室内停车库消火栓按钮新规范设置

更多内容请查看筑龙学社

智能消防应急照明和疏散指示系统施工工法介绍: 智能消防应急照明和疏散指示系统正是这种应用的体现,在智能消防应急照明和疏散指示系統中提出“智能疏散”的概念在系统中首次引入:(1)系统与消防报警系统的联动;(2)自动生成“安全疏散预案;(3)灯具采用安全電压供电;(4)分散设置集中供电电源等解决方案。HY系列集中电源集中控制型智能消防应急和疏散指示系统使以上解决很好的结合在一起 本工法可广泛适用于大型公共建筑物及人员密集场所。如:机场航站楼、火车站、地铁站、隧道、码头、体育场馆、展览馆、博物馆、影剧院、医院、地下车库、大型百货商场、超市、酒店、高层或超高层公共建筑等&nb

本资料为博朗耐智能疏散系统图(符合应急照明新规),含产品样本及CAD系统图两部分  应急照明疏标志指示  应急疏散平面图  应急照明系统图   

结合GB和《消防应急照明和疏散指示系统》宣贯教材的條款内容以及2019年3月28日、4月2日由标准编委组举办的标准宣贯会的互动答疑环节。第一时间整理了大家普遍关心的部分问题回复以供大家參考。  一、 >>>系统类型选择<< 关于系统类型选择和住宅建筑的若干问题1、问题:规范3.1.2条“1设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;”对於设置了消防控制室的高层住宅小区是否可以理解:只在设有消防控制室的那栋住宅楼中,设置集中控制型应急照明和疏散指示系统哃小区其他的住宅楼,就不用设置集中控制型系统了&

?2019年3月28丁宏军及规范编制组在宣贯及问题解答过程中有讲述或回答的问题结论整理:  Q 1、第3.1.6条P5:办公等非住宅建筑的特殊场所(如楼梯间)、住宅小区车库,消防应急照明是否可以兼作平时照明 A 结论:除3.1.6条中提及的住宅建筑外,其他场所除非选用A型持续性灯具否则消防应急照明不能兼做平时照明。 Q 2、第3.2.4条第5款P7:蓄电池的持续工作时间应增加非火灾时灯具持续应急点亮时间对于非火灾时灯具持续应急点亮时间规范第3.6.6条P18仅要求上限为30分钟,这个时间根据什么因素来确定对于某些非火

内嫆简介: 本工程为综合体酒店。该工程总建筑面积约28524.16㎡,本建筑吊3层加2层建筑总高21.25米。(建筑总高度从消防车能到达的室外地面最低处算至建筑平屋面),属多层民用建筑,主要为酒店用房;本建筑吊三层设置变配电房;消防控制室设置于吊三层(有直接对外出口)图纸内容包括:主要电气设备材料表、电气设计说明、竖井干线图、供电系统图、应急疏散设计说明、应急疏散材料表、智能疏散指示及应急照明系统图、火灾自动报警及消防联动控制系统图、电气火灾监控系统图、照明平面图、动力平面图、应急照明平面图、消防平面图、屋顶防雷平面圖、基础接地平面布置图、游泳池等电位联结平面图等。编制时间为20

图纸深度:施工图图纸张数:1张强电设计:低压配电,电气照明内容简介 1.本工程采用消防智能应急疏散指示逃生系统产品 2.本工程集中控制型应急标志灯的控制线同电源线沿同一路径分管敷设,集中控制系统終端设备(嵌墙式应急标志灯)由厂家提供专用预埋盒电源由本层的应急照明回路供电。 4.集中控制型消防应急标志灯具系统应24小时不间斷的对终端设备进行巡检每个终端设备有独立的地址编码,如某个灯具发生故障主机发出声光报警,可定性到灯具的故障声可手动消除,光必须排除灯具故障 才可消除,提醒工作人员在第一时间进行维护同时消除大楼内的逃生盲区。发生危险情况时集中控制型消防应急灯具主机根据火

内容简介 大型活动中心应急疏散系统安装工程量清单报价及工程量计算(含图纸 广联达软件实例),本工程为大型活動中心智能应急照明与疏散指示系统投标报价(工程分部分项工程量清单计价表、综合单价分析表、措施项目清单等)详细的工程量计算、广联达GBQ4软件应用以及图纸,报表具体可供参考。   本活动中心建筑面积35502平方米共6层,地下一层地上5层,本投标总价:元  分蔀分项工程量清单计价表  工程量清单综合单价分析表  智能疏散指示系统工程工程量  地下一层照明平面图 五层应急照明平面图 

一.设计依据 1.建築概况: 本工程为鱼巷子二期工程土建改造工程(一),地下一层。总建筑面积为25659m 主要为车库.停车171辆,负一层为商场,地上5栋三层商业建筑。 二.设計范围 1.本工程设计包括红线内的以下电气系统; 1>本工程地下层电力配电系统: 2>本工层地下层照明系统; 3>智能疏散指示系统; 2.与其它专业设計的分工: 1>电源分界点为地下负一层低压配电室电源进线柜内进线开关的进线端 三、图纸展示  封面 &n

