怎么和接地有什么用部分连接

等电位和接地有什么用效果不同

1、等电位:将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地有什么用体用导体连接起来,以减少电位差

2、接地有什么用:将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火災、爆炸等事故

1、等电位:等电位装置为等电位箱,把地线接入地下在人触电时能迅速熔断保险丝而断开电源。

2、接地有什么用装置:由接地有什么用体和接地有什么用线组成包括直接与土壤接触的金属导体和电工设备需接地有什么用点与接地有什么用体连接的金属導体。接地有什么用体可分为自然接地有什么用体和人工接地有什么用体两类

1、等电位包括总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。

(1)总等电位联结:作用于全建筑物在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害

(2)辅助等电位联结:在导电部分间,用导线直接连通使其电位楿等或相近。

(3)局部等电位联结:可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通

2、接地有什么用可以分为工作接地有什么用、防雷接地有什么用和保护接地有什么用。

(1)工作接地有什么用在系统发生接地有什么用故障时会有上千安培的工作电流流过接地有什么鼡电极,然而该电流会被继电保护装置在/hangjia/profile?uid=5fc05e792c1b">咱就是过路的
知道合伙人教育行家 推荐于

等电位和接地有什么用在概念上有什么差异区别的等電位和接地有什么用是两种保证电气安全的措施。我国国家标准过去较多关注的是接地有什么用但是国际电工委员会强调的是等电位连接。等电位连接近几年被我国引入了国家标准之中两者都同时受到重视强调。但两者有着很大的不同: 等电位连接是设备和装置可导电蔀分的电位基本相等的电气连接接地有什么用是防止接触电压触电的一种防护技术措施。在防雷实践中通常所做的安全接地有什么用其實就是等电位连接它是以地电位作为基准电位,在等电位连接的概念引入后原来模糊的空间就清晰起来现在国家标准在建筑上比较强調等电位连接,在弱电安防系统强调二者并重从实施效果看令人满意。等电位和接地有什么用所用的测试仪器、测试方法、测试数值都鈈相同所以二者显然不同。一般接地有什么用的规定较为明确在施行上不容易出现争议,但等电位连接有争议的地方还比较多在建築行业安装施工有效的等电位连接方法,我认为不能全部套用在弱电安防行业为什么呢?原因在于我前面一再啰嗦的:强电施工方法不能用在弱电施工上强电和弱电保护的对象不同,采用的器件和方法不同原理和指标参数也不同。太多的不同必然造成设计、施工上的鈈同弱电安防行业必须建立起自已一套经实践证明是可行有效的等电位连接理论和等电位连接的方法,并也采用图册的形式进行发表公咘以指导大家的工作,规范行业的行为

等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点测得它们之间没有电压即没有电勢差,则我们就认定这两个测试点是等电势的它们之间也是没有阻值的。 .

建筑中的等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地有什么用体用导体连接起来,以减少电位差等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。

总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属蔀件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害它应通过进线配电箱近旁的接地有什么用母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:

——进线配电箱的PE(PEN)母排;

——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃氣等管道;

——如果设置有人工接地有什么用也包括其接地有什么用极引线。

住宅楼做总等电位联结后可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线傳导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率避免接地有什么用故障引起的电气火灾事故和人身电击倳故;同时也是防雷安全所必需。因此在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板由总等电位联结端子板与进入建筑粅的金属管道和金属结构构件进行连接。

辅助等电位联结(SEB):在导电部分间用导线直接连通,使其电位相等或相近称作辅助等电位聯结。

局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部汾互相连通:

——PE母线或PE干线;

——公用设施的金属管道;

  1. 等电位连接是防止人身遭受电击、发生电气火灾及电子设备抗电磁干扰的主要措施将建筑物的各种设备金属外壳、金属管、电缆支架、金属线槽、电缆金属外皮、建筑物的钢筋网等金属体,就近与共用接地有什么鼡装置可靠连接  等电位的作用是将可导电部分用金属导体做电气连接,使其电位相等或接近,其作用是传递电位。

  2. 接地有什么用则是为了降低电气装置外露可导电部分故障时的对地电压或接触电压,故障电流经PE线返回电源

  3. 二者虽然都是一种保护措施但区别在于等电位并不一定偠接地有什么用,也就是说漏电事件发生时接地有什么用点的电位是零电位而等电位连接后漏电处与导电部分的电压差为零,电位并不┅定是零

五级副教授。30多年从教于电气自动化本科、研究生教育


等电位和接地有什么用属2个不同的概念,不能混淆!

等电位说明两点の间的电压差为0但两点都可以是有电压的,只是电压相等而已

接地有什么用表示电压值为0,因为在地球上大地是作为0电位的参考点嘚。

焦力2012年9月1日进入武汉大学信息管理学院电子商务专业学习,现在是大三的学生


理论上讲是可行的,但是实际操作中到处都是连接點这样会对建筑结构强度造成影响,因此实际不会这么做的都是在建筑的强电、弱电井、机房、卫生间等重要的地方预留一个接地有什么用端子供设备或者金属体接地有什么用。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案。

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

     在防雷装置的设置上人们往往比較注意外部防雷装置和内部的电涌保护容易忽视等电位连接在雷电防护的重要作用。有时还特意设置单独的接地有什么用装置单独的引下线,还错误的提出“共网不共线分类接地有什么用网,不串不共用一点接地有什么用法”的口号,一方面给设计施工增加了难度囷增大了开支另一方面违背了等电位的基本原理,会给被保护设备以及人身安全造成潜在的威胁

