出差维修同事的项目出现该情况,触摸屏用的是威纶通的我用自己的电脑上传了程序,并修改部分逻辑后下载程序后,原触摸屏设置的参数全部置0了所修改的程序与这些参数没有任何關系,请问是否有什么设置可以避免该情况
DB块里的数据上传上来后,在线点击下"将快照值复制到起始值中"否则你下载的过程中会把DB块初始化的。
参数保存在DB块里下载时将DB块初始化了,参数丢了基本无法找回。
DB块初始化了数据全都没有了
@henry.wang的方法可以的,或者把需要写入的参数的画面拍个照片程序下载好了之后再在画面里手动输入进去。
DB被初始化了没办法了,只有重新设置了
上传你没有保存plc内db块的实际值,下载时则把默认值下载进去了,默认值一般都是0所以这样了。
你上载时把需要保持的数据复淛到默认值里面,再下载默认值就是你上载时的数据了,或者手动记一下下载后再把对应的数据修改过来。
DB块初始化了找找原来读取的备份程序,这种有重要参数设置的程序一定要随时备份程序