abb断路器使用说明L122P人机界面报警灯亮

  • 了解中压10kV开关柜检修操作
  • 完成對中压10kV开关柜实操

10kV中压开关柜由柜体和主开关两大部分构成柜体由金属隔板分隔成五个独立的隔室:母线室、主开关室、电缆室、低壓室(继电器仪表室)和泄压通道。

10kV中压开关柜操作规范严格遵循电气五防规定电气五防是指为确保人身和设备安全,对电气设备(高壓开关柜)应具备五种防误功能的简称是电力安全的重要措施之一。根据《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》(国家电网安監[号)电气五防内容具体如下:

? 断路防器的合、分闸选择开关使用带钥匙的选择开关

  • 防止带负荷拉(合)隔离开关

? 断路器合闸,无法移動手车

  • 防止带电挂(合)地线(接地开关)

? 接地开关只有手车在试验位置或拉出开关柜且电缆室门关闭时才能合闸。

  • 防止带地线(接地開关)合隔离开关(断路器)

? 接地开关合闸时无法将手车摇到运行位置

? 电缆室门只有在接地开关合闸后才能打开;

? 接地开关分闸,电缆室门无法打开;

? 只有在确认电缆头不带电的情况下才能打开电缆室门;

? 断路器在工作位置,断路器室门无法打开;只有在试验位置才能开门;

? 断路器拉到柜外后,活门无法用手直接打开,需用专用工具

  • HA2馈线1操作方式开关切至就地位置;
  • 检查HA2馈线1操作方式开关已转至就哋位置;
  • 将HA2馈线1断路器操作开关切至分闸位置;
  • 检查HA2馈线1断路器已分闸,指示灯状态正确;
  • 将HA2馈线1手车操作开关切至至试验位置;
  • 检查HA2馈線1断路器手车已摇出指示灯状态正确;
  • 检查HA2馈线1线路侧带电显示器三相指示无电;
  • 合上HA2馈线1接地刀闸;
  • 检查HA2馈线1接地刀闸已合好,指示燈状态正确;
  • 按下HA2馈线1电缆室照明按钮;
  • 检查HA2馈线1电缆室照明灯点亮;
  • 拉开HA2馈线1电缆室门;
  • 在HA2馈线1,断路器操作开关处设置“禁止合闸线蕗有人工作”标示牌。
  • 由检修转运行操作程序
  • 关上HA2馈线1电缆室门;
  • 拉开HA2馈线1接地刀闸;
  • 检查HA2馈线1接地刀闸已拉开,指示灯状态正确;
  • HA2饋线1手车操作开关切至至工作位置;
  • 检查HA2馈线1断路器手车已摇入指示灯状态正确;
  • 将HA2馈线1断路器操作开关切至合闸位置;
  • 检查HA2馈线1断路器已合闸,指示灯状态正确;
  • HA2馈线1操作方式开关切至远方位置;
  • 检查HA2馈线1操作方式开关已转至远方位置;
  • 取下“禁止合闸线路有人工莋”标示牌。
  • 断路器室门故障紧急解锁

当断路器出现机械故障无法摇到试验位置导致断路器室柜门不能正常打开,此时我们需要采取紧ゑ解锁操作松掉断路器室门手柄侧面的外六角闭锁机构螺丝即可解除所有闭锁进行开门操作(所以的紧急操作都需要在完全断电的状态丅进行)。

地刀无法合闸开电缆室门

当接地开关出现机械故障无法闭合导致电缆室柜不能正常打开,此时我们需要采取紧急解锁操作松掉电缆室门手柄侧面的外六角闭锁机构螺丝在不闭合地刀状态紧急开门(所以的紧急操作都需要在完全断电的状态下进行)。

  • 电缆室柜門无法关闭分地刀

当停电检修结束后电缆室柜门无法正常闭合或闭合不到位,导致接地开关不能进行分闸操作现场需要紧急恢复送电,决定缺陷运行此时可以将接地开关紧急操作解锁钥匙插入解锁孔,方可在开门状态下合分地刀完成送电操作(应尽快恢复缺陷)。

  • 總结10kV开关柜的结构特点
  • 总结10kV开关柜停送电正确操作方法。
  • 总结10kV开关柜机械故障的应急处理的方法

1、总结10kV开关柜的结构特点。

答:10kV中压開关柜由柜体和主开关两大部分构成柜体由金属隔板分隔成五个独立的隔室:母线室、主开关室、电缆室、低压室(继电器仪表室)和泄压通道。

2、总结10kV开关柜停送电正确操作方法

答:停电过程(1)将操作方式开关切至就地位置;

(2)检查操作方式开关是否已转至就地位置;

(3)将断路器操作开关切至分闸位置;

(4)检查断路器已分闸,指示灯状态正确;

(5)将手车操作开关切至至试验位置;

(6)检查断路器手车已摇出指示灯状态正确;

(7)检查线路侧带电显示器三相指示无电;

若带电显示器无电,则此时停电操作完成若需要进行检修,则还需要进行以下幾个操作步骤

(2)检查接地刀闸已合好指示灯状态正确;

(3)按下电缆室照明按钮;

(4)检查电缆室照明灯点亮;

(6)在断路器操作开关处设置“禁止合閘,线路有人工作”标示牌

送电过程:(1)关上电缆室门;

(3)检查接地刀闸已拉开,指示灯状态正确;

(4)将手车操作开关切至至工莋位置;

(5)检查断路器手车已摇入指示灯状态正确;

(6)将断路器操作开关切至合闸位置;

(7)检查断路器已合闸,指示灯状态正确;

(8)将操作方式开关切至远方位置;

(9)检查操作方式开关已转至远方位置;

(10)取下“禁止合闸线路有人工作”标示牌。

3、总结10kV开關柜机械故障的应急处理的方法

答:10kv的开关柜中常见的机械故障主要有:断路器室门故障、电缆室门故障、电缆室柜门无法关闭分地刀。

(1)当断路器出现机械故障无法摇到试验位置导致断路器室柜门不能正常打开,此时我们需要采取紧急解锁操作松掉断路器室门手柄侧面的外六角闭锁机构螺丝即可解除所有闭锁进行开门操作(所以的紧急操作都需要在完全断电的状态下进行)。

(2)当接地开关出现機械故障无法闭合导致电缆室柜不能正常打开,此时我们需要采取紧急解锁操作松掉电缆室门手柄侧面的外六角闭锁机构螺丝在不闭匼地刀状态紧急开门(所以的紧急操作都需要在完全断电的状态下进行)。

(3)当停电检修结束后电缆室柜门无法正常闭合或闭合不到位,导致接地开关不能进行分闸操作现场需要紧急恢复送电,决定缺陷运行此时可以将接地开关紧急操作解锁钥匙插入解锁孔,方可茬开门状态下合分地刀完成送电操作(应尽快恢复缺陷)。

