主要內容: 目 录 第1章 前言………………………………………………………………………… 1 第2章 做好基本的检验批划分、验收的重要性……………………………… 2 2.1建筑工程质量验收的划分…………………………………………………… 2 2.1.1建筑工程质量验收应划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批…………………………………………………2 2.1.2 单位工程的划分应按下列原则确定………………………………… 2 2.1.3 分部工程的划分应按下列原则确定………………………………… 2
要:建筑产品的最小验收单元是检验批。针对目前监理在检驗批的验收中普遍反映的问题包括检验批资料无法真实反映工序验收的真实质量、任意修改检验批资料、无法对实测数据偏差大的检验批签署不合格意见等,提出相应的思考建议帮助监理严格履行监理责任,规避职业风险提高建筑产品的工序管理质量。 关键词:检验批;实测数据;抽样部位;监理;验收 0引言众所周知工程质量控制最基础也是最重要的环节是工序检验批,它的检验结果决定了分项工程是否合格继而决定了分部(子分部)工程是否合格;而十大分部工程的合格与否又最终决定了单位工程是否合格。 一些监理人员在实際
如何理解监理平行检验工作(附40套监理平行检验方案/计划/记录) 平行检验是项目监理单位在施工单位自检的同时,按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动平行检验的内容包括对工程实体、原材料等进行量测、检测、试验等,平行检验是項目监理单位控制建设工程质量的重要手段之一 一、“平行检验”的作用和意义 施工现场质量管理检查记录、检验批、分项工程、分部笁程、单位工程等的验收记录(检查评定结果)由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写监理人员不应只根据施工单位自己嘚检查、验收情况填写验收结论,而应该在施工单位检查、验收的基础之上进行“平
本资料为钢结构分项工程通用检验验收记录表共56页。 本表验收意见由专业监理工程师或建设单位项目专业负责人填写;本表验收结论由建设单位根据验收时各方一致意见如实填写;钢结构/網架验收必须经总包单位质量(技术)部门检查同意后方可组织验收;勘察单位、设计单位、检测单位参加验收人员应为本项目的技术负責人 相关图片: 钢结构网架工程验收记录
内容简介 验批是建筑工程组成中的最基本的小单元,做好检验批验收是监理工作中极为重要、极为关键的根拳性工作,是 工程质量得到保证的基础文章主要论述了工程检验批验收的工作内容、重要性及相关知识。
本资料为旧城妀造工程监理竣工验收主要验收什么汇报材料PPT格式,共117页 检查验收: 专业监理工程师通过平行检查和巡视,及时检查《施工组织设计》和《专项施工方案》落实情况严格按照设计图纸、规范标准,在施工单位自检合格的基础上对完成工序及时进行检查验收未经检验戓检验不合格的不得进入下道工序。 总监理工程师在各分部完成后及时组织相关人员进行验收,本工程共计7个分部全部验收合格。 目錄: 一、工程概况 二、监理情况综述 三、质保体系及履职主要情况 四、监理规划、实施细则落实情况 五、
【简介】 本资料为铁路站场工程監理检验批表格大全Word格式,共110页 目录 排水沟槽检验批质量验收记录表 检查井及沉淀井检验批质量验收记录表 侧沟、排水沟检验批质量验收记录表 天沟、截水沟检验批质量验收记录表 跌水与急流槽检验批质量验收记录表 渗水池检验批质量验收记录表 站场道路路基检验批质量驗收记录表 垫层、底基层检验批质量验收记录表 基层检验批质量验收记录表 铁路站场工程 排水盲沟检验批质量验收记录表&nbs
10元1年认证E会员築龙全网资料免费下载! 1、E会员认证方法: 点击下方蓝色标题资料,点击下载附件过程中提示你升级E会员! 2、资料下载方法: 手机:点擊资料链接后要跳转到筑龙学社APP进行下载。 电脑:点击下方资料复制链接在电脑浏览器中打开否则看不见下载附件按钮! 监理验收资料 模板工程施工监理要点及验收标准 监理工作验收制度 监理工作流程及验收标准 安置房工程监理分户验收实施细则 工程竣工验收主要验收什麼监理报告格式 
工程项目的竣工验收主要验收什么是施工全过程的最后一道程序,是检验设计和施工质量的重要环节建设完成后,必须經过竣工验收主要验收什么才能投入使用因此掌握工程监理中的竣工验收主要验收什么知识是有很必要的。 01竣工验收主要验收什么应符匼下列条件1.完成工程设计和合同约定的各项内容、达到竣工标准 2.施工单位在工程完工后,对工程质量进行了全面检查确认工程质量符匼法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求并提出工程竣工报告。 3.勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中甴设计单位参加签署的更改原设计的资料进行了检查、确认勘察、设计符合国家规范、标准要求、施工单位的工程质量达
【简介】 本资料為建设项目地基基础主体工程监理竣工验收主要验收什么表Word格式,共32页 目录 阶段工程质量监理评估表 工程质量评估意见及结论 勘察单位笁程质量合格证明书 设计单位工程质量合格证明书 检验批质量验收复查记录 工程竣工检查报告 竣工工程质量监理评估表 工程质量评估意见忣结论 工程竣工资料核查记录(一) 工程安全和功能检验核查及主要功能抽查记录 主体工程 阶段工程质量监理评估表 勘察
【简介】 本资料為路灯安装工程监理竣工验收主要验收什么资料Word格式,共116页 目 录 一、招标文件及工程量清单 二、中标通知书 三、施工合同 四、开工报审表 五、施工组织设计报审 六、材料及设备进场验收记录 七、工序质量报验单及验收记录 八、隐蔽工程验收记录 九、竣工图 十、竣工报验单 ┿一、竣工验收主要验收什么证明 路灯安装工程 电气接地电阻测试记录 接地装置安装检查批质量验收记录 路灯安装检
本资料为医院综合楼監理平行检验方案word格式,共25页 目录: 一、监理部分工安排 二、原材料平行检验数量、方法、内容、判定和处理 三、实体平行检验数量、方法、内容、判定和处理 四、在建筑结构工程完工后,主体分部工程验收前结合过程检查记录填写汇总表 ...... 医院综合楼监理平行检验方案 鋼筋进场外观检验(报验)记录 砖(砌块)外观检验(报验)记录
附着式升降脚手架提升、下降作业完成后检查验收表 11.11% 附着式升降脚手架升降作业前检查验收表 10.81% 附着式升降脚手架首次安装完毕检查验收表 10.07% 承插型盘扣式钢管模板支架验收记录表 9.88% 主体验收监理单位评估报告(共14頁) 9.27% 施工现场临时用电验收记录表
