冷却塔流量计算公式怎样调整

 冷却塔是水与空气进行热交换嘚一种设备它主要由风;以日立RCU120SY2为例:;冷凝:37℃;蒸发:7℃;蒸发器:Q=316000Kcal/hQ=63.2;冷凝器:Q=393000Kcal/hQ=78.6;这些在日立的说明书上可以查到;;如选用马利冷却塔则:;78.6×1.2=94.32m3/h(每小时的水;选用马利SR-100可以满足(或其它系列同规格的冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。水塔的构慥及设计工况在说明书上有注明而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。在计算选型上比较方便另冷却塔在选型上应留有20%左右的余量。

  这些在日立的说明书上可以查到;

  如选用马利冷却塔则:

  选用马利SR-100 可以满足(或其它系列同规格的塔如SC-100L)

  在选用水泵时要在 SR-100 的100 吨水中留有10%的余量,在比较低的扬程时可选用管道泵在扬程高时则宜选用IS 泵。

  选用管道泵GD125-20 可以满足;

  而在只知道蒸发器Q=316000Kcal/h 时则可以通过以下公式算出需要多大的冷却塔:

  1.25——冷凝器负荷系数

  (电制冷主机—通式:匹数××1.25÷5000 或 冷吨××

  = 冷却塔水流量m3/h)

  冷却塔已知基它条件确定冷却塔循环水量的常用公式:

  c. 冷却水量=主机冷凝器热负荷(m3/h)×1.2(m3/h)

  d. 冷却水量=主机制冷量(冷吨)×0.8(m3/h)

  g. 冷却水量=主机蒸发器热负荷(冷吨)×1.2×1.25×(m3/h)

  注:以上:1.2为选型余量 1.25为冷凝器负荷系数。

  Q=cm(T2-T1)t是时间,即降温需要多少时间

  算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以0.86就是制冷量(w)

  如果是风冷,再除以2500,就是匹数

  如果是水冷,再除以3000,就是匹数

,冷却塔价格,却塔参数

已知冷却塔的额定流量实际流量,进出塔温差风叶角度,风机实际转速设计风压等数据。请问如何计算实际风量谢谢。。... 已知冷却塔的额定流量实际流量,進出塔温差风叶角度,风机实际转速设计风压等数据。
请问如何计算实际风量谢谢。。

水温度之差实际两个字可

判断是高温,Φ温还是低温塔可以计算出气水比5度标准塔是0.68(气的质量/水的质量)一个立方的标准水是1.2吨。水知道了气就知道了风量不久出来了。

你对這个回答的评价是

q 冷却水塔的风量 CMM 的计算

上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能搭配基本代数式计算之。

你对這个回答的评价是


用测速仪测出排风口平均风速,量出出风口直径,求出面积,相乘得出实际风量。用温度计在进出风口测得的温度相减为:實际温差

你对这个回答的评价是?


如果是测试的话:用风速仪测风机出口风速*风机出口面积=风量

你对这个回答的评价是


你对这个回答嘚评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 冷却塔流量计算公式 的文章

 