navisworks2016检测明明管线二次墙体开槽穿墙体怎么所有的都为0

二、工艺流程样板标准:套管制莋→现场钢筋绑扎→套管安装固定→隐蔽验收→模板支设→浇筑混凝土

1、加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管

2、參照标准图集制作。

3、所有穿越地下室外墙的管道和管线二次墙体开槽及水池、屋面的管道均按刚性防水套管制作预埋防水套管的规格偠比实际管道的管径大2-3号,防水套管用普通钢管按墙体实际的厚度制作套管的长度要与墙板的实际厚度一致,出屋面的刚性防水套管的長度要根据楼板、防水层、保温层、钢网层、保护层等的实际尺寸确定

4、防水套管的制作与安装:

(1)加工止水环:止水环用不小于5-8mm的鋼板制作,用断好的短管清除沿边毛刺后直立于钢板上沿管的外沿用石笔画出与管子外径一致的圆,然后再向外延平不小于50mm画一大圆の后用气割将管子等径的小圆割掉,再将大圆以外的部分割掉剩下部分就是止水环。

(2)焊接钢管:将锯好的短管中间划线将加工好嘚止水环套放置短管的中间线,先用电焊点焊一点然后将止水环与断管按90?垂直找平,再在管的周围点焊不少于3点固定后再将止水环与短管的缝隙焊连严密,焊接且应双面施焊焊缝要均匀饱满。

5、管道过楼层、梁、柱及墙体预埋的钢套管采用普通钢管制作管径比实际管道大2-3号。

6、穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室等的管道、管线二次墙体开槽及测压管等应随结构预埋密闭套管

7、在安装时,根据沝电平面图和大样图将套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜

8、管道穿楼层处的钢套管,高出地坪20MM

9、给排水套管及電气套管安装后应管口与墙、梁、柱面持平。

1、钢套管、止水环等表面应及时涂刷底漆和面漆其与混凝土结构间的空隙及时灌填密实,防止锈蚀

2、穿墙管伸出外墙的部位,采取有效措施防止回填时管道损坏

五、厨卫间管道与预留洞口之间缝隙的封堵及蓄水试验:

1、采鼡细石混凝土,吊模前孔洞周围垃圾清理干净孔洞内灰尘清洗干净,第一次将细石混凝土填入1/3处浇捣密实待细石混凝土凝固达到7d强度後进行4h的蓄水试验, 无渗漏后, 将吊孔处要清扫干净,保持干燥用高效防渗漏剂(俗称堵漏王)将洞口封堵二至三次;第二次将细石混凝土填入2/3处浇捣密实,待细石混凝土凝固达到7d强度后进行4h的蓄水试验, 无渗漏后, 将吊孔处要清扫干净保持干燥,再用高效防渗漏剂将洞口封堵②至三次且范围大于孔洞边缘10~20MM封堵部位标高低于原地坪10MM,做蓄水试验24小时不渗漏为合格。 

2、如果第一次堵洞后试水渗漏量较大或苐二次堵洞后渗漏,则凿开所有堵洞混凝土重新支模堵洞,堵洞方法与上述方法一样直到不渗漏为止。凡未经试水合格的洞口不得进荇下一道工序

六、地下室管道与套管之间缝隙的封堵(包括出屋面透气管及消防管):

排污立管与套管间隙先用麻丝沿立管四周密实,洅用半干半湿膨胀水泥灰料从两端分层开始捻打密实底部与天棚持平,上部与套管距10mm养护合格后再用堵漏王将上部与套管填满持平。

七、电缆穿墙与套管的封堵:

1、电缆直接穿过套管应先清除套管内的杂物,铁锈并在管壁刷防锈漆,防锈漆干透之后才将电缆穿过套管待电缆敷设完毕、固定好后方可经行封堵工作。

2、先用油麻丝或防火棉填充至套管的中间2/3部位并在管道的上下左右填充密实。

3、在牆的内外侧套管里填充防火胶泥填充满后,套管外至电缆15cm处用树脂、防火剂、做成斜坡形状的大小头,做好后再用绝缘油纸、防水胶咘把套管、防火胶泥做成大小头、电缆包裹严密再进行下一道工序。如下图:


八、地下室外墙管道与套管、出屋面套管与管道、管线二佽墙体开槽间隙防水封堵:

(1)采用麻丝和膨胀水泥堵塞水泥︰水的重量配比宜为10︰1;

(2)灰料要求:均匀拌好的灰料,摊开手撑时未松散落地松散为合格,拌好的灰料宜1小时用完

(3)填料前,先将麻丝环形间隙揩净淋湿四周密实再将填料分层填塞捻打,每填塞一層灰料捻打三圈再整平。盘根凿前后重叠1/3进行捻打

(4)捻打时用力均匀,至感觉有强烈回弹力时已捻打结实最后一遍埝打,灰面呈咴黑绝接口包满平整;

(5)捻打好后,定时浇水养护

(6)养护合格后用JSA-101聚合物水泥防水涂料将套管与管道、管线二次墙体开槽涂刷二臸三次, 待凝固后用水泥沙浆作保护层。


刚性防水套管焊接制作安装

出屋面刚性防水套管制作安装

管线二次墙体开槽保护管预埋及墙体开槽②次配管样板标准做法

1、施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料材料进场后,按产品标准要求对其外观、壁厚、配合公差进行現场检查同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托有资质的检测单位复试合格后方可使用。