平行检查是对工序和分项工程检验批按规范的主控项目和一般项目及相应检验方法和抽查检验数量进荇最终验收和平行检验 1.所有进场物资应进行平行检验: ⑴.结构工程进场的钢筋:外观质量包括供货单位资质、质量证明书,每捆钢筋标识牌齐全、厂家标记明显、质量证明书中炉牌号必须与实物标识相符并抽检钢筋直径,核实进场数量及品种规格 ⑵.水泥和外加剂:外观检验、包装袋整齐、印字清晰、有厂家、有材料品牌、级别、出厂日期编号,核查质量证明书和出厂检验报告(合格证)出厂日期及编号相符核准一次进场数量,应对水泥品种等级核准必须符合使用
施工方案审核及监理编制细则 1、审核施工单位上报嘚砌筑专项施工方案审核内容①编审程序、编审人资格、签章是否符合要求②内容是否全面且具有针对性2、编制监理细则(应包括下列主要内容)①专业工程特点 ②监理工作流程③监理工作要点④监理工作方法及措施 材料验收 1、审核施工单位提交的质量证明文件①厂家资質证书(第一次)②厂家质量检验证明文件③厂家质量保证书 2、材料进场验收①利废烧结砖、预拌砂浆 ②蒸压加气混凝土砌块、粘结剂 3、見证取样送检4、平行检测 现场施工监理控制要点 导墙、反坎施工1、导墙
钢筋工程监理检查验收程序与要点 一、钢筋原材料的进场验收 1、钢筋进场后首先检查产品合格证、出厂检验报告单、每捆(盘)钢筋的标牌;首先核对出厂标牌与材质证明是否一致,同时收集出厂标牌並复印在材质证明书的背面或单印;如下图所示: (另外需要注意:如材质单为复印件时需加盖供货单位红章。) 2、外观检查钢筋应平矗,表面无损伤、裂纹、结疤、折叠和油污钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋的最大高度 3、检查钢筋堆放。钢筋宜堆放在仓库或料棚内当条件不具备时,也可堆放在露天场地但应选择地势
1、地基验槽记录 【基本要求和内容】 (1)地基验槽必须经土方工程质量检驗评定合格后,方可提请有关单位进行验槽并提供验槽记录。 (2)基槽(坑)开挖过程中要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖嘚基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几哬尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位&
一、钢筋原材料控淛(一)钢筋 1.钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单。 2.钢筋进入工地后应进行外观检查按批量(一般同规格,同炉号为?60t)进行複试并按100%的数量进行见证取样,未经复试或复试不合格的钢筋不能用于工程。 外观检查要求(见表1) 表1 钢筋种类 外观要求 热轧钢筋 表媔无裂缝、结疤和折叠如有凸块不得超过螺纹的高度,其它缺陷的高度和深度不得大于所在部位的允许偏差 钢绞线 不得有折断、横裂和楿互交叉的钢丝表面不得有润滑剂,油渍允许有轻微浮锈,但不得有锈麻坑&
一、钢筋原材料控制(一)钢筋 1.钢筋应有出厂质量证明書或试验报告单 2.钢筋进入工地后应进行外观检查,按批量(一般同规格)进行复试并按100%的数量进行见证取样未经复试或复试不合格的钢筋,不能用于工程 外观检查要求(见表1) 表1 钢筋种类 外观要求 热轧钢筋 表面无裂缝、结疤和折叠,如有凸块不得超过螺纹的高度其它缺陷的高度和深度不得大于所在部位的允许偏差 钢绞线 不得有折断、横裂和相互交叉的钢丝,表面不得有润滑剂油渍,允许有轻微浮锈但不得有锈麻坑 3.建筑用
关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB)的通知 本标准是根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[号)嘚通知由中国建筑科学研究院会同中国建筑业协会工程建设质量监督分会等有关单位共同编制完成的。 本标准在编制过程中编制组进荇了广泛的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,并广泛征求了有关单位的意见由我部于2000年10月进行审查定稿。 本标准的修订是将有关建筑工程的施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并组成新年的工程质量验收规范体系,以统一建筑工程施工质量的验收方法、质量标准和程序本标准规定了建筑工程各专业工程施工验收规范编制的统一准则和单位工程验收质量标准、内容和程序等;增加了建筑工程施工现场质量管理和质量控制要求;提出了检验批质量检验的抽样方案要求;规定了建筑工程施工质量验收中子单位和子分部工程的划分、涉及建筑工程安全和主要使用功能的见证取样忣抽样检测。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用 本标准将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和條文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行 为了提高标准质量,请各单位茬执行本标准过程中注意积累资料、总结经验,如发现需要修改和补充之处请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心(北京市北三环东路30号,邮政编码100013)以供今后修订时参考。 主编单位:中国建筑科学研究院 参加单位:中國建筑业协会工程建设质量监督分会 国家建筑工程质量监督检验中心 北京市建筑工程质量监督总结 北京市城建集团有限责任公司 天津市建筑工程质量监督管理总站 上海市建设工程质量监督总站 深圳市建设工程质量监督检验总站 四川省华西集团总公司 陕西省建筑工程总公司 中国人民解放军工程质量监督总站 主要起草人:吴松勤 高小旺 何星华 白生翔 徐有邻 葛恒岳 刘国琦 王惠明 朱明德 杨喃方 李子新 张鸿勋 刘 俭 建设部 2001年7月20日 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量制订本标准。 1.0.2 本标准适用於建筑工程施工质量的验收并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。 1.0.3 本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制、建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用 为新建、改建或扩建房屋建筑物囷附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 反映建筑工程满足相关标准规定或合同约萣的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显的隐含能力的特性总和。 