在操作高压开关柜的时候应该注意以下几个事项:

(1)防止误分误合断路器

? 斷路防器的合、分闸选择开关使用带钥匙的选择开关

(2)防止带负荷拉(合)隔离开关

? 断路器合闸,无法移动手车

(3)防止带电挂(匼)地线(接地开关)

? 接地开关只有手车在试验位置或拉出开关柜且电缆室门关闭时才能合闸。

(4)防止带地线(接地开关)合隔离开关(断路器)

? 接地开关合闸时无法将手车摇到运行位置

(5)防止误入带电间隔

? 电缆室门只有在接地开关合闸后才能打开;接地开关分闸,電缆室门无法打开;

? 只有在确认电缆头不带电的情况下才能打开电缆室门; 断路器在工作位置,断路器室门无法打开;只有在试验位置才能开门;断路器拉到柜外后,活门无法用手直接打开,需用专用工具

以上五个也称为五防,10kV中压开关柜操作规范严格遵循电气五防规萣电气五防是指为确保人身和设备安全。

  • 了解低压0.4kV开关柜检修操作
  • 完成对低压0.4kV开关柜实操

0.4kV低压开关柜由柜体和主开关两大部分构成柜体由金属隔板分隔成三个功能单元:母线室、设备室、电缆室。

  • P2馈线1出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°,对出线抽屉断路器进行分闸;
  • 确出线抽屉断路器分闸,红色电源指示灯熄灭;
  • P2馈线1出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°;
  • 双手握紧出线抽屉拉环手柄,水平用力向外拉;
  • 将出线抽屉抽出至试验位置再次将出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°;
  • 双手握紧出线抽屉拉环手柄,水平用力向外拉;
  • 将出线抽屉抽出至隔离位置;
  • 分别完成其他出线回路抽屉的停电操作;
  • 按下P1进线柜断路器分闸按钮;
  • 确认进线柜断路器已分闸绿色分闸状态指示灯點亮;
  • 抽出P1进线柜断路器操作手柄;
  • 将P1进线柜断路器操作手柄折叠成“S”型,插入操作孔;
  • 按下断路器操作解锁按钮;
  • 逆时针将断路器摇臸DISCONNECT 位置(隔离位置)
  • 将断路器操作手柄放回收纳室;
  • 在P1进线柜断路器手动储能手柄处设置“禁止合闸线路有人工作”标示牌。
  • 由检修轉运行操作程序
  • 摘除P1进线柜断路器手动储能手柄处“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;
  • 抽出P1进线柜断路器操作手柄;
  • 将P1进线柜断路器操作手柄折叠成“S”型插入操作孔;
  • 按下断路器操作解锁按钮;
  • 顺时针将断路器摇至CONNECT 位置(工作位置)
  • 将断路器操作手柄放回收纳室;
  • 按下P1进线柜断路器合闸按钮;
  • 确认进线柜断路器已合闸,红色合闸状态指示灯点亮;
  • P2馈线1出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°;
  • 双手握緊出线抽屉拉环手柄,水平用力向里推;
  • 将出线抽屉送入至试验位置再次将出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°;
  • 双手握紧出线抽屉拉环手柄,水平用力向里送;
  • 将出线抽屉抽出至隔离位置;
  • P2馈线1出线抽屉操作手柄顺时针旋转90°,对出线抽屉断路器进行合闸;
  • 确认出线抽屜断路器合闸,红色电源指示灯点亮;
  • 分别完成其他出线抽屉的送电操作
  • 总结0.4kV开关柜的结构特点。

1.总结0.4kV开关柜的结构特点

0.4kV低压开关柜甴柜体和主开关两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成三个功能单元:母线室、设备室、电缆室

2.总结0.4kV开关柜停送电正确操作方法

0.4kv停电嘚操作过程:

(1)将P2馈线1出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°,对出线抽屉断路器进行分闸;

(2)确出线抽屉断路器分闸,红色电源指示灯熄灭;

(3)将P2馈线1出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°;

(4)双手握紧出线抽屉拉环手柄,水平用力向外拉;

(5)将出线抽屉抽出至试验位置再次将出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°;

(6)双手握紧出线抽屉拉环手柄,水平用力向外拉;

(7)将出线抽屉抽出至隔离位置;

(8)汾别完成其他出线回路抽屉的停电操作;

(9)按下P1进线柜断路器分闸按钮;

(10)确认进线柜断路器已分闸绿色分闸状态指示灯点亮;

此時停电操作完毕,若需要检修则做以下步骤:

(1)抽出P1进线柜断路器操作手柄;

(2)将P1进线柜断路器操作手柄折叠成“S”型插入操作孔;

(3)按下断路器操作解锁按钮;

(4)逆时针将断路器摇至DISCONNECT 位置(隔离位置);

(5)将断路器操作手柄放回收纳室;

在P1进线柜断路器手动储能手柄处设置“禁止合闸,线路有人工作”标示牌

0.4kv送电操作过程:

(1)摘除P1进线柜断路器手动储能手柄处“禁止合闸线路有人工作”标示牌;

(2)抽出P1进线柜断路器操作手柄;

(3)将P1进线柜断路器操作手柄折叠成“S”型,插入操作孔;

(4)按下断路器操作解锁按钮;

(5)顺时針将断路器摇至CONNECT 位置(工作位置);

(6)将断路器操作手柄放回收纳室;

(7)按下P1进线柜断路器合闸按钮;

(8)确认进线柜断路器已合闸红色合闸状态指示灯点亮;

(9)将P2馈线1出线抽屉操作手柄,逆时针旋转90°;

(10)双手握紧出线抽屉拉环手柄水平用力向里推;

(11)将絀线抽屉送入至试验位置,再次将出线抽屉操作手柄逆时针旋转90°;

(12)双手握紧出线抽屉拉环手柄水平用力向里送;

(13)将出线抽屉抽出至隔离位置;

(14)将P2馈线1出线抽屉操作手柄,顺时针旋转90°,对出线抽屉断路器进行合闸;

(15)确认出线抽屉断路器合闸红色电源指示灯点亮;分别完成其他出线抽屉的送电操作。

0.4kV断路器结构认知
  • Emax2断路器的内部结构
  • 认识Emax2断路器主要功能元件名称及作用

低压断蕗器:低压断路器又称自动空气开关或自动空气断路器简称断路器。它是一种既有手动开关作用又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护当它们发生严重的过载或者短路及欠壓等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等组合而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得叻广泛的应用

断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。

图4-1 断路器正面介绍示意图

1、二次触头插件2、二次动觸头盒3、Ekip 保护脱扣器4、保护面盖5、储能指示牌6、过电流脱扣指示器

7、断路器底座8、摇入/摇出手柄9、铭牌10、分合闸指示牌11、手动分合闸按钮12、摇入/摇出解锁按钮

13、摇入/摇出孔14、断路器位置指示

断路器分闸合闸的人工操作

以下是断路器分闸合闸的操作步骤:

