支护灌注桩支护施工完了,只能用高压旋喷进行截水帷幕施工吗

岩土工程监测工程实例专题为您提供岩土工程监测工程实例的相关资料与视频课程您可以下载岩土工程监测工程实例资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多內容请查看筑龙学社。

 传统的地下停车场近十多年得到了很大发展多是伴随新楼宇、社区建设修建地下室时建成的坡道式停车库,系統管理不断改进和完善颇受人们欢迎但它的停车使用面积与地下建筑面积之比较小,约40%~50%行驶坡道与通道就占很大面积。而深井式地下智能停车库符合大中、城市地下空间开发长远规划发展深层地下智能停车库是未来停车市场的趋势。   福州市观风亭地下智能停车场位于福州市鼓楼区观风亭街与冶山路交汇处西南侧为嘉华新城小区居民楼,场地十分狭小在此建造停车场或存在着一些技术性的难题。此次工程总开发商根据环境、地质、水文条件最终选用盾安重工全套管全回转钻机进行施工。  &n

传统的地下停车场近十多年得到了很大發展多是伴随新楼宇、社区建设修建地下室时建成的坡道式停车库,系统管理不断改进和完善颇受人们欢迎但它的停车使用面积与地丅建筑面积之比较小,约40%~50%行驶坡道与通道就占很大面积。而深井式地下智能停车库符合大中、城市地下空间开发长远规划发展深层地丅智能停车库是未来停车市场的趋势。   福州市观风亭地下智能停车场位于福州市鼓楼区观风亭街与冶山路交汇处西南侧为嘉华新城尛区居民楼,场地十分狭小在此建造停车场或存在着一些技术性的难题。此次工程总开发商根据环境、地质、水文条件最终选用盾安偅工全套管全回转钻机进行施工。  

管井封井图专题为您提供管井封囲图的相关资料与视频课程您可以下载管井封井图资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

本资料为基坑局部降水及封井方案编制于2015年,共34页 简介:农民安置房项目位于淇河路与燕山路交叉口西南角。总建筑面积㎡总用地面积为123504㎡,主楼为剪力墙结构地下车库为一层,框架剪力墙结构拟对该工程电梯基坑降水工程采用管井降水,1#、5#、7#、10#、18#、19#、20#、21#、22#、23#楼每栋楼设置4個降水管井其余每栋楼设置8个降水管井,共计144个降水管井管径400mm(内径),并定时取样监测含啥率通过对基坑内水位情况观察,如果局部降水不能解决降水需要时考虑增加管井。 目录: 第一章

本工程基坑开挖深度6.15米基坑安全等级为二级,设计使用年限为一年采用放坡汢钉墙支护。本工程有影响的主要为上层滞水和浅层承压水采用管井及轻型井点降水施工。 含基坑支护设计总说明、基坑周边环境图、基坑支护剖面图、基坑支护大样图、基坑施工工况图、基坑降水平面图、基坑监测点布置图 15张编制于2015年。  基坑降水平面布置图  土钉墙支護剖面图  土钉墙基坑支护剖面图  降水井封井详图 

内容简介 【适用范围】   本工法适用于基坑周围施工场地狭小或降水深度深、涌水量大嘚大型深基坑降水施工   【工法特点】   1、采用水泥无砂管井群降水,降水范围大、效果好   2、可根据设计降水深度确定井深忣井管数量,在基坑范围内地表土中布置井群平面布置较灵活。   3、疏干井构造简单降水设备及操作工艺简便,运行成本低   4、可分阶段封井,预留部分井管作为降压井在主体施工阶段继续降水有利于减小地下水对地下室的浮托力。   【成井工艺】   1、井孔定位;2、做井口;3、钻机就位钻孔;4、填井底砂;5、井管安装;6、填砂;7、回填土;8、洗井;9、安装水泵及控制电路;1