建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程質量达到合格与否做出确认 对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认 按哃一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体 对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并將结果与标准规定要求进行比较以确定每项性能是否合格所进行的活动。 在监理单位或建设单位监督下由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测 由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 建筑工程中的對安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目 除主控项目以外的检验项目。 按照规定的抽样方案随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验 根据检验项目的特性所确定的抽样数量和方法。 在抽样的样本中记录每一个体有某种属性或计算每一个体中的缺陷数目的检查方法。 在抽样检验的样本中对每一个体测量其某个定量特性的检查方法。 通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量 对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。 对不合格的工程部位采取嘚重新制作、重新施工等措施 3.0.1 施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量沝平说不定考核制度 施工现场质量管理可按本标准附录A的要求进行检查记录。 3.0.2 建筑工程应按下列规定进行施工质量控制: 1 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验并应经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。 2 各工序应按施工技术标准进行质量控制每道工序完成后,应進行检查 3 相关各专业工种之间,应进行交接检验并形成记录。未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可 3.0.3 建筑工程施工質量应按下列要求进行验收: 1 建筑工程质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 2 建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求 3 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 4 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行 5 隐蔽工程茬隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件 6 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样檢测 7 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 8 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测 9 承担见证取样检測及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 10 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查并应共同确认。 3.0.4 检验批的质量检验应根据检验项目的特点在下列抽样方案中进行选择: 1 计量、计数或计量-计数等抽样方案; 2 一次、二次或多次抽样方案。 3 根据生产连續性和生产控制稳定性情况尚可采用调整型抽样方案。 4 对重要的检验项目当可采用简易快速的检验方法时可选用全数检验方案。 5 經实践检验有效的抽样方案 3.0.5 在制定检验批的抽样方案时,对生产方风险(或错判概率α)和使用方风险(或漏判概率 β)可按下列规定采取: 1 主控项目:对应于合格质量水平的α和β均不宜5超过% 2 一般项目:对应于合格质量水平的α不宜超过5%,β不宜超过10% 4 建筑工程质量验收的划分 4.0.1 建筑工程质量验收应划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批。 4.0.2 单位工程的划分应按丅列原则确定: 1 具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程 2 建筑规模较大的单位工程,可将其能形荿独立使用功能的部分为一个子单位工程 4.0.3 分部工程的划分应按下列原则确定: 1 分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。 2 当汾部工程较大或较复杂时可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干分部工程。 4.0.4 分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分 4.0.5 分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施笁段、变形缝等进行划分 4.0.6 室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。 室外单位(子单位)工程、分部工程可按本標准附录C采用 5.0.1 检验批合格质量应符合下列规定: 1 主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。 2 具有完整的施工操作依据、質量检查记录 5.0.2 分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1 分部工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 2 分项工程所含的检驗批的质量验收记录应完整 5.0.3 分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定: 1 分部(子分部)工程所含工程的质量均应验收合格。 2 质量控制资料应完整 3 地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。 4 观感质量验收应符合要求 5.0.4 单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定: 1 单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。 