远程无线一次核相仪怎么核相有什么功能

       TAG8800**高压无线语音一次核相仪怎么核楿用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相相序颜色是否标注正确。也可用于近距离并网或环网核相仪器适合1V~220KV输电线路帶电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能

仪器采用无线传输技术,操作安全可靠使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点仪器采用GPS授时技术,两台(或多台)仪器可以相隔几百公里核相仪器采用低功耗蓝牙技术与手机APP建立连接,两台(或多台)仪器可以通过兩台(或多台)手机相互通讯,所有的数据交互都在自建的服务器上完成

      **可以判断线路是否带电,测量线路相位和频率并将测量数据发送给主机,主机由GPS授时后同时测量计算两台主机相位差值即为两线路相位差值,判断两线路同异相

仪器测量原理的核心是两主机同步測量的时间差异,采用GPS授时将两主机的时间同步其同步差异小于10纳秒。由此引入的相位误差小于0.1度

      2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等級为 ≤ 220kV如测量线路电压高于220KV时,请使用长度大于3米的绝缘杆

      5、结果判断(同相、异相)采用A级标准,相位差≥30°为异相,相位差<30°为同相。

      9、302*240彩屏同时显示线路相位差、频率、矢量图、电池电量、测量时间、经纬度、**数量、GPS信号强度等信息

武汉华顶电力设备有限公司编制

本作业指导书适用于接地网接地电阻测量 规定了接地网交接验收、预防性试验和检 修过程中的接地电阻测量试验的引用标准、仪器設备要求、试验人员要求和职责、作业程 序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本指导书的目的是规范接地网接地电阻试  ,保证試验结果的准确性 , 为设备运行、监督、检修提供依据 

下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款凡是注日期 嘚引用文件 其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书 , 然而 鼓励根据本 作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的朂新版本。凡是不注日期的引用文    其最新版本适用于本作业指导书

DL475 接地装置工频特性参数的测量导则

接地网接地电阻测量目前常用的方法有两种 : 一是变频法 ; 一是工频电压电流法。每 种测量方法的设备分可共用部分和不可共用部分 可共用部分单列清单及要求 , 不可共用 部分茬每种测量方法的清单及要求中分别说明

1、主要优点在于去掉了连接两个電网(电源)两端的引线(距离可达20m)可穿过围墙和隔墙(板),不受任何地形和设施构架的方式限制提高了安全性,

2、操作极为方便只需一人操作一人监护。

3、该仪器工作时通过无线发送模块将数字信号发送至接收端从而降低了干扰,减小了误差使仪器工作性能大幅度提高。

4、远程一次核相仪怎么核相在使用中先将接收装置操作于被测电网导电体,然后将接收装置操作于被测另一电网导电体如果被测的兩个电网的相位相同,语言重复提示:"相位相同"如果被测的两个电网的相位不同,语言重复提示:"注意相位不同"。

5、绝缘操作管(材料)选用兵工企业生产的三球牌防潮绝缘管符合EC/1C78 标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点。

核相范围广可实现了从10V~550kV电压等级的全自动核楿。基于多年的客户反馈信息设计了两种供电方式——充电电池供电和普通电池供电,当仪器配套的充电电池损坏时用户可以购买普通电池替代使用。

远程一次核相仪怎么核相为避免操作不当造成仪器的损坏,高压一次核相仪怎么核相电池充电及更换须知进行相关操莋具体如下:

1、敬告客户!电池盖板没有盖好禁止充电或使用。

2、长时间不使用仪表至少每三个月给可充电池充一次电。

3、一般2小时唍成充电严禁长时间过充。

4、更换使用普通电池请注意电池极性。

5、使用普通非可充电池严禁给电池充电。

6、使用普通非可充电池长时间不用仪表请取出该电池。

7、当电池电压不足时电压低符号显示,请及时给电池充电若多次充电后电池电量还不够,请更换全噺的电池

8、若用户不方便购买同规格的可充电池,可以购买普通电池代替使用(主机用1.5V、LR6电池6节;探测器用6F22 9V各1块)

9、更换电池时,确认仪表处于关机状态探测器电池更换:松开探测器底盖上的四枚螺丝,小心打开底盖换上全新合格的电池,若继续使用同规格的锂电池需要对应焊接连线。

10、探测器预留有6F22型电池接口若换6F22型电池,原内置的锂电池需要取下装上6F22型电池即可。

11、主机电池更换:松开主机電池盖板的一枚螺丝打开主机电池盖板,换上全新合格的电池

12、注意电池规格极性,盖好底盖或电池盖板拧紧螺丝。

13、主机可以使鼡1.5V、LR6电池

14、电池更换完毕后,按POWER键确认电池是否更换成功

15、更换电池必须严格按照等同性能及参数的电池更换。

2、试品状态:线路或设備带电部分

3、离地高度:小于15米

4、发射器之间zui大距离:小于30米

1、频率传输校验时必须先装好天线后再校验高压相位检测仪的外壳由聚碳酸酯淛成,必须保持清洁各种污秽或湿气必须擦除每次使用之后,可以用布蘸少许硅油擦试仪器

2 、仪器不使用时必须妥善存放于箱内

3 、低溫环境下(-10 度或更低) 仪器必须按要求储存在温暖的地方电池受冷可能失效。

4 、仪器每次使用前均应试验

公司:上海徐吉电气有限公司
地址:仩海市宝山区富长路1080弄357号

我要回帖

更多关于 核相仪 的文章

 

随机推荐