LG2是零线还是火线零线口诀

更多内容请查看筑龙学社

 带电操作是先接零线?还是先接火线零线口诀?带电作业时先断火线零线口诀,后断零线。接线时相反,先接零线后接火线零线口诀有用电器的请况丅,不管先接火线零线口诀还是零线都要产生电弧的,用电器的功率越大产生的电弧越大,一般不带负载带电作业,小负载在做好防护工作的条件下才能工作,大负载想做那电弧都不让你做  接线时先接零线,后接火线零线口诀不可有负载工作——如果先接火线零线口诀,火线零線口诀可以通过负载(如灯泡)传递到零线。 断线时先断火线零线口诀后断零线,不可有负载工作——如果先断零线火线零线口诀鈳以通过负载(如灯泡),传递到零线 接插座时,插座只要没带负载(如家用电器)你随便接哪一根都行。记住左零右火(

很多人都知道零线和变压器的零线相通但是火线零线口诀上流过的电流和零线上是相同的,只是家里的零线和地面相通跟等电位差不多,所以感觉不到电流流过这样就很容易让人形成一个误区,所以家里最好要零线和火线零线口诀用同一种规格  现在有些电工或者业主为了节約那么一点点成本,就用小规格的零线实际上这样的做法很不安全。他们认为只要不使用电器零线是没有电了,即便是火线零线口诀仩带电但也是没有电流的,这样就算火线零线口诀比零线规格大很多也不会有什么太大问题的。 怎样识别火线零线口诀和零线  火线零线口诀(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线(PE)颜色须用黄、绿双色

最简单的方法就是万用表测量地线的电流,如果地线存在电流那么就是相线接地了。如果检测地线没有明显的电流值在确认无电器设备工作的情况下检测零线有没有电流,如果有電流那么就是相线相间短路或者相线对零线短路 这种测量方式是最为直接的,如果已经断电无法检测电流的情况下,可以考虑用万用表的阻值档去检查零线和火线零线口诀之间的电阻、零线和地线之间的电阻、火线零线口诀和零线之间的电阻当然如果是380V的供电电源你還需要检查火线零线口诀之间的相间电阻。 当然不同的供电方式检查的出来的结论是不一样的,在TT供电系统中零线在入户前需要单独进荇接地电气设备的金属外壳一样需要单独的接地,这个时候测量零线和地线

网友1 大家好我来分析一下家中各种漏电跳闸各种原因如何检查  家庭一般装有漏电断路器,断路器有过载保护一般家庭40A就够用一般最大瞬时功率可以到8KW漏电器只是检测漏电电流超过30mA 0.1秒切断电源。 鉯我家为例电表下口是一个梅兰日兰断路器加一个国产漏电附件,我换成了施耐德40A的漏电断路器为了安全我在电表没有钱后自动断电時换的。入户是三根10平方的电源线室内配电箱是一个40A2P总电源开关,旁边是三个1P照明开关照明开关边上是三个插座漏电断路器,分别控淛厨房卫生间和室内插座,再旁边是两个空调漏电开关各分别控制两个空调插座 

 三相电改220V的单相电,那么我们必须明白供电系统才可鉯进行下面就来给大家分享如何从三相电上接触单相电以及零线如何接线。 家居杂坛的分析只是针对TN-S系统来进行下面先给大家简单介紹一下TN-S系统:TN-S系统是电源侧电力变压器中性点直接接地,而在负荷侧电气设备不带电的外露可导电部分通过保护零线接地的接零保护系统; TN-S系统的工作零线(零线N)和保护零线(地线PE)是严格分开的N线作为工作零线,PE线为专用保护零线也就是设备外壳需要连接到PE线上; 系统正常运行时,PE专用保护线上没有电流而工作零线上才有电流,工作零线一般只用作单相照明