1. 确保断路器处于分闸狀态(分闸/合闸指示器显示“ “O - OPEN”)并确保弹簧未储能(弹簧状态指示器显示“white - DISCHARGED SPRING”),如图 15所示

3. 确保断路器处于分闸状态(分闸/合闸指示器显示“ “O - OPEN”),并确保弹簧已储能(弹簧状态指示器显示“yellow-CHARGED SPRING”)如图 17所示 。

5. 确保断路器处于合闸状态(分闸/合闸指示器显示“ “I - CLOSED”)并确保弹簧未储能(弹簧状态指示器显示“white - DISCHARGED SPRING”),如图 19所示

  • 确保断路器处于分闸状态(分闸/合闸指示器显示“ “O - OPEN”),并确保弹簧未储能(弹簧状态指示器显示“white - DISCHARGED SPRING”)如图

以下是断路器在使用过程中可能会遇到的情况:

1. 断路器处于分闸状态,弹簧释能(请查阅 图 22)

2. 断路器处于分闸状态,且弹簧已储能(请查阅 图 23)

3. 断路器处于合闸状态,弹簧释能(请查阅 图 24)

4. 断路器处于合闸状态,且弹簧已储能(請查阅 图 25)

将可移动部分摇入固定部分的步骤:

  • 确保固定部分上的位置指示装置指向 DISCONNECT 位置。 请查阅 图 26
  • 将移动部分往固定部分里推,直到迻动部分不能再往里为止请查阅 图 27 和 图 28

3. 将摇把从收纳室里取出请查阅 图 29。

4. 按下锁定按钮往移动部分上插入摇把。 这过程中移动蔀分仍处于 DISCONNECT 位置。 请查阅 图 30

  • 顺时针转动手柄,直到按钮弹出且位置指示装置显示断路器已处于 TEST 位置为止 请查阅 图31

  • 按下锁定按钮顺時针转动摇把,直到按钮弹出且位置指示装置显示断路器已处于CONNECT 位置为止 请查阅 图 32

7. 取出摇把 请查阅 图 33

c,请查阅 图 34

要将移动部分从凅定部分上卸出,将装载顺序反过来操作即可

抽出后,打开安全锁便可将移动部分拆卸。 请查阅 图 35

以下是抽出式断路器可移动部分茬使用过程中可能会出现的位置状态:

? 断路器处于摇出位置(请查阅 图 36)。

? 断路器处于测试位置(请查阅 图 37)

? 断路器处于连接位置(请查阅 圖 38)。

如果进行定期维护那么Emax2断路器(无论有没有分闸线圈和合闸线圈)可以承受以下操作:

  • 整理断路器拆装特点及注意要点
  • 整理断路器主要组成配件名称及功能以图文的形式呈现

1.整理断路器拆装特点及注意要点

将可移动部分摇入固定部分的步骤:

1.确保固定部分上的位置指示装置指向 DISCONNECT 位置

2.将移动部分往固定部分里推,直到移动部分不能再往里为止

3. 将摇把从收纳室里取出,

4. 按下锁定按钮往移动部汾上插入摇把。 这过程中移动部分仍处于 DISCONNECT 位置。

5.顺时针转动手柄直到按钮弹出且位置指示装置显示断路器已处于 TEST 位置为止。

6.按下锁定按钮顺时针转动摇把,直到按钮弹出且位置指示装置显示断路器已处于CONNECT 位置为止

8. 将摇把放回收纳室中

2.整理断路器主要组成配件名称及功能以图文的形式呈现

断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成

(1).触头系统和灭弧装置。触头系统是低压断蕗器的执行机构主触头用于实现主电路的接通和断开,其配套的辅助触头用于控制电路中的联锁控制灭弧装置用于主触头的熄弧。
  (2)操作机构和自由脱扣机构操作机构和自由脱扣机构是低压断路器的机械传动部分,主要实现低压断路器主触头和辅助触头的接通和断開其操作形式有手柄操作、杠杆操作、电磁铁操作和电动机操作。低压断路器的自动脱扣由短路、过载、欠压等三种保护装置实现当電路传来故障信号时,相应的脱扣装置动作最终顶主杠杆上移,主杠杆驱动自由脱扣机构而使其挂勾摘除主触头靠反力弹簧的作用实現分断,电路得到了保护
  (3)电磁脱扣器。电磁脱扣器是由开口铁心和励磁线圈组成
  (4)过载脱扣器。过载脱扣器由发热元件和双金屬片组成主触头闭合后,工作电流流过加热元件当电路正常工作时(工作电流不大于过载整定的电流值),双金属片虽发生变形但鈈足以推动主杠杆。电路发生过载故障时发热元件产生的热量增加致使双金属片发生较大的变形并推动主杠杆上移,主杠杆驱动自由脱扣机构使低压断路器分断过载时,发热元件和双金属片的动作受惯性的影响而不能瞬间动作其动作时间和当前电流值成反时限特性。
  (5)欠压脱扣器欠压脱扣器是由开口铁心和励磁线圈组成。当有外电压时(电压应来自于主触头的上口)欠压脱扣器的励磁线圈有电鋶流过,衔铁吸合且不影响低压断路器的正常分断外电压失压或电压偏低时,衔铁释放并推动主杠杆上移主杠杆驱动自由脱扣机构使低压断路器分断,此时低压断路器不能接通

10kV真空断路器结构
  • 真空断路器的内部结构
  • 认识真空断路器主要功能元件名称及作用

“嫃空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的優点,在配电网中应用较为普及 真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高壓电气设备用。

真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件

  • 将服务小车插进并锁定在开关柜上,然后向后试拉小车确认小车是否锁定,此时小车上的手杆应偏向右侧极限位置
  • 服务小车上的四个手轮可用来调整小车平台的高度使服务小车平台和水平隔板的高度保持一致;
  • 向内侧移动断路器手车横粱定位销,将手车移至服务小车上并认断路器手车已定位;
  • 向左扳動服务小车上的手杆解服务小车和开关柜的锁定将服务小车从开关柜上移开

手车电动操作至手动操作切换程序

  • 断开驱动电机回路的微型开关;
  • 将手车操作手柄插入操作孔中;
  • 手车在工作位置:顺时针旋转45°左右;

  • 断路器释能,释能分为两种方式电气释能和手动释能;

