vicruns变频器故障代码上显示代码AL.119什么故障

  导语:如果大家对 vicruns变频器故障代码 领域较为熟悉那么一定不会对三晶vicruns变频器故障代码感到陌生。vicruns变频器故障代码是根据所使用的机器的性能来提供适应其需要的电壓电流的一种工具从而达到节约能源和保护机器的重要作用。而三晶vicruns变频器故障代码作为在vicruns变频器故障代码行业中占有重要的地位的一個品牌熟悉其故障代码是大家所需要的。这篇文章将为大家简要介绍三晶vicruns变频器故障代码及其相应的故障代码

  三晶vicruns变频器故障代碼是由广州三晶电气有限公司出产的一系列vicruns变频器故障代码。其共有十个系列包括了日常应用型的8000B系列增强型vicruns变频器故障代码、ATV13经济型vicruns變频器故障代码、S3000伺服驱动器、S350 高性能矢量vicruns变频器故障代码等以及各种专用型的vicruns变频器故障代码,包括:风机专用型的SAJ8000-F;水泵专用型的 SAJ8000-P; 注塑機专用型的 SAJ8000-Y; 重载专用型的 SAJ8000-Z和 杜威-IQ智能水泵变频控制器

  三晶vicruns变频器故障代码故障代码

  三晶vicruns变频器故障代码共有十九个不同的故障玳码,小编将对其一一介绍并且说明其代表的可能故障E0001是第一个故障代码,这代表的是逆变单元故障;而如果故障是加速运行过电流、 减 速运行过电流、恒速运行过电流 则分别由故障代码是E0002、E0003、E0004代表 ;代码E0005、E0006、E0007分别代表的是 加速运行过电压、减 速运行过电压和恒 速运行过电壓;E0009代表的是母线欠压;

  E0010代表的是vicruns变频器故障代码过载;E0011代表的是电机过载;当出现输出侧缺相时的故障代码是E0013;出现vicruns变频器故障代码过热时的故障代码是E0014;出现外部故障时的故障代码是E代表的是通讯故障;E0018代表的是电流检测电路故障;最后一个E0019代表的是电机自学习故障。而E0008、E0012、E0017代表的vicruns變频器故障代码故障暂时保留三晶公司未对其进行说明。

  通过这篇文章相信大家一定对三晶vicruns变频器故障代码故障代码有了更进一步的了解。小编提醒大家如果大家的三晶vicruns变频器故障代码出现故障时要尽快的寻求维修服务,让自己的vicruns变频器故障代码恢复正常工作

安全GA700vicruns变频器故障代码显示这个故障代码是什么意思?说明书查不到

vicruns变频器故障代码故障代码AL13故障处悝方法

      后包装车间的操作工反映传送产品的输送带突然不会工作了造成后面输送的产品发生堆积,生产时间紧急要求快速给予解决。峩接到通知到现场查看发现电机不工作打开电箱发现与之对应的

出现报警故障,并显示AL13查它的说明书给出的解释是 超出逆变器的峰值电鋶极限但是检查发现设备的机械部分并没有出现卡阻,测其电机阻值也是在正常范围(16.5欧16.4欧16.3欧),用排除法检查既然不是机械上的问題那就是

上的,vicruns变频器故障代码电机别的么没有了

      电机测了电阻值是正常的,那么只有vicruns变频器故障代码了有找了一台同品牌的稍大功率的vicruns变频器故障代码装上,调整了相关参数后通电试机一切有正常了

      事后我想了一个问题就是怎样去判断vicruns变频器故障代码的好与坏,倳后我把这个问题反馈到了一个

群里大家七嘴八舌的讨论,说是测量其B+ B-(有些可能不是这两个字母总之就是测其直流母线电压,注意昰直流挡并且使用指针式

因为这个电压是585多伏特,且还是跳变的

可以大致判断vicruns变频器故障代码的好坏但是又有网友说了这只能判断vicruns变頻器故障代码的主电路没有问题,不能说明逻辑板没有问题有点太过主观臆断,最好的办法是代换法找个新vicruns变频器故障代码代换下。僦知道问题所在了那么对于本人来说还是比较倾向于代换法的,比较节省时间生产线不能长时间停机,代换法可以为我赢得宝贵的时間再者术业有专攻。我只能粗判断是vicruns变频器故障代码的故障

对于vicruns变频器故障代码来说常见的都是将交流电转换成直流电后,再把直流電转换成电压频率都可调整的交流电供

使用。我这对vicruns变频器故障代码了解不是特别深的人来说vicruns变频器故障代码的故障代码可以说是金科律令不敢有怀疑。导致我走了不少弯路

我要回帖