ABB变频器控制面板怎么解锁显示下图,是什么原因啊?

2.检查APOW板是否正常

3.检查从直流母線给APOW板的供电是否正常。

4.xINT板是否有故障

5.xINT板上连接的各种设备是否有短路的情况(比如风机、ABRC板、互感器、IGBT等)。

6.检查整流桥是否损坏

7.檢测直流母线电压是否正常。(包括正负方向)

10.充电二极管充电电阻损坏。

来源:华强电子网 作者:华仔 浏覽:680

ACS800-04系列变频器对过热及过载分析下:过热过热变频器报故障4210,解释为传动IGBT温度过高造成此故障的原因为:环境温度过高;变频器散熱器堵塞,散热风机损坏;变频器选型不匹配小马拉大车时,也会造成过热过载。所谓过载是指变频器运行时超过额定功率超负荷运荇随之出现的问题是变频器过流2310,变频器模块温度过高4290等等最直观的就是体现在变频器实际电流,转矩超过额定

针对ABB ACS800-04系列变频器对过熱及过载分析下:
过热过热变频器报故障4210,解释为传动IGBT温度过高造成此故障的原因为:环境温度过高;变频器散热器堵塞,散热风机損坏;变频器选型不匹配小马拉大车时,也会造成过热
过载。所谓过载是指变频器运行时超过额定功率超负荷运行随之出现的问题昰变频器过流2310,变频器模块温度过高4290等等最直观的就是体现在变频器实际电流,转矩超过额定值长时间运行后变频器严重发热,电机嚴重发热甚至损坏电机。
过流问题解决:检查加减速时间;检查变频器PI参数是否速度环计算器算的太快;检查负载及相关设备。
变频器模块温度过高解决:检查环境温度及散热;检查变频器选型是否匹配
总之过热及过载有可能同时出现,如果同时出现则可以确定是负載原因或者选型问题,过载时一定会出现过热过热时不一定出现过载。如果变频器单独报故障过热那么绝大多数就是散热问题。
以上昰本人总结的经验如有问题欢迎批评指导!