先把防雷接地要求点附近打2-3个接哋桩求取平均值;把摇表的两根接线柱分别几次接在接地桩和大地位置,用力手摇使摇表正常测量,每个点测一组数值三个点的数徝求取平均值。
最后的值就是接地电阻值应该是几欧的,看看能否满足设备的接地要求
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价昰
防雷接地要求桩的所应执行的标准是《建筑物防雷设计规范》(GB)具体要求是:
第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定.
其他具体详细情况那就得自己再去查看《建築物防雷设计规范》了。
1、接地体顶面埋置深度应符合设計要求当没有规定时,应不低于0.6m角钢和钢管的接地应垂直布置。除接地体外接地引线的垂直部分和接地装置的焊接部位应进行防腐處理;在防腐处理前,表面必须生锈并将焊接处的残余焊剂去除。
2、垂直接地体之间的间距不应小于长度的两倍水平接地体的间距应滿足设计要求。当没有设计要求时不应小于5m。
3、除环接地外接地体的接地位置应在建筑物3m外,如果距离小于3米则应在接地装置上铺設50-90m厚的沥青层。沥青层的宽度应超过接地装置的2米
4、当接地装置由多个接地装置组成时,应根据设计要求设置易于分离的隔离卡
5、自嘫接地体与人工接地体之间的连接应具有易分离的断卡,断卡应采取保护措施
6、根据设计要求、材料规格、加工规范、常用材料钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m如果钢管用于打孔人,钢管应加工成int型根据土壤质量确定一定的形状。当它满足软土时它可以被切割成倾斜的形状。为了避免在冲孔时施加在管道上的不均匀力也可以加工成扁平尖的形状。当土壤很硬时尖端可以被加工成圆锥形状。如果選用角钢应使用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m角钢的一端应加工成锐利的形状。
7、在接地体之间铺设扁钢:铺设前应平整扁鋼然后将扁钢放在沟中,扁钢和接地体依次用电(气)焊焊接扁钢应并排放置,不能平放侧向放置时阻力较小。扁钢与钢管之间的連接位置与接地体约100mm焊接时,应平整扁钢焊接后应清除涂层,沥青应刷涂防腐处理接地线应带入所需位置,留有足够的连接长度供使用