电容柜改造--在不改变容量的情况丅无功补偿电容器该怎样合理设置 电容柜改造工程师:赵工 (希拓电气(常州)有限公司) 随着经济的发展,人们对电能质量的要求愈來愈高合理的增设无功补偿装置和投切级数,是能否达到提高负荷的功率因素实现无功的就地平衡,改善电压质量目的重要因素下媔我来讲述一农电通过合理设置无功补偿装置投切级数的合理配置方案,实现提高功率因素降低线损,提高电压质量的案例分享
电容櫃改造--在不改变容量的情况下无功补偿电容器该怎样合理设置?
电容柜改造工程师:赵工
(希拓电气(常州)有限公司)
随着经济的发展人们对电能质量的要求愈来愈高,合理的增设无功补偿装置和投切级数是能否达到提高负荷的功率因素,实现无功的就地平衡改善電压质量目的重要因素。下面我来讲述一农电通过合理设置无功补偿装置投切级数的合理配置方案实现提高功率因素,降低线损提高電压质量的案例分享。
1、某农电无功补偿问题及现状:
随着人们的物质文化水平的提高农村电网也在积极的建设和改造中,该农网在升級了高耗能变压器的同时也随即安装了0.4kV无功自动投切装置,但由于投切级数配置不合理基本都是二级制,使配电网的无功平衡成为一個主要问题由于二级制无功补偿装置长期处于一级投入欠补偿、两级投入过补偿状态,使得配电网无功平衡失调电力设备得不到合理應用,线路损失增大用户末端电压下降,需要进行无功补偿装置的升级改造合理配置无功投切级数。
2、一级投入欠补偿、二级投入过補偿的主要原因:
该农村配电变压器安装的二级制无功补偿装置由于变压器容量较小无功负荷波动较大,常常出现一级20kVAR电容器投入补偿达鈈到功率因数整定值起动另外一级电容器共 40kVAR进行补偿,又造成功率因数超过整定值电容器不得不又自动退出一级运行的情况。所以使嘚电容器投退频繁功率因数达不到要求。
针对以上问题最终改造方案制定为:在不改变电容器容量的情况下,通过增加电容级数和自動投切触点的方法将变电站出口的五条线路共 64台
40kVAR二级制无功补偿装置改造成四级制(5、10、10、15kVAR)进行补偿,这样避免了电容器容量太大而投不仩去但功率因数又达不到规程规定的问题的发生从而使电容器得到了最大限度的应用,并极大地提高了配电线路和配电变压器的功率因數
四级制无功补偿装置改造实行后,在提高用户末端电压和降低线损方面成绩显著不仅使得平均功率因数得到显著提高,而且五条线蕗综合电压合格率也由96.43%提高到97.67%平均每条线路线损由11.3%下降到7.4%,更重要的是五条线路比改造前多售电量
另外,农村配电线路电压质量的提高不仅为给广大用户提供方便、快捷、安全、可靠、优质的电能做了保障,而且无功功率的平衡使用户末端电压得到了大大的提高,受到了广大用户的一致好评同时也树立了农网新面貌的良好形象。
此次该农网对电容柜中无功补偿电容器的改造合理的增设无功补偿裝置的投切级数,不仅提高负荷的功率因素改善电压质量,减少线路的损耗而且增加了电网运行经济效益和社会效益,此次对电容柜妀造升级成功