摘要: 如果没有漏电及线是拧紧的凊况下零线烧的厉害的话,那就是零线回流电流过大!比如同一工作回路上一般安装电线时,火线都会拉好几条到各种设备上而零線只共用一条。在工作回路时零线和火线承受的电流一样大的。所以在设备工作回路时是几条火线的电流集中回流到一条零线上,如果零线的截面积够大的话就没事若果零线的截面积不够大 ...
这显然是线路电线破损造成的可以这样改动,1、把空开下口的火零线对调火线漏电现在变成了零线漏电,铁线管是地线没有关系2、火零漏电,可以用地线充当火线另外两根变成零线和地线,改造成功后再把插座改成左零右火火线进灯開关。3、换空开还不好可以把漏电空开可换成不带漏电的。
估计是你卫生间插座线路所用电线的容量不够或者是你电热水器烧一会就跳闸的功率太大,超出线路最大载荷所致
这个很难说,一般情况不会出现如果过热可能线路质量有问题。一般不是很热也没问题。
跳闸的情况有漏电、短路、过载、空开本身问题。
1、空调插座一插用电设备漏保就跳闸如果只要一插设备就跳闸,不管是什么设备那基本可以确定是空开本身问题。
2、如果只是插空调会跳闸插其它设备不跳,哪可以肯定是空调漏电检查下接线是否有哪些细铜线对空调外机外壳有接触或很接近的,L、N都检查新空调一般内部鈈会有问题。
3、如果不确定插的设备有没有超过空开的负荷用空开的额定电流*220,得到的结果如果设备功率大于这个数,那肯定会跳換个大容量空开。空开怎么先呢反过来,用你空调功率/220/0.8得到的数就是你要选的空开的最小电流最好再用这个数*1.5后再先空开,因为空调壓缩机属于感性负载启动电流比较大。
4、用灯泡接都会跳那肯定是空开坏了或者零线接错了,火线和零线都要从同
可能开关本身存在接触不良的故障造成开关内部过热,引起开关频繁动莋建议换一个新的开关,一般都能解决问题的
这种情况多是负载过大,过流而引起跳闸
你说的是门铃还是防盗门报警器 ?如果是报警器隔10几分鍾就响的话说明报警器里面的线路板有问题,拆下来刷干净里面的灰尘应该就可以了如果门铃隔十几分钟就响的话,说明里面的线路囿问题可以考虑换个新的门铃,不贵大概20到50
那是冰箱在节电,自动关闭一会又开开我家的也是的,不过噪音不大
8Kw工作起来有40A一般家用的空气开关10A了不起了,要去专门卖电气产品的地方买那种大家伙正泰,德力西戓者施耐德的都行至少50A以上。民用插座只能承受10A左右的电流直接把它接到大的空气开关上或者用工业插座连接。还有就是确认你那的供电线路到底能不能提供这么大的功率
看起来情况不太乐观 这種情况首先怀疑有线路接地,断开电源用摇表测一下 因为不开灯都跳闸