一个开关控制一个灯:大家看断路器是兩相的所以一根线去灯,一根线去开关简单来说就是火线零线口诀接开关,开关另一端接灯灯的另一端接零线。  双控灯: 我们单独拿两个双控开关和一个照明灯来举例介绍  1、控开关接线柱一般标有"L","L1""L2"。当L端进线时L1和L2有一端和L接通,按动开关后L1和L2的另一端和L接通。 2、我们以左端开关的L作为火线零线口诀输入两个开关的L1和L2对应接线,然后将右边开关L接至照明灯一端照明灯另一端接零线。 3、接恏线后一定注意将

接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC)它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场使触头闭合,以达到控制负载的电器  在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大電流控制(达800A)电路的装置所以经常运用于电动机做为控制对象,也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负載接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制是自动控制系統中的重要元件之一。  在工业电气中接触器的型号很多,工作电流在5A-10

 1、排除总开关质量问题或接线是否正确 2、拉下所有分开关,合上總开关顺序合各户分开关,当出现跳闸情况就是该户有问题。然后在该 进户开关处以同样方法查找漏电电器的位置 3、如果按上述方法试送后总开关没有跳,说明引起跳闸的电器应该间歇使用的应当逐户了解有没有使用什么电器就跳的情况。排除这种情况后就应该昰一些自动间歇运行的电器了,如冰箱、空调、电热水器等那就需要逐个进行排查了。 测量一下设计漏电量如果漏电很大又可以排除昰电气故障原因引起的漏电,可以将漏电开关漏电整定值调大一级如果已经是最大值(500mA)则只能将漏电保护移到下一级

  1.什么是保护接地?答:是将平时不带电的电器设备的金属外壳通过接地体与大地紧密连接 2.什么叫重复接地?答:把变压器的低压侧中性点接地的配电系統中将零线上一处或多处通过接地的配电系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地紧密联接  3.什么叫接地短路?答:运行中的電气设备和电力线路如果由于绝缘损坏而使带电部分碰触接地的金属构件或直接与大地发生连接时称接地短路。 4.哪些电气设备必须进行接地或接零保护答:1)发电机变压器、高低压电器;2)电力设备传动装置;3)互感器二次线圈;4)配电盘和控制盘的框架 5.什么叫

在室内電路时,总的控制开关肯定要有总开关能够有效控制家中的全部电路。而我们在进行电路安装时我还是提醒各位尽量找专业一些的电笁师傅,业余的不仅安装不规范还会漏装东西,只有专业的电工来安装电路才不会出现问题  家居万万不要这样装开关 我并非对业余电笁有有偏见,而不推荐大家找业余电工主要是由于家中的一次电路的安装那次请的就是业余电工,结果用了不久电路就烧掉了而我请叻专业师傅来我检查,他说电路被烧主要因为家中只安装了一个漏电开关没安装空气开关。  电工师傅说不少家庭都不安装空气开关,佷多业余电工也不爱给人安装这种开关安装空气开关能保护

 1.什么是保护接地?答:是将平时不带电的电器设备的金属外壳通过接地体与夶地紧密连接2.什么叫重复接地?答:把变压器的低压侧中性点接地的配电系统中将零线上一处或多处通过接地的配电系统中,将零线嘚一处或多处通过接地装置与大地紧密联接3.什么叫接地短路?答:运行中的电气设备和电力线路如果由于绝缘损坏而使带电部分碰触接地的金属构件或直接与大地发生连接时称接地短路。4.哪些电气设备必须进行接地或接零保护答:1)发电机变压器、高低压电器;2)电仂设备传动装置;3)互感器二次线圈;4)配电盘和控制盘的框架5.什么叫接地短路电流?答:当发生接地短路时通过接入点流入地中的短蕗电流。6.什

 与时俱进的话有必要装自复式过欠压保护器。在电压异常时它可自动断开电路,以保护相应的电器;在电压恢复正常时咜又可自动接通电路,让相应的电器通电并继续运行 所有的电器在使用时最忌电网电压过高过低,不论工业设备还是家用电器都有一个額定电压电压范围通常规定为170V-240V(可以在电器设备的铭牌或说明书上看到)。如果超出这个电压就超出了电器的绝缘强度和耐压值电器会因此发热、击穿而烧坏甚至起火。目前由于零线被盗、设备老化、技术故障、人为故障、自然灾害、停电再来电等原因引起的电压不稳、电壓过高过低导致大片区大量电器被烧坏、烧毁的情况不断发生人们损失惨重,索赔无门劳民

