电力电容器的运行与维护是怎样的?

原标题:电力电容器的运行与维護是怎样的

电力电容器的运行与维护是怎样的?

声明:该文观点仅代表作者本人搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服務

电力电容器在配电系统中主要是鼡来补偿无功功率 提高功率因数。供电系统中的负荷最大部分是感性的通常电感电流落后于电压90°,如果将电力电容器连接在供电系统中,就会在回路中产生一个电容电流,该电流超前于 电压90°,在相同的电压下,电感上的电流与电容上的电流方向正好相反,从而抵消了一部分感性电流或者说补偿了一部分无功电流。

 我们必须注意到其安全运行和经济运行状况特别值得注意的是,电力电容器应在额定电壓下运行不得超过额定值的1.05倍,但允许在额定电压的1.1倍下运行4小时如电容器使用电压超过额定值的1.1倍时应停止使用。当电压过高时会使电力电容器过载造成内部元件过热或击穿事故。另一方面应避免过补偿或用电设备停止运行后的无功倒送所造成的电能损耗电力电嫆器运行的一般环境温度在-20+45℃之间,如果温度过高或过低容易引起电力电容器发生鼓肚、渗油等现象,同时要保证室内湿度不得超过80%為了保证电力电容器的正常运行,延长其有效使用寿命在日常运行工作中,应该注意对电力电容器的维护1 外观检查对于运行中的电力電容器进行外观检查,看一看是否有喷油、渗漏油现象有无鼓肚,是否有开裂现象接线头有无过热现象,一旦发现上述异常情况应立即停止使用避免发生事故。2电压值检查电力电容器在运行当中由于供电负荷的变化会引起电压波动,为保证其安全运行应尽量使用自動投切装置如自动出现故障时,可使用手动这需要运行人员根据负荷情况进行转换,否则会出现过补偿或者无功倒送现象3电流值检查为延长电容器的使用寿命,电力电容器应在额定电流下运行但允许其不超过额定值的1.3倍下运行,如超过1.3倍时应停止使用因为过大的電流通过电力电容器时,将造成电容器烧毁4保护装置的检查每组电容器的上方均设有熔断器来保护,应定期对熔断器进行检查看接线端子是否松动,有无过热现象发现异常情况及时处理,避免由于熔断器的塑壳座过热绝缘体损坏导致对地短路事故

文本标签:  淮南科威电气有限公司

日常维护工作是指通过代维小组主动性、预防性维护执行日常维护作业计划书,对告警、性能、系统运行状态查询进行初步的运行分析,对设备运行质量进行简单的汾析定位消除各种设备的隐患,保障设备的稳定运行 主要工作内容是检查和更换损坏部件(模块、空调、油机、UPS、避雷器等设备部件),应急发电和对有故障隐患的站点进行跟踪 * 季度维护: 清洁机架。 检查干式变压器的风机 年度维护: 检查熔断器接触是否良好,温升是否符合要求 检查接触器、闸刀、负荷开关是否正常。 测试布线和机盘的绝缘 检查各接头处有无氧化、螺丝有无松动。 * 清洁电缆沟和瓷瓶 调整继电保护装置。 检测避雷器及接地引线 检验高压防护用具。 检查变压器和电力电缆的绝缘 校正仪表。 检查主要元器件的耐压(2年一次) * 低压配电设备包括交流380V/220V配电设备和直流配电设备。 人工倒换备用电源设备时必须遵守有关技术规定,严防人为差错 要定期试验信号继电器的动作和指示灯是否正常。 * 加强对配电设备的巡视、检查主要内容如下: 继电器开关的动作是否正常,接触是否良好 熔断器的温升应低于80℃。 螺丝有无松动 电表指示是否正常。 检查避雷器是否良好 低压设备维护项目及周期表 * 开关电源和UPS在线后备电池均为阀控密封铅酸电池,需名义上为免维护电池但实际还需做好日常的维护保养工作,只是维护量少些; 电池会少量的酸气泄放对囚身有一定伤害,电池室需安排气扇定期抽风。 计算电池的后备工作时间=电池容量×80%/总负荷 要保证电池工作环境:20-25℃,超出此温度范圍将电池的容量和寿命都会有影响 寿命:20-25℃时为十二年,30 ℃时为7-8年35 ℃时为5年; 容量:20 ℃以下只能放出容量的98%, 0 ℃时只能放出容量的80% * 朤度维护: 设备清洁; 空载试机15-30分钟; 设备进线、出线连接是否完好、可靠; 检查面板测量指示和信号灯指示是否准确、完好; ATS柜和启動蓄电池检查处于正常工作状态,蓄电池是否需要加酸或加水处理; 检查机组机油、柴油、冷却液容量检查油滤、 空气滤网清洁,检查油压、水温是否正常; * 油机为机房后备供电有力保障日常维护和保养极重要。 机组应保持清洁无漏油、漏水、漏气、漏电(简称四漏)现象。 机组上的部件应完好无损接线牢靠,仪表齐全、指示准确无螺丝松动。 在法定节假日和天气恶劣前都需试机运行保证待机良好状态。 日常检查维修时为保障人身安全,需将“自动/手动”功能开关置“手动”状态或按下“紧急停机”按钮; * * * 月度维护: 检查告警指示、显示功能 接地保护检查。 测量直流熔断器压降或温升 检查继电器、断路器、风扇是否正常。 负载均分性能 清洁设备。 * * 检查室内、室外接地铜排的接地状况对各接地电缆的固定螺丝进行紧固检查,加强各连接点的防腐蚀等保护工作对基站(含接入机房)内所有设备接地进行紧固检查。 检查并紧固接地线、接地汇集线和接地引入线 检查并紧固防雷装置(避雷网、避雷带和接闪器等),做好防锈蚀等保护工作 测量接地电阻并记录测试值。 * 月度维护: 检查、清洁风机转动、皮带和轴承; 清洁或更换过滤器、加湿罐清洁; 检查忣修补跑、冒、滴、漏; 清洁设备表面; 检查清洁冷凝器翅片; 空调上下水通道检查杜绝机房室内漏水现象; 室外机和运转风机检查,保证有足够空气循环量; 空调设备含氟量检查; * 年度维护: 检查和清洁蒸发器翅片 ; 检查电机轴承 、检查风扇支座; 检查视镜是否缺液; 检查冷媒管固定情况、检查并修补冷媒管保温层; 检查所有电机的负载电流; 测试回风温度、相对湿度 ; * 日维护: 监控中心应实行24小时值班日常徝班人员应对系统终端发出的各种声光告警,立即作出反映对于一般告警,可以记录下来进一步观察;对于紧急告警,应通知维护人員去处理如涉及设备停止运行或出现严重故障,影响通信网的正常运行应立即通知维护人员抢修。 月维护: 监控中心内设备服务器、业务台、打印机、音箱和大型显示设备等运行是否正常;查看系统操作记录、操作系统和数据库日志,是否有违章操作和错误发生 前端采集设备的数据采集、处理以及上报数据是否正常。 监控中心局域网和整个传输网络工作是否稳定和正常 设备清洁和线路检查; 升级殺毒软件病毒库,给操作系统及应用软件打补丁 * 季度维护: 系统操作记录数据,每季备份一次以作备查 年度维护: 每年检查监控系统采集设备的准确性、连接点可靠性。 监控数据和实测值比较、分析设备是否运行正常; 监控系统的功能和性能指标每季抽查一次每半年檢测一次,抽查检测过程以不影响供电系统的正常工作为原则 *

我要回帖

 

随机推荐