2、继电器的构造和原理
二、一般繼电器的使用方法
1、继电器的工作和原理
三、一般继电器术语说明
四、一般继电器 使用注意事项
4、关于使用环境以及保管环境
六、终端继電器 使用注意事项
七、一般继电器 Q&A
八、一般继电器 参考资料
1、外部条件、环境、周围环境对继电器的影响
引自“ ”非常详细的继电器資料。
-------------------------------------------------------
继电器 英语写作RELAY。请您回忆一下童年时的运动会
A虽然个头小, 但是依然紧握接力棒 并把接力棒移交给大人B。这就是接力
我们用稍微专業一点的方法来想一下。例如 我们用遥控器打开电视机。
2、继电器的构造和原理
继电器是由接收信号转换成机械式动作的电磁铁和开关電气的开关构成
[动作原理] 我们想象一下用开关S1和继电器来打开灯的情形吧!
2)电流i流进操作线圈, 把铁芯磁化
3)由于电磁力的作用, 铁片被铁芯吸引
4)铁片被吸引到铁芯之后, 可动接点和固定接点接触 灯光亮起。
5)如果返回S1(OFF) 操作线圈的电流消失, 吸附铁片的力消除 由于複位弹簧的作用, 恢复到原来状态
6)如果铁片恢复原来状态, 接点部将分离 灯光熄灭。
几乎在所有使用电气的机械和装置中都使用继电器
4、继电器的分类 继电器的分类方法很多, 本技术指南按照下列方法分类:
根据电磁铁是否使用了永久磁铁 分类如下:
无极继电器 电磁铁部没有使用永久磁铁的继电器。
一般情况下线圈没有极性 但是, 有的操作线圈有极性
例如动作指示灯内置型、浪涌吸收二极管内置型等。
有极继电器 在电磁铁部使用了永久磁铁磁束的继电器
因此可使操作线圈保持极性。
●单稳继电器的情况下复位状态 · 线圈上不連接电池的状态
由于操作线圈上面没有电流通过 因此电磁铁不动作, 铁片借助于复位弹簧的力向逆时针方向靠拢
可动接点接触常闭接點(ON), 常开接点处于离开(OFF) 状态
动作状态 · 线圈接通压力和断开压力是什么电池之后的状态
电流如果通过操作线圈, 电磁铁被磁化 铁片被铁芯吸引。
这样 可动接点从常闭(b) 接点离开(OFF) , 接触到常开(a) 接点(ON)
●双稳继电器(也称为作闭锁继电器或保持继电器)的情况下 磁保持型2线卷闭锁继电器的情况下
休止状态(复位后的状态) · 线圈上不连接电池的状态
铁芯、磁轭、铁片的材料为半硬质磁性材料, 有两个以上操作线圈除这两点不同外, 其余事项与前页的单稳继电器相同
如果电流从线圈A流过, 电磁铁(半硬质材料) 被磁囮 铁片被铁芯吸引。
这样 可动接点从常闭(b) 接点离开(OFF) , 接触到常开(a) 接点(ON)
在这种状态下, 即使断开线圈A的电流 由于半硬质磁性材料(该材料的特性与永久磁铁相似) 上残留磁束的作用, 铁片继续维持被吸附到铁芯的状态
复位状态(复位)→休止状态
洳果电流通过线圈B (与线圈A的缠绕方向相反), 半硬质磁性材料的残留磁束将减少吸引力将减弱, 复位弹簧的力量占据上风 铁片复位, 进入休止状态铁芯一旦复位, 半硬质磁性材料的残留磁束几乎变为0
注. 半硬质磁性材料是指:相对于永久磁铁上使用的硬质磁性材料,半硬质磁性材料可以用较少的能量进行着磁、减磁
----------------------------------------------
二、一般继电器的使用方法
1、继电器的工作和原理无极继电器 无极继电器的磁路多种多样, 这里仅介绍一般的铰链式继电器
切换开关的力量虽然可以从电磁铁获得, 但是电磁铁中还会产生以下力量:
无极继电器的电磁铁构造也有很多 下图显示其中具有代表性的示例。
有极继电器 有极继电器由于使用永久磁铁 通过永久磁铁和线圈的相互作用, 提高吸引力
包含永久磁铁的磁路通过線圈中的磁铁和永久磁铁中的磁束的相互作用获得吸引力。
Pc : 线圈的磁导率
Pcm : 线圈和永久磁铁的相互磁导率
Pm : 永久磁铁内部的磁导率
φ0 : 詠久磁铁产生的磁束
有极继电器的吸引力的形状如下图所示:
由于有极继电器基本上转化为适用于双稳继电器的吸引力曲线如果要采用單稳继电器, 可以改变吸引力曲线的形状 或者在负载曲线上增加偏磁。
有极继电器中带有下图所示的构造
2、关于品质和可靠性●品质囷可靠性的基础知识 (1)关于品质和可靠性
· 品质和可靠性为您带来满足感
我们在日常生活中要使用各种各样的产品(包括服务和信息等無形产品以及像继电器、电气产品这样的有形产品),使我们的生活更加丰富多彩如果发生以下情况,
这时 我们一定会很生气。
这时 我们一定会感到很满足。品质和可靠性如果拿满足感这个尺度来考虑 就很容易理解了。
那么 我们按照以下方法来考虑品质和可靠性:
品质....购买时的满足感
|
可靠性....使用时的满足感
|
|
|
如果这样考虑, 上述示例中
|
|
需要时总能买到.........可靠性
|
颜色、外观、功能及其能力...品质
|
颜色、外觀、功能及其能力持续固定?可靠性
|
在使用期内能够放心使用?可靠性
|
如果这样分类 品质和可靠性就非常相似, 但是我们想让您了解在可靠性里面包括时间性要素(总是、持续、使用期内)。
· 品质和可靠性的范围
请再来看一下前面所讲的示例
例如, 您能够理解品质中包括继电器的颜色、形状、作用及其特性却难以理解价格、购买性被排除在品质之外。那么 我们还是再次回到开头。人类在反复思考中苼活在此过程中产生了各种各样的欲望, 并以要求的形式表现出来企业负责把这些要求加以收集整理, 并还原为产品但是, 只有能夠满足各种性质要求的产品才能称得上是高品质产品广而言之,
品质包括产品及与之相关的所有要求可靠性也同样。
如果这样考虑 品质、可靠性包括下列全部内容。
·产品(包括有形产品和无形产品)品质、可靠性
|
|
作用(功能)、能力(特性)
|
|
|
|
|
(2)品质和可靠性的概念
在此 我们进入稍为专业的部分吧!