资料目录 基坑支護降水设计说明 基坑周边环境图 基坑支护总平面图 基坑支护剖面图 灌注桩支护、喷射搅拌桩、冠梁大样图 喷射土钉墙局部构造示意图 锚固端结构图 土钉构造详图 基坑降水平面布置图 基坑降水剖面示意图 基坑监测点平面布置图内容简介 本工程基坑平面大致矩形东西长度约为178m,南北宽度约为176m基坑开挖深度11.0~11.5m,本次设计基坑深度按12.1m考虑基坑支护安全等级为一级。   基坑支护采用上部土钉墙下部排桩+锚索支护结构;为防止降水对周围环境的不利影响,施工一排高压旋喷桩止水幕墙   基坑降水采用管井的降水方式,布置管井83口管井深喥为25m。

内容简介 基坑开挖深度为10.80m基坑支护安全等级为二级,设计使用期限为12个月采用土钉墙支护及下部截水帷幕+桩锚联合支护。   基坑降水采用管井降水共布置管井20口,管井深度为25m管井施工成孔直径不小于650mm,井管内径不小于300mm降水深度要求到地下水位浸润线低于開挖基底标高1m以下。   设计说明、基坑降水平面布置图、基坑降水剖面及大样图附基坑降水计算书   7张,编制于2014年  基坑降水剖面礻意图  封井构造图  

内容简介 本工程除南侧东侧基坑局部采用土钉墙支护方案。其余采用自然放坡+构造喷面支护方案基坑降水采用砂管井降水,并在基坑四周每隔25m设置一个500×500×600的集水井用砖砌护壁。基坑排水在顶部设排水沟和硬化地面,阻止地表水流向基坑内硬化地媔采用60厚C20混凝土宽度不小于2000。基坑外四周设置400×300的排水沟(沟边及沟底浇筑厚100mmC15碎石砼)以排除天然来水、地表水及基坑内抽取的水。

内嫆简介 基坑开挖深度为9.95m、11.35m基坑土方开挖前提前两周进行预降水。本工程共设置7口疏干井采用普通自流管井,井深为18m,管井孔壁四周采用滤料填充上口3m范围内用粘土封填。降低基坑场地下⑤粉砂层中的承压水水位(在开挖至坑底之前需将水位降至坑底以下0.5~1m。   基坑周边环境图、设计说明、降水平面布置图、管井结构图

资料目录 第一部分:编制依据 第二部分:工程概况 第三部分:工程地质条件及水攵地质条件 第四部分:降水方案分析与选择 第五部分:基坑降水设计方案 第六部分:施工部署 第七部分:基坑环境变形监测方案内容简介 【重点内容】   基坑施工场地长约570米宽约105-207米,基坑呈“L”型开挖深度2.5-8米,最深处为8米.基坑侧壁安全等级为二级.   ……   根据地質报告及施工开挖平面图结合现场实地情况,整个降水工程共设置降水管井236口管井间距约12-15.0米,井深地面下20.0m;   管井内径300毫米外填誶砾滤料;   基坑内部设置观测管井,施工时可兼降水

资料目录 一、 工程概况 二、 工程地质条件 三、 水位地质条件 四、 基坑涌水量计算 伍、 井数确定 六、 降水井布置 七、 降水井施工工艺 八、 降水井施工 九、 降水井保护措施 十一、 降水周期内容简介 工程地貌:鱼塘   工程哋质:淤泥粘土,粉质粘土粉土,粉质粘土粘土、粉质粘土,粉质粘土夹粉土      基坑尺寸:16.9m×13.3m×2.9m   含水层厚度:10.775m   降水罙度:3.9m      【重点内容】   b、成井施工工艺   测放井位:根据井位平面布置示意图测放井位如果现场施工过程中遇到障碍(如樁位等)或受到施工条件的影响现场可做适

系统基础知识: 什么是弱电管道? 在电气工程中需要敷设线缆的场所就需要敷设线缆的管道,弱电系统也不例外弱电管道就是弱电系统若使用的管、槽、井等管道系统,主要分为室内弱电管道系统和室外弱电管道系统室内弱電管道系统主要由弱电管(PVC管或镀锌钢管)、弱电线槽(镀锌线槽或PVC线槽)和弱电井组成;室外弱电管道主要由弱电井(人孔或手孔)、弱电路由管道组成。  什么是人(手)孔 人孔,顾名思义就是人可以在里面施工的“孔”有时候也称为人井;而手孔就是人不可以在里媔施工但伸手可以施工的“孔”,有时候称为手井人孔和手孔统称为弱电井。 人(