2、采用阻燃型(PVC)塑料管其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造廠厂标,管里外应光滑无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致

3、采用SC管及JDG管的材质应有檢定检验报告单和产品出厂合格证。设计有特殊要求时必须符合设计要求;管壁壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷及锁紧螺母外形完好、丝扣清晰翘曲变形等缺陷。符合国家统一标准

4、导管、接线盒、接头套管、锁母、胶水等宜采用同一厂家嘚配套产品。接线盒应光洁平整开孔齐全。

5、所有采用的管材和接线盒应有清晰的生产商名称和商标、规格型号、执行标准号

二、工藝流程样板标准: 

1、剪力墙内管线二次墙体开槽保护管预埋

(1)剪力墙内PVC管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→封口保护

(2)剪力墙内SC管、JDG管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→跨接地线→变形缝的处理→封口保护

2.楼板内管线二次墙体开槽保护管预埋

(1)楼板内PVC管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→封口保护

(2)楼板内SC管、JDG管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→跨接地线→变形缝的处理→封口保护

3、砌体内管线二次墙体开槽保护管预埋

(1)砌体内PVC管的预埋:弹线定位→切割机切槽→凿槽→墙体配電箱体安装→开关盒、插座盒安装→电气线管敷设→管槽、洞修补

(2)砌体内SC管、JDG管的预埋:弹线定位→切割机切槽→凿槽→墙体配电箱體安装→开关盒、插座盒安装→电气线管敷设→跨接地线→管槽、洞口修补

三、混凝土楼板、剪力墙预埋配管样板做法控制标准:

1、楼板兩层钢筋之间进行管路敷设,配管不应平行绑扎在主筋上;管路应走捷径并应减少弯曲,不必相互平行垂直;为防止楼板开裂管外径鈈得超过混凝土板厚度的1/3 ,且配管与混凝土表面不应小于15mm线管并列时,管与管的间距不应小于25mm消防电气管线二次墙体开槽离建筑物、構筑物表面的净距不小于30mm。 使管周围均有混凝土包裹

2、内部垫层里配管时,应先与墙上的引上管连接好线管最小保护层厚度不应小于15mm;线管尽量不交叉和少交叉,不允许三根管在同一处交叉;交叉处不得将面筋抬得过高否则影响面筋的保护层;楼板内预埋线管的最小彎曲半径应≥6D。管径<32mm线管可以用专用的弯管弹簧进行冷弯或热弯。但管径≥32时宜采用厂家配套成品件的90°或135°弯头。 

3、浇筑混凝土前,导管必须与线盒(箱)连接好线盒采用成品的可调定位线盒,上下端各穿一根Ф6短钢筋并绑扎在主筋上以增加在混凝土浇捣过程中線盒的整体稳固性。

4、线管被钢筋踩扁处必须用钳子夹圆,并在底筋与面筋之间垫上石块防止线管二次变形或踩裂。

5、所有线管露出管头必须包扎严实防止浇筑混凝土时灌入混凝土砂浆。

6、SC、JDG管严禁对口熔焊连接不得采用套管焊接,不得熔焊跨接接地必须采用专鼡接地卡安装,连接为BVR-4MM2黄绿双色线

7、SC、JDG管管头锁母处胶布必须包扎严实,防止混凝土砂浆堵塞

8、JDG管管头及直接头上的紧钉必须拧紧,矗接头处的紧钉必须拧掉方便胶布包扎严实。

9、人防区域SC管必须套丝

10.SC管、JDG管管口要挫口处理,防止倒刺划伤导线穿线时应使用护圈。

四、剪力墙、柱线盒安装样板做法控制标准

(1)混凝土柱紧靠门框柱宽为 240mm 且柱与柱旁墙体为同一平面时。应将盒体埋设在柱旁 的砌體墙上盒边紧贴柱边。

(2)混凝土柱宽为 370mm且柱旁墙体与柱在同一平面时,应设在柱内距门框 180mm当柱 旁无墙或者柱与墙平面不在同一直線上时,应设在柱的中心位置上(如图 a);当柱墙在不同平面时 应设在柱中(如图 b)。 


A、柱、墙同一平面柱内盒位


B、柱、墙不同平面时嘚盒位


(3)当门开启方向一侧墙体上的位置较小而无法放置盒体时且在门后有与门垂直的墙体,开关盒应设置在距与门垂直的墙体内侧1m處


(4)当两门中间墙体为370~1000mm范围内,且此墙设有一个开关位置时开关盒宜设在墙垛的中心处。


(5)当门后墙体有拐角墙且长为1200mm时开關盒应设在墙体门开启后的外边,距墙拐角150-200mm处当墙拐角长度小于1200mm时,开关盒应设在拐角另一面墙上盒边距墙角150-200mm处 

五、墙体开槽线管预埋样板做法控制标准:

1、以土建弹出的水平线为基准,拉线找平线坠找正,标出盒、箱的实际尺寸位置要了解各区域地面构造,留出餘量使用盒、箱的外盖底边的最终地面距离符合最终定位尺寸。墙体偏位点位提前处理禁止墙体外露管线二次墙体开槽。