简介:(3)注意零线敷设质量,为防备出現零线断线故障应装设足够的重复接地装置,重复接地的接地电阻应不大于10欧姆。在恒定电阻的电路中加上电压恒定的电源,便产苼大小和方向都不变的电流 合格电工应该知道的42问值得收藏--电工技术知识学习干货分享 电工分类十分广泛,如维修电工运行电工,安裝电工调试电工等等。不管分类如何电工基本知识不会变,大家还记得它们吗 1.什么是电量、电流、电压、电阻、电路、电功率? 电量---物体所带电荷的数量称电量单位为库伦。 电流---电荷在导体中定向移动就形成了电流单位称安培,简称安在1秒钟内通过导

一开五孔僦是在一个插座上边有一个开关(按钮)加一个两脚插孔和一个三脚插孔,加起来叫一开五孔简单理解就是一个开关加上两个插孔。这個开关可以控制插座是否通电也可以用此开关控制其他电器,如灯等   如上图所示,这个接法为开关控制插座是否通电的接法将开关嘚L处接入火线零线口诀,L1处与插座L处用线相连插座N处接入零线,E处接地线(虽然说地线可以不接但是为了安全起见,还是建议大家接仩的因为这种开关也不是用一天两天的)。这种接法的好处是可以消除因插头频繁插拔而产生的安全隐患   如上图所示,L线将插座与开關相连并接入火线零线口诀开关L1接入灯一

来源:弱电工程师的圈子 如有侵权,请联系删除  电路改造是重要的隐蔽工程之一在施工中,電路改造的工序比较复杂很容易会出现一些安全隐患,因此电路改造施工过程必须严格按规范进行很多朋友在装修的时候没有考虑到叺住后的实际需要,往往对电线插座的安装掉以轻心到了入住就后悔莫及。因此装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾    电路改造,如果施工不当就很容易出现漏电、短路等问题,不但处理起来很麻烦而且一不小心还可能酿成触电、火灾等事故,对囚的生命及家庭财产造成极大的威胁因此,要重视电路改造施工要求越是隐藏小

简介:5、 键盘与模块之间有几根线,用什么线每芯線走的信号是什么?答:智控开关模块与电灯之间有一根3芯线用RVV3×1.0线,每芯线走的信号是火线零线口诀进火线零线口诀出和零线10、 配線架与单口信息面板之间有几根线,用什么线 100问答:管线、预埋、电源、系统常见问题 来源:筑龙论坛 版权归原作者所有  1、智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线每芯线走的信号是什么?答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接每芯线走的信號是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC)4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换

 电工分类十分广泛如维修电工,运行电工安装电工,调试电工等等不管分类如何,电工基本知识不会变大家还记得它们吗? 1.什么是电量、电流、电压、电阻、电路、电功率  电量---物体所带电荷的数量称电量,单位为库伦 电流---电荷在导体中定向移动就形成了电流,单位称安培简称安。在1秒钟内通过导体截媔积的电是为1库伦其电流强度就是1安培。 电压---电路中某两点的电位差叫电压单位为伏特。 电阻---电流在导体中的阻碍作用叫电阻单位為欧姆。 电路---电流所通过的路径叫电路电路由电压、电器、开关和连接导

 (一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电蔀分:1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来然后说明上一般都附有图例,把图例仩所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向赱说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;2、工程量计算流程:艏先从室外→→→总配电箱→

摘要:水电改造一直都是大家头疼的问题水电改造过程中要注意些什么?水电改造完毕又怎么验收仔细讀这个帖子,让你一次掌握所有水电改造知识!史上最详细最全面的家装施工流程让你轻轻松松地搞定装修!   水电改造一直都是大家头疼的问题,水电改造过程中要注意些什么水电改造完毕又怎么验收?仔细读这个帖子让你一次掌握所有水电改造知识!史上最详细最铨面的家装施工流程,让你轻轻松松地搞定装修!  ??水电开槽六步骤:水管管路开槽→水路管道安装→水路管道检查 →二次防水→电线線路开槽 →电线电路布线 ??施工方法、先弹线再开槽。管路开槽按要求必须

原标题:【史上最全电工口诀】必备205条!真的难得收齐!

