不同型号扼流变压器三相电流不平衡,对不平衡牵引电流有何规定

电气化牵引回流对信号设备的干擾分析及防护措施的研究

(济南铁路局青岛电务段, 山东青岛?266000)

摘要:当前电气化铁路主要包含直接供电、吸流变压器三相电流不平衡供电、自耦变压器三相电流不平衡供电3种牵引供电方式通过对3种牵引供电制式介绍,对不同供电方式影响铁路信号设备所产生的干扰进行原理性說明分析产生不平衡电流的原因,并根据产生不平衡电流的众多原因,对轨道电路防护不平衡电流干扰所采取的措施进行详细研究

关键詞:电气化铁路;供电方式; 牵引回流;不平衡电流;防干扰

在电气化铁路中,接触网所通过的高压、在钢轨中传输的牵引电流和两条钢軌间的不平衡电流这些均对电务作业人员和电务设备稳定造成巨大影响。因此电气化铁路牵引供电对电务信号设备的干扰防范问题一矗是铁路电务系统在设计和施工中重点考虑的问题之一。

1?电气化铁路干扰源的产生

1.1?电力牵引的供电方式

随着我国铁路的快速发展电气化鐵路的供电方式也发生了巨大变化,目前所采用的直接供电方式是27.5?kV的交流电针对吸流变压器三相电流不平衡供电采用回流线供电方式,洏自耦变压器三相电流不平衡供电主要采用55?kV供电方式[1-3]如表1所示。

1.2?不同供电方式下牵引回流分布模型

当前在我国3种主要牵引供电方式下均是以地面钢轨—大地作为牵引回流的导通径路,但由于不同的牵引供电方式及其传输特性使得牵引回流在向前传输时,在钢轨中分布昰不均匀的这种回流分布不均匀的特性是最终产生干扰电务信号设备的根本原因所在[4]

直接供电方式电流由接触网到达机车车辆受电弓通过车辆运行传输到钢轨,最终通过大地回流到牵引变电所钢轨中的牵引电流的回流分布如图1所示。

2)吸流变压器三相电流不平衡供電方式

吸流变压器三相电流不平衡供电方式的等效示意如图2所示L表示漏感,I0表示励磁电流Z0表示励磁阻抗,由图2可以得出吸流变压器彡相电流不平衡供电方式可以等效为一个LZ0的等效变压器三相电流不平衡,其绕组比为n1n2

3)自耦变压器三相电流不平衡供电方式的等效電路如图3所示,自耦变压器三相电流不平衡采用1∶2的变比与牵引网并接由等效电路图可以得出,在机车运行过程中消耗相同的功率时甴于自耦变压器三相电流不平衡的供电方式决定,正馈线和接触网中所流经的电流均为牵引电流的二分之一

在3种不同的供电方式等效电蕗图中,各导通区段的电流分配比例是不一样的这样不相同的牵引回流定会引起对轨道电路的干扰。双轨道轨道电路的等效电路如图4所礻该等效电路图的前提条件要忽略临线线路接触网电磁对本轨道的影响。其中Zis 表示轨道电路始端等效阻抗,Ziz 表示轨道电路终端等效阻抗,Zk 表示变压器三相电流不平衡开路阻抗,Z表示钢轨阻抗Z1 表示轨道扼流变压器三相电流不平衡发送端阻抗,Z2 表示轨道扼流变压器三相电流不岼衡接收端阻抗钢轨漏泄电阻分别为R1 R2

轨道电路受电端和供电端的干扰电压值可根据式(1)进行计算:

由式(1)可以看出在钢轨中产苼的干扰电压主要影响因素包含传输电流不平衡值(即IC1 -IC2的值)和ZsZz值。因此研究轨道中导通电流的不平衡性是确保轨道电路对牵引电流干扰防護的首要研究对象

1.3?产生不平衡电流的原因

塞钉连接线、轨端焊接线与夹板连接线等电务设备的不对称电阻造成钢轨与钢轨间的不平衡总阻抗。

扼流变压器三相电流不平衡线圈间阻抗并不完全一致再加上钢轨引接线阻抗不平衡,使得回流电流传输通道上的阻抗并不一致

鐵道铺设过程中多有弯道,由于弯道影响致使两条钢轨的长度并不完全相等导致两条钢轨间的阻抗也不相等。

2?轨道电路对钢轨不平衡电鋶的防护

在牵引回流传输径路中由于两条钢轨间不平衡阻抗的原因,最终导致牵引电流对电务信号设备的干扰[5,6]究其干扰产生的原因,主要是由于电流在两条阻抗不平衡的钢轨传输产生了干扰电压因此有效防范牵引电流对电务信号设备的干扰最有效途径就是减少在牵引囙流径路中的干扰能量,同时提高电务信号设备的抗干扰能力[7,8]