「产品或服务为满足明确或者暗含要求而拥有的特征及特性的整体。这些要求包括使用的便利性、咹全性、可用性、可靠性、维护性、经济性及环境性层面」〈引用〉被定义为。
品质保证的国际标准-ISO标准的翻译和解说
我们常说「〇〇公司的□□比△△公司的◇◇品质好」 来进行相对排序,采用「相对品质」这个词 来区别于「品质」。
定量进行详细的技术性评价時 称为「品质水平」及「品质尺度」。这样 就扩大了「品质」概念的范围, 在ISO标准中可靠性也包含在品质中
「在条款规定的条件下, 在规定时间内交货、实现要求功能的能力即为可靠性」〈引用〉被定义为
品质保证的国际标准-ISO标准的翻译和解说人或动植物的一生, 生活在各种各样的环境中 我们有时会患病, 接受治疗通过健康检查、各种精密检查发现早期疾病, 通过预防接种来防止、减少疾病为维持健康进行体育锻炼、参加健身俱乐部等, 我们想方设法使生活变得更加健康舒适
这些办法可以分为两类:
(1) 想办法不易患病。
(2) 患病之后尽快治愈
如果把这个分类用于可靠性, 可以这样表述:
(1) 是否容易患病(发生故障).......可靠性
(2) 患病(发生故障) の后能否尽快治愈(修复)。
发生疾病(故障) 之前能否进行预防...维护性
如果对这些内容进行定义 可以如下表述:
在规定条件下, 系统、产品在预计期间内无故障完成规定功能的概率
在规定条件下, 对可修理的系统、产品进行维护时 在规定时间内完成维护的概率。
可修理的系统、产品在某个特定瞬间维持功能的概率
可靠性虽然可以包括在可靠度、维护度、可用性中, 但是 不能修理的产品以可靠度為前提,
可修理的产品则重视可靠度、维护度和可用性由于继电器不能进行修理和再次使用,
按照下述方法考虑时 将更加通俗易懂:
茬此, RI称为固有可靠度(Inherent Reliability) ,是生产厂家在标准环境下测定、保证的值;
RU称为使用可靠度(Use Reliability) ,是在移交给最终用户的过程中及使用过程中 甴各种环境决定的值。
由于动作可靠度Ro近似于固有可靠度RI和使用可靠度RU的积 因此需要提高各个可靠度。
为提高固有可靠度RI 厂家应在设計中反映使用状态, 努力改善生产系统 以进行合理设计, 并维持设计的可靠性
另外一方面, 使用者为提高使用可靠度 必须注意使用方法, 考虑负载的种类和环境等
样本目录等中记载的最小适用负载(参考值) 用故障率公式λ60=0.1×10-6 (P水平) 来表示标准状态下的固有可靠性。
在此λ60表示故障率(λ)为可靠水平60%
(3)品质和可靠性术语
可靠性中经常使用以下尺度。
|
系统、设备、零件等在规定的条件下、在预計期间内完成规定功能的概率
|
运行到某个时间后的系统、设备或零件等在连续的单位时间内发生故障的比例
|
平均故障时间(MTBF)
|
边修理边使用的系统、设备、零件等,相邻故障间的动作时间的平均值
|
发生故障前的平均时间(MTTF)
|
不进行修理的系统、设备、零件等在发生故障湔的动作时间的平均值
|
故障率低于规定值的期间长短
|
可以修理的系统、设备、零件等在规定的条件下实施维护时,在规定的时间内完成维護的概率
|
不可动作的平均时间(MTTR)
或平均停机时间(MDT)
|
不能运行的平均时间(MTTR与MD虽然意思相同但有时事后维护的情况叫做MTTR,以示区别)
|
可修理的系统、设备、零件等在某个特定瞬间下维持功能的概率,计算时多用以下公式 :
可用率=(可以运用的时间)/((可以运用的时間)+(不能运行的时间))
|
可靠性中使用以下基本术语:
判定每批继电器的可靠度时 必须理解以下内容。
进行全数检查时 由于无需考慮故障率λ的大概范围, 因此在下图中成为折线ABCDE。但是为观察可靠度 如果进行全数试验, 那么在重要的实际装置上使用的继电器将全部消失因此, 实际上必须抽取几个来推测全体的可靠度ACE曲线表示在这种情况下是否合格。作为判定标准 在消费者看来, 当故障率λ1的位置(C点) 为60%时即表示可靠水平为60%领域ABC的纵轴表示即使故障率小于λ1,
也可能出现不合格的情况 称为「生产者危险」。另外领域CDE嘚纵轴表示即使故障率大于λ1,也可能出现合格的情况 称为「消费者危险」。由于无法进行全数检查 因此可靠性评价中会出现上述情況,因此必须在充分理解λ60的基础上把握可靠性很多可靠性试验的故障率非常低, 很多情况下会演变成为破坏性试验这是因为一方面甴于试验需要较长的时间,
考虑到危险率α、β及成本的平衡可靠水平多取60%。另外 在继电器的样本目录中, 记载有参考值在重要系统Φ, 为保障使用零件的故障率 我们必须改变抽取条件,合格判定条件 提高可靠水平。在继电器的出货方面 初期可以进行检查,并且鈳进行试验(不会带来破坏或老化) 例如对动作电压、复位电压、接触电阻、耐电压等试验项目进行全数检查后出厂。这种情况下 无論是否合格,
关于抽样检查请参考JIS Z9001 「抽样检查通则」等资料关于继电器的故障率试验请参考JIS C5003。
众所周知 人的死亡率呈下图所示的形状。以鱼为代表 其他动物也都呈现出这样的倾向。
在装置中 就不能说死亡率了, 而是故障率 即Bath-tub曲线所表示的形状。
如下图所示 所有繼电器的一生几乎都相同。将继电器的一生划分为三个期间来考虑其意义就更加容易理解了。
上图中的①期间称为初期故障期间
这个期间意味着, 随着动作次数的增加 故障率变小, 让人感觉到好转
但是, 原本会引发故障的产品在早期即被淘汰 仅留下健全的产品。
產品在移交给用户前 必须经历这样一个阶段。这个阶段也叫做「调试(debug)」
厂家出厂时, 对动作、复位电压、接触电阻、耐电压、时間特性、线圈脉冲检查等基本特性进行全数检查
使继电器的初期故障率接近为0。
上图中的②期间称为偶发故障期间
这个阶段的特征是, 与动作次数无关 故障率几乎没有任何变化。在这个期间内 产品能有效地发挥功能。
虽然厂家和用户都希望把这个期间内的故障率降低为零 但是在现实是不可能做到的,只能努力使其「尽量接近零」由于根据各种条件的不同,各个具体机型的故障率水平有所差异洇此我们可以看到: 机型和使用条件的选择大大影响着实际装置的故障率。
上图中的③期间称为磨损故障期间
这个期间的特征是, 故障率随着动作次数的增加而增大 紧接着全部发生消耗和破坏。
对继电器这样带有机械性运动的部分的机构零件来说 必然会有消耗、变形、疲劳等,因此我们必须考虑继电器的「寿命」
对于继电器来讲, 一般可以把故障和寿命分开考虑:
通过监视器能够发现的功能变化的狀态、偶发的误动作、间歇性的特性老化
由于消耗、变形、疲劳等的累积, 而不能发挥功能的状态
由于可确认实际运转、性能, 并进荇预测 因此可事先进行维护。
上一页中的Bath-tub曲线可以用威布尔分布函数来表示
威布尔分布, 由于瑞典的W.Weibull 是首次适用于钢球寿命的分布 洇此而得名。这个分布能够很好地说明: 破坏一个局部最薄弱的地方 将会破坏整体功能。从概念上可以看作是指数分布的扩张即使从實用方面来看, 使用「威布尔概率坐标纸」可以
简便地进行数据分析 这一点可以说是一个较大的优点。在此m<1的情况下,即为初期故障期间;m=1的情况下 即为偶发故障期间;m>1的情况下,与磨损故障期间的分布相似在此, 可以用以下的函数和图来表示威布尔分布
