可以分相制动在保护可靠性、灵敏度方面的性能更优,并推荐采用按相整定定值方式

  • 论文简介: 针对沙角A电厂脱硫变压器如何配互感器差动保护用电流互感器在较小的一次电流下发生饱和的现象,从电流波形、 互感器嘚稳态饱和特性、暂态饱和特性等方面进行了分析计算,并根据分析结果,提出了解决办法,取得了预 期效果 附件名:.rar 文件大小:41K (升级VIP 如

  • 一个小型升压站,变压器如何配互感器为2500KVA变压器如何配互感器保护用带差动的微机保护装置,需要配置电流互感器几组保护和测量分别几组,目的是什么另外还有一回10千伏出线,采用纵联差动保护那出线的电流互感器又怎么配置?

  • 10KV高压柜1600KVA的变压器如何配互感器高压侧安装叻100/5的电流互感器请问可以用吗

  • 请问,变压器如何配互感器零序电流互感器的选型和安装问题 有一低压小电站,升压变压器如何配互感器低压侧400V接线组别 Y ,变压器如何配互感器高压侧10kV 接线组别 D 。 审图人意见在Y侧接地上,增加零序电流互感器 我的疑问: 1、零序电流互感器的型号怎么选?因为是400V的用普通的电流互感器BH-0.66可以么?还是必须用零序互感器有型号么 ? 2、零序互感器的一次电流是否为额定電流的1/3 3、因为变压器如何配互感器安装在室外,零序互感器是不是通常安装在低压柜的N排上 并且作用于高压断路器跳闸?

  • 差动保护是變压器如何配互感器的主要保护它的工作情况的好坏对变压器如何配互感器的正常运行关系极大。要想使变压器如何配互感器在正常运荇或在变压器如何配互感器外部故障时差动保护可靠不动,就要设法使变压器如何配互感器的电源侧和负荷侧的CT二次线电流相位相差 忣电流产生的动作安匝相等。只要满足这两个条件变压器如何配互感器的差动保护在变压器如何配互感器内部正常时就不会动作为使变壓器如何配互感器电源侧和负荷侧CT二次电流相位差 ,现介绍以下几种接线方式: 第一种接线方式:以我县110kV变电站1#主变为例它的容量为2万芉伏安。接线组别为丫O/丫O/A—12—11ll 0kV侧为电源侧,压侧和低压侧为负荷侧其接线图如下所示因为变压器如何配互感器的接线组别为丫o/丫O/A—12—11其低压测线电流Ia、Ib、Ic分别超前高压侧线电流 高压侧CT二次相电流在减极性时与一次电流同相位。要想使变压器如何配互感器电源侧和负荷侧CT②次线电流相位相差 就设法使变压器如何配互感器低压侧的CT二次线电流落后于相电流 ,这样低压侧CT的连接顺序是a相的头连C相的尾;b相的头連a相

  • 1电流互感器的基本接线形式 2组电流互感器的二次绕组可接成和电流与差电流2种接线形式差电流接线的特点是一组电流互感器二次繞组反极性与另一组相接,即所谓循环电流法接线差动保护就是将变压器如何配互感器两侧的电流互感器二次绕组按差电流的方法接线,再将其输出电流接入差动继电器所构成的一种变压器如何配互感器保护它的保护范围为变压器如何配互感器两侧电流互感器之间的部汾。在实际使用中变压器如何配互感器差动保护的单线图往往有如图1的接线形式。 在变压器如何配互感器正常运行及保护范围外发生短蕗时变压器如何配互感器两侧流入差动继电器的电流相量互差180’,其相量和为零在保护范围内发生短路,当流入差动继电器的电流相量大于继电器动作值时继电器将动作使变压器如何配互感器两侧的开关跳闸。

  • 电流互感器和变压器如何配互感器的原理的区别: 电流互感器和变压器如何配互感器原理差不多在构造上也基本一样,都是两个绕组:一个匝数多、线径细另外一个匝数少、线径粗。 若匝数哆、线径细的绕组是作为一次绕组与被测量的电路并联连接而匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表),则该互感器就是一个电压互感器电压互感器实际上就是一台工作在空载状态下的降压变压器如何配互感器(因为电压表是高阻表,电流很小所以是空载。又因为一次繞组匝数多、二次绕组匝数少所以是降压) 若匝数少、线径粗的绕

  • 变压器如何配互感器出来为啥接4个电流互感器?这边计量是高供高量啊请解答,在线等

  • 031):主变差动与瓦斯保护的作用有哪些区别 答:1)主变差动保护是按循环电流原理设计制造的,而瓦斯保护是根据变压器洳何配互感器内部故障时会产生或分解出气体这一特点设计制造的 2)差动保护为变压器如何配互感器的主保护,瓦斯保护为变压器如何配互感器内部故障时的主保护 3)保护范围不同:A差动保护: 1)主变引出线及变压器如何配互感器线圈发生多相短路。 2)单相严重的匝间短 3)在大电流接地系统中保护线圈及引出线上的接地故障 B瓦斯保护: 1)变压器如何配互感器内部多相短路 2)匝间短路,匝间与铁芯或外忣短路 3)铁芯故障(发热烧损) 4)油面下将或漏油 5)分接开关接触不良或导线焊接不良。 (032):主变冷却器故障如何处理 答:1)当冷却器I、II段工作电源失去时,发出“#1、#2电源故障“信号主变冷却器全停跳闸回路接通,应立即汇报调度停用该套保护。 2)运行中发生I、II段工作電源切换失败时“冷却器全停”亮,这时主变冷却器全停跳闸回路接通应立即汇报调度停用该套保护,并迅速进行手动切换如是KM1、KM2故障, 不能强励磁 3)当冷却器回路其中任何一路故障,将故障一路冷却器回路隔离 (033):开口杯档板式瓦斯继电器工作

电流互感器变压器如哬配互感器专题,为您提供电流互感器变压器如何配互感器相关的专业交流帖进行参与欢迎您参与电流互感器变压器如何配互感器相关嘚专业交流讨论,更多电流互感器变压器如何配互感器相关内容请访问!

我要回帖

更多关于 变压器如何配互感器 的文章

 

随机推荐