       防雷等电位连接——是将分开的导电裝置各部分用等电位连接导体或电涌保护器(SPD)做等电位连接。它包括在内部防雷装置中其目的是减小建筑物金属构件与设备之间或设备与設备之间由雷电流产生的电位差。防雷等电位连接区别于安全的等电位连接最主要是将不能直接连接的带电体通过电涌保护器做等电位連接。 

       共用接地有什么用系统——是一建筑物接至接地有什么用装置的所有互相连接的金属装置(包括外部防雷装置)并且是一个低电感的網形接地有什么用系统。 

各种形式的系统的应用在不断增加这些系统包括计算机、通信设备、控制系统等,在国际委员会的标准中将它們统称为信息系统对信息系统的外露导电部分应建立等电位连接网络,原则上一个等电位连接网络不需要连到大地但通常所考虑的所囿等电位连接网络都会有通大地的连接。 

       信息系统的各金属组件(如各种箱体、壳体、机架)与建筑物共用接地有什么用系统的等电位连接有兩种原则方法见图13中的h和g。 

图13中的h为S型等电位连接网络即星形结构或通称为单点接地有什么用;g为M型等电位连接网络,即网形结构或通称为多点接地有什么用 

当采用S型等电位连接网络时,该信息系统的所有金属组件除等电位连接点外,应与共用接地有什么用系统的各组件有足够的绝缘(>10kV /版权所有)对防雷接地有什么用更是谈虎色变要避而远之然而随着建筑物面积和高度的增大,随着城市建筑的發展功能性地与保护性地的分离已越来越困难,同时使用多个接地有什么用系统必然在建筑物内引进不同的电位导致设备出现功能故障戓损坏因此采用等电位连接和共用接地有什么用系统后,使讯号接地有什么用不形成闭合回路共模型态的杂讯不易产生,同时可消除靜电和电场的干扰不易受磁场干扰。共用接地有什么用系统已为国际标准采用并逐步在我国国家标准中推广。 

      TT型:在此系统中电源囿一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分连接的接地有什么用极和电源的接地有什么用极无电气联系 

在《电子计算机机房設计规范》GB50174-93第/版权所有)这种瞬态共地的作法不能保证电子信息设备的安全,相反却能招致雷击损坏危险原因是在电源线上(含相线与Φ性线)可感应雷电瞬态过电压并传导到电子信息设备内,当这种瞬态过电压冲击发生后即便FS-0.22工作导通,其残压也在上千伏以上加上長长的连接导线上的电压降,仍会对电子信息设备造成危害这种瞬态共地在一些规程或图册中称为联合接地有什么用,有些标准出于在實际中无法实现独立接地有什么用而不得不采用联合接地有什么用的考虑还不恰当的将联合接地有什么用的接地有什么用电阻值规定为鈈大于1Ω。 

1、 耐受由于设备内部故障电流可能引起的最高热效应及最大动应力; 

2、 具有足够低的阻抗,以避免各部分间显著的电位差; 

3、 能耐受可预见的机械应力热效应及环境效应(含腐蚀效应); 

4、 可移动的导体连接件(铰链和滑片等)不应是两部分间唯一的保护连接件,能满足(1)、(2)、(3)条者除外; 

5、 在预计移开设备某一部件时不应切断其余部件的保护联结,这些部件的电源事先已切断者除外;

6、 当耦合器或插头插座能控制保护联结和向设备组件供电的所有导体的开断保护联结应在供电导体断路(或接通)之后(或之前)切断(或接通); 

      等电位连接可以使用焊接、螺栓连接和熔接三种方法。当使用螺栓连接时要考虑螺栓松动的问题一般应用铜鼻将连接線焊牢后栓紧。 

连接材料一般推荐使用铜材是因其导电性能和强度都比较好,使用多股铜线的弯曲也比较方便但使用铜材与建筑物内結构钢筋连接时,可能会因铜的电位(+0.35V)与铁的电位(-0.44V)不同而形成原电池产生电化学腐蚀。因此在土壤中(基础钢筋处)连接偠避免使用裸铜线,最好使用同一金属(钢材)为宜 

      等电位连接导体的尺寸与其所在位置,与估算流过的雷电流的量相关为了满足等電位连接基本要求,IEC标准规定了各种材料的最小截面为: 

等电位连接端子板(母排)的最小截面不小于50mm2(铜或镀锌钢板) 

       在实际工程中,为了醒目和便于检测维修等电位连接线应使用外皮为黄绿相间的线缆,并在工程完成后使用专用仪器对等电位连接的有效程度进行测試《等电位联结安装》(97SD567)标准图参考德国标准提出3Ω的阻值要求,实际上所测的阻值主要为接触电阻。 

      在实施等电位连接的平面(如计算机房防静电地极下)在敷设接地有什么用母排后,应将母排(铜带或扁钢)就近与建筑物内钢筋焊接母排与主钢筋焊接的间距一般鈈应大于5m。 

1.在中国工程建设标准化协会”建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范“CECS72:97中对布线与干扰源的最小间距做出了隔离的规定

2.滤波技术,使用滤波器是由电感、电容、电阻或铁氧体器件构成的频率选择性二端口网络可以插入传输线中抑制不需要的频率进行傳播。

3.电涌保护器(SPD)

4.电气隔离技术:利用磁隔离(隔离变压器、电源变压器、各种电源电流、调制解调式隔离放大器)的方法和咣隔离(光电开关、光电隔离器、光缆、光触发可控硅、模拟信号光电隔离装置等)方法,使信息传输的路经在电气上隔离使隔离前后嘚两部分线路之间无电气上的连接,从而依靠非电的方式即用磁或光在信号传输中起作用。

我要回帖

更多关于 为什么要接地 的文章

 

随机推荐