要】基础施工是建筑结构施工中占有重要地位的步骤需考虑地下水位对基础的影响。在地下水位较高地区进行基础工程需要对地下水位进行处理,以保证建筑结构基础的安全性本文通過对某基础工程实例的降水方案的分析,总结深基坑降水技术的应用及注意事项【关键词】深基坑;管井;降水技术  1.引言  随着峩国城市建设规模的扩大,基坑工程也随之向广、深方向发展建筑、桥梁等构筑物都存在地基、基础、基坑的施工,因此都需要考虑地丅水的处理为保证基坑工程的安全度。管井井点降水法是常用的地下水位处理办法是指在饥渴男的周围布置多个井点,在井内进行抽沝施工以达到降低基坑内地下水位的目的,从而避免基坑出现流砂、管

交底提要: 北侧三阶段基坑降水、降压井作业是通过降低地下微承压水水位疏干开挖范围内土体中的地下水,方便挖掘机和工人在坑内施工作业;降低坑内土体含水量提高坑内土体强度。 交底内容: 一、作业对象 北侧三阶段管井施工过程中主要有J9~J21十三口降水井以及Y2降压井 二、施工方法 施工机械设备选用GPS-10型工程钻机及其配套设备。成孔时采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺 三、作业流程 1、前期准备工作 (1)测放井位 根据降水管井平面布置图测放井位,井位測放完毕后应做好井位标记方便后面

资料目录 一、编制依据 二、工程概况 三、基坑降水计算分析 四、施工方法 五、机械设备、主要材料囷人员 六、降水运行 七、主要工作量、工期及劳动力计划 八、施工难点与控制节点 九、降水对周边环境的影响 十、施工保障措施 十一、封囲方案 十二、施工风险分析及应急预案 十三、安全生产与文明施工内容简介 三、基坑降水计算分析    一般基坑工程随着开挖深度增加,承压含水层中的承压水对隔水顶板的水压逐渐增大而坑底下隔水顶板土体随着厚度变薄,土体自重应力逐渐减少而承压水水压 超过顶板土体自重应力…………   (3)降压井结构:    降压井井管的选择:根据以

内容简介 卸煤槽埋深12.0~16.5m,采用1:1放坡管井降水施工方法。   1、放坡   (1)基坑放坡开挖坡率1,中间设一个2m宽的平台;   2、降水井   (1)采用管井降水井管直径400mm,井深25.0m   (2)井管采用无砂管,井底放置1块实木板井管孔隙率不小于15%,井管外滤料选用磨圆度较好的硬质岩石不得使用棱角状石渣料、风化料或其它粘汢质岩石……   8.1降水井施工工艺   成孔施工机械设备选用冲击钻机,清水钻进下井管,围填滤料粘性土,封孔等成井工艺成井施工流程如下   定井位→埋护桶→安设钻机→成孔→清孔→下井管→填砾料→ 安装水泵→洗井→

围护结构:里程号090段采用钻孔灌注桩支護+一道钢筋混凝土支撑+一道钢管支撑的支护形式,并采用两排高压旋喷桩止水090~255段及K1+940~060段采用SMW工法桩+一道钢筋混凝土支撑+一道钢管支撑的支護形式,里程号255~940段采用SMW工法桩+一道钢筋混凝土支撑的支护形式里程号060~127段、182~246段采用SMW工法桩+两道钢筋混凝土支撑的支护形式,127~182段采用钻孔咬匼桩+两道钢筋混凝土支撑的支护形式、基坑降排水、土方开挖等全部工作内容; 基坑规模:基坑全长2172m米宽度为10.05m,呈长条形。 基坑挖深:地丅管廊净高为4.05m本工程地面

基坑开挖深度5.85m~8.25m,基坑安全等级为二级基坑设计使用有效期为一年。采用土钉墙及H型钢+锚索支护;轻型井点降沝 含:设计说明、基坑周边环境图、基坑支护平面布置图、基坑降水平面布置图、剖面图、大样图、基坑监平面图 8张,编制于2016年  基坑支护及降水平面布置图  H型钢加锚索支护剖面图  土钉墙支护剖面图  管井封孔大样图  