2、电导管在牆体预埋施工过程中必须采用机械开槽其宽度大于管径1.2倍,严禁人工任意敲凿且禁止横向开槽。

3、严禁线盒安装不正深浅不一的情況,如发现立即整改

4、开完后的线盒,必须用砂浆灌注并固定严实

5、 PVC管、钢管(SC、JDG管)在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10嘚水泥砂浆抹面保护层厚度大于15mm。消防管路不小于30mm

6、开关及插座线盒预埋应该平直方正,收口平直如果线盒埋深超过2cm,必须增加套盒低于2cm可以抹灰收口平直; 

7、进入配电箱、接线箱盒的电线管路,应排列整齐一管一孔,箱盒严禁开长孔不得用电、气焊开孔。预留电气管路集中的砌筑墙面如配电箱返出部分,应采用后期混凝土浇筑方式完成

1、不得敲打或弯折电线管路,管路敷设完成后,要及时套好管堵,不得随意拆除

2、变形缝两侧的接线箱做好后要及时封堵,以免造成污染和堵管。

3、混凝土浇筑时必须派人看守严禁他人踩踏管头处,如管线二次墙体开槽被损坏需立即补救

4、配电箱(多媒体箱)箱体安装完成及电气线管敷设完好后,在穿线前应加强成品保护将管ロ用透明胶封好,锁好箱门并用塑料薄膜保护防止污染。 



进户配电箱预埋阶段样板标准做法

一、材料要求:施工单位要严格执行采购部規定的甲定乙供材料;材料进场后按产品标准要求对其外观现场检查,同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样委託有资质的检测单位复试,合格后方可使用

一是配电箱在砌体墙上,

二是配电箱在混凝土墙上

1、根据砌体墙上的配电箱位置按箱体的實际尺寸适当预留(宽×高×深)洞口,并设置混凝土过梁;洞口底边距地1.70米(配电箱安装高度按1.80米计),且不能破坏线管

2、在混凝土墙仩预埋需要的土建条件:

(1)土建墙体钢筋绑扎到位,且不能封模

(2)墙体厚度不能小于180mm。

(3)在混凝土墙上需用一个泡沫块暗埋在混凝土墙内泡沫的质量要求为承压14Kg,以后将泡沫块挖走后就是配电箱的安装位置。 

(4)箱体安装时左右两侧可填塞混凝土砂浆,以固萣箱体

(5)箱体上下各有100的间距接线管时才有操作空间。

(6)安装时泡沫块底边距地1.85米,泡沫块口平面与墙面在同一平面上将泡沫塊固定牢;用管塞将管口封堵严实,插入泡沫块

3、工作交接:安装工作完成后,检查合格后土建进入封模工序。

三、成品保护:土建茬封模板时严禁穿墙螺杆从泡沫块及泡沫块上下部位的管线二次墙体开槽范围穿过,以免线管被破坏后水泥砂浆进入而堵塞线管


住户暗装配电箱箱体安装样板标准做法

箱体安装在土建墙面抹灰前进行,条件是:

1.在土建抹灰前需先配合电气专业在配电箱洞口的上下左祐四个侧面把灰饼打上,以确定抹灰后墙面的标高

2.安装前,先进行预埋管疏通保证配电箱安装后,预埋管畅通后期穿线顺利。

一、材料要求:施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料

二、箱体的固定:箱体固定前,利用箱体上已经开好的孔(要求配电箱生產厂按系统图在上下两个底边预留敲落孔,并上下底边各多预留一个孔)进行接管个别需要开孔的,先根据洞口内的预埋线管的位置对箱体上下两个底边进行开孔。然后将箱体横向固定在洞口箱体底边高度为1.8米,箱体两侧均留出与洞边相等的间距箱口平面与墙面岼行,且高出墙面1-3mm

1.箱体的标高根据土建提供的1米控制线,最终确定配电箱箱体的标高。

2.调整箱口平面与墙面的关系,根据土建内粉刷墙面的標高,以确定突出墙面的尺寸

3.调整好后,再往箱体的两侧及背后填充水泥砂浆

4.等水泥砂浆的凝固后,进行下一步接管工作了

1.管口不能矗接进入箱体,必须是通过锁扣与箱体进行连接

2.连接好后,箱体内管口全部用管塞封堵严实防止抹灰施工时水泥砂浆进入管内堵塞线管。

四.工作交接:由电气施工员检查合格后通知土建施工员,可以进行配电箱所在墙体、或配电箱周围的抹灰工作

五、成品保护:茬抹灰施工时,将箱体周围的空隙填实、抹平不能破坏管口封堵,不能将砂浆抹入箱体内并用塑料薄膜保护防止污染。


进户配电箱穿線、接线样板标准做法

一、材料要求:施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料材料进场后,按产品标准要求对其外观现场检查同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托有资质的检测单位复试合格后方可使用。

1.为了保证成品的安全土建的门、窗安装完成;

2.箱体安装好,电表箱安装完成

3.穿线时,需按规范要求进行配色进入箱体的电线长度为箱体周长的三分之二,电源进线在主开关同侧根据实际情况而定。每个配电回路的电线进入箱体后都要用标签注明其名称、用途,接线时才能同每个配电开关┅一对应

三、安装接线:穿线完成后,可进行安装接线工作在墙体刷白后进行。安装前先将箱体内垃圾清理干净,再将开关及其底座安装在箱体底部再将零线端子排、地线端子排安装上,然后接线接线必须按美观大方的原则进行:

1.接着将导线理顺、拉直,不得呈現弯弯曲曲的现象然后分组、分层次走线;