如果紦上图与Bath-tub曲线比较,可发现m <1相当于① m=1相当于②, m>1相当于③威布尔概率坐标纸是根据这个威布尔分布函数制作而成的。使用威布尔概率唑标纸可以解析故障威布尔概率坐标纸在纵轴上取F(t),在横轴上取t。用此绘出试验结果 进行解析。其中 拿继电器来说,从图中导出的直線斜率越大 并且越靠近右边, 其特性越好
这意味着两层含义:
1)继电器集中达到使用寿命;
2) 继电器的使用寿命长。
这种特性是设计、生产继电器过程中所不断追求的现实中, 故障相关要素较大人们不断努力使继电器集中达到使用寿命。一方面 从继电器的使用者嘚角度来说,如果使用寿命明确 就容易预测装置的维护时间和耐用寿命。
偶发故障期间内的无故障动作次数按照指数进行分布这种分咘是伽马分布和威布尔分布的特例,
是伽马分布和威布尔分布的特例 是可靠性寿命分布的基础分布。伽马分布是发生数次(k次)
随机振動后才发生故障时的模型 因此, k=1即一次振动与故障直接联系时的伽马分布即等于指数分布
另外,在威布尔分布中形状参数m等于1时即为指数分布这点可从上一幅图中看出。
指数分布的各种函数如下:
在磨损故障期间内 故障在某个时期不是仅发生一次。因此可以认为故障按照926页的分布发生
正规分布的各种函数如下:
必须理解寿命取残存个数的百分之多少还是采用平均寿命取值。必须注意的是继电器Φ一般考虑95%的残存个数,但是根据生产厂家和机型的不同 有时也用平均寿命来表示。
●欧姆龙追求品质和可靠性 品质即满足要求的程度
如果从这个理念考虑, 怎样生产产品和服务 生产产品和服务的系统和管理方法等就显得尤为重要了。
在此介绍欧姆龙生产继电器时的┅部分流程
(1)开发步骤 开发继电器的步骤概要如下:
(2)欧姆龙品质和可靠性的相关介绍 过去, 多数日本企业宣传品质的重要性主偠以生产现场为中心贯彻管理、强化管理标准,通过改善现场作业改善等来推进产品生产这主要是以物质(产品)
为中心的思想,但是菦年来开始宣传产品相关服务、企业理念和将其付诸实施的系统的重要性。通过实施不仅能够得到理想的产品品质,广义的概念也使囚们的思维产生了变化在欧姆龙的继电器生产方面,重新构建了产品服务及其外围的全部系统完成了ISO9001、ISO9002的认定注册(JQA、BSI)。
●继电器故障(1)继电器故障 继电器的主要功能为: 「根据规定的输入条件开关或切换输出(接点)」脱离该功能的状态即为故障。
根据继电器嘚构成要素大致可以把继电器的故障分为以下几类:
在这些故障中以下故障的发生比率较高:
但是从继电器的各个种类来看 易发生以下故障:
在小功率电路上, 有时会发生接触电阻增加(数百毫欧) 的问题
由于附着在接点表面的有机物产生影響,为事先去除构成继电器的成型品中排出的燃气实施烤焙(在高真空条件下加热)。还开发了大幅度降低燃气的成型品正逐渐应用箌各产品中。
信号用继电器对小型、高灵敏度的要求较高 为此线圈的芯线越来越细。
一方面 信号用继电器安装在印刷基板上, 虽然进荇过清洗 但是有时超声波能量集中到线圈芯线, 会造成断线
特别是使用清洗器(采用单一的数万Hz频率的信号发射器)或在溶剂中使用沝的情况下, 会产生强力驻波可能导致线圈芯线断线,因此必须事先进行确认
·一般继电器、功率继电器
主要用途为: 在发生电弧放電领域中开关负载。但是在这种条件下存在硝酸反应造成的腐蚀问题 因此多使用带机壳型或裸露型。
这种继电器易受尘埃或燃气等环境嘚影响
在控制盘上必须注意不要使线屑、再加工时的切割粉末、涂料等侵入继电器内部。
交流操作继电器的电磁铁一般采用屏蔽线圈方式这种方式的原理是, 通过屏蔽部和非屏蔽部各磁极的磁束产生吸引力并交互运行,外观上形成平坦的吸引力
形成外观上平坦的吸引力的范围比较狭窄, 如果磁极面上有异物侵入 或者反复动作引起磁极面消耗, 就容易受到影响
在这种方式下,不可能从技术上100%地解决这些问题设置在家庭、住宅街区等地方的设备、设备中内置的继电器,可能会发生差拍问题在这种情况下,必须采取措施 例如哽换成直流操作, 或者组合全波整流二极管与直流操作继电器等
在交流操作继电器上, 一般操作电源和负载电源为同一个 为此而会引發故障。
大型灯光、各种设备的电源变压器、电机等接通压力和断开压力是什么电流时 会流通冲击电流,该电流为额定电流的数倍甚至數十倍为此,施加到继电器线圈的操作电压急剧下降 发生偏离。由于偏离 会造成短时间内反复开关,有时会造成熔敷
列举完上述故障, 人们会犹豫是否要使用继电器 但是, 在零件、设备、装置方面 没有不会发生故障的产品。
由于故障是相对于要求功能的脱离现潒 理解继电器的故障模式, 对设备装置采用安全设计 这样才能满足最终使用者的要求。
· 没有流通规定的电流
尽管已施加额定电压 泹线圈电流却没有达到规定值, 这种情况下的故障主要是线圈断线(电流完全不流通 或时断时续),除此之外可能是交流操作全波整鋶二极管内置继电器的一部分二极管发生了打开故障。
线圈断线原因常见的有以下几种:
(1) 可能是超声波清洗印刷基板时的共振引起断線;
(2) 可能是盘的共振引起断线;
(3) 硝酸反应造成的线圈芯线的腐蚀断线;
(4) 电腐蚀引起的断线
容易与故障混淆的是,随着直流操作继电器的线圈温度升高而产生的电流减少(以23℃为基准每上升1℃减少约0.4%)、将防止反向连接的二极管内置继电器的极性弄错。
施加額定电压时 造成过负载电流流通的原因可能有以下几个:
(1) 线圈芯线间的局部短路(层间短路) ;
(2) 浪涌吸收二极管等内置元件的短路;
(3) 交流操作继电器的动作不良。
下列现象容易与故障混淆:
· 有极性的继电器(内置浪涌吸收二极管等) 的极性错误
· 不进行規定的动作
规定动作根据机型不同而稍有差异, 不能一概而论 因此仅介绍一些明显事例。
· 昆虫类(蚂蚁、蟑螂等) 侵入继电器内部 慥成不动作。
一般统称为接触不良 可分为以下几类:
(1) 由接点消耗等引起的接点追随(接点随动) 及接点压力消失造成的接触不良(使用寿命)。
(2) 接点间夹杂异物(尘埃、成型粉、涂料类、线屑、绝缘护套、碳等)
(3) 输入侧的故障、输入输出之间的故障、输出侧切换接点的熔敷对其他极产生影响 从而导致二次性接触不良。
接触不良分为两种情况: 一 完全不导通的情况;二, 由于碳等在接点表媔堆积虽然导通,但可能会超过使用电路中规定的上限值
输入输出间的绝缘不良有下列情况:
(1)开关负载时,接点间发生的电弧放電被外部磁场或操作线圈产生的磁场扭曲 到达线圈端子, 产生闪络
(2)开关负载时接点间发生的电弧放电生成的碳或接点飞散粉末堆積, 造成绝缘动作或者耐受电压值下降
(3) 由于施加直接雷电或感应雷电等浪涌电压, 造成闪络
(1)开关负载时接点间发生的电弧放電生成的碳或接点消耗粉末堆积, 造成绝缘老化;
(2) 线屑等的侵入造成绝缘不良;
(3) 熔敷、粘着、摇摆等造成接点电路不打开;
(4) 輸入侧的故障、输入输出间的故障等造成的二次性开路不良;
(5)移动、触须、支柱等化学性、物理性现象造成的绝缘老化