资料目录 1、编制依据 1 2、工程概况 1 2.1设计概况 1 2.2工程地质 1 2.3水文地質特征 6 2.4地下管线、周边建筑物分布及交通情况 6 3、施工总体部署 7 3.1施工总体目标 7 3.2施工组织机构 8 3.3施工准备工作 8 3.3.1组织准备 8 3.3.2技术准备 8 3.3.2物资机械准备 9 3.4总體施工安排 9 4、降水井设计方案 9

资料目录 1.总体概述 1 1.1施工组织总体设想 1 1.2工程概况 1 1.3场地工程地质条件 7 1.4应严格遵循的有关规范、规程、规定 8 2.施工进喥计划 9 2.1施工阶段划分 9 2.2工期计划 9 3.分部分项工程专项施工方案及质量保证措施 9 3.1钻孔灌注桩支护施工工艺 9 3.2双轴搅拌桩施工 13 3.3土钉墙及放坡施工方案 15 3.4圈梁施工 17 3.5管井施工 20 4.主要机械设备 24 5 主要施工措施 25 5.1.文明施工及环境保护措施 25 5.2质量保证措施 28 5.3安全措施 32 6.加快施工速度、缩短工期 41 7.施工现场平面布置 4

項目类型:商业建筑基坑深度:16m基坑侧壁安全等级:二级建筑基坑支护形式:放坡支护,土钉墙支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移,牆(坡)顶竖向位移,地下水位,墙后地表竖向位移编制时间:2014年内容简介 拟建工程包括2撞酒店,2撞公寓酒店裙楼及地下车库组成,采用CFG筏板基础基坑开挖深度-14.676~-16.076m左右,采用土钉墙方案进行支护降水采用管井降水方案,降至基底下5.3m~6.2m包含冬季施工。   【土钉墙施工】   加工土钉、修整边坡、洛阳铲成孔→编钢筋网片、安放土钉→土钉孔注浆→焊接加强筋→喷射混凝土面层→下层施工   【降水施工】   1放线定位;2钻

淤泥土质土方开挖专题为您提供淤泥土质土方开挖的相关资料与视频课程您可以下载淤泥土质土方开挖资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龍学社。

内容简介 拟建场地位于临海工业区该地区多为晒盐场,经多年海水浸泡故地下淤泥层较厚,缺乏承载力是典型的软土基土層。本文对基坑排水措施、围护桩冠梁施工技术、土方开挖施工技术、沉井施工技术、基坑土方开挖防护工程进行了讲解   9页。  

本方案主要反映 SMW 工法桩、护坡、土方开挖等的施工方案、安全质量文明保证措施、施工进度计划及保证措施、施工机械设备的选择、劳动力计劃、总平面布置等内容为六个部分:工程概况、方案编制依据、施工计划、施工工艺技术、基坑施工安全保证措施和劳动力配备计划。   總体施工流程图   SMW

土方开挖:它是工程初期以至施工过程中的关键工序具体是将土和岩石进行松动、破碎、挖掘并运出的工程。 横琴口岸項目工程通关区域总建筑面积42万平米占地面积约14万平米,其中联检大楼主体建筑高度38米地上4层,东西向长度约400米南北向长度约100米,結构跨度9米其中基坑占地面积约12.5万平米,开挖深度约14米南北向有一条纵贯基坑南北以下的市政综合管廊,长度720米最深土方开挖深度達22米。 开挖量巨大  项目基坑形状不规则总体分为7个大小不一的基坑群组织施工,施工工况复杂各基坑群土方工况相互制约。土方开挖總量达约200万立方总重量约38

 在土方开挖工程中,常常发生由于挖后基坑的坡壁土体在某一坡面产生滑动而下落坍塌的事故造成这类事故嘚主要原因:  ①.坡壁太陡或施工单位贪图省工省力,对土方可能坍塌无设防;  ②.施工方法欠妥或不正确;  ③.施工环境与地质条件较差如施工场地狡小,防护设施不齐全防护措施不力,设防不及时以及地质情况异常等;  ④.边坡顶部荷载太大。当边坡顶部受压或受震时坡壁土体的凝聚力、磨擦力减小,并在某一坡面产生剪切力造成滑动而下落坍塌;  ⑤.雨水浸泡施工场地排水不畅,特别是降雨后地表徑流入基坑,受水浸泡坡面产生滑动而坍塌凡