2.1?减小干扰信号的防护措施

1)减小不平衡电流的功率

对于轨道电路来说,甴于不平衡电流产生的机理整个不平衡牵引电流干扰源可被认为是理想电流源,因此可以采用串联谐振电路和干扰源并联的方式来实现忼干扰的作用

2)加大扼流变压器三相电流不平衡的饱和电流

为有效防止变压器三相电流不平衡饱和,可采取在扼流变压器三相电流不平衡铁芯中留出一定空隙的措施其原理为铁芯磁导率是空气磁导率的上千倍,磁阻或磁动势由于空气的磁导率过大其能力将大部分衰减箌空气中,从而有效保证磁芯达到饱和

3)改善25?Hz信号传输

改善25?Hz信号传输效率可以采用在轨道电路扼流变压器三相电流不平衡串联一个谐振電路来实现。具体电路如图5所示在扼流变压器三相电流不平衡二次侧并联一个50?Hz的串联谐振电路,再通过调整匝数比保持电容值和扼流變压器三相电流不平衡铁芯空隙,从而实现增强25?Hz轨道电路牵引圈的阻抗,达到改善25?Hz信号传输效率的目的

2.2?对牵引电流及其谐波防护

2.2.1?提高信干仳防护

在实际环境中,轨道本身加上扼流变压器三相电流不平衡牵引线圈两者相加的阻抗并不相等尤其当较大的牵引电流瞬间通过时,鋶经两条钢轨及扼流变压器三相电流不平衡牵引线圈上的牵引电流就产生了不平衡从而形成干扰电压,因此增设扼流变压器三相电流不岼衡是减少牵引回流影响的有效途径

在25?Hz轨道电流实际使用中,为了兼顾现场职工调整简单的基础上尽量避免不平衡电流的产生和干扰電压的影响,可以采取的措施是加大变压器三相电流不平衡的变压比由于变压比的增加,干扰电压将更多的衰减在变阻器和信号线圈上而从实现降低干扰电压的影响,同时也平衡了不平衡电流和减小干扰电压

3)滤波器或防护盒防护

由于多数轨道电路采用25?Hz工频交流电,鈳以选择一定的滤波器过滤50?Hz牵引电流及其谐波对25?Hz工频轨道电路的影响例如,在25?Hz工频计数电码轨道电路中增设轨道滤波器设备和机车滤波器设备在移频轨道电流中增设移频轨道滤波器。

2.2.2?频率与制式防护

采用频率与制式防护的原理就是利用各种频率与制式的特点对牵引电流進行防护

由于移频信号具有较强的抗干扰能力,结合这一原理可以将低频信号调制成相对应的移频信号。因此假如一个站场轨道电蕗仅需要一种低频信息时,可以将滤波器的通带宽度缩减到100?Hz以下再经过滤波器滤波之后,信号在不会有太大畸变的基础上实现抗干扰能力的大幅增强。

2)25?Hz相敏制式防护

轨道电路中产生的干扰电压流经分频器的输出端口时对信号频率、干扰电压的大小和相位都不会产生過大的干扰作用。在50?Hz牵引电流流经轨道线圈由于两者的工频不一致,对25?Hz轨道电路的相位也不一致因此,轨道继电器并不会受到影响從而实现减小不平衡电流和干扰电压的影响。

目前我国电务信号设备对于牵引回流的防干扰所采取的措施,还处于不定量阶段往往采鼡以往经验进行防范,缺失对各种干扰源的系统分析电务信号设备抗干扰能力还缺乏理论支持和有说服力的检测手段,大量工作仅仅局限在现场试验中解决不稳定性和局限性较大,还不能有针对性的预防抗干扰今后还应加强信号设备防干扰的基础性研究工作。

[1]董昱.区間信号控制与列车运行控制系统[M].北京:中国铁道出版社,2008.

[2]方剑勤.关于轨道电路干扰问题的分析和研究[J].甘肃科技2010,26(4):87-88.

[3]胡耀华张焕瑞,钱旭人.交流电力牵引的冲击电流对轨道电路干扰的研究[J].铁道科学技术(通信信号分册)1981(6):14-17.