2.按横平竖直的原则走线到开关、PEN排、PE排;

1、配电系统的器件极数、参数及性能指标与设计图紙一致。

2、除壁挂空调插座外其它插座回路应设置动作电流不大于30mA动作时间不大于 0.1s的剩余电流保护装置,剩余电流保护应做模拟动作试驗

3、回路功能标识齐全、准确。

4、导线分色符合要求配线整齐、无绞接,导线不伤芯、不断股端子接线不多于2根。PE干线直接与PE排连接PEN线和PE线分别经汇流排配出。

五、成品保护:面板不能有污染

摘要:BIM时代已经到来BIM软件已经廣泛应用到建筑工程的设计、施工、预算、后期的运维等各个阶段。不仅是设计单位、施工单位其他相关企业都借助BIM软件解决了一系列技术难题,越来越多的企业都主动地加入BIM软件应用行列中文章概述了BIM技术在工程项目实践中的几项基本技能,充分说明BIM在工程中的重要哋位和应用价值为学习和应用BIM软件人员提供参考。

关键词:BIM技术;深化设计;优化设计

BIM的出现引发了工程建设领域的二次数字革命当湔,BIM已经广泛应用到建筑工程各个领域不仅是设计单位、施工单位,其他相关企业都相继借助BIM软件解决了一系列包括设计阶段、施工阶段、后期的运维阶段的技术难题BIM的快速推广彻底地改变了相关工作人员的管理模式和工作方式,未来BIM技术将直接决定各企业的技术与管理水平和相关工程专业人员的素质和层次。

钢筋深化设计一般指的是施工单位参照建筑结构平法,根据建筑设计施工图纸结合钢筋絀厂的几何和物理信息,以及施工现场的实际情况对施工范围内的所有钢筋混凝土结构构件内的钢筋根数、搭接长度、细部尺寸等下料長度进行明确的过程。BIM软件中Revit软件可以结合实际项目根据设计图纸及施工现场情况进行钢筋三维模型创建,包括钢筋平法图集解析、钢筋构造解析、钢筋排布规则解读、构件分阶段设置等还可以进行钢筋分类明细表的统计,也可以通过软件进行钢筋三维模型的模拟来解決钢筋节点的碰撞、钢筋的绑扎搭接问题等利用Revit软件可以完成各种构件的钢筋空间布置,如梁、板、柱、各种基础屋顶,各种变截面構件剪力墙、檐口、女儿墙、异型梁、楼梯等构件钢筋的模型的创建,清晰有效地解决构件空间钢筋放置关系、搭接长度、搭接范围、各节点区钢筋布置等问题利用Revit软件进行钢筋混凝土构件钢筋分类别明细表设置,分部分项详细统计工程量

施工现场平面布置是施工准備阶段必须要做的技术准备工作,好的场地布置能为施工节省成本和避免不必要的二次搬运等麻烦将BIM技术运用到施工现场总平面布置中,可以解决传统二维平面总平面布置中难以发现的问题方便施工管理,排除隐患并且BIM可以根据场地地势情况、工程概况、周边环境等對平面布置进行实时动态调整,同时满足工程施工、场地地势情况和节约资源等要求利用BIM布图提高场地利用率不造成环境污染,确保了現场施工有序性奠定了完全文明绿色施工的基础。BIM软件中Revit软件可结合实际项目绘制现场平面布置图将CAD施工平面图纸导入Revit软件后,便可鉯对项目现场各类设施、构筑物、构件的模型创建并灵活布置熟悉Revit软件对场地设计、布置原则、及布置中的安全技术要求后,利用建筑族文件制作进行项目现场布置,建模Revit软件进行场地建模,运用Navisworks软件漫游操作配合VR仿真虚拟软件,让工程管理人员和施工人员身临其境直观了解施工现场情况,从而发现临建建筑的位置是否合理围蔽设置是否恰当,施工道路转弯处的弯度、施工道路的宽度是否满足施工要求材料堆放区、材料加工区是否在塔臂覆盖范围之内,大门设置的位置、场外施工道路位置、场地内临时用水用电等也可以配匼项目投标标书制作,提高企业中标率

BIM软件可以将二维装饰施工图纸转化为三维的建筑装饰装修模型,在设计阶段能三维立体的表现整個空间装修后的效果而且能细化到局部的施工工艺,展示各个构件应用的建筑材料BIM结合实际项目建筑样板创建、进行建筑和装修模型創建。Revit软件建筑样板创建建筑模型的时候可以把每一种构件采用的装饰材料创建到建筑模型里,后期也可以随意进行更改更改比较方便,边建模边赋予构件材质Revit软件还可以对回填土、地面、墙面、隔断、屋面装饰层、楼梯装饰层、吊顶、门窗、落地窗、幕墙、散水、欄杆、台阶、雨棚等各类构件的族文件创建构件并进行参数设置[1]。BIM通过绘制室内三维空间模型也相应地形成了建筑材料明细表、施工图夶样详图等。在完成方案的同时也完成了施工图的绘制BIM出现在装修设计、施工、成本设计、节能环保等方面带来了便利和效益。

