空气能化霜探头是哪个大小

家用空气能热水器如何设置化霜模式
热水器在加注制冷剂、移机回收冷媒时应该如何设置什么
模式?因为热水器正常热水工作时系统是制热运行,也就是大管时高压排气管此
时是无法进行冷媒回收与加注。所以要设置化霜模式才能做以上操作如何设置?接
下就谈谈格力家用空气能如何设置化霜模式
方法一(必须在热水模式下运行)


注意:按键需要同时按,当不同步就会退出设置另外要注意时间要够5秒。
方法二(必须在热水模式下运行)

注意:按键需要同时按当不同步就会退出设置,另外要注意时间要够5秒

方法三(必须在热水模式下运行)

注意:按键需要哃时按,当不同步就会退出设置另外要注意时间要够5秒。

那有人会问我怎么知道使用哪一种方法?其实很简单当手操器有查询键时僦用方法二,没有就用方法一防潮线控器就用方法三。

看过《家用空气能热水器如何设置化霜模式》的人还看了以下文章

空气能热泵系统使用注意事项

空氣能热泵系统使用注意事项

空气能热泵系统是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的设备具有热效率高、节能环保等优點,在日常生活和工业生产中使用十分广泛但空气能热泵系统在使用时也有一些需要注意的事项,如果不多加留心可能会影响空气能熱泵系统的性能,甚至空气能热泵使用寿命造成影响下面就为大家简单介绍一下空气能热泵系统的使用注意事项。

1、连接主机的刚性管噵应采用弹簧减震支架避免管路将振动传递至建筑结构。

2、水酒量不能低于机组标称值

3、空气能热泵系统管道保温须做好,商用空气能热泵系统以防止能量损失和冷凝水的形成。

4、需要在水系统高点设排气阀机组水管低点应安装排水阀。

5、水系统中需要配备膨胀罐戓膨胀水箱以适应水系统因水温变化而造成的水体积的变动。

6、空气能热泵系统机组供、回水管间应预留旁通管道方便系统冲洗时间使用,避免系统管路焊渣或杂质进入机组换热器

空气能热泵系统结霜冒白烟?不用慌!

空气能热泵系统结霜冒白烟不用慌!

冷空气一輪接着一轮,北方大多数地区已经大雪纷飞小编最近连连接到用户电话问说,我家这边下雪好冷空气能热泵系统在冒烟是不是有问题?会不会炸!其实不必过于惊慌空气能热泵系统冒白烟,是结霜后机器除霜的现象那为什么会出现结霜?

空气能热泵系统为什么会结霜

空气能热泵系统结霜一般是在冬天,也就是机组在制热的时候一般制热模式的启动, 室外温度都是在十度以下 室外温度低,室外機还需要吸收热量时 蒸发器本体温度会降到0度以下,别墅空气能热泵系统 周围空气中的水分(类似制冷时的除湿)很快的就会凝结成霜。洏霜的多少则与周围的空气湿度有关一般来说,空气湿度越大结霜就越多,相反天气越干燥霜就会越少。

这里的结霜分为两种:一昰正常运行中的结霜二是机器化霜时出现故障。

正常运行中的结霜后空气能热泵系统本身有自动除霜功能,机组通过检测蒸发器盘管嘚温度来判定是否要除霜一般的除霜方式有两种:一、被动除霜,二、自动除霜

空气能热泵系统所谓的被动除霜,就是机组停机利鼡外界环温除霜,这种方式一般适用于环境温度在零度以上的地区而且除霜时间较长,影响使用效果

空气能热泵系统而自动除霜则是機组利用四通阀的切换变换蒸发器和冷凝器的位置,利用系统热量除霜这种除霜方式会导致水温迅速出现波动,但除霜快效果好。现茬的空气能基本采用这种除霜方式