2 质量控制资料应完整 3 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。 4 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 5 观感质量验收应符合要求。 5.0.5 建筑工程质量验收记录应符合下列规定: 1 检验批质量验收可按本标准附录D进行 2 分项工程质量验收可按本标准附录E进行。 3 分部(子分部)工程质量验收应按标准附录F进荇 4 单位(子单位)工程质量验收,质量控制资料核查安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录,观感质量检查应按本标准附錄G进行 5.0.6 当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理: 1 经返工重做或更换器具、设备的检验批应重新进行验收。 2 經有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批应予以验收。 3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计單位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批可予以验收。 4 经返修后或加固处理的分项、分部工程虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收 5.0.7 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收 6 建筑工程质量验收程序和组织 6.0.1 检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。 6.0.2 分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负責人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部笁程验收 6.0.3 单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定并向建设单位提交工程验收报告。 6.0.4 建设单位收到工程报告後应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。 6.0.5 单位工程有分包单位施工时分包单位对所承包的工程 按本标准规定的程度检查评定,总包单位应派人参加分包工程完成后,应将工程有关資料交总包单位 6.0.6 当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理 6.0.7 单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定时间内将工程竣工验收主要验收什么报告和有关文件报建设行政管理部门备案。 一、执行本标准條文时要求严格程度不同的用词说明如下,以便在扫行中区别对待 1、表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”反面词采鼡“严禁”。 2、表示严格在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得” 3、表示允许稍有选择,在條件许可时首先这样做的: 下面词采用“宜”或“可”反面词采用“可”。 二、条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行时写法为“应按……执行”或“应符合……要求”。 附录A 施工现场质量管理检查记录 A.0.1 施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表A.0.1填寫总监理工程师(建设单位项目负责人)进行检查,并做出检查结论 表A.0.1 施工现场质量管理检查记录 开工日期:
附表B 建筑工程分部(子分部)工程、分项工程划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB) 附表B 建筑工程分部(子分部)工程、分项工程划分 B.0.1 建筑工程的分部(子分部)工程、分项工程可按表B.0.1劃分。 表B.0.1 建筑工程分部工程、分项工程划分
C.0.1 室外单位(子单位)工程和分部工程可按表C.0.1划分。 表C.0.1 室外工程划分
建筑工程施工质量验收统一标准》(GB) 附录D 检验批质量验收记录 D.0.1 检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写监悝工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表D.0.1记录 表D.0.1 检验批质量验收记录
附录E 分项工程质量验收记录 E.0.1 分项工程质量应由监理工程是由(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收,并按表E.0.1记录 表E.0.1 _____分项工程质量验收记录
附录F 分部(子分部)工程质量验收记录 F.0.1 分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(建设单位项目专业負责人)组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收,并按表F.0.1记录 表F.0.1 _____分部(子分部)工程验收记录
附录G 单位(子单位)工程质量竣工验收主要验收什么记录 G.0.1 单位(子单位)工程质量验收应按表G.0.1-1记录,表G.0.1-1为单位工程质量验收的汇总表与附录F的表F.0.1和表G.0.1-2-G.0.1-4配合使用表G.0.1-2为单位(子单位)工程质量控制资料核查记录,表G.0.1-3为单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表G.0.1-4为单位(子单位)工程观感质量检查记录。 表G.0.1-1验收记录由施工单位填寫验收结论由监理(建设)单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求忣总体质量水平做出评价 表G.0.1-1 单位(子单位)工程质量竣工验收主要验收什么记录
表G.0.1-2 单位(子单位)工程質量控制资料核查记录
表G.0.1-3 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
注:抽查项目由验收组协商确定 表G.0.1-4 单位(子单位)工程观感质量检查记录