如何对中压电缆压接进行局放诊断?

来自科学教育类芝麻团 推荐于

首先根据导线截面积购买适当的压接用线鼻子再在压接钳配套箱子内部选择压接模具,把压接模具装入压接钳

把导线绝缘包下,如果导線不够光亮需要挂掉氧化层插入压接鼻子,把导线和压接鼻子共同放进压接模具当中再后来就是按动液压杆至模具闭合。就算压接完畢

检验压接鼻子没有破裂,没有松动就算是压接合格。

本回答由科学教育分类达人 任纪兰推荐

你对这个回答的评价是

2、特殊场合采鼡爆炸法压接

圣科瑞(北京)科技有限公司

根据产品选择不同,价格都不一样具体的可以根据网站作为参考,或者在点咨询根据您的需求为您提供精准价格,也可以致电:010-进行咨询;圣科瑞(北京)科技有限公司SIKERY物联网环境监测周界报警系列产品,包括有:脉冲电子围栏静電感应电缆压接,泄漏电缆压接报...

本回答由圣科瑞(北京)科技有限公司提供

你对这个回答的评价是

低压电缆压接中间接头做法图解忣工艺流程

1.区掉绝缘层不得损坏导体,三根导线长短错开刮净导体绝缘漆膜,保证接头不存有油、水喝其他污物

2.把接头分为数股(鈈小于六股)均匀分开,把两个电缆压接接头交叉在一起交叉长度以两端线头与绝缘层对齐为宜。

3.把各股紧合一起从中分出一股向一端缠绕,使各股一次缠绕完毕另一端以同样方法进行,用手钳把接头缠紧有条件时把接头挂锡,使效果更佳

4.先用不同塑料绝缘胶带對缠绕部分包扎两层,包扎要紧亚敏粘胶带(黑色)包扎三层,每包扎一层用手挤压一次保证包扎质量,最后用塑料绝缘胶带包扎两層即可

5.先调整好小接头,用高压自粘带包扎5层(不得嫂鱼四层),并要包住电缆压接护套部分25mm以上用塑料绝缘胶带包扎三层,两端超过前一层5mm以上最好用50mm宽,长度适当的自行车内胎锉净两面,涂上胶水在接头外面缠绕一层,起保护作用在包扎第一层黑胶布时,不得让铜丝头漏出或扎透胶布

6.采用电弧焊接头或者套管冷压接头方法效果更佳。

7.中间接头两端距离外部护套50-70mm处用高压自粘带缠绕电缆壓接高压自粘带厚度约10-15mm,外部用青稞纸或硬质纸质(外部带塑料膜)广告卷纸成圆筒状并在两端缠绕高压自粘带处用尼龙扎带扎进,茬用壁纸刀割开一个小口将A、B两桶冷补胶拌匀倒入中间接头中,完全充满

8.冷却10小时后,拆除外部的圆筒 备注:在特殊环境下(例如濕度很大的环境)可使用抵押电缆压接接线盒,防潮、防水效果更好

低压电缆压接终端接头做法图解及工艺流程

1.根据电缆压接与设备连接的具体尺寸,量电缆压接并做好标记锯掉多余电缆压接,根据电缆压接头型号尺寸要求剥除外护套。

2.从芯线端头量出长度为线鼻子(套筒线鼻子或者开口线鼻子)的深度另加5mm剥去电缆压接芯线绝缘,并在芯线上涂上电力复合脂线鼻子选取要根据电缆压接的工作电鋶选取相应的线鼻子。 3.将芯线插入接线鼻子内用压线钳子压紧接线鼻子,压接应在两道以上 4.根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡蓝㈣色塑料袋分别包缠电缆压接各芯线至接线鼻子的压接部位 5.将做好终端接头的电缆压接,固定在预先做好的电缆压接头支架上并将芯線分开。根据接线端子的型号选用螺栓将电缆压接接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿平垫和弹簧垫应安装齊全。

高压电缆压接中间接头做法图解及工艺流程

1、切割电缆压接 本次接头制作选用JSY10/3.2 70-120mm热缩套件 切割电缆压接将待接头的两段电缆压接自斷口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号同时将黑色填充保留后翻,不要割断

2、芯线处理 热缩套件为浙江红光金具電器有限公司的JSY10/3.2 70-120mm) 将热缩套件中一长一短两根直径最大的黑色塑料管分别套入两段电缆压接,然后处理线芯

3、铅笔头特写 铅笔头处理用来汾散电场分布应力

4、清洁半导层 用附带的清洗剂清洁芯线(注意整个过程操作者要保持手的干净)

5、包缠应力控制管 应力疏散胶并套入應力控制管(图中黑色短管)

6、烘烤应力控制管 右侧为烘好的应力管

7、在长端尾部套入屏蔽铜网

8、依次套入绝缘材料 在长端依次套入绝缘材料,短端套入内半导电管;在长端按图所示依次套入(1,内层红色内绝缘管)、(2中间红色外绝缘管)、(3,外层黑色外半导电管);在短端套入黑色内半导电管

9、压接芯线 注意压接质量(该压接钳为德国进口全自动)

10、打磨压接头 打磨为了消除尖端放电

11、接头上包绕 在接头上包绕黑色半导电带,在铅笔头上用应力胶填充在接头上包绕黑色半导电带,包缠后接头处外径与主绝缘大小一致;在铅笔頭上用红色应力胶填充将铅笔头填瞒。

12、烘烤内半导电管 将短端已经套入的黑色内半导电管移至接头上烘烤收缩用配套清洁剂清洁整個芯线的绝缘层(白)和半导电管(黑)及应力管(黑)

13、烘烤内绝缘 将套入长端最内层的红色内绝缘管移至接头上,在该管两管口部位包绕热熔胶然后从中间向两端加热收缩。

14、烘烤外绝缘管 将套入长端第二层的红色外绝缘管移至接头上在该管两管口部位包绕热熔胶,然后从中间向两端加热收缩完成后在两端包绕高压防水胶布密封

15、烘烤外半导电层 将套入长端最外层的黑色外半导电层移至接头上,茬该管两管口部位包绕热熔胶然后从中间向两端加热收缩

16、各相分别套入铜网屏蔽 将套入长端同屏蔽网移至接头上,用手将屏蔽网在各楿上整平同时注意将铜网两端压在电缆压接原来的屏蔽层上,用锡焊焊接

17、绑扎整形 将原来切割电缆压接时翻起的填充物(见图1)从噺翻回,然后用白纱带将三相芯线绑扎在一起注意:接头是否圆润平整,全在这里了

18、绑扎整形2 有条件可在白纱带外再包绕一层高压熱缩带,增加密封绝缘度无条件不包也可。

19、焊接地线 用附带的编织铜线将接头两端的保护钢铠联结(焊接)起来

20、烘烤外护层 将一端电缆压接中早已套入的长外护套管移到超过压接管位置时开始热缩

21、烘烤外护层2 将另一端电缆压接中早已套入的短外护套管移到超过压接管位置,套住先收缩的长外护套管100mm时开始热缩

22、完成 用黑胶布在外护套交叠处做包缠封口处理,至此电缆压接中间头制作结束!

我要回帖

更多关于 电缆压接 的文章

 

随机推荐