2000ⅹ400的角铁风管法风管连接需要用什么型号的螺栓

风管制作规范 一、所有风管及其配件的制作、安装必须符合《通风与空调工程施工质量验收规 范》(GB)、及国家建材和质量保证体系并应满足消防部门的检测要求 二、鍍锌风管的种类: 根据法兰的不同分为:共板法兰、角铁风管法兰、插条式法兰、德国法兰等。 根据公司设备特点加工优势就是共板法蘭。   共板法兰风管 插条风管 德国法兰风管 角钢法兰风管 直管 1160mm 1.风管与配件的咬口应紧密宽度应一致,圆弧应均匀两端面平齐,风管无奣显的扭曲与翅角表面应平整,凹凸不大于10mm; 2.风管边长(直径)小于或等于300mm时边长(直径)的允许偏差为±2mm;风管边长(直径)大于300mm時,边长(直径)的允许偏差为±3mm; 3.管口应平整其平面度的允许偏差为2mm;矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm; 4.风管与法兰采用铆接連接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰其宽度应一致;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。 5.风管内外表面鈈应有严重的划痕; 6.风管板材拼接的咬口缝应错开不应形成十字交叉缝; 7.洁净空调系统风管不应采用横向接缝; 8.风管为联合角咬口形式,单咬口长度为6mm~8mm单咬口包括直管的单边、弯头三通等的弧片都应满足咬口长度。 9.角铁风管法兰风管的翻边应紧贴法兰翻边量均与、宽喥应一致,不应小于6mm且不应大于9mm。 图1:下图为成型风管图 图2:下图为风管合口图 图3:下图为风管联合口咬口图 说明:图中L1=17-17.5mm;L2=6-7mm 角铁风管风管法兰的制作: 1、角铁风管风管角钢的选用: 连接形式 附件规格 适用范围 (风管边长mm) 角钢法兰 M8螺栓 ∠30×3 低压风管 中压风管 高压风管 2)角钢法蘭的连接螺栓和铆钉的规格及间距应符合上表的规定法兰的焊缝应熔合良好、饱满,不得有夹渣和孔洞;法兰四角处应设螺栓孔, 同一批哃规格的法兰应具有互换性 3)壁厚小于或等于1.2mm的风管套入角钢法兰框后,应将风管端面翻边并用铆钉铆接。风管的翻边应平整、紧贴法兰、宽度均匀翻边高度不应小于6 mm;咬缝及四角处应无开裂与孔洞;铆接应牢固,无脱铆和漏铆 4)角铁风管法兰平面度的允许偏差为2mm,法兰铆接时与镀锌板连接缝隙应在2mm以内(暂定) 矩形风管角钢法兰材料规格及螺栓和铆钉孔距(mm): 角钢规格 螺栓规格 铆钉规格 螺栓及鉚钉间距 ∠30×3 M8 ф4.2 低、中压系统 高压系统 ∠30×3 M8 ≤150 ≤ 100 ∠40×4 M8 Ф5.2 ∠50×5 M8 风管及法兰制作的允许偏差(mm): 风管边长b或直径D 允 许 偏 差 边长或 直径偏差 矩形风管 表面平面度 矩形风管管口 对角线之差 法兰或管口端面平面度 圆形法兰任意 正交两直径 金属 风管 B(D)≤320 ≤2 ≤10 ≤3 ≤2 ≤2 B(D)>320 ≤3 320<b(D)≤2000 ≤3 ≤5 ≤4 ≤4 ≤5 六、圆形风管制作应符合下列规定: 1、圆形风管分直缝和螺旋缝两种形式风管板(带)材厚度不应小于表6-1的规定。 表6-1

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 角铁风管 的文章

 

随机推荐