环境温度-10℃~+55℃℃ |
环境湿度相对濕度≤95%不结露% |
北大青鸟JBF4141输入/输出模块
24V 直流电源输入,可选择
24V 有源继电器输出或者无源输出
采用SMT表面贴装工艺。
模块电源输入电压范围廣可在 DC24V ( +10% )范围内正常工作。
电子编码方式可通过专用电子编码器。
具备状态监测和多种故障检测功能
四总线通讯方式,其中信号线无極性电源线有极性。功耗低信号线采用ZR-RVS-2×1.5mm2双绞线,最远传输距离 1500m电源线采用 NH-BV-2×1.5~2.5mm2导线 插拔式结构,易于施工、维护方便
编码方式 使鼡专用电子编码器
确认灯 监视:“输入动作”灯红色闪亮,“输出动作”灯红色闪亮
动作:“输入动作”灯红色常亮,“输出动作”灯紅色常亮
故障:“输入动作”灯不亮。
线 制 四总线制(DC.24V 电源线有极性;回路总线,无极性)
执行标准 GB《消防联动控制系统》
三结构特征、安装与布线:
编址型输入/输出模块,安装于现场采用明装方式。
在安装位置将模块盒固定(使用 M4 螺钉)安装孔距为 60mm。
可输出一組 DC.24V 电平信号
使用专用电子编码器来设定地址码(1-200)。
输入/输出模块应答端接收被控设备动作后的无源闭合信号通过两总线将应答信号傳送回主机。
CV(端子2):当需要有源输出时将其与24V(端子1)连接;当需要无源输出时,将其空置;
AS+(端子9), GND(端子10):接应答(无源触点)连接在AS+和GND上的监视设备的動合端必须并联l OK S2终端电阻;
当CV空置时(模块启动后输出干结点),COM(端子6), CO(端子8)接被控设备如图2CO和GND之间必须并联lOK欧姆终端电阻。
北大青鸟JBF4141输入/输出模块接线图
JBF4141 输入/输出控制模块如果接入控制强电信号必须通过增加 DC.24V 中间继电器实现。
使用中无论是否需要设备应答都应在信号回答端(端子 9、10)AS+、GND 并联 10kΩ 电阻,否则输出模块无法正常工作