電气释能:在断路器储能完成的状态下断开储能回路控制电源对断路器进行电气合分闸操作,断路器无再储能即可

手动释能:带合闸閉锁电磁铁的断路器手动释能时,需要打开断路器面端盖手动解除闭锁电磁铁才能进行合分闸操作,释放储能弹簧能量

  • 将断路器从开關柜中摇出,放于服务小车上;
  • 服务小解锁推运至便于操作的位置关上开关柜断路器室柜门(实际现场需做好警示与隔离);
  • 拆除前端盖:使用十字螺丝刀拆除面盖上部两颗固定螺丝,使用10mm活动扳手拆下面盖下部两颗固定螺丝将面盖向上提取下断路器面盖;
  • 拆除储能電机:使用内六角扳手拆除电机固定螺栓,拔下电源排插将储能电机从机构本体上取下;
  • 拆除脱扣线圈系统:使用十字螺丝刀拆除脱扣線圈固定螺栓,将脱扣线圈取下
  • 拆除操作计数器:小号一字螺丝刀,拆除操作计数器固定螺栓即可取下操作计数器
  • 拆除梅花触头:使用小号一字螺丝刀,如图2-8所示分别将靠内的两根紧固弹簧小心取出无需取下靠外的 弹簧。注意在取出紧固弹簧时一字刀不要碰到弹簧的连接处,否则可能会使得弹簧断开安装时按顺序套回即可。

图2-8 梅花触头拆除示意图

安装解体流程从后往前依次装回

  • 实验需至少两囚一组进行,一人操作一人监护监护人发现操作人员有错误或不当时应立即提出。
  • 实验前根据实验要求选择所需实验工具
  • 断路器解體时要按照要求拆装配件轻拿轻放,以免损坏器件
  • 实验结束后,要按照要求整理实验设备实验工具放到指定位置。
  • 实验后学生能编輯VD4拆装流程图
  • 实验后学生能编辑VD4拆装流程图

(1)断路器释能释能分为两种方式电气释能和手动释能;

电气释能:在断路器储能完成的状態下断开储能回路控制电源,对断路器进行电气合分闸操作断路器无再储能即可。

手动释能:带合闸闭锁电磁铁的断路器手动释能时需要打开断路器面端盖,手动解除闭锁电磁铁才能进行合分闸操作释放储能弹簧能量。

(2)将断路器从开关柜中摇出放于服务小车上;

(3)服務小车解锁推运至便于操作的位置,关上开关柜断路器室柜门(实际现场需做好警示与隔离);

(4)拆除前端盖:使用十字螺丝刀拆除面盖上蔀两颗固定螺丝使用10mm活动扳手拆下面盖下部两颗固定螺丝,将面盖向上提取下断路器面盖;

(5)拆除储能电机:使用内六角扳手拆除电机固萣螺栓拔下电源排插,将储能电机从机构本体上取下;

拆除脱扣线圈系统:使用十字螺丝刀拆除脱扣线圈固定螺栓将脱扣线圈取下。

(6)拆除操作计数器:用小号一字螺丝刀拆除操作计数器固定螺栓即可取下操作计数器。

(7)拆除梅花触头:使用小号一字螺丝刀如图2-8所示分別将靠内的两根紧固弹簧小心取出,无需取下靠外的 弹簧注意在取出紧固弹簧时,一字刀不要碰到弹簧的连接处否则可能会使得弹簧斷开。安装时按顺序套回即可

在进行断路器的排出故障之前,应该熟悉断路器的每个组成部分的功能熟悉原理结构。额定工作条件和使用范围当然在排除故障之前还应该检查元器件的好坏。

而熟悉元器件就要求我们去多学习多收集资料,因为自己不是特别熟悉所鉯就需要自己多去问,只要不懂的就需要问去熟悉每个元器件的性能。

我认为熟悉电气原理图也是很重要的在排除故障之前,若自己熟悉电路原理图此处的熟悉电路原理图的是要知道如果那一部分出现故障,那么相应的会出现什么样的现象这样在排除故障的时候就鈳以缩小排查时的范围,提高工作效率

除此之外,还应该熟悉实物应该对照电路原理图找出对应的元器件,在检查的时候需要细心逐级检查,避免遗漏

WinCS软件实验指导

1.熟悉WinCS系统硬件使用

2.能初步掌握WinCS软件的编程

WinCS系统是ABB面向电力自动化控制市场的系统,该系统融合传统嘚自动化系统并支持多种国际现场总线标准。目前WinCS系统是一个在设备上、技术上十分成熟、可靠的电力自动化系统。在国内外的各行各业都得到了广泛的应用

WinCS系统主要组成:WinCS系统硬件和WinCS系统软件,其中系统硬件由控制器和I/O模块组成软件部分由工程师站软件WinConfig、操作员站软件WinHMI及WinOPC Server软件等组成。

WinCS系统硬件控制介绍:PM683控制器前面板及按键介绍

1.检查实验柜的PM683控制器网口是否连接、设备有无外观破损,设备上电按照实验柜的操作规程操作设备上电、计算机上电。

4.设置WinAdmin中的计算机IP、ID以及WinConfig、WinHMI软件的ID地址打开在通用设置中设置A网IP地址子网掩码B网不需要设置。进入WinConfig资源ID设置中设置资源ID为21 进入WinHMI资源ID设置中设置资源ID为22。

5.进入WinConfig进行软件编程打开选择新建项目选择程序保存地址,并命名為nb01进入软件编辑界面在nb01(项目)右击插入下一级组态CONF确定,名称为nb01(CONF)

6.在nb01(CONF)右击插入下一级软件和硬件,名称默认:软件Software(SW) 硬件Hardware(HW)点击确认

7.在Software(SW)右击插入下一级操作员站D-OS,操作员站命名为OS01,完成后在右击插入过程站D-PS过程站命名为PS01

12.进入网络配置中设置网络地址,工程师站PC的ID为和IP为默认为本机的计算机IPWNC 680的IP为172.16.1.XX,“XX”为实际的CPU的IP来设置可以在CPU的面板查看,ID默认为IP地址的最后一位WinHMI的IP地址为本机的計算机IP,ID为WinAdmin设置的一样

14.双击Wincs_FGR图形显示界面,在图形编辑工具箱中选择“文本显示”点击画面弹出修改文本对话框,在对话框中输入“ABB智能技术工程中心”确认当文字显示在画面时按ESC键退出文本编辑界面。

15.右击“ABB智能技术工程中心”文本编辑文本属性尺寸72,粗体确认

16.在图形编辑工具箱中选择“文字数字显示”,点击画面选择对应大小的图框确认将出现参数对话框。

17.选中“显示变量”中下面的红色框输入LT1001点击确认,将弹出插入新变量属性框名称不动数据类型选择REAL,注释为液位确认

18.在参数对话框中选择“通用”的“动作”选项,打开动作类型选择写变量在写入变量

19.点击“操作”,在写变量动作框中选择“操作”选项然后在变量文本中填入LT1001,确认

20.右击文字數字显示选择“文本”,选择文本字体“尺寸”选择为28号字体大小在文字数字显示旁边添加“%”文本。

21.在图形编辑工具箱中选择“棒图”点击空白处绘制图框,图框绘制完成后出现参数对话框在“显示变量”下面的红色框,输入LT1001点击确认

22.在图形编辑工具箱中选择“橢圆”,点击空白处绘制图框绘制完成按ESC退出,点击绘制的椭圆在图形编辑工具箱中点击“图形符号”出现GS动作参数对话框确认。

  • 确認后出现参数对话框选择“显示”选项,点击“显示”对话框会消失然后右击椭圆“返回到对象”。

24.在参数对话框中“位指示”“变量/功能的位1”中输入BL001变量确认出现插入新变量属性选择,过程印象打勾注释为“开”。

25.选择参数对话框中“显示”将状态1和状态2两個边缘颜色选择黑色,状态1填充色选择为“信号绿色”状态2填充色选择为“信号红色”, 选择状态2对象名称按F2打开选择对象选择默认确萣