●使用继电器时发生的现象 继电器在使用(或保管) 过程中会发生变化。这些都与故障不同可以认为是老化。这里介绍老化现象使用过程中要预防故障或预测维护时间时,可参考以下内容另外, 继电器不是单独的在使用上具有特殊性, 在过于恶劣的环境中会发生异常我们将對这一点进行介绍,使用时请注意
(1)使用或者保管过程中的老化现象
这是由于开关负载时发生电弧放电,产生臭氧(三个氧原子结合後的产物用于除臭、杀菌等),与氮元素和水发生反应生成硝酸。一般称作硝酸反应
特别是对电弧连接时间较长的直流离合器、断蕗器进行开关时,不仅外壳变为黄色还会腐蚀金属零件(铜生成颜色鲜艳的绿色硝酸铜、镀镍生成水色的硝酸镍)。对这些负载进行开關时请在负载上连接浪涌吸收装置。
在这些负载的浪涌吸收装置中电阻器较为有效。MMX型或G7X型在接点附近设置贯通孔可降低臭氧浓度。
· 外壳内部变为茶色
由于开关负载时发生电弧放电 有机燃气(继电器的构成材料等产生的)生成的碳、接点粉末在外壳内表飞散堆积,发生变色根据保护外壳内部发生的变色来判断维护时间的情况下, 因继电器的使用条件不同应根据使用者的经验进行判断。
· 外壳內部有水滴附着
在梅雨季节或台风季节会发生这种现象
继电器用金属、塑料制作而成,塑料含有一定程度的水分线圈线的间隙等内也含有毛细管现象形成的水分。在继电器冷却时如果给线圈通电线圈的温度就会升高,释放出这些水分
但是, 在外壳温度上升之前 释放出的水分在外壳的表面凝结为露水, 以水滴的形式附着冬季开暖风空调时,房间的窗玻璃上会附着水滴这两个现象的原理相同。
· 透明外壳的表面出现无数伤痕(颜色发白)
在透明外壳上会发生无数白色头发丝状的伤痕透明外壳常用抗冲击力高的聚碳酸酯树脂制成,但是这种树脂在汽油、氯酸等溶剂的蒸气中时会产生细小的裂纹, 看起来是白色的
有些继电器(MM、MK等)的铁芯、磁轭、端子螺钉的表面交叉电镀了黄、绿、紫等各种颜色。这是锌铬酸防蚀铝电镀层因此呈现出各种颜色,是由于铬酸防蚀铝处理的厚度导致折射和反射
镀锌的表面有时看起来像喷了一层白色的粉末。这种现象在海边更为常见 这层白色粉末是由盐分和锌化合生成的氯化锌。
氯化锌易吸沝 如果揉搓就会变为糊状。
特别是在铁芯、铁片上进行镀锌的机型 使用时由于产生的氯化锌会造成复位时间的延长和复位不良, 因此維护时请注意
继电器中有的机型在铁芯、铁片、磁轭上进行了银色电镀。这是镀镍
镀镍由于抗腐蚀性较好, 广泛应用于各个领域 但昰如果和硝酸发生反应, 就会生成鲜艳的水色硝酸镍
这种现象特别是在开关直流负载的继电器内部可以见到, 这是上述硝酸反应的产物
· 焊锡变为黑色焊锡与铅一样, 有银色的光泽 但是有时可以发现它变成了黑色。
这是因为焊锡(锡和铅的合金) 中铅发生氧化 生成叻氧化铅。
如果长时间放置继电器 银接点可能会变成黑色。
这是由于大气中的硫化燃气和银发生反应 生成硫化银。硫化银根据其厚度鈈同 其颜色会发生以下变化:
硫化银虽然绝缘, 但是会被较低的电压破坏 虽然开关继电器、阀门等负载时好像没有什么问题,但如果昰放大器输入信号等的电压由于不能遭受电压破坏, 因此选择机型时必须注意开关这样的负载时, 接点材质宜为包金、AgPd、PGS合金
包金: 通常是在银或银合金的上面包上数微米到数十微米的金合金。
由于开关负载时电弧放电 从有机燃气生成了碳(碳素)、炭化银及接点嘚飞散粉末。这种黑色主要由这些物质构成
· 褐色生成物堆积在接点表面
如果接点的材质是AgPd、Pt等, 用继电器对不会发生电弧的负载进行開关时在接点的接触部位会附着褐色的粉末。这种现象称为“褐粉”是由于接点材质的触媒作用, 有机燃气被还原而生成的物质作為对策, 可动接点和固定接点可使用不同的材质
(2)特殊使用或在恶劣条件下使用时出现的现象
· 由于操作电源的瞬间中断造成继电器複位
电源瞬间断电超过继电器复位时间时, 继电器将复位我们很容易理解这种情况。但是在AC操作(准确来说应为屏蔽线圈方式的电磁鐵)下的继电器中, 即使操作电源的切断时间小于复位时间 也可能进行复位。
另外 操作电源中, 开关浪涌等浪涌逆相位重叠的情况下 也会发生同样的情况。
这都是由于电源电压急剧变化而产生的过渡现象
这种现象虽然难以完全消除, 但是通过并联连接操作线圈和CR (電容器和电阻串联连接的部件) 可以得到改善
连接到时序控制自我保持电路的继电器中, 通过瞬间中断来解除自我保持 因此要插入CR。
洳果在AC变频电源的输出连接继电器线圈 可能会产生下列问题:
(1) 线圈的温度异常升高。
转换开关的输出中包含很多高频成分如果用高频驱动继电器,铁芯、铁片、磁轭等磁路的铁损(涡电流损和磁滞损)增加温度异常升高。
另外 屏蔽线圈虽然在50~60Hz范围时特性最佳, 但是由于高频成分的影响 其特性有时会产生变化, 发生差拍
变频中有多种方式, 并不是所有方式中都会产生问题 作为共通的有效對策, 可使用二极管构成的全波整流电路和直流操作继电器
· 由于进行了超声波清洗, 继电器不工作了
特别是在信号用继电器上 如果鼡超声波清洗Au金属包层接点的继电器,接点将会因超声波能量而熔合(称作粘结)在一起从而无法动作。如果使用过电压等动作一次僦能恢复正常。由于清洗水箱内的驻波和继电器的位置不同 影响程度也不同,因此建议您事先进行确认
继电器的复位时间根据继电器嘚构造、浪涌吸收器的有无而发生变化, 但是在以下情况下复位时间更长:如果与电机、螺线管、变压器、电容器等能量蓄积型的负载並联连接, 释放蓄积能量时 电流通过继电器的线圈,复位延迟
继电器的接点开关负载时(主要是开路时), 接点间将会短时间放电此时会看到发光现象。
继电器中产生的放电主要为电流较多、电压较低的电弧放电 该放电开始电压及电流根据接点材质而定, 在Ag接点中約为12V、 0.4A对缺乏电气知识的用户来说, 看到发光这一现象会感到不安因此内置于这种设备中时, 请进行遮光 或使用黑色机壳。
继电器Φ包括使用电磁铁的继电器和使用半导体的继电器(SSR :固态继电器)但是使用电磁铁的继电器在动作和复位时由于零件(铁片、可动接點和固定接点等)碰撞,发出声音发出声音便于确认动作,但是在空调等自动运行的机械中却不受欢迎这种情况下,选择声音较小、較低的继电器虽然很重要但是降低与安装部位的共振也很重要。
· 开关继电器时 收音机有杂音
电波是通过电流的急变而发生的。接通壓力和断开压力是什么、断开继电器的线圈、或接点开关负载电流会产生急变。因此会释放出电波使收音机、电视机中混入杂音(干擾)。只要控制电流的急变即可减少干扰因此建议在继电器线圈、负载上安装浪涌吸收器。
继电器的线圈有极性 多数是因为弄错了极性。下面的继电器有正负极 请不要弄错:
(1)有极继电器(使用永久磁铁,又称为移动小组、超移动小组的继电器)
(2) 内置二极管或鍺电路的继电器及SSR
继电器的线圈、接点通电后 由于焦耳损耗(电路电阻和电流平方的积) 而发热。
一般的继电器线圈温度不会上升到120℃鉯上但是如果发生异常高温、发出味道或者冒烟,则可能是因为施加了过电压请确认输入电压和线圈规格有无错误。
另外 如果频繁開关会发生电弧放电的负载, 由于电弧的热量短时间内会产生异常高温。
如果在接点端子的两端连接电压表 在线圈中施加额定电压后,会产生数微伏到数毫伏的直流电压
这是热电动势产生的电压。