难得收集全建议先收藏再转发!

第一部分:25条电工基础应用口诀

第二部分:电工常用口诀

第一节:已知容量求电鋶 21条

第二节:已知容量求容量、电阻、容抗和转矩 9条

第三节:测知电流求容量 8条

第四节:设计安装架空线,常需数据速估算 23条

第五节:导線诸数据速算 17条

第六节:根据易获两参数速求所需第三数 17条

第七节:快速计算基准数 6条

第三部分:电气故障诊断术

第一节:感官诊断快簡便 23条

第二节:测电笔、验灯查判 23条

第三节:有的放矢表测判 33条

1、单相电源插座接线的规定

单相插座有多种,常分两孔和三孔两孔并排汾左右,三孔组成品字形接线孔旁标字母,L为火N为零三孔之中还有E,表示接地在正中面对插座定方向,各孔接线有规定左接零线祐接火,保护地线接正中

选择漏电保护器,供电方式为第一单相电源二百二,二线二级或单级三相三线三百八,选用三级保护器彡相四线三百八,四线三级或四级“级”表示开关触点 “线”表示进、出线

3、灯泡不亮的原因查找办法

灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝斷透明灯泡看得着,否则可用电笔验合上开关点两端,都不发亮火线零线口诀断一亮一灭灯丝断两端都亮断零线。

4、埋地导线埋设湔的断芯检查和断点确定方法

地埋导线埋设前有无断芯盘盘检。检查使用兆欧表L一端接导线,导线另端放水中仪表E端照此办,慢慢搖动兆欧表针不到零是断线。查找断点在何处使用仪器DG3,单相交流接一头仪器贴附地埋线,从头到尾慢移动仪灯发光线未断,若昰仪器灯熄灭此处就是断线点。

5、低压验电笔判断交流单相电路故障的方法

交流验电用电笔亮为火线零线口诀不亮地。电路故障可检查通电测量火和地。亮灭正常查设备电路断开不可疑。若是两端都不亮电源火线零线口诀已脱离。若是两端都发亮零线断裂或脱離。

6、用指针式万用表测量直流电压的方法

测量之前先调零量程选择要适中。确定电路正负极并联接线要搞清。黑色表笔接负极红銫表笔要接正。若是表针反向转接线正负反极性。

7、用指针式万用表测量直流电流的方法

测量之前先调零量程选择要适中。确定电路囸负极串联接线要搞清。黑色表笔接负极红色表笔要接正。若是表针反向转接线正负反极性。

8、用指针式万用表测量导体直流电阻嘚方法

测量电阻选量程选完量程再调零。两笔短路看表针不在零位要调整。旋动欧姆调零钮表针到零才算成。旋钮到底仍有数更換电池再调整。接触一定要良好阻大两手要悬空。测量数值保准确表针最好在格中。测量完毕关电源旋钮旋到电压中。

9、用指针式萬用表判断电容器的好坏

电容好坏粗判断万用电表可承担。使用电阻乘K档表笔各接一极端。表针摆到接近零然后慢慢往回返。到达某处停下来返回越多越健康。到零不动有短路返回较少有漏电。开始测量表不走电容内部线路断。

10、用充、放电法判断电容器的好壞

电容好坏粗判断充放电法可承担。电容两端接直流少许时间就掐断。导体点接两个极有无火花注意看,有火为好无火坏同种火夶更饱满。

11、“已知三相异步电动机的额定容量和电压求取额定电流的近似值

中小容量高低压,电流估算看千瓦给出关系为中值,容夶减小容小加一个千瓦两安培,常用低压三百八高压电机三千伏,四个千瓦一安流电压更高六千伏,八个千瓦一安流额定电压到┅万,十三千瓦为一安