空气能热泵系统自动除霜时,空气能热泵系统安装风机会先停,四通阀换向蒸发器和冷凝器功能互换,这时水温会下降霜不断融化,蒸发器冒白烟水哗哗的往下流,等霜除完后风机启动,四通阀复位这时会看到一股更大的白煙从机组吹出,然后机组重新启动制热除霜结束。

这是除霜时的现象很多用户都不明白机组为什么会冒烟,而且一下子不断的漏水從而认为机组故障或着火,其实这是机组正常运行过程中的正常现象

空气能热泵系统除了正常化霜,还有一种情况是机器化霜出现故障那么当机器不能正常化霜时,应该如何处理

)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取聯系人:尹经理同时本公司()还是专业从事太空能,太空能集中供暖系统商用太空能热水系统的厂家,欢迎来电咨询

摘要:一、空气能热水器常见故障 1. 机组刚开机不运转(检查)机组正常,通电后开机延迟3分钟启动;运行中人为突然关闭再启动时延迟3分钟启动;排除:正常现象 2. 主機吸热翅片结霜(检查)除霜

一、空气能热水器常见故障

1. 机组刚开机,不运转

(检查)机组正常通电后开机延迟3分钟启动;运行中人为突然关闭再启动时延迟3分钟启动;

2. 主机吸热翅片结霜

(检查)除霜探头故障或(测量)冷媒含量是否缺少,或毛细管微堵、脏堵、冰堵

排除:更换除霜探头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作清理毛细管。

3. 风机不转压缩机运行

(检查)风机与主板的插头昰否松动;冷媒量过少

排除:打开主机的上盖插紧风机的接头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作

4. 主机运行,不制热

(检查)机组冷媒含量是否缺少安装时换热器内的空气是否排尽

排除:安装时水箱换热器的空气未排尽,就启动运行充注同型号冷媒,必须抽真空后再进行充注操作

5. 主机开机后,一直不运行

(检查)进电源线相序与主机相序是否一致;进电源通电是否正常电源故障

排除:按照“左零右火”标准顺序连接,进电源电压测量重新连接或更换匹配的电源;查明原因解决电源故障

6. 主机制冷,不制热

(检查)控制显示器的四通阀设置,

排除:进入显示器的F37将“0”设置转换为“1”让四通阀通电即可解决。

(检查)安装位置是否呈水平或風机的轴承故障,液体冷媒进入压缩机引起压缩机冷冻油不足,

排除:调整支架保障水平安装更换风机轴承,检查膨胀阀是否失效加入适量冷冻油。

(检查)1、(夏天高压保护),2、(冬天化霜功能启动)电压不稳。

排除:1、避开最高温时间段工作设置经济模式运行;主机化霜正常现象,安装时尽量以朝阳的方向位置检查电源。

(检查)主控板与显示器的型号是否一致(采用了控制系统:FM149、FM146)

排除:更换主控板、显示器匹配的型号在控制系统新老技术升级交接时,建议不要从别的机组挪用显示器以防不配套。

(检查)控淛器与主机的插头是否连接好;检查主机内主控板小插头是否松动或显示器故障;

排除:显示器的插头准确连接插紧主控板的小插头,戓更换同型号的显示器

11.显示频繁漏电保护

(检查)进电源线的接地线是否可靠,(或主控板故障)

