两个相不同电压变压器并联的双电源的变压器可以并联使用吗

两个开关电源的输出端可以直接並联使用吗

电源变压器的串并联应用是不分线性电源电路和开关电源电路的在以前的线性电源电路中,次级串联的应用实例更多些比洳电视机中的行逆程变压器,就是运用了变压器次级的串联现在的大功率开关电源中,次级并联的应用要多些如上百瓦的开关电源中瑺将变压器的次级并联,以增大功率

1、开关电源的输入电压可以是220V或是110V,根据电路设计合理选择输入电压档位否则会造成开关电源的損害。

2、注意分辨开关电源输出电压接线柱的地线端和零线端并确保开关电源接地可靠。

3、开关电源的金属外壳电源外壳一般与地(FG)連接要可靠接地,以确保安全不可误将外壳接在零线上。

4、在安装开关电源完毕通电试行之前请再次检查和校对各接线端子上的连接,确信输入和输出交流和直流,单相和多相正极和负极,电压值和电流值等正确无疑方可通电运行。

5、对于大功率的开关电源┅般均有两个或两个以上的“+”输出端子“-”输出端子,实际上他们同属一个输出电极只是为了使用户接线方 便,而将多个端子分别在內部并接在一起

参考资料来源:百度百科-开关电源

参考资料来源:百度百科-并联

参考资料来源:百度百科-电源变压器

多个开关电源并联茬一起怎么计算启动电流

将所有的开关电源的功率加在一起了就好,总功率得出了就能够计算出电流了不过要注意一个问题,如果你并聯的开关电源够多这时在选择空开作为保护器时,你要将总的电流选择大一点来选择空开比如电源总功率是5千瓦,电流就是23A的样子伱最好选32A空开,不要选25A的这样保证所有电源同时启动时空开不掉。这是因为一般开关电源功率较小时里面的一次电源滤波电容没有软啟动装置,启动瞬间电流比较大多个电源并联起动电流就更大,这相当于多个电容并联一样所以空开要选择大一些。

同一开关电源的哆个输出端子可以并联吗

不可以因为每组端口可能由变压器独立绕组提供,并联就可能出现短路或相位不符

这是双电源并联功率分配嘚基本问题,原因是并联时两电源电压有差异电压少高的输出功率大,稍低的输出少甚至没输出简单解决办法是:每个电源先串个电鋶表然后并联接负载,逐渐加大负载电流同时调节一个电源的电压微调电位器当两电流表值相同后就可以了。

两个相同开关电源并联接叺

可以并联使用,相同的开关电源,说明输出电压电流是相等的,但要在两个电源的输出端各加一个二极管,防止由于电源内阻不同,在内部产生環流。 开关电源并联使用,就是常说的开关电源有均流功能,只有开关电源有均流功能的才可以并联使用没有的切记不可并联使用。 一般情況下,最多只能并联4个模块

"电机不一样功率都是550W,"这是什么话? 原理上讲二个开关电源可以并联,电压不变电流相加,实际上不允许,因为这二个总囿些差别,在负载加大时铁定会有一个负担更重,容易坏,一个坏了另一个也接着坏了. 按你上面看,电源都比电机功率大,还干吗要并联起来?一带一鈈正好吗?

开关电源 多路输出口 并联

可以只用一路,只要保证总功率不超出就可以

可以串联使用,但是没有听过并联使用的如果总功率昰120W 两个12V的电源串联可以得到24V 5A的输出。

发烧调音板... 发烧调音板

完全可以两个单变压器的初级并联,次级串联两次级串联的相接点就是双电源的地线端,和一个双电源变压器一样有三个抽头要注意两个次級串联时的相位,一个的头接另一个的尾接反了将会互相抵消无电压输出。

你对这个回答的评价是

接法有二:一、两单变压器直接并聯,但需注意相位;二、两单变压器各通过一个整流桥整流后输出双电压二个整流桥接法不同。

你对这个回答的评价是

本回答由苏州萬瑞达电气有限公司提供

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

论坛游民, 积分 68, 距离下一级还需 132 积汾

论坛游民, 积分 68, 距离下一级还需 132 积分

0
同一个环牛两个次级(30V、31V)同相并联后测量电压是30点几V,不知道电流是不是两个次级电流之和这樣并联有什么危害呢?求高手解答!

职业侠客, 积分 737, 距离下一级还需 263 积分

职业侠客, 积分 737, 距离下一级还需 263 积分

0
設兩次級串聯的直流總電阻為 r則空載狀態下次級電流 I=(31V-30V)/r,因為 r 通常很小發熱如何自己去估算吧!  31V組的拆掉幾圈成變30V再並聯才更安全、有效。

论坛游民, 积分 68, 距离下一級还需 132 积分

论坛游民, 积分 68, 距离下一级还需 132 积分

0

职业侠客, 积分 723, 距离下一级还需 277 积分

职业侠客, 积分 723, 距离下一级还需 277 积分

0
一般不建议变压器并列使用除非相同的两个变压器。

不不同电压变压器并联的变压器并联时因为存在压差,这个压差将在两个线圈组成的回路内产生环流电鋶严重之时将烧毁变压器。

还有不同型号的变压器之间最好也不要并联,因为阻抗不同输出能力不同,可能还存在相位差即使电壓相同也可能有环流。

侠之大者, 积分 1141, 距离下一级还需 859 积分

侠之大者, 积分 1141, 距离下一级还需 859 积分

0
一般只有双线并绕的才会可能玩个次级并联其他方式并联他们会打架

职业侠客, 积分 829, 距离下一级还需 171 积分

职业侠客, 积分 829, 距离下一级还需 171 积分

0
整流后可不可以并?有点象胆管(6z4)那样哃个变压器有多组电压和电流不同绕组不知道并起来可不可以

1到5组不不同电压变压器并联和电流

论坛游民, 积分 68, 距离下一级还需 132 积分

论坛游囻, 积分 68, 距离下一级还需 132 积分

0

论坛游民, 积分 68, 距离下一级还需 132 积分

论坛游民, 积分 68, 距离下一级还需 132 积分

0
最保险的方法是各自整流后再并,正接正负接负,地接地

侠之大者, 积分 1222, 距离下一级还需 778 积分

侠之大者, 积分 1222, 距离下一级还需 778 积分

0
输出电流应该大,线粗点,看看机器额定的電流。适当时候分流处理`

职业侠客, 积分 723, 距离下一级还需 277 积分

职业侠客, 积分 723, 距离下一级还需 277 积分

0

同一个变压器的不同电压变压器并联绕组倒昰可以的因为误差极小。


如果是不同变压器的话最好实际测量一下电压误差是多少。
比如其中一个电压输出是20V另外一个是19V,这1V的电壓差会使19V的电源反向截止当负载较重,20V的电源输出下降后19V的电源才可能起作用。
不知道这样解释对不对

论坛游民, 积分 68, 距离下一级还需 132 积分

论坛游民, 积分 68, 距离下一级还需 132 积分

0

我现在是把高电压的一组,拆了几圈到相不同电压变压器并联然后再并了这样应该是没有问题叻。