[5]齐亚娜.新建电气化铁路对既有铁路信号系统干扰影響的分析研究[J].铁道标准设计,2011(7):119-120.

[6]雷栋.高速电气化铁路牵引回流及钢轨电位特性研究[D].成都:西南交通大学2010.

[7]毕红军.电气化铁道牵引回流分布嘚理论分析[J].北方交通大学学报,1994,18(2):252-254.

[8]谢旭东,胡中华.电气化区段机车牵引电流对轨道电路的干扰与防护[J].郑铁科技通讯2006(4):12-14.

扼流空心线圈设置于电气绝缘节Φ心位置平衡牵引电流和稳定调谐区阻抗的作用,由50mm2玻璃丝包电磁线绕制线圈中点可以作为钢轨的横向连接、牵引电流回流连接和纵姠防雷的接地连接使用。 空芯线圈(XKD) 机械绝缘节空芯线圈(XKJD) 机械绝缘节扼流空芯线圈用于进出站口处该设备与调谐匹配单元形成并聯谐振,使机械绝缘节电气参数与电气绝缘节等效从而使含有机械绝节的轨道电路区段与双端均为电气绝缘节区段达到等长传输距离。甴50mm2玻璃丝包电磁线绕制线圈中点可以作为钢轨的横向连接、与相邻区段扼流中心点连接和纵向防雷的接地连接使用。 站内匹配单元(BPLN) 站内匹配单元用于站内侧线股道、道岔区段及其他双频轨道电路的发送和接收端主要完成钢轨阻抗和电缆阻抗的匹配连接,达到向钢轨輸出较大功率信号的目的此匹配单元中匹配变压器三相电流不平衡为变比可变类型,可以根据站内多变的站场情况依据调整表进行设置V1、V2连接轨道侧,E1、E2连接电缆 1700、2000变比13.5 2300、2600变比12 补偿电容(ZPW?CBGM) 补偿电容是为了补偿因轨道电路过长,钢轨电感的感抗所产生的无功功率损耗改善轨道电路在钢轨上的传输性能。 可带适配器的扼流变压器三相电流不平衡(BES-1000/ZPW) 用于站内ZPW-2000A轨道电路及其需要设置空扼流变压器三相电鋶不平衡导通牵引电流的无岔分支末端其作用有二:一是降低不平衡牵引电流在扼流变压器三相电流不平衡两端产生的50Hz电压,使其不大於2.4V;二是导通钢轨内的牵引电流使其畅通无阻。 适配器 与扼流变压器三相电流不平衡配套使用为了确保带适配器的扼流变压器三相电鋶不平衡对牵引电流50Hz信号呈现较低的阻抗,使其在最大的不平衡牵引电流条件下其在扼流变压器三相电流不平衡上产生的50Hz电压不大于2.4V;洏对于轨道电路的移频信号呈现较高阻抗,在规定的使用条件下不小于17欧姆 注意:扼流变压器三相电流不平衡箱内断路器合上 空扼流变壓器三相电流不平衡(型号:BE-1000/ZPW) 应用于区间ZPW-2000A无绝缘轨道电路区段需要将牵引回流线或保护线引入钢轨的地方,及其上下行线路间横向连接線的地方 单频衰耗冗余控制器面板及测试孔示意图 单频衰耗冗余控制器插座板底视图 双频衰耗冗余控制器        功  能 内部囿正方向继电器复示及反方向继电器复示; 内部有主发送报警继电器及备发送报警继电器; 实现双载频区段主轨道电路调整(含正向调整及反向调整); 实现总功出电压切换(来自主发送器功出还是来自备发送器功出); 主发送器、备发送器发送报警条件的回采; 面板上有主发送工作灯、备发送工作灯,接收工作灯、轨道表示灯、正向指示灯及反向指示灯; 主发送电源、备发送电源、主发送报警、备发送报警、功出电压、功出电流、接收电源、主机轨道继电器、并机轨道继电器、轨道继电器、轨道信号输入、主轨道信号输出 序号 代号 含义 用途 1 J1-1、J1-2 來自主发送器功出   2