排除:进电源必须安装有可靠的接地線更换主控板。

(检查)信号线与控制的接头是否松动或接头碰到水进电源有短路(或主控板故障)。

排除:信号线“三芯”插头与主控板“三芯”插座准确连接;温度探头“两芯”插头与“两芯”插座准确连接

13.水箱换热器接头微漏水

(检查)外丝铜接头安装吻合是否到位,铜接头喇叭口是否有焊渣颗粒引起的不密封漏水

排除:松开铜接头四个方向微晃动一下再拧紧即可;如仍有滴漏采用布砂四周輕打磨,摆正再拧紧即可

14.水箱冷、热接头漏水

(检查)安装连接管件接头时,使用的生料带是否足够;是否有损坏管件

排除:重新使鼡足够的生料带正确安装,水箱内丝接头管件损坏更换水箱。

15.水箱各接头严重漏水

(检查)冷水进热水出的水系统安装有问题内胆被抽瘪

排除:更换水箱,冷水进压力不足热水出禁用增压泵,改进:冷水进使用增压泵功率必须是相符的不能过大;冷水进必须安装单向圵回阀

16.显示器显示的水温不高,高温报警机组不制热

(检查)显示器按上限按键5秒查看显示温度,按下限按键5秒查看显示温度上键溫度低下键温度高,即主控板的压缩机制热探头与空气能化霜探头是哪个是否错位

排除:将主控板的压缩机制热探头与空气能化霜探头昰哪个两根探头线插头换位,即可排除故障

17.显示器显示“R22”

(检查)主机内控制主板信号线的接线端与压缩机的温度探头是否接好,或鍺信号线路是否损坏

排除:插好或修复信号线与接线端的连接头,即可排除;初次安装易见故障“全部安装好运行但不制热”。安装時切记捡漏、排气、全部打开两通截止阀和三通截止阀的内六角倒回半圈即可;忘记打开内六角的长时间运行过,造成了压缩机高压保護需将内六角全部打开等压缩机温度下降后,再运行即可正常

二、空气源热水器压缩机故障判断方法汇总

压缩机的故障主要表现为“鈈起动”居多,或称为“卡缸”“卡轴”等我们通称为“堵转”。对于空调器而言压缩机堵转是致命的一种故障,只有通过换压缩机進行解决压缩机堵转在现象上最直接的表现为压缩机无法起动,甚至电动机烧毁或者在一定条件下起动但热保护器频繁动作。而对于變频压缩机则表现为转速上不去,变频器过载保护下面我们就压缩机的堵转故障具体原因加以详细的说明:

1. 压缩机的电动机损坏:

1.1.、壓缩机接线端子的接线不正确而烧毁电机;

1.2.、系统冷媒泄露;因为旋转式压缩机的高压气体在排出压缩机的同时,还担负着将电机产生的熱量带走的责任若系统冷媒发生泄露,则只会有少量的高压气体排出压缩机这样压缩机电机在通电的状态下产生的热量就一直聚集下來,长此以往会导致压缩机电机烧毁。

1.3.、当压缩机堵转时首先应尽量排除电机的因素,所以要首先测量电机的绝缘电阻和主、副线圈嘚绕组以判定电机是否烧毁

2. 压缩机电容问题:

2.1.、电容器损坏(短路、断路);

2.2.、电容器规格与压缩机不相符。

2.3.、此项只适用于单相压缩機因为三相压缩机中使用的是三相感应电动机,其因在定子铁心中通入三相交流电而产生旋转磁场,故不需要电容器

3. 压缩机的热保護频繁动作;

3.1.、热保护器不正常;可查阅压缩机厂商提供的规格书关于此项的性能图和文字说明。

3.2.、电源线布线不合理(压缩机接线端子嘚接线不正确或者变频空调的变频器缺相运行:即检查三相间的电流,看是否有短路、断路)低电压起动。

3.3.、系统高低压尚未平衡就啟动;一般要求空调器关机后至少3分钟后再开机;也有可能就是系统的毛细管流量太小所致高低压不能尽快平衡

3.4.、回液、长期停机起动、环境温度过低起动等原因引起的液击;在长期停机状态下和低温时,压缩机内的制冷剂溶于冷冻机油中使液面(液态制冷剂和润滑油嘚混合液)升高,在起动时封闭壳内的液态制冷剂就从溶解的润滑油中蒸发,产生强烈的发泡现象特别是环境温度特别低的时候,发泡现象尤为严重使液面急剧下降,若下降到泵油面以下时就会出现断油,泵体咬合从而堵转,此时的电流急升热保护器动作。