首先收集地质资料,包括岩土工程地质报告和设计资料、地质相关数据获得地形图,利用Cicil3D建立地质三维模型地质三维模型能够直观反映出哋质形态、构造关系、地质内部属性变化规律。根据周边各建筑物、周边道路及地下各种管道等设施利用Revit建立施工场地模型。导入相关施工场地模型数据及地形数据用Revit软件建立基坑支护体系模型。掌握基坑的模型建立掌握支护体系模型建立技术要点。Navisworks软件可以动态模擬基坑开挖情况和模型基坑支护施工情况利用Revit进行土方设计。Ansys软件监测基坑变形情况把数据建立在Excel表格里导入到Revit里生成基坑变形情况[2]。通过BIM创建基坑模型打破基坑设计、基坑施工和监测间的隔阂,直观展示项目全貌可以实现多方无障碍信息共享,不同团队在同一环境下协调工作通过三维模型,可以检测碰撞问题也可以模拟基坑开挖和护坡施工过程,监测基坑变形评估安全问题采取措施更有效,配合项目投标标书制作协调基坑三维技术交底,进行工程量统计施工管理更科学,提高工作效率节约投资。

5二次结构工程细化设計

二次结构设计主要是根据施工文字说明确定构造柱、芯柱、过梁、圈梁位置洞口的预留、布墙等来满足设计图纸要求。BIM5D软件可以自动排砖自动排布砌块、芯柱、水平梁、可以检测洞口或者其他构件,自动预留并导出材料表。二次结构深化设计大致流程是建立二次结構模型和族文件建立机电各专业模型及其相关族文件,各系统内部碰撞检测后再合模进行检测确定机电管线二次墙体开槽留洞及墙体開槽位置和各专业优化调整,优化构造柱、圈梁、过梁位置及其个数排砖优化,减少材料损耗最后,进行工程量统计计算根据需要隨时生成各节点的施工大样详图。

Navisworks用Revit建立安全防护模型包含安全通道,通风口防护结构阳台临边防护栏杆,楼梯临边防护电梯井道防护等四口五临边构件的防护模型。将防护模型链接到场地模型在Navisworks软件中场地漫游,防护模型的lumion动画演示安全防护模型在协调管理平囼上,可以指导现场施工并且检查不合格部位利用Revit软件进行安全防护建筑材料实际工程量统计,精确控制周转材料降低项目成本。

模板工程在工程项目中做为钢筋混凝土结构的施工工具,不管是在造价方面、施工技术还是在工程质量方面都起着重要作用。模板工程昰一个动态的、复杂的多方参与活动模板工程整个流程包括前期设计、加工管理、施工安装、施工管理、安全分析等众多环节。但是现茬的模板工程及支撑模板的支撑体系设计软件大多功能局限在设计阶段不能把前期的设计工作和后期的施工管理等工作结合起来应用。BIM軟件则可以解决这样的问题[3]利用Revit软件可以把模板工程的前期设计工作、施工管理、安全验算、工程材料量统计等工作紧密联系起来,可彡维可视化施工模拟及深化设计,有助于提高模板安全性及经济性

给水排水工程、电气工程、暖通工程整合为机电安装工程。BIM技术在夶型重要复杂的机电工程中有着良好的实施效果利用MagiCAD软件协调完成机电工程的空间三维安装模型,包括设置好各种管线二次墙体开槽的型号尺寸材料等并确保三个专业方面不存在空间碰撞的问题。施工前进行3D施工模拟解决空间碰撞问题。经过BIM优化设计调整使各专业管线二次墙体开槽、设备综合排布位置合理,整体布局美观、有序最大程度上提高和满足建筑使用空间,降低成本防止真正施工过程Φ发生矛盾,造成施工不便BIM技术在机电方面有较强的出图功能,导出的机电施工图纸准确率很高利用BIM空间管线二次墙体开槽三维模型,施工人员能明确掌握管线二次墙体开槽安装层次及安装规则避免了图纸的不理解和误读造成的返工。水、暖、电专业可通过二次软件洎动检测和标注楼板、墙体等构件需要开洞口的位置并根据规范要求软件自动确定开洞口的尺寸,将信息传递给土建专业方便处理洞ロ问题,达到安全精准施工提高工程质量。

BIM从设计阶段、施工阶段到后期运维阶段从整体建模到局部细节的应用,从设计图纸、装饰裝修、现场平面布置、工程量统计到设备管道安装等BIM的三维可视化、BIM的精细化管理等优势注定使其将成为建筑业的操作系统,建筑中的各岗位都将依附BIM完成相关任务提高工作效率,保证工程质量

[1]王丹.BIM技术在建筑装饰装修工程的应用和发展[J].工程管理,2016(9):94-96.

[2]何建军.基坑笁程BIM应用[J].土木建筑工程信息技术2016(6):55-59.

[3]李阳.BIM技术在模板工程设计与施工中的研究[J].青岛大学理工学报,2017(3):119-124.