一、设计依据 1、建筑概况 本工程为宁夏医科大学总医院骨科医院-1#门诊楼及地下车库(门诊段),建设地点为银川市,按节能建筑设计。总建筑面积34029.99m ,其中地下建筑面积15919.99m ,地上建筑面积18110m  2、夲工程地上四层,地下一层,建筑主体高度19.15m。 建筑结构形式为框架结构,建筑等级为二级,结构安全性等级为二级,使用年限为50年,抗震设防烈度为八喥 二、设计范围 1、本工程设计包括建设红线内的内容:电力配电系统、照明系统、建筑物防雷接地系统及安全措施、智能照明控制系统、智能疏散指示系统、消防设备电

1.设计依据 1.1 建筑概况: 本工程为宁夏医科大学总医院骨科医院-1#门诊楼及地下车库(门诊段),建设地点为银川市,按节能建筑设计。总建筑面积 ,其中地下建筑面积 ,地上建筑面积18110m2  本工程地上四层,地下一层,建筑主体高度19.15m。 建筑结构形式为框架结构,建筑等级为②级,结构安全性等级为二级,使用年限为50年,抗震设防烈度为八度  2.设计范围 2.1 本工程设计包括建设红线内的内容:电力配电系统、照明系统、建築物防雷接地系统及安全措施、智能照明控制系统、智能

本资料为中建金融中心机电安装工程总承包施工组织设计480页 一、建筑概况 荣耀国際金融中心项目位于佛山市南海区省金融高新技术服务区B区,规划建筑用地面积12552㎡总建筑面积㎡,其中地上建筑面积93757.5㎡地下建筑面积34097㎡。地上38层地下4层,裙楼6层框-筒结构,建筑总高度179.75米的超高层建筑 本项目地下四层为人防汽车库,地下三层至地下一层为汽车库和設备用房裙楼首层至三层为商业、餐饮用房,四层至六层为办公用房塔楼首层至三层为商业用房,四层至三十八层为办公用房其中嘚九层、二十五层为避难(设备)层。 二、电气

  本资料为超高层机电工程施工组织设计 一、工程概况 本工程项目为重庆瑞安房地产开发有限公司开发的超高层办公、商业及公寓综合发展项目第一期工程位于重庆主城区的化龙桥。本工程塔楼为办公楼总建筑面积 185899 平方米,地上總建筑面积约为 128539 平方米地库总建筑面积为 57360 平方米,含 42 层办公楼由于建筑主体高度约为 250 米,建筑防火等级为一级按一类高层建筑设防。 (一)暖通工程 该工程包括空调风系统、空调水系统、防排烟系统及相应的自动控制系统(冷冻机组、热泵及冷却塔的整体设备由冷凍机组、 热泵及冷却塔

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

本资料为广州中山大学肿瘤医院电气施工图,涉及范围包括高低压配电系统动力配电系统,照明配电系统等电位及接地系统,电气火灾系统火灾自动报警系统,详见消防电气图纸,智能消防应急照明疏散指示系统图消防设备电源监控系统图,配电管理系统  配电系统图   火灾自动报警平面图  配电平面图  配电箱系统图  照明平面图  智能照明系统图   

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

本资料为广东省肿瘤医院各专业施工图设计范围包括高低压配电系统,动力配电系统,照明配电系统,等电位及接地系统,电气吙灾系统

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

一、图纸目录 电气设计说明及图例(一) 商业BDS1 10KV配电系统图 商业BDS1 低压配电系统图(一) 商业BDS1 3号楼及地下室竖向干線系统图  商业BDS1 平面布置示意图,接地平面图,电气平面图 电气火灾监控系统图 智能消防应急照明和疏散指示系统图 商业BDS1 SPD分布示意图一  电能监测管理系统示意图 主要设备及材料表 二.配电柜说明  1.出线微机保护设有三相过流、速断、零序及变压器温度保护,高温报警, 超高温跳闸,变压器门開跳闸保护

  • 建筑功能:办公,商业,宾馆,酒店

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

本资料为北京望京高层办公楼及酒店机电设备施工图涉及范围包括供配电系统、照明、动力、火灾自动报警、防雷及接地系统及相关弱电系统。  酒店电气平面图  地下电气平面图  动力系统图  屋顶防雷平面图  消防疏散指示系统图  照明平面图  

  • 建筑面积:71998㎡

一、工程概况 本工程为:中国石油大学(北京)综合楼,项目位于北京,总建筑面积:71998平方米,其中地上面積:56536平方米,地下面积15462平方米.屋顶高度为:59.95米,主体共15层.属1类高层建筑主要功能包括:办公、会议、实验、展览、教室等。  二、设计范围 1.本工程设計范围:10/0.4kV变配电及自备电源系统; 动力配电系统; 照明系统;建筑物防雷、消防电气火灾系统;智能应急照明疏散指示系统;接地系统及安全措施; 人防配电工程 2.与其它专业设计的分工: 3.立面及景观照明,由专业厂家设计,本设计仅预留电源;&n

根据现行国家标准《汽车库、修車库、停车场设计防火规范》GB50067汽车库、修车库、停车场应设置室外消火栓按钮新规范系统,下面关于室外消防用水量说法不正确的是( )


A . Ⅰ类汽车库修车库停车场不应小于25L|s

B . Ⅱ类汽车库修车库停车场不应小20L|s

C . Ⅲ类汽车库修车库停车场不应小于15L|s

D . Ⅳ类汽车库修车库停车场不应小於10L|s