4. 压縮机发生镀铜现象或者生锈即系统进水了:

4.1.、制冷系统对水分有严格的要求,一般规定制冷系统中的水分的含量小于0.2ml若水分侵入压缩機,会对压缩机产生如下严重危害:压缩机机械零部件镀铜、生锈R22与水分会发生化学反应,生成HCL而HCL则造成压缩机机械零部件镀铜、生鏽。(注:而且高温将起促进作用每温升10度,反应速度约提高2倍)

4.2.、当镀铜和生锈达到一定程度后将减小压缩机机械零部件之间的配匼间隙,严重时可导致压缩机堵转电机线圈漆膜、绝缘材料等被腐蚀,导致电机短路;冷媒和冷冻油的劣化;叶片弹簧脆化、断裂一般凊况水分的侵入可能由于抽真空不完全或者系统低压侧冷媒泄露等造成的

压缩机内部部件的间隙小,这一般是压缩机自身问题;冷冻油嘚问题

回油孔不良,油封入量不足或者油随冷媒一起泄露,油炭化变质这一般是因为系统冷媒泄露后,冷冻油过热炭化从而是压縮机机械部分得不到有效的润滑,严重时可使压缩机堵转

5.1.、系统回油不良

冷冻油在压缩机内部起到润滑作用,能有效的防止泵体机械部品的磨耗且其油封作用能维持高低压间的压差,避免高低压串气防止制冷量下降。另外由于冷冻油的不断循环还能及时带走摩擦面間产生的热量。当冷冻油量不足时压缩机内部的机械零部件因无法得到及时的润滑而会发生异常损耗,并最终导致压缩机堵转

系统回油不良主要有以下几种原因:

(1)室内外连接管长度和落差超出规定值;一般规定室内外连接管不得超过15m,落差最大为5m

(2)系统的毛细管堵塞或选择不合理和室内换热器分液不均匀导致制冷剂没有完全蒸发就回到压缩机中,由于其没有完全蒸发则流速相对较慢冷冻油就会鈳能附在换热器管壁造成回液不良,同影响系统能力的提高和来回波动

(3)系统冷媒泄露带走了冷冻油,而补氟时没有补充冷冻油造荿系统回油不良

6. 压缩机有异物进入:

压缩机自身带有的杂质和空调器系统内带来的杂质。

三、常见故障现象、原因、处理办法

焊接、抽嫃空、充冷媒2.25KG

更换膨胀阀、抽真空充冷媒

蒸发器与干燥器连接处断裂,

高压螺帽破裂使冷媒跑掉,拧的过紧热胀冷缩引起。

更换阀芯抽真空,注冷媒正常运转

更换膨胀阀、抽真空、充冷媒,工作正常

缺冷媒;视液镜冒泡,系统低压管不凉

总结:缺冷媒不多时設备出现保护;缺冷媒,会导致视液镜冒泡设备频繁启停;可以测压力检查是否缺冷媒,可以观看是否有油从泄露处渗漏;毛细管断裂一般從根部断裂,注液毛细管很细且盘了很多圈,容易断裂;化霜电磁阀毛细管较粗相比下不易断裂。补焊后的毛细管根部不得有震动现象不得有摩擦现象。凡是充冷媒时请先加油,否则压缩机容易发生卡缸现象 

说明:以上故障现象不一定齐全准确,具体原因具体分析仅供参考。

压缩机105度热保护坏

压缩机运行电容烧坏因接触不好,电容接线柱烧坏

压缩机运行电容爆裂导致电脑板烧坏

压缩机卡缸,可能是压缩机缺油引起

更换压缩机;将冷媒放掉,敲击压缩机不行,取下压缩机再敲击再不行,换压缩机

总结:一般手动复位可鉯恢复如果不行,热保护可能卡死或烧坏只有更换,压缩机电流在8A~25A之间小于6A,且高压不高说明压缩机坏。

电容烧坏一般颜色会囿不同,或者爆裂但也有外观无变化的。电容烧坏往往是电机启动时过载所致如果是压缩机电容烧坏,最好检查设备启动时高低压是否真正实现了平衡应检查化霜电磁阀是否在压缩机启动前进行工作。压缩机启动间隔小于10分钟也会引起压缩机损坏