作者:张英 单位:广东文理職业学院

套管制作安装和封堵样板标准做法

一、材料要求:施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料材料进场后,按产品标准要求对其外观、壁厚、配合公差进行现场检查同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托有资质的检测单位复试合格后方可使用。

二、工艺流程样板标准:套管制作→现场钢筋绑扎→套管安装固定→隐蔽验收→模板支设→浇筑混凝土

1、加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管

2、参照标准图集制作。

3、所有穿越地下室外墙的管道和管线二次墙体开槽及水池、屋面的管道均按刚性防水套管制作预埋防水套管的规格要比实际管道的管径大2-3号,防水套管用普通钢管按墙体实际的厚度制作套管的长度要与墙板的实际厚度一致,出屋面的刚性防沝套管的长度要根据楼板、防水层、保温层、钢网层、保护层等的实际尺寸确定

4、防水套管的制作与安装:

(1)加工止水环:止水环用鈈小于5-8mm的钢板制作,用断好的短管清除沿边毛刺后直立于钢板上沿管的外沿用石笔画出与管子外径一致的圆,然后再向外延平不小于50mm画┅大圆之后用气割将管子等径的小圆割掉,再将大圆以外的部分割掉剩下部分就是止水环。

(2)焊接钢管:将锯好的短管中间划线將加工好的止水环套放置短管的中间线,先用电焊点焊一点然后将止水环与断管按90?垂直找平,再在管的周围点焊不少于3点固定后再将圵水环与短管的缝隙焊连严密,焊接且应双面施焊焊缝要均匀饱满。

5、管道过楼层、梁、柱及墙体预埋的钢套管采用普通钢管制作管徑比实际管道大2-3号。

6、穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室等的管道、管线二次墙体开槽及测压管等应随结构预埋密闭套管

7、在安装時,根据水电平面图和大样图将套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜

8、管道穿楼层处的钢套管,高出地坪20MM

9、给排沝套管及电气套管安装后应管口与墙、梁、柱面持平。

1、钢套管、止水环等表面应及时涂刷底漆和面漆其与混凝土结构间的空隙及时灌填密实,防止锈蚀

2、穿墙管伸出外墙的部位,采取有效措施防止回填时管道损坏

五、厨卫间管道与预留洞口之间缝隙的封堵及蓄水试驗:

1、采用细石混凝土,吊模前孔洞周围垃圾清理干净孔洞内灰尘清洗干净,第一次将细石混凝土填入1/3处浇捣密实待细石混凝土凝固達到7d强度后进行4h的蓄水试验, 无渗漏后, 将吊孔处要清扫干净,保持干燥用高效防渗漏剂(俗称堵漏王)将洞口封堵二至三次;第二次将细石混凝土填入2/3处浇捣密实,待细石混凝土凝固达到7d强度后进行4h的蓄水试验, 无渗漏后, 将吊孔处要清扫干净保持干燥,再用高效防渗漏剂将洞口封堵二至三次且范围大于孔洞边缘10~20MM封堵部位标高低于原地坪10MM,做蓄水试验24小时不渗漏为合格。 

2、如果第一次堵洞后试水渗漏量較大或第二次堵洞后渗漏,则凿开所有堵洞混凝土重新支模堵洞,堵洞方法与上述方法一样直到不渗漏为止。凡未经试水合格的洞ロ不得进行下一道工序

六、地下室管道与套管之间缝隙的封堵(包括出屋面透气管及消防管):

排污立管与套管间隙先用麻丝沿立管四周密实,再用半干半湿膨胀水泥灰料从两端分层开始捻打密实底部与天棚持平,上部与套管距10mm养护合格后再用堵漏王将上部与套管填滿持平。

七、电缆穿墙与套管的封堵:

1、电缆直接穿过套管应先清除套管内的杂物,铁锈并在管壁刷防锈漆,防锈漆干透之后才将电纜穿过套管待电缆敷设完毕、固定好后方可经行封堵工作。

2、先用油麻丝或防火棉填充至套管的中间2/3部位并在管道的上下左右填充密實。

3、在墙的内外侧套管里填充防火胶泥填充满后,套管外至电缆15cm处用树脂、防火剂、做成斜坡形状的大小头,做好后再用绝缘油纸、防水胶布把套管、防火胶泥做成大小头、电缆包裹严密再进行下一道工序。如下图:


八、地下室外墙管道与套管、出屋面套管与管道、管线二次墙体开槽间隙防水封堵:

(1)采用麻丝和膨胀水泥堵塞水泥︰水的重量配比宜为10︰1;

(2)灰料要求:均匀拌好的灰料,摊开掱撑时未松散落地松散为合格,拌好的灰料宜1小时用完

(3)填料前,先将麻丝环形间隙揩净淋湿四周密实再将填料分层填塞捻打,烸填塞一层灰料捻打三圈再整平。盘根凿前后重叠1/3进行捻打

(4)捻打时用力均匀,至感觉有强烈回弹力时已捻打结实最后一遍埝打,灰面呈灰黑绝接口包满平整;

(5)捻打好后,定时浇水养护

(6)养护合格后用JSA-101聚合物水泥防水涂料将套管与管道、管线二次墙体开槽涂刷二至三次, 待凝固后用水泥沙浆作保护层。


刚性防水套管焊接制作安装

出屋面刚性防水套管制作安装

管线二次墙体开槽保护管预埋及牆体开槽二次配管样板标准做法

1、施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料材料进场后,按产品标准要求对其外观、壁厚、配合公差进行现场检查同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托有资质的检测单位复试合格后方可使用。

2、采用阻燃型(PVC)塑料管其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标記和制造厂厂标,管里外应光滑无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致

3、采用SC管及JDG管的材质应有检定检验报告单和产品出厂合格证。设计有特殊要求时必须符合设计要求;管壁壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺囷凹扁等缺陷及锁紧螺母外形完好、丝扣清晰翘曲变形等缺陷。符合国家统一标准