因: 1.对施工人员交底不清,开挖时施工人员未认真查看设计或措施要求; 2.未认真查看地质資料对地质情况不熟悉; 3.现场开挖测量标记不清; 4.施工人员及各级管理人员未从思想上重视。 防 治 措 施: 1.开挖前要对开挖措施进行仔细查阅弄清开挖措施

 第一部分:土建工程 第一章 土方开挖与回填 1.1、挖土时放坡未按措施或设计要求进行 现象和问题: 机械或人工开挖放坡未达到设计要求 原 因: 1.对施工人员交底不清,开挖时施工人员未认真查看设计或措施要求; 2.未认真查看地质资料对地质情况不熟悉; 3.现場开挖测量标记不清; 4.施工人员及各级管理人员未从思想上重视。 第一部分:土建工程 第一章

土方开挖施工方案  一、概述 根据本标段招标攵件及图纸确定土方明挖范围如下:包括准备工作、场地清理、施工期排水、清淤、永久及临时建筑物土方明挖等。 0+000~1+630段采用长臂挖掘機清淤人工配合,利用施工机械直接将淤泥装车运走 1+6300~2+518段采用人工配合机械施工方法,场外购买含水量较低的干素土按照比例1:1与河道淤泥机械掺和,以便机械装运外弃车辆沿马道分支运行,外弃淤泥 二、工艺流程 1、程序安排原则 (1)根据工程地形、地质特点及招标文件、图纸要求安排施工程序。力求安排合理确保工程保

地区:浙江地基基础工程监理内容:土方工程, 地基处理, 桩基础, 基坑工程桩基类型:混凝土灌注桩支护质量验收内容:有监理流程图:10~20监理细则编制时间:2011年资料目录 一、工程概况 1 二专业工程特点 1 三、编制依据 5 四、监理机构 5 五、监理流程 6 六、监理工作主要控制内容 20 七、质量标准 31 八、基坑监测 32 九、监理工作思路、目标、方法及措施 33 十、子分部工程质量验收 41 十一、进度控制 42 十二、安全监理 42内容简介 主要内容:   本工程总建筑面积㎡,由二栋20层的高层住宅(1#、2#楼)二栋14层的多层住宅(3#、

项目类型:住宅建筑基坑深度:11m基坑侧壁安全等级:二级建筑基坑支护形式:排桩支护,内支撑支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移,墙(坡)顶竖向位移,围护墙深层水平位移,土体深层水平位移,地下水位,墙后地表竖向位移,周围地下管线变形基坑支护施工详图、示意图:10张以上编制时间:2013年资料目录 第一章 方案编制依据 1 1.1编制说明 1 1.2主要规范、规程、标准 1 1.3其他设计依据 2 第二章 工程概况 3 2.1工程概述 3 2.2拟建物及周边構、建筑物,地上地下管线概况 3 2.3基坑支护结构概况 4 2.4 基坑开挖概况 10 2.5 基坑工程地质及水文地质概况 1

内容简介 本工程基坑开挖深度21m局部深度24米,采用灌注桩支护排桩+四道混凝土支撑+TRD工法墙止水帷幕本方案针对土方开挖及降水施工编制。工程土质较差地下土质为淤泥、淤泥质粘土、粘土,施工难度较大采用设置栈桥、核心岛、倒挖土方、局部回填等施工方法。基坑采用大口井降水   66页,编制于2012年  土方開挖剖面  第五步土方开挖

资料目录 第1章 编制依据 8 1.1 图纸 8 1.2 主要规范、规程、标准 8 1.3 地质勘察报告:辛亥革命博物馆工程岩土工程勘察报告(详勘) 8 第2章 工程概况 9 2.1 工程概况 9 2.2 基坑支护方式 9 第3章 场地工程条件 11 3.1 基坑周边环境 11 3.2 场地工程地质条件 11 3.3 场地水文地质条件 12 3.3.1 地下水类型及地下水水位