电脑板上电容烧坏,更换电脑板后电容又烧坏

调整线路检查电压重新更换电脑板电容

因电线不达标过热,把接线端子烧坏

更换接线端子设备正常工作,紦电加热停掉

显示器不给延时继电器供电

调整输出线路设备正常运转

01号设备温度传感器线损坏;02号设备电脑板上的固态继电器损坏

01号设備更换温度传感器线,02号设备更换电脑板

管道压力2公斤,而设备出现故障

水压开关接线为红、黄而电脑板线是红兰从而造成导电的现潒

总结:设备化霜最好选择在水温高时,因为这时排气温度也高这样化霜较为容易。温显往往出现接触不好温度探头可能脱落或损坏(如短路、断路或不动作等),接线端子松动容易导致接线端子烧坏

热水出口增压泵压力大,且不用水时也不停

热水出口增压泵电容烧壞

水箱没热水澡堂无热水

调整增压泵压力表后,正常运转

自来水增压泵烧坏水表玻璃冻裂;

总结:用户水压不够,自动打开增压如果不能自动打开,说明水压开关坏或者调节不合适或电容损坏。电容损坏检查循环系统是否存在憋泵现象。增压泵也经常容易冻裂提醒我们在冬天长期不用,应将水放净或定期人工循环一次或系统自动循环。

循环泵烧坏设备热交换器冻裂

更换循环泵、焊接热交换器三通

水表玻璃冻坏,过滤阀、活结冻坏循环泵冻坏,循环泵线圈烧坏

更换水表更换循环泵、更换活结

启动备用泵,更换轴承

一台循环泵转时,另一台反转

对止回阀进行除锈、清洗干净

循环泵闸门未打开自来水压力小

循环泵不工作,设备不运转

送电后循环泵长期鈈用,且生锈不能运转,导致交流接触器烧坏;

循环泵常用泵烧坏、冻裂交流接触器接触不好

启动备用泵,更换交流接触器

备用泵烧壞由于没有热继电器,导致接触器烧坏

更换维修电泵更换交流接触器,加上热继电器

总结:循环泵容易烧坏主要线圈烧坏,还会冻裂水封也容易漏水,轴承容易损坏;冻裂的循环泵启泵时存在憋泵现象,容易引起线圈烧坏同时也容易引起接触器坏。冬天长期不鼡应将水放净,防止冻裂并存在憋泵现象

活结损坏,造成设备漏水

设备漏水自来水不补水,水管线有漏水现象自来水自吸泵烧坏,PPR活结损坏设备热交换器损坏。

由于冬天长时间不用导致系统全线冻裂、漏水。

焊接好三通更换自吸泵,更换设备管线PPR活结

管线及換热器结垢导致水流不畅

设备出现故障设备不制热,高压过高低压端也不凉,温显显示温度与其他设备一样未见异常。

冷凝器出口嘚阀门没有打开水流没有,冷凝器内部水很热但是水流没有,冷凝器热水出口温显的显示温度正常

总结:系统故障主要是水泄露,戓者异物、水垢堵塞管道或者该打开的阀门未打开,该关的未关

液位仪的探头生满水垢与水绝缘;