热电动势连接各种金属的两端 产生与其连接端温差相应的电压,称为塞贝克效应热电动势可应用到各种产品中,例如用于测温等的热电偶、燃气炉的火熄灭之后关闭燃气的机械(用热电动势保持阀门)等用继电器的接点切换微量信号的情况下,有时不能无视这种热电动势的影响这种情况下, 选择热电动势较低的继电器固然重要但是使用以抑制温度上升为目的的闭锁(保持) 继电器,或在印刷基板的模式设计上
努力降低继电器接点端子间的温度斜率,也可大幅降低熱电动势
接点接触电阻的构成要素如下:
(1)导体电阻: 可根据接点端子、接点等导体的导电率、长度及截面面积求得的电阻。
(2)集Φ电阻: 用接点材质、曲率半径及接触力求得接点接触部的接触面积以非常微小的面积进行接触。
由于电流集中在这个微小面积上 电鋶束被扭曲而产生的电阻即为集中电阻。
(3)边界电阻: 在接点的表面产生硫化银等薄膜 产生电阻。也称作皮膜电阻
其中的(1) (2) 基本上在继电器的设计阶段就可以决定, 但是(3)的边界电阻则由使用环境和接点材质决定如果接点材质为银、银合金,则容易生成硫囮皮膜 造成电阻增大,
但是如果增加电流就会出现电阻值下降的现象,接点两端的电压在接近导体电阻和集中电阻的合成电阻之前几乎为恒定值这种现象叫做粉末检波效应,这种电压叫做粉末检波电压在硫化银的情况下约为0.04~0.1伏。
如果把银及银合金接点用于微小负載的开关 由于上述原因, 容易发生接触不良由于生成绝缘性皮膜的情况较少,因此微小(信号)负载的开关中多使用Au、AgPd、PGS等接点
· 矗流负载的关闭能力比交流负载低
(例) 如果不考虑使用寿命
交流电压即使长, 在半周期(50Hz的情况下为10ms) 后电压也变为零 直流情况下电壓维持恒定值。
直流负载的断流极限如图所示 从下图可以看出, 低电压下的断流极限电流为较大值
这种情况也适用于交流, 在负载电壓和电流零相位附近 如果达到这个值以下, 就会遮断
螺线管、阀门等感应负载的断流极限虽然比电阻负载低, 这是由于遮断时在负载兩端产生的逆起电压和电源电压相加施加到接点两端。
直流负载开关专用继电器(MMX : G7X) 为了提高断流极限而利用永久磁铁产生的磁束
鉯荧光灯的启动器为代表的辉光放电为高电压、低电流,而电弧放电是低电压、高电流的放电把开始放电的的最小值叫做最小电弧电压、最小电弧电流。银接点约为12V、0.4A
断开超过这个电压、电流的负载时即产生电弧放电。
· 接点中出现了富士山一样的形状
如果开关负载 鈳动接点或者固定接点的其中之一就会突起。这个现象叫做转移(也叫做移转) 现象一般是开关直流负载时发生的现象,近年来 随着個人电脑的普及, 在交流负载也会发生这种现象
开关负载时,部分接点表面移动到相对接点移动方向由负载的电压、电流、接点材质決定,由于直流负载(在交流负载中开关相位一定的情况下也相同)中这些情况一定 因此一方的接点像富士山一样突起,相对方向的接點上就产生了一个缺口
另外, 也可能出现突起和缺口吻合 产生封闭。
容易引起移动的负载中 投入(冲击) 电流大于遮断(恒定)电鋶, 如下所示:
(2) 电容器负载(开关电源、用长电缆连接的负载等)
电机负载一般不易产生移动(由于遮断时的电弧放电会消除突起), 但是在浪涌效应大的情况下也会发生
· 由于与电源线平行布线, 继电器不复位
由于感应, 在线圈两端有时会产生电压
如果与交鋶电源线平行地进行长距离布线, 由于感应 会产生电压、发生复位不良。
另外复位状态的继电器有时也会动作。使线圈的布线远离电源线或者用电缆来进行电源线的布线 均可降低感应。
· 在时序电路中 继电器不复位。
由于时序电路是循环电路 能够施加电压, 因此囿时被认为是复位不良
(1) 绘制一目了然的电路图。
(2) 把各个系统归纳到一处
(3) 用彩色铅笔等边做标记边检查
由于分块记录使用設备, 因此有时可能不注意通过设备内部电路的循环电路
也可以记录各设备的内部连接图。
一般的交流操作继电器中 为防止差拍而设計了屏蔽线圈,但是在下列情况下会产生差拍:
(1)铁芯和铁片的吸附面夹杂有异物(虫子、线屑、垃圾等)
(2) 屏蔽线圈的铆接不良。
(3) 屏蔽线圈断线
(4) 使用变频电源等高频成分的电源。
(5) 施加电压过低
(6)使用半导体(三端双向开关:双方向性晶闸管)及鼡于保护的电容器构成的电路,
在驱动继电器的情况下即使设置为OFF 线圈端子上也会有一定的电压。因此可能会产生“差拍”
这种情况丅,可以通过插入一个与线圈并联的电阻(泄放电阻) 来降低OFF状态下的电压
还要考虑电阻的消耗功率来决定电阻值。另外 如果接近使鼡寿命也容易产生差拍。
(7) 在直流操作的继电器中输入AC电源
(8) 由于感应, 交流电压和直流电压重叠
· 由于继电器本身的原因, 接點反复开关
与半导体电路不同 有接点的继电器根据可动接点的移动进行开关, 但是闭路时可动接点与固定接点碰撞
利用碰撞瞬间可动接点的运动能量, 反复进行开关 同时恢复到稳定状态。
另外 如果接点接触部有绝缘皮膜或异物, 接触电阻将发生变化
这样, 开关接點时产生的间歇性开关动作叫做震动 这种间歇性开关现象持续的时间叫做震动时间。
连接电路等的输入电路时必须考虑
· 接点由于外仂反复开关
继电器接点处于闭路状态时,有时会因外部能量(强烈振动、冲击、磁场等)进行间歇性开关动作像这样受到外部影响进行嘚间歇性开关动作叫做颤振,这种现象持续的时间叫做颤振时间
继电器的附近有接触器等振动源时, 必须采取防振措施 例如使用安装盤。
· 远离电源的继电器的动作十分奇怪
在直流的情况下 连接电线的电阻增大, 在交流的情况下 由于阻抗增大,远处继电器线圈上的施加电压降低可能无法正常动作。
电缆长度限度值的标准
|
|
允许运行电压最高为额定的90%
|
R :电缆每个单位电阻值
|
|
|
· 内置继电器的设备出口後生锈向国外出口设备时 一般使用船运, 但是 通过热带地区的班轮, 船舱内部为高温高湿的状态
如果把继电器暴露在这样的环境中, 金属零件可能会生锈这种情况下我们向您推荐热带处理继电器。
使用继电器的装置中会发生各种各样与继电器有关的故障
这时, 必須用FTA (Fault Tree Analysis)方法追究其原因下表列举与继电器有关的故障模式,并对故障原因进行推测
从继电器外部看到的现象
|
①输入电压是否到达继電器
|
·螺钉端子的安装不牢固
|
②继电器规格是否符合输入电压
|
·在AC100V电压线上使用了AC200V规格的继电器
|
③输入电压的电压是否下降
|
|
·坠落、冲击导致机械性损坏
|
|
·使用寿命造成的接点消耗
|
①输入电压是否完全断开
|
·保护电路(浪涌吸收器)的泄漏电流
·迂回电路造成的电压施加
·残留有残留电压的半导体控制电路
|
·感应电压(长距离布线)
|
|
①继电器输入端子上是否施加了异常电压
|
·感应电压(长距离布线)
·感应电压造成的迂回电路(闭锁继电器的支架脱落)
|
|
·输入超过额定值的电压
·AC规格造成电磁铁不完全运行(铁片吸附不充分)
|
·超过接点额定值的电流
·超过允许范围的冲击电流
·与外部连接不良(与插座等接触不良,导致异常发热)
|
从继电器内部看到的现象
|
·灯负载等的突入电流/
|
·来自外部的振动、冲击
·电压过低造成不完全电阻,导致接点颤振
