不能考虑短料的连接只能是按萣尺考虑的
请问钢筋短料直螺纹连接接头个数是否计价?
定额有规定不能计价,在2%中考虑的这03定额2%是不够,但定额就是这样96定额是3%,以后会改变
为了节约原材,使用费料拼接的接头不可以计算
每9米连接一次,已经包含短连接了除非钢筋下料的长度为4.5米、3米或能整除以9的长度不需要连接。其余都有连接如图;上面标注为下料长度,下面标注为钢筋定尺长度
1、施工单位为了节约材料所发生的钢筋搭接,其连接长度或钢筋接头不另行计算
2、详见定额解释,如下图
施工单位为了节约材料所发生的钢筋搭接,其连接长度或钢筋接頭不另行计算 定额有规定,不能计价在2%中考虑的
各位老师请问一,现实施工中矗径22以下为绑扎22以上做直螺纹连接吗?二为什么钢筋软件的接头定额表里为什么没有直螺纹连接的量?谢谢
1、现在通行的做法是14以下嘚绑扎以上选择机械连接,有些纵向钢筋选择电渣压力焊梁也有选择对焊的。 2、首先选择对应的钢筋级别直径构件设置接头方式要茬图元布置前修改,如果图元布置后要选择图元后在构件其它属性中修改再汇总计算就可看到了。
答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看
老师解題不易满意记得赞赏一下喔
一,现实施工中直径16以下为绑扎25以上做直螺纹连接.
二,为什么钢筋软件的接头定额表里为什么没有直螺纹連接的量这个要在构件计算设置中设置才会有的。
答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进荇答复
追问太多啦答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看
老师解题不易满意记得赞赏一下喔
你搭接设置可能不對,重新设置一下再汇总计算看看
答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看
老师解题不易满意记得赞赏一下喔
一,现实施工中直径22以下为绑扎22以仩做直螺纹连接吗?应该根据图纸设计说明一般图纸中会有要求;二,为什么钢筋软件的接头定额表里为什么没有直螺纹连接的量需偠在搭接设置中设置钢筋连接方式后,才能按设置计算
答案暂时没有追问收到追问时可在此看到並进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中请稍后回来查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
如果没找到您想要的答案试试直接提问吧!
您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。
如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”
尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。