最好有计算公式,然后举实例说明更明白一点!
一般小型电源变压器的初级都是接在220伏上那么:
2、初级圈圈数的确定:40至50除以铁芯铁心截面积积(经验公式),视铁芯质量的好坏而定好铁芯可以取40,较差的铁芯可以取50;
推荐沈变所的《变压器設计手册》电磁部分俗称白皮书。里面对变压器的设计过程讲的很清楚大概设计流程如下:
根据变压器容量估算铁芯直径;
初定磁密,计算匝电压确定初算匝数,然后反算实际匝电压和实际铁芯磁密;
首先要知道变压器功率或铁芯铁心截面积积才能计算出每伏匝数,每伏匝数确定了就用N1:V1=N2:V2计算出初、次级的匝数了。
你对这个回答的评价是
我想自制个1:1的隔离变压器(220V转220V)
我有个铁心 铁心截面积积是3.2厘米乘以6.2厘米(就是线圈内包裹的铁心面积),请问线圈匝数,绕组漆包线线径,我做这个变压器主要是为了修理電器时用,安全,一般就修电视啦 电磁炉啊 一些家用电器,电磁炉功率高2000瓦!如果这个铁心达不到很高的功率 那就按照电视机的瓦数来制作,电视机吔就200瓦以内就够用了 有经验的朋友请多多指教!我喜欢自己做 买谁都可以买的起!不要复制的内容
你既然是同行问这个问题就没有必要,电工基礎是维修人员的必修课,里面把如何计算设计变压器介绍的很清楚.
计算设计的大致方法是:先算铁心截面积积3.2乘6.2等于19CM平方左右.所以他的功率為200W左右.(就算作成他也不能做300W以上的电器隔离变压器用!).
你想要220转220,也就是说次级电流最大为1A再大线圈就装不下!
普通油质漆包线安全电流为1A線径要选用0.47的圈数为900T左右(最好不要低于900).如果绕不下(可以计算的,但是方法步骤很多),可以选用0.35的.
先绕初级再绕次级都是900T.
绕好后装上铁芯(最好全部装上),自己使用的最好加热灌漆.
RT我想知道根据铁芯铁心截面积積怎么算电焊机绕制数据
380或者220乘以56再除以铁芯铁心截面积积{平方厘米}得出初级匝数。