12、“三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算

电机三相改单相,绕组接法按原状彡端出线都有用,俩接电源一接容接容以后接电源,接零接火转向反电机三相改单相,并接电容的容量工作电容看接法,星接小来角接大百瓦电机微法数,角接为十星接六起动电容可同大,十瓦二至三微法电容耐压看电源,二百二电源三百三

13、感性负载电路Φ电流和电压的相位关系

电感妙在一“感”字,感情来去皆需时刚一见面很陌生,心里的话儿难启齿一旦需要分手时,“藕断丝连”還相思电源一通电压加,电流一时难通达切断电源电压断,电流一时难切断上述比喻教通俗,电压在前流在后两者相差电角度,朂大数值九十度

14、每千米导线的重量估算

千米导线有多重,要看截面和品种截面单位毫米方,乘以系数值不同硬铝最轻二点八,纯鋁次之把三乘钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重再重纯铜八点八,钢绞最重九点零考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘相关公式:質量=密度X体积。体积=底面积X高度

15、发电机原理和右手定则

导线切割磁力线感应电磁生里面。导线外接闭合路就有电流流其间。判断流向用右手伸开右手成平面。导线运动拇指向手心面对N极端。四指方向即电流该端也是正极端。

16、基尔霍夫第一定律、第二萣律

基尔霍夫是名人电路定律他发明。节点电流为第一流出、流入两相平。回路电压为第二压降、电势两相等。

17、整流电源输出直鋶电压与输入交流电压的关系以及整流二极管的反压

交流电压变直流输出电压怎样求?输入电压为一百单相半波为四五。三相半波一┅七半波两倍全波数。如若采用晶闸管从零开始到上数。管子反压要记住单相三相不同数。单相桥式一四一三相桥式二三九。注:輸入电压应为相电压

18、电阻串联和并联后总阻值的计算

电阻串联值增加,越串越长阻越大电阻并联值减小,相当截面在增大并联总阻较难求,各值先要求倒数倒数之和的倒数,就是并联后电阻并联只有两电阻,总阻可用简式求两阻之积作分子,两阻之和作分母

19、三相交流电源的两种接法和两种出线方式

三相接法有两种,一个三角一个星角接三相围一圈,三个顶点三相线星接三尾联一点,聯点叫做中性点三首引出三相线,中点出线中性线相线俗称叫火线零线口诀,中线俗称叫零线星接可出两种线,三相三线和四线彡相三线无零线,三相四线有零线

20、整流二极管正负极的判定方法

二极管有两个极,一个阳极一阴极分辨极性较简单,首先可看图表記三角一端极为阴,短杠一端为阳极没有图表看外形较圆一端为阳极。较大规格带螺丝螺丝一端为阳极。若不放心用表量万用电表准备齐。乘以一百电阻档两笔分别接电极。正反两次比阻值一大一小记仔细。阻值小时看表笔红阳黑阴定电极。

21、桥式整流电路嘚连接方法以及阻容保护、整流二极管问题

单相桥式四个管两两串联再并联。并联两端出直流两管连点进电源。三相桥式六个管两兩串联再并联。并联两端出直流两管连点进电源。阻容保护二极管三种接法任你选。一种并在交流侧一种并在直流端。还有一种较複杂并在每支管两端。感性负载反电势并联持续二极管。

22、磁铁及磁铁的性质、磁场和磁力线

不管大小与粗细磁铁均有两个极。南極S北极N两端最大磁场力。同极相斥异极吸万物都是同一理。描述磁场磁力线每条都是闭合线。体外从N到S极S到N体内穿。线线相互不茭叉相对密集在两端。

23、为减小输出电流纹波而设置的滤波电路

要想得到稳定流滤波电路接输出。一个电容一个抗接成一种T形路。兩个电容一电抗名称叫做派电路。还有一种较简单两个电容一电阻。

24、刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断同时要把仪表看。仪表指针来回摆摆幅较大电刷偏。轻轻旋动电刷架摆幅最小调整完。电机通电正反转两次转速来相减。所得之差若较大说奣电刷比较偏。轻轻旋动电刷架相差最小调整完

25、刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断,同时要把仪表看仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完电机通电正反转,两次转速来相减所得之差若较大,说明电刷比较偏轻轻旋動电刷架,相差最小调整完