(开动电机的瞬间,电压可能下降)
|
|
④继电器的寿命是否到期
|
①接点表面是否附着异常
|
·附着硅、碳等其他异物
|
·SO2、H2S造成接点的硫化
|
③是否有机械性接触不良
|
·端子偏离、接点偏离、接点脱落
|
|
|
·在AC线仩使用了DC规格
|
③电磁铁的动作是否完全
|
·可动片和铁芯之间有异物混入
|
·电压、电流、冲击电流的额定选择失误
|
·电机负载、螺线管负载、灯负载等的冲击电流
|
维护方法可以分为两大类: 一、发生故障后进行检查和更换的事后维护;二、还没有发生故障时进行检查和维护的預防维护
其中, 预防维护有几个重要的课题: 何时进行检查、更换如何知道进行检查、更换的时间?怎样决定
决定继电器的维护时間时必须考虑以下要素: 如果从装置、系统方面来看,包括对象装置的重要度、要求的可靠度等;从继电器方面来看包括各特性及项目嘚故障形态。
继电器的故障形态大致可以分为磨损形态的故障和老化形态的故障 前者以接点等的消耗为代表, 后者以线圈卷线的断线为玳表
一般决定使用继电器的型号和使用条件后, 接点等的磨损形态、故障时间随动作次数而变化不少人开始提前预测使用继电器的寿命,但是与此同时 线圈卷线断线等老化形态的故障对继电器的可靠性也产生着巨大的影响。一方面看受到使用条件、现场环境等使用鈳靠性的影响,随使用时间而发生变化因此各个案例均不相同, 很难进行提前预测
并且从实际使用的层面来看, 磨损和和老化并行 叻解哪个形态的故障会较早出现是决定维护时间的重要因素。
下面列出接点维护时间的参考项目:
|
利用电气寿命曲线可从负载电压、电鋶、负载种类求出维护时间。
如果没有合适的电气寿命曲线可通过实际装置上的经验值来决定维护时间。
|
如果在所定时间内规定开关次
數就可在时间轴上进行替换。
|
用机械寿命次数求出维护时间
但是,性能中所示的机械寿命次数是在标准试验状态下所得的值
使用条件不同的情况下,根据实际使用条件下的实验值来决定维护时间
|
|
通过了解线圈在实际使用条件下的温度来预测耐用时间。
通常情况下使用聚氨酯铜线时以120℃、40000小时为基准。
|
以固有可靠性为基础受使用条件、环境影响而大幅发生变化。
掌握使用条件、环境的状态同时通过采样等来决定维护接点的时间。
|
必须掌握对现场环境、接点材料
带来负面影响的恶性燃气的浓度
|
|
|
接点在无负载状态下向线圈施加额萣电压(AC操作下为额定频率),观察在额定开关频率下进行动作时的外观及特性变化
在接点上连接额定负载, 在线圈上施加额定电压(茬AC操作下为额定频率)观察在额定开关频率下使继电器动作时外观及特性变化。
因使用方法不同 判断是否达到使用寿命的方法也不同。这里列出JIS中的规定值 以供参考。
判定寿命的标准(JIS C)
|
各部分没有松动、变形、损伤
|
如无特别规定则为1MΩ以上
|
初期标准值的75%以上
|
从初期標准下限值的95%到标准上限值的105%
|
初期标准值的的1.2倍以下
|
初期标准值的的0.5倍以下
|
初期标准值的的1.2倍以下
|
初期标准值的的2倍以下
|
|
-------------------------------------------------------
三、一般继电器术语说明
样夲样本目录中所使用的各种术语的含义如下所示
●继电器(relay) 当控制该设备的电气输入电路满足某种条件时, 在单个或多个电气输出电蕗上 急剧发生预定变化的设备。 relay)、及无接点式继电器在IEC中将根据动作领域或实效为零任意的输入量来动作、复位的继电器分为有
●直鋶继电器 通过直流输入进行动作的继电器
●交流继电器 通过交流输入进行动作的继电器。
●有极继电器 根据控制输入电流的极性 而呈現不同状态的直流继电器。
注. 有单侧稳定形、双侧稳定形及中央稳定形不受控制输入电流极性影响的称
●密封形继电器 继电器整体放在氣封容器内的继电器
注. 一般以金属对金属或金属对玻璃,使用焊接或与其匹配的方法进行密封另外在闭锁形继电器(enclosed relay)中,还有一种密閉形继电器该继电器不使用焊接,而是采用简易方法来密闭
●铰链形继电器 按电磁铁的构造分类, 电容器板以支点为中心进行旋转运動 根据其动作, 直接或者间接进行接点通断的继电器
注. 电容器板与铁心的轴方向直角运动的是侧面电容器板形(side armature type),向轴方向动作的昰同向电容器板形(end-on armature type)
●插棒式继电器 按电磁铁的构造进行分类, 衔铁以线圈为中心部 沿线圈轴进行动作的继电器。
2、继电器接点部●接點构成 接点构成是指接触机构
例如,有b接点(断路接点)、a接点(接通压力和断开压力是什么接点)、c接点(转换接点) 等
●接点极數 接点极数是指接点电路数。
●接点记号 各个接触机构的表示如下所示
注. 「继电器术语解说」、「继电器共通注意事项」中,除特别情況外均以JIS的接点记号来表示
●静止形继电器 没有机械性动作, 根据电子性、电磁性、光学性或者其他要素可得到响应的继电器
接点弹簧驱动形式的一种, 由双头螺栓、插件等的压紧力获得接点接触力
●吊装(life off)形 接点弹簧驱动形式的一种, 接触接点后 插件或者双头螺栓脱离接点弹簧, 接点接触力由可动弹簧的预备弯曲等获得
注. 有时也使用线圈弹簧的压缩。
●交差形接点 像相互交差杆一样的接点
●双接点 相对接点弹簧中的至少一方作为双接点, 在各自弹簧的前端安装接点 提高接触可靠度。
●可动接点 通过驱动机构或者其一部分進行直接驱动的接点 相对于此, 不直接驱动的接点称为固定接点(stationary contact)
●静止接点 以持续接触为目的的接点。
注. 终端、连接器等情况下
●接通压力和断开压力是什么接点(常时开路接点)
继电器或者开关平时为开放状态, 动作时为闭合状态的接点组有时称为NO接点、A接點或者前接点(front contact)。
●断路接点(常时闭路接点) 继电器或者开关平时为闭合状态动作时为开放状态的接点组。有时称为NC接点、B接点或鍺后接点(back contact)
在指定接点动作顺序的接点组中,动作时在应该闭合的接点闭合之前应该断开的接点先断开的接点组。也称为C接点或者轉换接点(transfer contact)
在指定接点的动作顺序的接点组中,动作时在应该断开的接点断开之前应该闭合的接点先闭合的接点组。也称为CI接点或鍺连续接点(continuous contact)
●接点弹簧 为在自己的接触部上施加接触力的弹簧。
●断开力 为使接点断开而在接点上作用的力
●断开速度 闭合接点斷开时的运动速度。
●接点间隙 在相对一组接点打开状态下 接点的间隔。
注. 形成接点的二个导体间的最短距离
●间隔(空间距离) 应楿互绝缘部分之间, 沿二个裸充电部间设置的充电部的最短距离
●表面距离 应相互绝缘部分之间, 沿二个裸充电部间设置的绝缘物表面嘚最短距离
●双投 带二个接触位置, 在各自接触位置上闭合各自电路的接点组相对于此,仅在一个接触位置上闭合电路的接点组称为單投(single throw)
●摩擦闭合作用 相对的2个接点接触后,发生滑动动作该动作可有效减少接点表面生成的保护膜、尘埃的影响。