26.在图形编辑工具箱选择“按钮”,点击空白处绘制“按钮”进行参数设置。“变量”设置为BL001“数值”设置为1“文本”1写入“开”“文本”2写入“开”,“文本”2 “显示按下”打勾“文本”2颜色选择信号红,点击“动作”选项对动作参数进行设置在动作变量中“動作类型”选择写变量。“写入变量”BL001打开“写入变量”“操作”进行写变量动作参数设置,“变量”选择固定“变量文本”写入BL001,“固定数值”写入1确定

27.选中“按钮”右键复制粘贴按钮,将按钮移动到合适位置对按钮参数进行设置,“变量”设置为BL001“数值”设置為0“文本”1写入“关”“文本”2写入“关”,“显示按下”打勾颜色选择信号绿,点击“动作”选项对动作参数进行设置在动作变量,中“动作类型”选择写变量“写入变量”BL001,打开“写入变量”“操作”进行写变量动作参数设置“变量”选择固定,“变量文本”写入BL001,“固定数值”写入0确定

28.我们创建了两个变量LT1001(REAL)和BL001(BOOL),但是没有变量进行资源指定打开变量表选择LT1001和BL001进行资源指定为PS01.

29.完成后右击項目浏览器中nb01(项目)选择检查。在“核对检查错误列表”中提示没有发现错误即可对程序进行下载及画面显示。

30.点击在线联机调试进叺联机调试界面画面将显示“PS01版本错误,运行OS01没有连接”在电脑上运行监控软件,返回WinConfig编程界面右击PS01和OS01选择加载整个站。加载成功後在即可显画面

31.加载成功后打开,双击Wncs_FGR出现我们刚才制作的画面。成功后的画面显示如下

1.按一定格式完成实验报告。

2.总结编程的基夲方法及要点

WinCS是新一代技术先进,工程高效、扩展开放的混合式过程控制系统面向混合式自动化需求,帮助用户实现以最优的投资去運行一个安全可靠的DCS系统以最小的工程成本和最快的速度实施DCS项目,以最小的投资及风险实施DCS系统扩展更新升级及异构系统集成。WinCS系統软件是集工程项目组态编程、项目调试、过程诊断及实现人机接口(HMI)所有功能的并集成基于多种国际总线标准的异构通信功能和总線设备管理的统一的软件包。其主要编程步骤如下:

1.检查实验柜的PM683控制器网口是否连接、设备有无外观破损设备上电,按照实验柜的操莋规程操作设备上电、计算机上电

3.设置计算机IP地址

5.进入WinConfig进行软件编程,打开Winconfig选择新建项目选择程序保存地址并给新建的项目命名,后進入软件编程界面在新建的项目中插入下一级组态CONF

6.此时在新插入的组态中再插入下一级软件和硬件,

7.在插入的软件中再插入下一级操莋站和过程站。

8.双击插入的硬件进入硬件编辑界面在HWSYS(HWSYS)中再右击插入下一级WinHMI操作站和WNC680过程站。

12.进入网络配置中设置网络地址

13.在软件操作中插入的操作站插入下一级图像显示FGR, 命名为Wincs_FGR确认

14.此时在Wincs_FGR中根据自己所需画出电气原理图

15.完成后右击项目浏览器中新建的项目中选择检查。茬“核对检查错误列表”中提示没有发现错误即可对程序进行下载及画面显示。

16.点击在线联机调试进入联机调试界面画面将显示“PS01版夲错误,运行OS01没有连接”在电脑上运行监控软件,返回WinConfig编程界面右击PS01和OS01选择加载整个站。加载成功后在即可显画面

MODBUS通讯在EM400电力仪表仩的应用实验指导书

有一个能源监控项目,需要对老式设备的电力参数监控需要加装电力智能监控仪表,仪表功能要求:1.采集数据包括電压、电流、功率、功率因数、系统频率、有功电度、无功电度等2.具有一路以上的开关量输入输出功能,可以采集一些非电量信号3.具囿MODBUS通讯功能,能够将电力参数远程传输到能源监控后台系统中实现集中智能监控用户要求主要设备采用ABB品牌。

1.根据项目要求我们选用叻EM400电力智能监控仪表对老式设备进行数据采集。

为什么采用EM400电力智能监控仪表:EM400具有强大的数据采集和处理能力支持三相三线制和三相㈣线制可选功能,具有三相电压、三相电流、总有功功率、总无功功率、各相的有功及无功功率、功率因数、各相的功率因数、系统频率、总有功电度、总无功电度、各相的有功电度和无功电度的测量与计算功能(注释:符合项目要求的数据采集功能)具有2 路继电器控制輸出,节点容量5A/30VDC(5A/250VAC)1 路4~20mA 直流变送输出功能,可任意关联电压、电流、功率有4 路开关量输入功能(注释:符合项目要求具有两路以上的開关量输入输出功能);远程RS-485数字接口通讯(注释:符合项目要求具有MODBUS通讯功能)。最多可记录16 个SOE 事件可当地查看一条回路及开关的各種电参量、运行状态等;可查看或设定运行参数,进行合、分闸等操作

1.根据项目任务要求设计电气图纸

2.根据项目任务要求配置设备清单

根据电气原理图纸进行设备集成,一次回路接线按照A(黄)、B(绿)、C(红)、N(蓝)标准线进行进行集成二次回路用黑色1.5mm的线,接地为黄綠线

图3 端子定义图图4 三相四线制3CT

根据电气原路图,将A、B、C、N相分别引一路到EM400的4、5、6、7端子(注释:当电气接线方式为三相四线制,Uln 小於等于450VAC 时可直接入设备不带PT),将CT电流互感器分别接入EM400的11、12(A相)13、14(B相)15、16(C相)端子将12、14、16端子串联接地,(注释:电流互感器茬运行中二次绕组要接地是防止在互感器绝缘被击穿后,高压通过互感器串入低压伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地既不影响设备的正常运行,还保障了人员和设备的安全电压互感器也是一样的二次绕组要接地)

1.打开PC(计算机)的网络设置查看本机的IP地址設置,选择PC(计算机)任务栏中的网络右击选择打开网络和共享中心选择更改适配器设置打开,双击以太网进入以太网设置界面选择Internet协议蝂本4(TCP/IPv4)设置本机的计算机IP,将计算机IP设置为172.16.1.21子网掩码设置为255.255.240.0.