第二部分:常用电工口诀

本口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等

苐一节 已知容量求电流

1.已知配电变压器容量,求其各电压等级侧额定电流

容量除以电压值其商乘六除以十。各电压等级电流容量系数楿乘求。配变低压四百伏容量除以二乘三。配变高压六千伏容量乘一除以十。配变高压十千伏乘二乘三除以百。配变高压三万五②百除容量乘三。配变高压十一万容量一半除以百。配变二十二万伏一半一半除以百。

2.已知配电变压器容量求算其一二次侧保护熔斷器熔体的电流

配变高压熔体流,容量电压相比求配变低压熔体流,容量乘九除以五

3.已知配电变压器容量,求算其二次侧出线断路器瞬时脱扣器整定电流值

配变二次侧供电最好配用断路器;瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安

4.已知单台并联电容器容量,求算其额定电鋶

并联电容器电流容量除以千伏数。压等级二百三千乏四点三安培。电压等级整四百千乏二点五安培。电压等级六千三二十千乏彡安培。电压等级万零五十个千乏一安培。

5.已知0.4kV级小型发电机容量求算其引出线端操作开关所配保护熔体电流

四百伏级发电机,容量百千瓦以下保护熔体电流值,容量除以五乘九

6.已知油断路器铭牌上额定断流容量,求算其额定开断电流

油断路器开断流断流容量兆伏安,除以线压千伏值商乘四千除以七。

7.已知铅酸蓄电池容量求算浮充电电流

固定铅酸蓄电池,浮充电方式运行浮动充电电流值,嫆量乘八除以万

8.已知三相电动机容量,求算其额定电流

容量除以千伏数商乘系数点七六。三相二百二电机千瓦三点五安培。常用三百八电机一个千瓦两安培。低压六百六电机千瓦一点二安培。高压三千伏电机四个千瓦一安培。高压六千伏电机八个千瓦一安培。高压十千伏电机十三千瓦一安培。

9.已知中小型三相380V电动机容量求其保护熔体电流值

中小电机熔体流,四倍容量千瓦数

10.已知380V三相电動机容量,求其过载保护热继电器热元件额定电流和整定电流

电动机过载保护热继电器热元件。号流容量两倍半两倍千瓦数整定。

11.已知380V三相电动机容量求其远控交流接触器额定电流等级

远控电机接触器,两倍容量靠等级频繁启动正反转,靠级基础升一级

12.已知小型380V彡相鼠笼型电动机容量,求算供电设备最小容量和负荷开关、保护熔体电流值

直接启动电动机容量不超十千瓦。六倍千瓦选开关五倍芉瓦配熔体。供电设备千伏安最小四倍千瓦数。

13.已知鼠笼电动机容量求算星—三角启动器的动作时间和热元件整定电流

电机启动星三角,启动时间好整定容量开方乘以二,积数加四单位秒电机启动星三角,过载保护热元件整定电流相电流,容量乘八除以七

14.已知鼠笼电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流

控制电机断路器整定电流容量倍。电磁脱扣是二十较小电机二十四。延时脱扣彡倍半热脱扣器整两倍。

15.已知鼠笼电动机容量求算其空载电流

电动机空载电流,容量八折左右求新大极少六折算,旧小极多千瓦数

16.已知机加工车间装机容量,估算其负荷电流

机加工车间配电装机容量来估算。车刨钻镗铣一半锻冲压机七五折。电镀电热加两成其余长运一倍半。若是台数比较多二倍两大容量和。

17.已知吊车吨位求算其配电导线截面积和负荷开关额定电流

三相三百八吊车,供电導线截面积稍大吨位数等级,桥式吊车升一级供电开关按等级,三十六十百二百三吨以下三十安,六吨以下六十安十五吨选一百咹,七十五吨二百安

18.已知低压用电器铭牌上容量,求算其额定电流

单相电机二百二一个千瓦八安培。三相电阻电热器千瓦一点五安培。二百二的电热器千瓦四点五安培。三百八的电焊机二点六倍千伏安。二百二的电焊机四点五倍千伏安。二百二的白炽灯千瓦㈣点五安培。二百二的荧光灯千瓦电流九安培。三十六伏安全灯千瓦八十二安培。个别补偿电容器电源电压三百八。并联电容器电鋶千乏一点五安培。市电电路电容器一百微法七安培。

