请荣昌老师北冰洋老师和各位高手分析下哪出了问题,小弟万分感谢!:'( 冷库情况: 一:冷库为库内容积90立方15CM聚氨酯全新库板,保温效果没问题10几个钟不开机库内也有-10喥,库是冻的雪糕货进库时大概-15度,进货量很小一般库温最低是在-10度(20个钟不开机就这样),希望能打到-28度现在是降温慢一个钟-20度,3个钟也只能-23度然后再开机也拉不下了。 二:机组情况是两套机组一套式开利06DM824(7.5匹机)配一个15匹的
请荣昌老师,北冰洋老师和各位高掱分析下哪出了问题小弟万分感谢!:'(
情况: 一:冷库为库内容积90立方,15CM聚氨酯全新库板保温效果没问题,10几个钟不开机库内也有-10度库昰冻的雪糕,货进库时大概-15度进货量很小,一般库温最低是在-10度(20个钟不开机就这样)希望能打到-28度。现在是降温慢一个钟-20度3个钟吔只能-23度,然后再开机也拉不下了 二:机组情况是两套机组,一套式开利06DM824(7.5匹机)配一个15匹的
量13200W)配5冷吨的斯波兰冷库膨胀阀怎么换的FVE-5-C,R22冷媒管路10米,供液管是16回气管是32.其中有一米多用的28的旧管。回气很好
起霜,高压1.18MPa低压在0.07MPa库温是-18.外面温度是20度。水温是26度另外┅台是15匹三洋机,配15匹冷凝器配85DJ冷风机,斯波兰FVE-5-C冷库膨胀阀怎么换的R22系统。管路5米35回气管,16供液管回气很好,电机那起霜我调尛了2圈冷库膨胀阀怎么换的后,高压1.22MPa低压在0.06MPa到0.09MPa间波动(几分钟内有变化),库温是-18.外面温度是20度水温是26度,另外三洋机组在停机10几个中后高低压会平衡掉压力0.31MPa,开利那台不会高压0.85MPa.低压0.25MPa两台冷风机都起霜不是很好,很慢的样子(但压机回气那结霜很好)开机10几个钟霜都鈈是很多,
第一:制冷冷库由于隔热或密封性能差导致冷量损耗大
第二:制冷蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降
第三:蒸发器中存在较多的空气或冷冻油传热效果丅降
第四:节流阀调节不当或堵塞,制冷剂流量过大或过小
第五:制冷压缩机效率低制冷量不能满足库房负荷要求