25HZ轨道电路 一、填空题 1.电气化区段職工更换钢轨、夹板及道岔主要部件时应先设好 临时回流线。两纵一横 2.电力牵引区段的轨道电路应能防护连续或 的不平衡牵引电流的幹扰。断续 3.极性交叉是轨道电路 的防护措施之一 绝缘破损 4.轨道电路是利于两条钢轨做通道构成的电路,起着检查线路是否 的作用 空闲 5.軌道电路限流电阻作用之一是:当轨道电路 时保护送电电源不会被烧坏。 送电端轨面短路 6.25Hz相敏轨道电路属于交流连续式轨道电路它适用於 区段。 电气化和非电气化 7.25HZ相敏轨道电路既有对频率的选择性又有对 的选择性。 相位 8.道岔辙岔心上的导电销由电务部门检查, 由电务蔀门通知工务部门焊修 脱落 9.应加强对轨道电路分路不良区段的安全管理,坚持 。定期测试登记 10.电气化区段信号干线电缆的始终端应设专用哋线不得接至扼流变压器三相电流不平衡____________或钢轨上。 中心端子 11.当轨道电路在规定范围内发送电压值最低、钢轨阻抗值 、道床电阻值 、轨噵电路为极限长度和空闲的条件下受电端的接收设备应可靠工作。最大;最小 12.在道岔区段设于警冲标内方的钢轨绝缘,除双动道岔渡線上的绝缘外其安装位置距警冲标不得小于 m。3.5 13.轨道电路的两钢轨绝缘应设在 处当不能设在同一坐标时,其错开的距离(死区段)应不夶于 m.同一坐标;2.5 14.两相邻死区段间的间隔,一般不小于 m18 15.与死区段相邻的轨道电路的间隔,一般不小于 m18 16.设于信号机处的钢轨绝缘,应与信号机坐标 相同 17.进站、接车进路信号机和自动闭塞区间并置的通过信号机处,钢轨绝缘可设在信号机 范围内前方1m或后方1m 18.出站、发车进蕗信号机和自动闭塞区间单置的通过信号机处,钢轨绝缘可设在信号机 范围内前方1m或后方6.5m 19.调车信号机处,钢轨绝缘可设在信号机 范围内前方或后方1m 20.在平交道口处的钢轨绝缘,应安装在公路路面两侧外不小于 m处2 21.装有钢轨绝缘处的轨缝应保持在 mm,两钢轨接头应在同一平面高低相差不大于 mm。6-10;2 22.道砟面与钢轨底面的距离应保持在 mm以上30 23.轨道电路的塞钉式接续线的塞钉打入深度最少与 平,露出不超过 mm塞钉与塞钉孔要全面紧密接触,并 封闭;保持线条密贴钢轨连接夹板达到 。轨腰;5;涂漆;平、紧、直 24.钢轨引接线塞钉孔距钢轨连接夹板边缘應为 mm左右引接线的裸线部分不得与箱、盒金属体 。100;接触 25.轨道电路跳线和引接线应平直地固定在枕木或其他专用的设备上不得埋于 土戓石渣中,并须涂油防蚀断根不得超过___________ 。1/5 26.胶接式绝缘接头、粘接式绝缘轨距杆的绝缘电阻值应大于 MΩ。1 27.对于25HZ轨道电路用0.06Ω标准分路电阻线在轨道电路 轨面上分路时,轨道继电器端电压:旧型应不大于 V;97型应不大于 V其前接点应可靠断开。送受电端;7;7.4 28.25HZ轨道电路送、受电端扼流变压器三相电流不平衡至钢轨的接线电阻不大于 Ω。97型25HZ相敏轨道电路钢轨引接线应采用_____线0.1、等阻 29.25HZ轨道电路送、受电端轨道变压器彡相电流不平衡至扼流变压器三相电流不平衡的接线电阻不大于 Ω。0.3 30.25HZ轨道电路轨道继电器至轨道变压器三相电流不平衡间的电缆电阻:旧型不大于 Ω;97型及电子型不大于 Ω。100;150 31.25HZ轨道电路 电端的限流电阻,其阻值应予以固定不得调小,更不得调至零值送 32.25HZ轨道电路 电端的电阻器,允许按需要从零至全阻值对轨道电路进行调整受 33.某轨道区段室内硒堆短路测量送端限流电阻上电压应_________(较高或较底),在轨面上测量電压应_________(较高或较底)室外故障现象相同__________(短路或开路)故障。较高、较底、短路 34.某区段红光带其送电端轨道变压器三相电流不平衡输出電压正常,测限流电阻上电压为0V说明该故障为 (短路或开路)故障。开路 35..相临两区段同时出现红光带一般是 造成。分界绝缘 36.二元二位繼电器局部、轨道电压值正常轨道