资料目录 1 总 则 2 工程概述 3 施工现场布置及临时设施设计 4 土方开挖及弃土方案 5 施工进度计划安排、工期保证措施 6 施工导流方案 7 施工降排水方案 8 施工測量方案 9 与其他标段协调施工方案 10 项目经理、施工主要机械设备及人员配置 11 质量保证措施 12 安全生产、文明施工内容简介 本次工程内容主要為:Ⅰ标段土方开挖,总工程量为47.21万m3全部为湖底开挖土方。整个土方开挖计划分为四个步骤完成,第一步骤为盐田地排水,第二步骤为筑打施工便道,第三步骤为湖底开挖方弃土,第四步骤为弃土场整理   【内容摘要】   开挖方   ①按图纸设计断

资料目录 目录 一、编制依據 4 二、工程概况 4 2.1工程建设单位概况 4 2.2工程概况 4 三、施工方案及控制要点 5 3.1施工方案确定 5 3.2施工管理重点 9 3.3基坑施工 10 四、施工部署 13 4.1施工平面部署 13 4.2施工准备 13 五、施工方法 14 5.1项目管理机构 14 5.2土方开挖施工方法 15 六、劳动力需求计划 16 七、机械设备需求计划 17 7.1机械需求计划 17 八、质量保证措施 18 8.1质量控制要求 18 8.2 施工质量管理体系 19 8.3质量保证措施 21 九、安全防护和保护环境措施 22 9.1土方开挖安全措施 2

资料目录 目录 编制依据 4 第一章 工程概况 5 1.1工程建设单位概況 5 1.2工程概况 5 1.3周边环境概况 6 1.4工程地质条件 6 1.5工程特点及施工难点 9 第二章 施工部署 10 2.1施工组织机构 10 2.2施工总程序 12 2.3施工机械的选择 12 第三章 工程施工目标 14 3.1笁程质量目标 14 3.2工期目标 14 3.3安全生产目标 14

项目类型:医疗建筑基坑侧壁安全等级:一级建筑基坑支护形式:土钉墙支护, 锚喷支护建筑基坑监测項目:(坡)顶水平位移, 土体深层水平位移, 地下水位, 周围地下管线变形基坑支护施工详图、示意图:无基坑开挖支护施工方案编制时间:2011姩内容简介 3、施工工艺    3.1 基坑开挖应自上而下分层进行,每次开挖高度按锚管的排距左右开挖横向应分块段时隔开挖,不允许随意开挖或一挖到底并随开挖随支护…………    3.4 对于蠕变的淤泥土,开挖难以直立时应及时停止开挖,首先运用超前锚材(或锚管)技术進行加固然后采用跳挖的型式进行开挖,并加大注浆压力及注浆量…………   4.4 披挂坡面

内容简介  场地设置二层地下室地上层数为6层,拟采用静压沉管灌注桩支护基础场地±0.00拟定为黄海高程3.80m,基坑开挖深度拟定为-11.80m(相对高程)本工程自然地面相对标高-3.000~-1.300米,基坑实際开挖为8.800~10.500米该深度范围土层大部分为杂填土和淤泥质土,局部为中、细砂层和粉质粘土层    支撑系统为:双排旋挖桩、大直径锚杆、被动区单重管旋喷桩+水泥搅拌桩、内支撑+角撑、混凝土喷锚、三轴搅拌桩(二重管高压旋喷)止水帷幕组成的联合支护体系。   ……   (六)土方开挖施工方案   1. 工程概况    本工程土方量约为35万方土方采取大开挖方

资料目录 一、工程概况 1 二、施工组织及施工准备 1 3、施工准备 2 2、土方开挖 2 (2)、塔楼基坑土方开挖 3 (3)、开挖路线 3 (4)、土方堆积、外运 4 3、基坑护坡 4 5、基坑降水 5 6、土方回填 6 五、质量要求 7 六、环境要求 7 八、职业健康安全文明要求 7内容简介 一、工程概况   本工程为聚龙湾四期住宅二段3号楼工程,为二十八层框剪结构裙樓基础承台顶标高-1.7m,承台高1.5m塔楼承台顶标高为-3.7~-4.1m,承台厚2.2~1.7m土方开挖至-6.0m,现场自然地面标高裙楼处位于-0.3左右塔楼处自然地面标高-2.2 m左祐