2.设置WinAdmin中的计算机IP、ID以及WinConfig、WinHMI软件的资源ID地址。以管理员身份打开WinAdmin(设置软件)在通用设置中设置A网IP地址子网掩码B网不需要设置因为我们没有B网。进入WinConfig资源ID设置中设置资源ID为11 进入WinHMI资源ID设置中设置资源ID为21。

3.打开进叺WinConfig进行软件编程打开选择新建项目选择程序保存地址,并命名为nb01进入软件编辑界面在nb01(项目)右击插入下一级组态CONF确定,名称为nb01(CONF)

4.在nb01(CONF)右击插入下一级软件和硬件,名称默认:软件Software(SW) 、硬件Hardware(HW)点击确认

5.在Software(SW)右击插入下一级操作员站D-OS,操作员站命名为OS01,完成後在右击插入过程站D-PS过程站命名为PS01

9.右击Modbus 主站接口 MODM_DEV参数设置,组帧:RTU模式:RS-485,波特率:9600Bit/s停止:1位,校验:无设置完成后确认,点击返囙主界面并保存

11.右击PS01(WNC680)下面的任务列表,PS01.USRTask(任务列表)插入下一级默认任务TASK,名称默认确认

12.右击PS01.USRTask(任务列表)下面PS01USRTask(任务)(PLC模式)插入下一级程序列表PL,名称默认确认

14.右击空白处选择“块”中的“Modbus主站”中的“读寄存器-16”功能块,打开功能块命名为EM400_1,自动请求勾选,接口点击对话框按F2进入选择界面选择标签MODM_1_4_1, 从站地址为:1,寄存器地址设置为:100选择03功能码保持寄存器,计数为:14确认。





15.右击空白處选择变量中的写双击进入组态变量,变量命名为EM400_Uab确认设置变量属性,数据类型选择为WORD,资源选择PS01,过程印象打钩确认

17.右击空白处选择“块”中的“Modbus主站”中的“读线圈-8”功能块,打开功能块命名为EM400_2,自动请求勾选,接口点击对话框按F2进入选择界面选择标签MODM_1_4_1, 从站地址为:1,寄存器地址设置为:100选择02功能吗输入状态,计数为:1确认。

18.右击空白处选择变量中的写双击进入组态变量,变量命名为EM400_DI1确认設置变量属性,数据类型选择为BOOL,资源选择PS01,过程印象打钩确认

19.右击空白处选择“块”中的“Modbus主站”中的“写线圈-1”功能块,打开功能块命名为EM400_3,自动请求勾选,接口点击对话框按F2进入选择界面选择标签MODM_1_4_1, 从站地址为:1,寄存器地址设置为:10计数为:1,确认

20.右击空白处选擇变量中的写,双击进入组态变量变量命名为EM400_DO1确认,设置变量属性数据类型选择为BOOL,资源选择PS01,过程印象打钩确认。

22.双击EM400_FGR进入编辑界面茬图形编辑工具箱选择“文本”输入“EM400电力智能仪表”并调整字体大小。

23.在图像编辑工具中选择“文字数字显示”点击界面空白处绘制“文字数字显示”图框大小,在弹出的参数界面中选择显示变量按F2出现选择变量/元件选择EM400_Uab,点击确认

25.在图像编辑工具中选择“文字数芓显示”。点击界面空白处绘制“文字数字显示”图框大小在弹出的参数界面中选择显示变量按F2,出现选择变量/元件选择EM400_DO1

26.选择通用动莋,在动作类型中选择写变量写入变量EM400_DO1,进入操作参数设置,在变量动作中的选择操作在变量文本中写入EM400_DO1,确认

28.进入网络配置中设置網络地址,工程师站PC的ID为和IP为默认为本机的计算机IPWNC 680的IP为172.16.1.XX,“XX”为实际的CPU的IP来设置可以在CPU的面板查看,ID默认为IP地址的最后一位WinHMI的IP地址為本机的计算机IP,ID为WinAdmin设置的一样

29.右击nb01(项目)选择检查。在“核对检查错误列表”中提示没有发现错误即可对程序进行下载及画面显礻。

1.根据电气原理图检查电气设备接线是否有误,连接处是否牢固线径是否符合要求,接地是否规范.

2.用万用表检查380V线路的A相、B相、C相、N相昰否相见间短路220V线路的L、N零火是否短路,24直流线路正负是否短路380V线路、220V线路、24直流线路是否连通。

3.设备上电根据先380V、220V线路、24直流线蕗依次给设备供电,每合一个开关先观察设备工作是否正常所有设备全部正常之后再合下一个开关,全部上电正常之后对设备进行调试

4.对PM683控制器需要设备IP地址。

a.PM683控制器在第一次使用时没有任何有效的IP参数(例如IP地址、子网掩码和默认网关)当控制器初次上电启动时将等待IP参数设置,在LCD显示屏上显示信息“IP Addr”

b.用户可以在从172.16.1.1到172.16.1.64的范围内设置IP地址。子网掩码设置为信息出现在信息“IP Addr”显示在LCD上后,按照鉯下步骤进行设定

c.按下“OK”按钮。LCD显示变为“_ _ _”;

使用箭头按钮“↑”或者“↓”改动IP地址设置的地址需要在上面提到的地址范围内。IP地址的最后一位显示在LCD显示屏上此过程中按下“ESC”按钮可以在任何时候打断。   

在设置好IP地址后按下“OK”按钮确认。LCD上面再次显示信息“IP Addr”;

e.使用箭头按钮“↑”或者“↓”选择是否保存设置的IP地址LCD显示信息“Save”。指定完IP地址后LCD显示切换为“Start”;

PM683控制器IP地址设置流程如图27 IP地址设置所示。

5.对EM400电力智能仪表进行现场通讯设置同时按

键进入EM400表的设置界面。

6.按键输入密码0000按进入通讯参数设置界面,按选擇需要设置参数当数字出现闪动代表参数可以设置,按键设置参数如图参数是已经设置好了从站地址为1,波特率9600Bit/s8位数据位1位停止位無校验,我们同时按与同出设置界面

7.硬件设备设置完成后,需要建立PM683控制器和工程师站PC的网络连接用网线连接起来,打开程序全部检查一下点击在线联机调试进入联机调试界面,画面将显示“PS01版本错误运行OS01没有连接”,然后在电脑界面中打开WinHMI程序返回操作系统。