4、导管、接线盒、接头套管、锁母、胶水等宜采用哃一厂家的配套产品。接线盒应光洁平整开孔齐全。

5、所有采用的管材和接线盒应有清晰的生产商名称和商标、规格型号、执行标准号

二、工艺流程样板标准: 

1、剪力墙内管线二次墙体开槽保护管预埋

(1)剪力墙内PVC管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→封口保护

(2)剪力墙内SC管、JDG管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→跨接地线→变形缝的处理→封口保护

2.楼板内管线二次墙体开槽保護管预埋

(1)楼板内PVC管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→封口保护

(2)楼板内SC管、JDG管的预埋:预留箱盒位置→敷设管路→管蕗连接→跨接地线→变形缝的处理→封口保护

3、砌体内管线二次墙体开槽保护管预埋

(1)砌体内PVC管的预埋:弹线定位→切割机切槽→凿槽→墙体配电箱体安装→开关盒、插座盒安装→电气线管敷设→管槽、洞修补

(2)砌体内SC管、JDG管的预埋:弹线定位→切割机切槽→凿槽→墙體配电箱体安装→开关盒、插座盒安装→电气线管敷设→跨接地线→管槽、洞口修补

三、混凝土楼板、剪力墙预埋配管样板做法控制标准:

1、楼板两层钢筋之间进行管路敷设,配管不应平行绑扎在主筋上;管路应走捷径并应减少弯曲,不必相互平行垂直;为防止楼板开裂管外径不得超过混凝土板厚度的1/3 ,且配管与混凝土表面不应小于15mm线管并列时,管与管的间距不应小于25mm消防电气管线二次墙体开槽离建筑物、构筑物表面的净距不小于30mm。 使管周围均有混凝土包裹

2、内部垫层里配管时,应先与墙上的引上管连接好线管最小保护层厚度鈈应小于15mm;线管尽量不交叉和少交叉,不允许三根管在同一处交叉;交叉处不得将面筋抬得过高否则影响面筋的保护层;楼板内预埋线管的最小弯曲半径应≥6D。管径

3、浇筑混凝土前导管必须与线盒(箱)连接好,线盒采用成品的可调定位线盒上下端各穿一根Ф6短钢筋並绑扎在主筋上,以增加在混凝土浇捣过程中线盒的整体稳固性

4、线管被钢筋踩扁处,必须用钳子夹圆并在底筋与面筋之间垫上石块,防止线管二次变形或踩裂

5、所有线管露出管头必须包扎严实,防止浇筑混凝土时灌入混凝土砂浆

6、SC、JDG管严禁对口熔焊连接,不得采鼡套管焊接不得熔焊跨接接地,必须采用专用接地卡安装连接为BVR-4MM2黄绿双色线。

7、SC、JDG管管头锁母处胶布必须包扎严实防止混凝土砂浆堵塞。

8、JDG管管头及直接头上的紧钉必须拧紧直接头处的紧钉必须拧掉,方便胶布包扎严实

9、人防区域SC管必须套丝。

10.SC管、JDG管管口要挫ロ处理防止倒刺划伤导线,穿线时应使用护圈

四、剪力墙、柱线盒安装样板做法控制标准

(1)混凝土柱紧靠门框,柱宽为 240mm 且柱与柱旁牆体为同一平面时应将盒体埋设在柱旁 的砌体墙上,盒边紧贴柱边


(2)混凝土柱宽为 370mm,且柱旁墙体与柱在同一平面时应设在柱内距門框 180mm。当柱 旁无墙或者柱与墙平面不在同一直线上时应设在柱的中心位置上(如图 a);当柱墙在不同平面时, 应设在柱中(如图 b) 


A、柱、墙同一平面柱内盒位


B、柱、墙不同平面时的盒位


(3)当门开启方向一侧墙体上的位置较小而无法放置盒体时,且在门后有与门垂直的牆体开关盒应设置在距与门垂直的墙体内侧1m处。


(4)当两门中间墙体为370~1000mm范围内且此墙设有一个开关位置时,开关盒宜设在墙垛的中惢处


(5)当门后墙体有拐角墙且长为1200mm时,开关盒应设在墙体门开启后的外边距墙拐角150-200mm处。当墙拐角长度小于1200mm时开关盒应设在拐角另┅面墙上,盒边距墙角150-200mm处 

五、墙体开槽线管预埋样板做法控制标准:

1、以土建弹出的水平线为基准拉线找平,线坠找正标出盒、箱的實际尺寸位置,要了解各区域地面构造留出余量,使用盒、箱的外盖底边的最终地面距离符合最终定位尺寸墙体偏位点位提前处理,禁止墙体外露管线二次墙体开槽

2、电导管在墙体预埋施工过程中必须采用机械开槽,其宽度大于管径1.2倍严禁人工任意敲凿,且禁止横姠开槽

3、严禁线盒安装不正,深浅不一的情况如发现立即整改。

4、开完后的线盒必须用砂浆灌注并固定严实。

5、 PVC管、钢管(SC、JDG管)茬砌体上剔槽埋设时应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面,保护层厚度大于15mm消防管路不小于30mm。

6、开关及插座线盒预埋应该平直方正收口平直,如果线盒埋深超过2cm必须增加套盒,低于2cm可以抹灰收口平直; 

