建筑设计防火规范版本历史版本

建筑设计防火规范 [附条文说明](废止版) GB 众星建筑资源
3.8 仓库的安全疏散
3.8.1 有关说明见第3.7.1条。
3.8.2 本条规定了每座仓库的安全出口数目。
&&&&由于仓库的使用人数相对较少,因而在条文中规定每个防火分区的出口不宜少于2个。
&&&&火灾案例多次证明,有些火灾就发生在出口附近,出口常被烟火封住,使得人们无法利用其进行疏散。如果有了2个或2个以上的安全出口,一个被烟火封住,其他的出口还可供人们紧急疏散。故原则上一座仓库或其内部每个防火分区的出口数目不宜少于2个。
&&&&考虑到仓库平时工作人员少,对面积较小(如占地面积不超过300m2的多层仓库)和面积不超过100m2的防火隔间,可设置1个楼梯或1个门。
3.8.3 有关说明见3.7.3条。
3.8.4~3.8.6 粮食钢板筒仓、冷库、金库等场所由于平时库内无人,需要进入时人员也很少,且均为熟悉环境的工作人员,金库还—有严格的保安管理需要,因此,这些建筑的安全疏散可以按照相应国家标准或规定的要求设置安全出口。其他形式的粮食筒仓当其上部操作层面积小于1000m2且人员不超过2人时,也可以设置1个疏散楼梯。
3.8.7 高层仓库内虽经常停留人数不多,但垂直疏散距离较长,如采用敞开式楼梯间不利于疏散和扑救,也不利于控制烟火向上蔓延,因此,要求高层仓库采用封闭楼梯间。
3.8.8 本条规定了垂直运输物品的提升设施的设计要求,以阻止火势向上蔓延,扩大灾情。
&&&&除戊类仓库外,其他类别仓库内的火灾荷载相对较大,物品存放较集中,火灾延续时间也可能较长,为避免因门的破坏而导致火灾蔓延扩大,井筒防火分隔处采用乙级防火门。
&&&&1 实践中不少多层仓库内供垂直运输物品的升降机(包括货梯)多设在仓库外,如北京某储运公司仓库、北京百货大楼仓库、北京五金交电公司仓库、上海服装进出口公司仓库等均紧贴仓库外墙设置电梯或升降机等。这样设置既利于平时使用,又有利于安全疏散。
&&& 2 据调查,有少数多层仓库,将升降机(货梯)设在仓库内,又不设在升降机竖井内,是敞开的。这样设置很容易在起火后,火焰通过升降机的楼板孔洞向上蔓延,是不安全的做法,在设计中应予避免。但戊类仓库的火灾危险性小,升降机可以设在仓库内。
3.8.9 本条规定了仓库消防电梯的设置要求。
&&&&设置消防电梯(可与货梯合用)在于火灾时供消防人员输送器材和人员用。消防电梯应符合本规范第7.4.10条对消防电梯的要求。
&&&&设在仓库连廊内和冷库穿堂内的消防电梯,其连廊和穿堂通风排烟条件较好,可不设电梯前室。
微信看规范《建筑设计防火规范》GB(正式版本)
文件介绍:
该文件为 pdf 格式,下载需要 50 积分
本资料包含以下文件:
《建筑设计防火规范》GB(正式版本).pdf
主要内容有:生产和储存的火灾危险性分类、高层公共建筑的分类要求,厂房、仓库、住宅建筑和公共建筑等工业与民用建筑的建筑耐火等级分级及其建筑构件的耐火极限、平面布置防火分区与防火分隔、建筑防火构造、防火间距和消防设施设置的基本要求,工业建筑防爆的基本措施与要求;
12345678910全部标准国家标准行业标准国外标准
您的位置:
GB &&建筑设计防火规范
GB &&建筑设计防火规范
建筑设计防火规范
Code for fire protection design of buildings
替代GB ;废止
简体中文版、英文版
公安部天津消防研究所
本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:厂房;仓库;民用建筑;甲、乙、丙类液体储罐(区);可燃、助燃气体储罐(区);可燃材料堆场;城市交通隧道。人民防空工程、石油和工程、石油化工工程和火力与变电站等的建筑防火设计,当有专门的国家标准时,宜从其规定。本规范不适用于火药、炸药及其制品厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)的建筑防火设计。
住房城乡建设部公告第517号
纸质版或者PDF电子版(用Acrobat Reader打开)或Word版本doc格式
相关免费标准
本类标准下载排行
本类最新免费标准
版权所有:www.ZBGB.org &&|
鲁ICP备号-1最新GB建筑设计防火规范(正式版本)
现在位置 > >
最新GB建筑设计防火规范(正式版本)
新版国标《建筑设计防火规范》(GB)出台,自日起实施。新《建筑设计防火规范》(GB)与《建筑设计防火规范》GB和《高层民用建筑设计防火规范》GB 05年版)相比,有哪些变化呢?
新《建筑设计防火规范》(GB)11大变化
1.合并了《建规》和《高规》,调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的分类统一按照建筑高度划分;
2.增加了灭火救援设施章节,完善了有关灭火救援的要求;
3.将消防设施的设置独立成章,并完善有关内容;
4.原有木结构民用建筑单成章,并可用于工业建筑中;
5.取消消防给水系统和防排烟系统设计两章,分别由相应的国家标准作出规定,即《消规》、《喷规》...等有关专用标准;
6.补充了建筑外保温系统的防火要求
7.适当提高了高层住宅建筑和建筑高度大于100M的高层民用建筑的防火技术要求
8.补充了利用有顶步行街进行安全疏散时的防火要求;调整、补充了建材、家具、灯饰商店和展览厅的设计人员密度;
9.补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求,调整了液氧储罐等的防火间距;
10.完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求
11.新增附录:《建筑高度和建筑层数的计算法》《防火间距的计算方法》《各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限》《民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计要求》。最新的设计规范中明确规定,各类建筑需符合的消防设计要求,
所有的 链接: http://pan.baidu.com/s/1gfBKp6z 密码: 4ugu
链接: http://pan.baidu.com/s/1boFepsj 密码: ecx1
点击下载链接之后,请输入文档提取码:4ugu
相关文档推荐
相关文档推荐1 / 320 页
查看: 185821|回复: 3191
新版《建筑设计防火规范》GB下载,含条文说明
本帖最后由 xfdell 于
18:03 编辑
日起执行,无痕迹版!备注:更新了第一个附件,是出版社印刷版,效果更好。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
新增印刷版的条文说明:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
以上是完整的条文和说明,分别下载,可以用软件同时打开对照着看,便于学习。
下面这个是第五次修订版的,跟上面的有差别,附件删不掉,请不要下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
现在已能买到文本,与无痕迹版在个别条文交付印刷前有修改,请大家注意一下。
热心帮助其他会员
网站确实有问题,附件无法删除
热心帮助其他会员
大家先学电子版
gdfgdgdgdhhgfggggggggggggggggggggg
值得学习一下
下载下来学习学习&&
我要查看资料内容
下载下来学习学习&&
下载学习一下。
好东西,就是不知道是不是带条文解释的
1 / 320 页
Powered by 土木者工作室 &
tumuzhe.com
本站信息由注册会员自行发布,如涉及版权问题请联系本站站长邮箱(@qq.)联系电话: !本论坛不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切法律责任!

我要回帖

更多关于 建筑设计防火规范2018 的文章

 

随机推荐