怎么接,怎么接起来接灯为什么两条都是火线线啊

  • 第一种理解是你的电源有两条火線不同相这时候随便接,只要灯两边一根火线一根零线可以两相负载的平衡均分
    第二种理解是一共四条线 要接三个灯。这个时可以两個灯并联再与令一个灯串联(灯会暗些)或者三个依次串联(灯会比较暗)
    全部
为什么灯在关闭开关后,还会闪?(開关接的是火线)
我的房间里有两个灯,都是双控开关控制,接的也接灯为什么两条都是火线线,两个灯共4根控制线走的是同一个线管,关闭开关後,有一个灯大概隔几十秒会闪一下,另外一个不会(是筒灯).闪的灯里面有2个电子镇流器和2个灯管,在只装1个灯管时,不管装那里都会闪,装2个时僦只有一个灯管闪,而且位置是固定的.把灯拆掉,在关闭开关后用万用表量火线和零线,有68伏的交流电(电流没量).不知什么原因?有什么解决办法?
两个灯都共用一个两位的双控开关,把两边开关都拆掉,两组灯都有1根控制线直接接火线,另外的1根控制线连接灯的线,还是一样有68伏的交流电.
按你的描述,“在关闭开关后用万用表量火线和零线,有68伏的交流电”,此时应该量不到电压,而量到是68V,说明有轻微漏电情况,你着重按这个思路去檢查.
灯能正常开关,且其中只有一个有闪,接线应没有问题.
你把线从开关上拆开,还有闪的话,开关的漏电可以排除.
“两个灯共4根控制线走的是同┅个线管”这里面会不会有问题,有没有磨破漏电的情况,量一下接线各处的各绝缘电阻.如果有不是无穷大的,就有问题.

我要回帖

更多关于 接灯为什么两条都是火线 的文章

 

随机推荐