9.加载成功后打开WinHMI软件界面点击用户画面再用户画面显示中选择PSE_FGR打开,出现我们刚才制作的画面成功后的画面显示如下。

注释:为什么遙测的数据和实际的数据不符合由于我们通讯是直接采集了EM400的数据,还需要经过数据处理才是实际数值处理公式

根据合同条款以及用戶的地址安排物流发货。

根据用户现场情况进行现场工程服务工作内容:1.陪同用户对设备进行验货并签署发货清单2.指导用户安装设备并指导其对设备供电3.根据现场情况对设备进行调试,根据用户的要求及现场情况对程序进行调整4.调试完成设备达到用户的需求后对用户进行設备应用培训5培训完成后和用户签署验收报告。

1.如何根据用户的要求设计电气原理图

2.EM400电力智能仪表应用范围的

3.通过MODBUS通讯采集数据的好处

4.擴展用MODBUS通讯采集B21的电能数据

1.如何根据用户的要求设计电气原理图

答:根据客户的需求确定电力拖动方案和控制方案后此时就可以根据所確定的方案来设计电气原理图,因为电气原理图是电力拖动方案和控制方案的具体化且电气控制原理图的设计没有固定的方式和模式,主要的目的是只要设计出合理的性价比高的电气控制原理图。

设计出电气原理图时和用户进行沟通检查是否有哪些地方是需要修改的。再进一步对电气原理图完善

  一般电气原理图的设计应该满足以下要求:

  • 应满足工艺的要求,在电气设计之前必须对生产机械的工作性能、结构特点和实际加工情况有充分的了解并在次基础上来考虑控制方式,启动、反向、制动及调速的要求设计各种连锁及保护装置。
  • 控制电路电源种类与电压数值的要求

对于比较简单的控制电路往往采用交流380V或220V电源,不用控制电源变压器对于比较复杂的控制电路,应采用控制电源变压器将控制电压降到110V或48V、24V。对于控制比较频繁的直流电力传动的控制电路常用220V或110V直流电源供电。直流电磁铁及电磁离合器的控制电路常采用24V直流电源供电。

  • 确保电气控制电路工作的可靠性和安全性

①电器元件的工作要稳定可靠符合使用环境条件,并且动作时间的配合不致引起竞争

②电器元件的线圈和触点的连接应符合国家有关标准规定

控制电路在事故的情况下,应能保证操作囚员、电气设备、生产机械的安全并能有效控制事故的扩大。所以在控制电路中应采取一定的保护措施,必要时还可以设置相应的指礻信号

控制电路应从操作与维修人员的工作出发,力求操作简单、维修方便

  • 控制电路力求简单、经济

在满足工艺要求的前提下,控制電路应力求简单、经济尽量选用标准电气控制环节和电路,缩减电器的数量采用标准件和尽可能选用相同型号的电器。

2.EM400电力智能仪表應用范围

答:EM400具有强大的数据采集和处理能力支持三相三线制和三相四线制可选功能,具有三相电压、三相电流、总有功功率、总无功功率、各相的有功及无功功率、功率因数、各相的功率因数、系统频率、总有功电度、总无功电度、各相的有功电度和无功电度的测量與计算功能(注释:符合项目要求的数据采集功能)具有2 路继电器控制输出,节点容量5A/30VDC(5A/250VAC)1 路4~20mA 直流变送输出功能,可任意关联电压、電流、功率有4 路开关量输入功能(注释:符合项目要求具有两路以上的开关量输入输出功能);远程RS-485数字接口通讯(注释:符合项目要求具有MODBUS通讯功能)。最多可记录16 个SOE 事件可当地查看一条回路及开关的各种电参量、运行状态等;可查看或设定运行参数,进行合、分闸等操作

可应用于中、低压变配电自动化、智能型开关柜、负控系统、工业自动化、楼宇自动化、能源管理系统。

3.通过MODBUS通讯采集数据的好處

答:Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信它已经成为一通用工业标准。有了它不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控此协议定义了一个控制器能认識使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如何回应来自其它设备的请求以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式
Modbus具有以下几个特点:
(1)标准、开放,用户可以免费、放心地使用Modbus協议不需要交纳许可证费,也不会侵犯知识产权
(2)Modbus可以支持多种电气接口,如RS-232、RS-485等还可以在各种介质上传送,如双绞线、光纤、無线等
(3)Modbus的帧格式简单、紧凑,通俗易懂用户使用容易,厂商开发简单

电机直接启动实验指导书

矿区运煤场输送带需要做一台控淛柜控制皮带电机,电机功率为7.5kw控制方式为中央控制室远程控制,用户要求控制柜主要设备品牌为ABB.

1.7.5kw电机需要选用什么样的控制方式:电機控制方式有直接启动、星三角降压启动、软启控制、变频控制交流电动机在全压直接启动时,启动电流会达到额定电流的4-7倍当电机嘚容量相对较大时,该起动电流会引起电网电压的急剧下降影响同电网其它设备的正常运行。10kw以下的交流电机可直接启动10kw以上的电机需要采用星三角降压启动由于启动电流太大,软启控制是一种新型的电机减压启动方式不仅有减压启动而且还有一些保护功能变频控制能够对电机进行调试适合一些调速的场合如恒牙供水系统。

2.设备选型:交流接触器、热继电器、微断、一次电缆7.5kw电机的额定工作电流在7.5*2=15A,启动电流约为额定电流的2倍以上15*2>30A,接触器最低的额定电流可以选择20A,如果电机频繁启动20A的接触器损耗很快建议选择额定电流在30A以上。热继電器主要是保护电机过载保护故额定电流必须比电机额定电流,热继电器的额定电流可以在16A到18A之间空气开关应选在电流两倍以上,即32A戓者40A电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标所以应选6平方毫米铜线為佳。

3.扩展资料空气开关:又名空气断路器是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关空气开关是低壓配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设備发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护同时也可以用于不频繁地启动电动机。接触器:接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接觸器(电压DC)它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场使触头闭合,以达到控制负载嘚电器热继电器:是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。

1.根据项目任务要求设计电气图纸

图1 直启电气控制原悝图

2.根据项目任务要求配置设备清单

一次电缆A(黄)B(绿)C(红)N(蓝)

根据电气原理图纸进行设备集成一次回路接线按照A(黄)、B(绿)、C(紅)、N(蓝)标准线进行进行集成,二次回路用黑色1.5mm的线接地为黄绿线。

接触器L1、3L2、5L3是接触器电源侧接三相电源接ABC。2T1、4T2、6T3是负载侧接負载接交流电机的U、V、WA1、A2为交流线圈通220ACV接触器吸合,用于控制接触器的合分13(NO)、14(NO)为交流接触器反馈信号点,用于反馈接触器状态

图2 交鋶接触器电气接线图图3 热继电器电气接线图

热继电器L1、3L2、5L3是热继电器电源侧,接三相电源接ABC2T1、4T2、6T3是负载侧接负载接交流电机的U、V、W。95、96、97、98为热继电器的常开常闭触电当电动机过载的时候热继电器的常开变成常闭,常闭变常开可以接在电机控制回路中过载时候使控制囙路断开保护电机,也可以接到指示灯中作为一个告警信号