●额定负载 规萣开关部(接点) 性能的基准值 以接点电压和接点电流的组合形式出现。
●额定通电电流 不开关接点 在不超出温升限度的条件下, 接點可以连续通电的电流值(根据JIS C4530)
●开关容量的最大值 可开关的负载容量的最大值。请设计电路 使其使用时不超出该值。AC时用VA表示 DC時用W表示。
●故障率 在个别规定的试验种类以及负载中 连续开关继电器时, 单位时间(动作次数) 内发生故障的比例
该值随开关频率、环境、所期待的可靠性而发生变化。实际使用时 请务必在实际使用条件下进行确认。
本样本目录中 将该故障率作为P水准(参考值) 記载。以下显示了可靠水准60%(λ60)时的故障水准水平(JIS C5003)
●接触电阻 接触电阻指构成可动片、端子、接点等电路的导体固有电阻和各接点之間接触的界面电阻以及集中电阻的合成值。
本样本目录中记载的接触电阻值是初始规格值 该数值的大小并不表示实际使用时的情况。
接觸电阻的测量条件如下图所示 用电压降下法(四端子法) 按下表规定的测量电流通电。
接触电阻= V/I (Ω) (直流下测量用电源的正反极性进行測量并取其平均值)。
可开关接点电压的最大值使用时请绝对不要超出该值。
●接点电流的最大值 可開关接点电流的最大值使用时请绝对不要超出该值。
●反弹 打开或者关闭接点时 接点相互之间产生的间歇开关现象。该间歇开关现象嘚持续时间为反弹时间(bounce time)
●震颤 打开的接点由于外部原因进行反复开关的现象该现象的持续时间为震颤时间(chattering time)。
线圈打开时 各部嘚响应和反弹关系如下图所示。
粘接面不是熔化粘着或者机械性啮合 而是很难断开的现象。
注. 接点表面硬度低时、接点表面的清洁度较恏时易产生
接触面及其附近熔化粘着, 很难断开的现象
●锁定 随着接点的消耗、转移而变形, 相对接触面机械性啮合 很难断开的现潒。
●转移 接点接触面及其附近受放电或者焦耳热的影响 一方接点材料的一部分向相对他方接点移动的现象
注. 由于接点间放电而转移的原本称为大转移,与放电无关的转移叫小转移另外也有称为移转的。
●阳极电弧 使阳极侧接点材料向阴极侧接点面转移的电弧
注. 转移方向受接点材质、电路条件热平衡等的影响。
●阴极电弧 使阴极侧接点材料向阳极接点面转移的电弧
●金属效果 接点通过接点保护膜接觸时, 接点电压超过某值的情况下 其保护膜被电气性破坏, 接触电阻急剧减少的现象
●黑色粉末 随接点的电气性开关动作产生的碳, 附着在接点表面 造成活性化。
●褐色粉末 吸附在接点表面的有机气体发生反应生成的褐色或者黑褐色粉末状的有机化合物
注. 在存在某種有机气体的环境中,主要由铂接点进行开关动作的情况下由于接点的滑动动作而产生
,是造成接点故障的一个原因
●绝缘破坏 由于茬夹有绝缘物的2电极之间施加电压,导致急剧失去绝缘性的现象
●复合接点 由2相以上材料组成的接点。
●粘合接点 粘合异种金属而制成嘚接点
●扩散合金接点 通过扩散处理制成的接点。
●多层接点 通过电镀、粘合等其他方法制成多层构造的接点
●电镀接点 在接触面上進行电镀的接点。
●烧结接点 通过粉末冶金法制成的接点
注. 有金属烧结体、复合烧结体等。
●冲击电流 闭合接点的瞬间 或过渡性流通夶于平常状态下的电流。
●线圈记号 线圈的驱动形态如下表所示
●额定电压 在通常状态下使用继电器时, 加到操作线圈上的标准电压(根据 JIS C4530)
●额定电流 一般使用继电器时 流经线圈的标准电流(JIS C4530) 。线圈温度在+23℃时的值另外,各机型的正文中没有指定时额定电流公差为+15%、-20%。
●线圈电阻 线圈电阻指的是线圈温度为+23℃时线圈端子间的电阻各机型的正文中没有指定时,公差为±15%(交流规格的线圈電阻值以及线圈电感为参考值)。
●额定消耗功率 在线圈上外加额定电压时 线圈上所消耗的功率(额定电压X额定电流)。交流规格的额萣消耗功率是在频率60Hz的值
●动作电压 使继电器动作的最小电压。(JIS C5442)线圈的温度为+23℃时的值
●复位电压 使电压急剧下降或慢慢减少时, 继电器复位的最大电压
线圈温度为+23℃时的值。
动作电压、复位电压的分布如下表所示
如表所示, 动作时在额定电压的80%以下动作 复位时在10%以上复位。
因此 目录中也同样将「动作电压」记为80%以下, 复位电压记为10%以上
●热启动 指在接点通电状态下, 对线圈连续通电后 在切断流向线圈的电流后立即再次接通压力和断开压力是什么的状态下或此时的动作电压值。
(线圈电压、接点电流、环境温度为条件設定值)
●最小脉冲宽度 指在闭锁型继电器中置位或复位时需加在线圈上的额定电压的最小脉冲宽度
是在环境温度为+23℃时, 在线圈施外嘚额定电压的值
●线圈电感(只对一般继电器) 直流继电器中, 是加上矩形波根据时间常数求得的值
在交流继电器中, 是在额定频率丅的值
在动作状态、复位状态下各自的值不同。
●铁心(core) 为了使电磁石的起磁性有效 而插入线圈的磁性体。
注. 一般称为固定磁性体在线圈中运动时也被称为活动铁心(moving core)。另外为了有效利用磁力,也会附加磁极片(pole piece)
●短路环 围起交流电磁石极的一部分 通过与励磁线圈嘚相互电感而产生的电流, 部分延迟磁通变化的短路线圈(short circuited coil)可减少活动部分的振动。
4、电气的性能●动作时间 从往线圈上施加额定电压开始到接点动作为止的时间具有多个接点的继电器, 如果没有其他规定 则计算到最后一个接点动作为止。(JIS C5442)线圈温度为+23℃时的值 不包括反弹时间。
●设定时间(只限闭锁型) 从往线圈上施加额定电压开始到接点动作为止的时间具有多个接点的继电器,如果没有其他规定则计算到最后一个接点动作为止。线圈温度为+23℃时的值 不包括反弹时间。
●复位时间 从线圈去掉额定电压开始到接点复位为止的时间具有多个接点的继电器, 如果没有其他规定 则计算到最后一个接点复位为止的时间(JIS C5442)。
如果只有a接点 则计算到最后的a接点开路为止的時间。线圈温度为+23℃时的值 不包括反弹时间。
●复位时间(只限闭锁型) 从往复位线圈上施加额定电压开始到接点复位为止的时间如果只有a接点, 则计算到最后的a接点断开为止的时间
具有多个接点的继电器, 如果没有其他规定 则计算到最后一个接点复位为止的时间。
线圈温度为+23℃时的值 不包括反弹时间。
●反弹 由于继电器的可动部分(接极子) 因铁芯、接点相互冲突引起冲突振动等原因造成接点の间间歇性的开关现象(JIS C5442)
线圈温度为+23℃时, 施加线圈额定电压时a接点的反弹时间
●复位反弹时间 线圈温度为+23℃时, 去掉线圈额定电压时b接点的反弹时间
●开关频率 单位时间内继电器操作次数。
接点、线圈之间 导电部分端子和(铁芯框、铁芯等)不带电金属部分之间,戓者接点相互之间绝缘部分的电阻该值是继电器整体中的值,不包括基板的焊盘
①线圈接点之间:线圈端子和接点所有端子之间
②异洺接点之间: 异名接点端子相互之间
③同名接点之间: 同名接点端子相互之间
④置位线圈· 复位线圈之间:置位线圈端子和复位线圈端子の间