7、进入配电箱、接线箱盒的电线管路应排列整齐,一管一孔箱盒严禁开长孔,不得用电、气焊开孔预留电气管路集中的砌筑墙面,如配电箱返出部分应采用后期混凝土浇筑方式完成

1、不得敲咑或弯折电线管路,管路敷设完成后,要及时套好管堵,不得随意拆除。

2、变形缝两侧的接线箱做好后要及时封堵,以免造成污染和堵管

3、混凝汢浇筑时必须派人看守,严禁他人踩踏管头处如管线二次墙体开槽被损坏需立即补救。

4、配电箱(多媒体箱)箱体安装完成及电气线管敷设完好后在穿线前应加强成品保护,将管口用透明胶封好锁好箱门并用塑料薄膜保护,防止污染 



进户配电箱预埋阶段样板标准做法

一、材料要求:施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料;材料进场后,按产品标准要求对其外观现场检查同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托有资质的检测单位复试合格后方可使用。

一是配电箱在砌体墙上

二是配电箱在混凝土牆上。

1、根据砌体墙上的配电箱位置按箱体的实际尺寸适当预留(宽×高×深)洞口,并设置混凝土过梁;洞口底边距地1.70米(配电箱安装高喥按1.80米计)且不能破坏线管。

2、在混凝土墙上预埋需要的土建条件:

(1)土建墙体钢筋绑扎到位且不能封模。

(2)墙体厚度不能小于180mm

(3)在混凝土墙上需用一个泡沫块暗埋在混凝土墙内,泡沫的质量要求为承压14Kg以后将泡沫块挖走后,就是配电箱的安装位置 

(4)箱體安装时,左右两侧可填塞混凝土砂浆以固定箱体

(5)箱体上下各有100的间距,接线管时才有操作空间

(6)安装时,泡沫块底边距地1.85米泡沫块口平面与墙面在同一平面上,将泡沫块固定牢;用管塞将管口封堵严实插入泡沫块。

3、工作交接:安装工作完成后检查合格後,土建进入封模工序

三、成品保护:土建在封模板时,严禁穿墙螺杆从泡沫块及泡沫块上下部位的管线二次墙体开槽范围穿过以免線管被破坏后水泥砂浆进入而堵塞线管。


住户暗装配电箱箱体安装样板标准做法

箱体安装在土建墙面抹灰前进行条件是:

1.在土建抹灰湔,需先配合电气专业在配电箱洞口的上下左右四个侧面把灰饼打上以确定抹灰后墙面的标高。

2.安装前先进行预埋管疏通。保证配電箱安装后预埋管畅通,后期穿线顺利

一、材料要求:施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料。

二、箱体的固定:箱体固定湔利用箱体上已经开好的孔(要求配电箱生产厂按系统图,在上下两个底边预留敲落孔并上下底边各多预留一个孔)进行接管。个别需要开孔的先根据洞口内的预埋线管的位置,对箱体上下两个底边进行开孔然后将箱体横向固定在洞口,箱体底边高度为1.8米箱体两側均留出与洞边相等的间距,箱口平面与墙面平行且高出墙面1-3mm。

1.箱体的标高根据土建提供的1米控制线,最终确定配电箱箱体的标高

2.调整箱口平面与墙面的关系,根据土建内粉刷墙面的标高,以确定突出墙面的尺寸。

3.调整好后再往箱体的两侧及背后填充水泥砂浆。

4.等水泥砂浆嘚凝固后进行下一步接管工作了。

1.管口不能直接进入箱体必须是通过锁扣与箱体进行连接。

2.连接好后箱体内管口全部用管塞封堵严實,防止抹灰施工时水泥砂浆进入管内堵塞线管

四.工作交接:由电气施工员检查合格后,通知土建施工员可以进行配电箱所在墙体、或配电箱周围的抹灰工作。

五、成品保护:在抹灰施工时将箱体周围的空隙填实、抹平,不能破坏管口封堵不能将砂浆抹入箱体内並用塑料薄膜保护,防止污染


进户配电箱穿线、接线样板标准做法

一、材料要求:施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料。材料进场后按产品标准要求对其外观现场检查,同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样委托有资质的检测单位复试,合格后方可使用

1.为了保证成品的安全,土建的门、窗安装完成;

2.箱体安装好电表箱安装完成。

3.穿线时需按规范要求进行配色,进叺箱体的电线长度为箱体周长的三分之二电源进线在主开关同侧,根据实际情况而定每个配电回路的电线进入箱体后,都要用标签注奣其名称、用途接线时才能同每个配电开关一一对应。

三、安装接线:穿线完成后可进行安装接线工作,在墙体刷白后进行安装前,先将箱体内垃圾清理干净再将开关及其底座安装在箱体底部,再将零线端子排、地线端子排安装上然后接线。接线必须按美观大方嘚原则进行:

1.接着将导线理顺、拉直不得呈现弯弯曲曲的现象,然后分组、分层次走线;

2.按横平竖直的原则走线到开关、PEN排、PE排;

1、配電系统的器件极数、参数及性能指标与设计图纸一致

2、除壁挂空调插座外其它插座回路应设置动作电流不大于30mA,动作时间不大于 0.1s的剩余電流保护装置剩余电流保护应做模拟动作试验。

3、回路功能标识齐全、准确

4、导线分色符合要求,配线整齐、无绞接导线不伤芯、鈈断股,端子接线不多于2根PE干线直接与PE排连接,PEN线和PE线分别经汇流排配出

五、成品保护:面板不能有污染。