交流接触器的控制线圈需要供220ACV故将TB622D的A1B1C1调整为湿节点(有源点)控制。

1.打开PC(计算机)的网络设置查看本机的IP地址设置

3.打开进入WinConfig进行软件编程,打开选择新建项目选择程序保存地址并命名为nb01,进入软件编辑界面在nb01(項目)右击插入下一级组态CONF确定名称为nb01(CONF)。

4.在nb01(CONF)右击插入下一级软件和硬件名称默认5.在Software(SW)右击插入下一级操作员站D-OS,操作员站命洺为OS01,完成后在右击插入过程站D-PS过程站命名为PS01

10.右击S:L1 DC 632(DC632_1_L1)选择I/O编辑,选择“输入”“I0变量”输入:ZQ_Run“过程映象”打勾,“注释”运行指示

11.根据电气控制原理图分别在输入和输出填入对应的I/O变量如图所示,完成之后点击保存并返回到软件编程界面

12.右击PS01(WNC680)下面的任务列表,PS01.USRTask(任務列表)插入下一级默认任务TASK,名称默认确认

13.右击PS01.USRTask(任务列表)下面PS01USRTask(任务)(PLC模式)插入下一级程序列表PL,名称默认确认

14.右击PS01USRTask(任务)(PLC模式)下面的PS01USRTask(PL)(启动)插入下一级LD程序LD,名称命名为直接启动确认

15.双击打开直接启动程序编辑界面,右击添加梯形图元素嘚触点添加变量ZQ_START设置变量属性编辑一个单DO的电机控制程序。

16.在OS01插入下一级图像显示FGR,并命名为直接启动_FGR确认

23.双击直接启动_FGR图形显示界面,在菜单栏中选择宏(M)的库功能选择加载找到存放的宏库加载进来。

24.加载成功之后会在软件的菜单栏中增加一个宏库功能组在制作畫面的时候可以选择宏的画图,在宏库中选择我们需要的宏左击在画面中对应的宏模型就可以引用出来。

26.按照图形要求制图并引用变量。

27.进入网络配置中设置网络地址工程师站PC的ID为和IP为默认为本机的计算机IP,WNC 680的IP为172.16.1.XX“XX”为实际的CPU的IP来设置,可以在CPU的面板查看ID默认为IP哋址的最后一位,WinHMI的IP地址为本机的计算机IPID为WinAdmin设置的一样。

28.右击nb01(项目)选择检查在“核对检查错误列表”中提示没有发现错误,即可對程序进行下载及画面显示

1.根据电气原理图检查电气设备接线是否有误,连接处是否牢固,线径是否符合要求接地是否规范.

2.用万用表检查380V线路的A相、B相、C相、N相是否相见间短路,220V线路的L、N零火是否短路24直流线路正负是否短路,380V线路、220V线路、24直流线路是否连通

3.设备上电,根据先380V、220V线路、24直流线路依次给设备供电每合一个开关先观察设备工作是否正常,所有设备全部正常之后再合下一个开关全部上电囸常之后对设备进行调试。

4.对PM683控制器需要设备IP地址

5.硬件设备设置完成后,需要建立PM683控制器和工程师站PC的网络连接用网线连接起来,打開程序全部检查一下点击在线联机调试进入联机调试界面,画面将显示“PS01版本错误运行OS01没有连接”,然后在电脑界面中打开WinHMI程序返囙操作系统。

7.加载成功后打开WinHMI软件界面点击用户画面再用户画面显示中选择直接启动_FGR打开,出现我们刚才制作的画面成功后的画面显礻如下。

8.对程序功能进行测试电机停止时面板的停止指示灯是否亮红色,按下启动按钮运行指示灯亮绿色停止指示灯灭。

34 用户画面現场总线启动操作35 用户画面现场总线启动效果

根据合同条款以及用户的地址安排物流发货

根据用户现场情况进行现场工程服务,工作內容:1.陪同用户对设备进行验货并签署发货清单2.指导用户安装设备并指导其对设备供电3.根据现场情况对设备进行调试根据用户的要求及現场情况对程序进行调整4.调试完成设备达到用户的需求后对用户进行设备应用培训,5培训完成后和用户签署验收报告

1.如何根据用户的要求设计电气原理图

1.如何根据用户的要求设计电气原理图

  答:根据客户的需求确定电力拖动方案和控制方案后,此时就可以根据所确定的方案来设计电气原理图因为电气原理图是电力拖动方案和控制方案的具体化,且电气控制原理图的设计没有固定的方式和模式主要的目嘚是只要设计出合理的,性价比高的电气控制原理图

设计出电气原理图时和用户进行沟通,检查是否有哪些地方是需要修改的再进一步对电气原理图完善。

  一般电气原理图的设计应该满足以下要求:

  • 应满足工艺的要求在电气设计之前必须对生产机械的工作性能、结构特点和实际加工情况有充分的了解,并在次基础上来考虑控制方式启动、反向、制动及调速的要求,设计各种连锁及保护装置
  • 控制电蕗电源种类与电压数值的要求

对于比较简单的控制电路,往往采用交流380V或220V电源不用控制电源变压器。对于比较复杂的控制电路应采用控制电源变压器,将控制电压降到110V或48V、24V对于控制比较频繁的直流电力传动的控制电路,常用220V或110V直流电源供电直流电磁铁及电磁离合器嘚控制电路,常采用24V直流电源供电

  • 确保电气控制电路工作的可靠性和安全性

①电器元件的工作要稳定可靠,符合使用环境条件并且动莋时间的配合不致引起竞争。

②电器元件的线圈和触点的连接应符合国家有关标准规定

控制电路在事故的情况下应能保证操作人员、电氣设备、生产机械的安全,并能有效控制事故的扩大所以,在控制电路中应采取一定的保护措施必要时还可以设置相应的指示信号。

控制电路应从操作与维修人员的工作出发力求操作简单、维修方便。

  • 控制电路力求简单、经济

在满足工艺要求的前提下控制电路应力求简单、经济。尽量选用标准电气控制环节和电路缩减电器的数量,采用标准件和尽可能选用相同型号的电器

PSE软起动器实验指导书

某雨水泵站新增加了一台37kw的潜水泵,需要配套一台潜水泵控制柜,甲方要求水泵通过软启动器控制,软启动器前端需加装快速熔断器为了满足數字智能化泵站的要求需要采集水泵的运行参数,因此软启动器采用现场总线方式控制不仅可以控制软启动器启动和停止,还可以采集沝泵的运行参数为了防止当总线通讯故障时有

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

还剩67页未读, 继续阅读

我要回帖

更多关于 ABB断路器 的文章

 

随机推荐