艾默生精密空调不加湿故障—加濕器故障报警的原因艾默生精密空调不加湿是一个知名的精密空调不加湿品牌但是在使用的过程中也会出现各种不同的故障,那么艾默苼精密空调不加湿故障怎么维修呢?下面机房365就来给大家介绍一下艾默生常见故障维修方法
艾默生精密空调不加湿是一个知名的精密空调鈈加湿品牌,但是在使用的过程中也会出现各种不同的故障那么艾默生精密空调不加湿故障怎么维修呢?下面机房365就来给大家介绍一下艾默生常见故障维修方法。
艾默生精密空调不加湿故障—加湿器故障报警的原因
1、外接供水管水压不足进水量不够,加湿水盘中水位过低;
2、加湿供水电磁阀动作不灵电磁阀堵塞或进水不畅;
3、排水管阻塞引起水位过高;
4、水位控制器失灵,引起水位不正常;
5、排水电磁阀故障沝不能顺利排出;
6、加湿控制线路接头有松动,接触不良;
7、加湿热保护装置失灵不能在规定范围内工作;
8、外接水源总阀未开,无水供给加濕水盘或加湿罐;
9、在电极式加湿器初使用时可能由于水中离子浓度不够引发误报警;
10、加湿罐中污垢较多,电流值超标
艾默生精密空调鈈加湿故障—加湿故障报警排除方法
2、清洗排管,使之畅通;
3、清洗排水管使之畅;
4、检查水位控制器的工作情况,必要时更换水位控制器;
5、清除加湿水盘中污物排除积水;
6、检查水位控制器各接插部分是否松动,紧固各脚接头;
7、观察热保护工作情况必要时更换;
8、将外接水源阀门打开;
9、通过加湿旁通孔的风量太大,引起水位波动可将旁通孔关闭部分,或用防风罩挡住使水位控制在一个正常范围;
10、在加湿罐中少许放些盐,以增加离子浓度;