把液位仪的高低位分开,重新包好

液位仪的探头容易结垢导致不导电,触头也容易腐蚀损坏

过滤器滤网损坏,导致电磁阀关闭不好

电磁阀关闭不好里面有焊渣

补水电磁阀可能损坏,更常见的为阀芯堵塞主要原因为过滤器破损或者施工后管线未处理干净焊渣等异物,处理办法为清洗

循环泵不工作,設备不运转

配电箱的中间继电器吸合后接触不良

按钮接触不良无法给接触器线圈送电

循环泵不工作,设备不运转

继电器线圈输入线断偅新接电工作正常

配电箱断电、设备不启动

更换接线端子,调整线路检查设备水箱。

配电箱程序乱电磁阀漏水

调好配电箱,电磁阀修恏

总结:配电箱主要易损件为交流接触器损坏、接线损坏、接触不良等如果循环泵接触器烧坏,很可能为水循环系统发生堵塞现象导致憋泵等,如冻裂等接线端子烧坏,和可能参数不匹配或有短路现象或者线压的不紧

在水质硬度较高的地方,设备运行时间久了冷凝器容易结垢。设备表现为压缩机容易热保护系统表现为水流不畅,甚至有堵死现象如果经查实后确实结垢,则可按如下方法清洗

濃硝酸(HNO3 )或浓盐酸(HCL) ;

推荐LAN –826(蓝星公司生产);也可以用其他厂家生产的缓蚀剂,但注意购买对铜合金腐蚀较小的缓蚀剂

计算出系統打起循环的最低水量往系统内加入少量的缓蚀剂(防止腐蚀设备),其配比要求如下:如果使用LAN-826缓蚀剂的使用浓度为0.3%即一公斤缓蚀劑要加配333公斤的系统溶液。

根据系统最少水量将循环系统内的水配成 3%~4% 左右的酸性溶液。

例:假定现有1公斤浓度为60%的酸液要配成4%浓度的酸性溶液,那么加水量为:(1公斤*60% )/(4%)=15公斤即:15公斤的水需配备1公斤60%的酸液。

注意:酸液的添加要缓慢加入不要太快;最好在第三步循环泵工作时缓慢加入,防止局部过浓对设备或系统造成不良影响。

3. 用泵循环清洗换热器

此步骤为酸液与水垢反映的时间,观察垢昰否清除如果未清除干净,不要进行下一步的操作注意,这个过程会有大量的气泡(CO2)产生因此系统不要封闭的太好。系统清洗时間不得超过4个小时

4. 除完水垢后将酸液排除;

再用大量的清水冲洗系统即可,安全起见用PH试纸测的酸碱值不小于6即可

1. 为了更完美的装修,空气能中央热水器安装前卫生间瓷砖铺设前更该将水管道排好。

2. 在家人使用热水量低的季节建议采用经济模式,达到更为理想的节能效果

3. 您家若是已安装太阳热水器,进水系统可由太阳热水器连接后再与空气能水箱连接由太阳热水器先预热后再进入空气能水箱,陽光充足的天气主机不用运行就达到使用水温实现更佳的节能效果。

4. 在您使用热水的过程当中请注意先开冷水以后在慢慢地向热水阀調节,达到适用温度再使用

5. 家用机也可回水循环。

大部分的客户来电投诉因冷水进接口处没安装单向止回阀而导致水箱抽瘪、漏水等問题都由不规范的安装引起 ,或安装位置高于用水点超过2层的冷水进必须采用增压系统避免因进水压力低、热水出因楼层落差吸力大而給用户带来不必要的麻烦。必须在冷水进接口安装单向止回阀与安全泄压阀

空气能热水器(安装注意事项)

1.空气能产品水箱进水口必须咹装使用安全止回阀。

2.必须有安全可靠接地(以表格形式签字确定)

3.必须安装在有可靠排水设施的位置。

4.安装的位置必须空气流通(不嘚安装于封闭的地方)

5.显示器严禁安装于阳光直射的位置。

6.产品如需加注冷媒必须充注同一种类型冷媒。

7.安装接地电源线必须与产品嘚功率相匹配

8.水箱灌注的第一桶冷水必须放掉(由安装工人操作完成),制热的第一桶水必须放掉不能使用。

9.严禁无压供水或冷水塔供水以及自来水压力不低于2kg。