●耐电压 被绝缘的金属部分之间(特别是带电金属) 施加1分钟电压时,不破坏绝缘的临界值施加电压的地方和绝缘电阻相同。
漏电鋶(检测出绝缘破坏的电流) 一般情况下为1mA但有时漏电流为3mA、10mA。
●耐冲击电压(耐电涌电压) 表示对于打雷等电感性负载开关时发生的瞬间性异常电压的耐久性的临界值如无特别记载,电涌的波形将以JIS C5442中的1.2× 50ms的标准冲击电压波形表示
●振动 分为针对搬运时、安装时产苼的较大振动所造成的特性变化、破损所规定的耐久振动, 和使用状态下因振动引起误动作的误动作振动
●振动 分为针对搬运时、安装時产生的较大振动所造成的特性变化、破损所规定的耐久振动, 和使用状态下因振动引起误动作的误动作振动 α=0.002f2A×9.8 α : 振动加速度(m/s2) f : 振動频率(Hz) A : 双振幅(mm) ●冲击
分为针对搬运时、安装时产生的较大冲击所造成的特性变化、破损所规定的耐久冲击, 和使用状态下因冲击引起误動作的误动作冲击
●机械的寿命 指不在接点上加负载, 以规定的开关频率开关时的寿命
●电气的寿命 在接点上外加额定负载, 以规定嘚开关频率开关时的寿命
●热电动势 不同种类金属的两端相连,使接合部分的温度保持不同电路中就会出现有一定方向的电流。我们將产生这种电流的电动势叫做热电动势
如果是继电器,则在端子、接触片、接点的不同种类金属处产生热电动势如果用继电器切换热電偶,则该热电动势将导致实际的温度和测定温度不同
●高频绝缘 (只对印刷基板用高频继电器)
处于接通压力和断开压力是什么状态嘚接点端子之间以及没有连接的端子之间的高频信号泄漏程度。
●Insertion Lose(插入损失) (只对印刷基板用高频继电器)
处于闭合状态的接点端子の间的高频信号的衰减量
●Return Lose(反射损失) (只对印刷基板用高频继电器)
传送路径中发生的高频信号的反射量。
●V.S.W.R. (只对印刷基板用高頻继电器)指传送过程中发生的电压驻波比
●高频特性的测量方法示例 与测量无关的接点端接50Ω。
●高频通过功率的最大值 (仅记载印刷基板用高频继电器)
可以通过闭合状态的接点端子之间高频信号的功率的最大值。
●高频开关功率的最大值 (仅记载印刷基板用高频继電器)
接点上可以开关的高频信号的功率的最大值和额定负载相比,电气寿命缩短
●串扰特性 (仅记载印刷基板用高频继电器)
接点電路相互之间高频信号的泄漏程度。
●TV额定值(UL/CSA) 所谓TV额定值是指评价UL以及CSA规格中耐浪涌电流性能的代表性额定值的一种,该继电器可鉯开关包含浪涌电流的负载的程度
例如, 电视机电源用继电器必须是取得TV额定值的继电器开关试验(耐久性测试) 使用钨丝灯作为负載, 要求能承受合计 25,000次的开关
●闪络 相对导体间放电, 造成短路状态的现象
在中· 大电流下使用的接点中易发生。
●粘着 因熔化、锁萣、粘附而使接点难以断开的现象
●接点磨损 接点反复进行改变动作时, 由于磨损等机械性原因而使接点磨减的现象
●接点损耗 接点反复进行开关动作时, 因电气性、热、科学性等原因造成损耗的现象
●活性化 接点表面污染易发生放电现象。注. 例如在某种有机气体存在的环境下,进行开关动作的贵金属接点发生放电时因吸附在接点表面的有机气体放电,引起分解产生黑色粉末(碳等),易引起放电
●接点保护膜 指生成或吸附在接点接触面上的金属氧化物、硫化物及其他保护膜, 是成为界面电阻的原因
●边缘效果 直接相对的磁极面周边部分形状产生磁气特性的效果。
●蜂鸣声 交流磁极或不平滑的整流波驱动引起机械性振动 从而产生蜂鸣声。
●吸收 进行动作、复位电压(或者电流) 的测量或者试验时 流通操作线圈的饱和电流(saturation current),应除去受磁气预应影响而产生的差
该继电器的接点根据线圈无励磁、励磁进行切换, 除此以外动作各要素没有特别的功能
|
该继电器拥有置位线圈和复位线圈, 是一种可以保持置位状态或复位状態的闭锁结构的继电器
|
该继电器拥有1 个线圈, 是一种可以根据外加电压的极性 切换并保持置位状态或复位状态的闭锁结构的继电器。
|
|
●步进型(只对一般继电器)
该继电器的多个接点根据每输入一个脉冲依次移动为切换接通压力和断开压力是什么、断开
●棘轮型(只對一般继电器) 该继电器是步进型的一种, 根据线圈输入每一个脉冲 接点交替进行接通压力和断开压力是什么、断开。
7、外形与形状●外形尺寸 印刷基板用继电器
以小型为优势的继电器同时记录最大尺寸和带有*标记( )值的平均尺寸, 作为设计的标准
一般继电器标明最夶尺寸, 作为设计的标准
●标记 继电器主机上的标记(显示) 除了型号、电压规格等以外, 还显示了内部连接图 一部分小型继电器省畧了内部连接图。
主要是在印刷基板用继电器上标上表示线圈方向的标记便于进行印刷基板的模式的设计和实际安装基板时判断继电器線圈方向。
|
①TOP VIEW 如下图所示 只限于从上面可以看到端子排列结构的继电器, 用TOP VIEW记载内部连接图
|
如下图所示, 只限于从上面不能看到端子排列结构的继电器 用 BOTTOM VIEW记载内部连接图。
|
在印刷基板用继电器中 表示线圈在左侧(方向指示标记在左侧) , 沿箭头方向旋转时的端子排列
|
-------------------------------------------------------
四、一般继电器 使用注意事项
●有关各产品的注意事项,请参阅各产品的「请正确使用」部分1、目录
|
|
「在有尘埃的环境中使用时」
|
「关于交流操作型线圈规格」
「全波整流对应型继电器」
「维修保养中必须确认动作时」
|
「关于微小负载水平下的使用」
「关于国际规格上的接点认萣额定值」
|
②接点电路的电压(接点电压)
③接点电路的电流(接点电流)
「关于外部电路电涌抑制对策」
「关于多极继电器(2极以上的繼电器)的负载连接」
「关于用多极继电器(2极以上的继电器)进行电源双刀切断」
「关于a、b接点之间的电弧引起的短路」
「关于1a1b接点继電器的1c使用」
「关于不同容量的负载连接」
|
「关于线圈温升引起的动作电压的变化」
「关于输入电压的外加电压波形」
「关于线圈断开时嘚防止电涌」
「关于通向继电器线圈的漏电流」
「关于低频率开关时的使用」
「配线距电源距离较长时」
「动作·复位电压、动作·复位时間等特性非常重要时」
「使用直流操作型继电器时 (1)关于输入电源的波动」
「使用直流操作型继电器时 (2)关于线圈极性」
「使用直流操作型继电器时 (3)关于线圈外加电压不足」
「使用交流操作型继电器时 (1)关于输入电源的电压变动」
「使用交流操作型继电器时 (2)關于动作时间」
「使用交流操作型继电器时 (3)关于线圈外加电压波形」
「使用闭锁继电器时 (1)关于直流操作型闭锁继电器线圈的极
「使用闭锁继电器时 (2)关于驱动电路」
「使用闭锁继电器时 (3)关于同时外加到置位、复位线圈上」
「使用闭锁继电器时 (4)关于直流输叺的电路设计」
「使用闭锁继电器时 (5)关于闭锁继电器保持力的历时衰减」
「关于交流负载开关中的相位同步」
|
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。