19.已知家用电器总容量求选单相电能表标定电流等级

家用单相电能表,标定电鋶值选定:家用电器总容量千瓦总数乘以五。

20.已知白炽灯灯泡总容量求算照明线路保护装置熔体的额定电流

照明支路熔体流,五倍装燈千瓦数

21.已知常用熔丝额定电流,求算其熔断电流

常用熔丝熔断流额定电流乘系数:铅锑合金铜丝二,铅锡合金一点五锌片倍数不具体,一点三到二点一

第二节 已知容量求容量、电阻、容抗和转矩

1.已知工厂的性质和装机容量,求算其全厂配变容量

工厂配变千伏安裝机千瓦数估算。冶金纺织水泥厂千瓦就是千伏安。机械制造加工厂千瓦一半千伏安。其余轻工化工厂千瓦七折千伏安。

2.已知并联電容器标称容量求算其电容量

补偿并联电容器,千乏微法间关系:千乏除以压平方三点二倍商微法。常用并联电容器千乏微法互换算。额定电压二百三六十微法一千乏。额定电压四百伏二十微法一千乏。额定电压六千三八个微法百千乏。额定点万零五三个微法百千乏。

3.已知配电变压器容量求算允许直接启动电动机的最大容量

三相异步电动机,全压启动千瓦数:配变容量千伏安乘五乘九除鉯千。

4.已知电流互感器容量求算其二次额定阻抗

常用电流互感器,额定负荷阻抗欧:二次额定一安培阻抗容量伏安数。二次额定五安培容量乘四除以百。

5.已知380V单相交流电焊机接变压器容量求算其供电电缆导线截面积、熔体和负荷开关容量

三百八的电焊机,供电电缆兩芯线容量八折铝截面,容量一半铜截面容量三倍选熔件,负荷开关大熔件

6.已知白炽灯灯泡容量,求算其热态电阻

欲求灯泡热电阻瓦数去除压平方。常用灯泡热电阻瓦数去除一系数:灯泡电压二百二,瓦数去除四万八一百二十七伏泡,瓦数去除一万六灯泡电壓一百一,瓦数去除一万二灯泡电压三十六,瓦数去除一千三

7.已知接入工频交流电路中电容器容量,求算其容抗

工频电容器容抗微法去除三千二。

8.已知工频整流电路中负载电阻求算电容滤波器的电容

工频整流电路中,电容滤波器电容:负载电阻除五十商乘一千得微法。

9.已知电动机容量和磁极数求算其额定转矩

电动机额定转矩,十倍容量磁极数三数之积除以六,单位采用牛顿米

第三节 测知电鋶求容量

1.测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量

已知配变二次压测得电流求千瓦。电压等级四百伏一安零点六千瓦。电压等级三千伏一安零点五千瓦。电压等级六千伏一安整数九千瓦。电压等级十千伏一安一十五千瓦。电压等级三万五一安五十五千瓦。

2.测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流求算其额定容量

三百八焊机容量,空载电流乘以五

3.测知三相电动机的空载电流,估算其额萣容量

无铭牌电机容量测得空载电流值,乘十除以八计算近靠等级千瓦数。

4.测知电动机空载电流求算改做异步发电机时所接励磁电嫆量

异步电机来发电,并联电容能实现励磁电容量计算,空载电流乘系数角接一十四点五,星接四十三点五

5.测知电动机空载电流,求算就地补偿电容器容量

电机补偿电容器按空载电流求算:三百八十伏电机,零点七倍空载流;六千伏等级电机十一倍空载电流。

说奣:所求出的补偿电容器容量单位为kvar。

6.已知低压供电线路最大工作电流求算漏电开关的额定动作电流

漏电开关选型号,额定动作电流徝:三相四线制电路一千除工作电流;单相生活用电路,两千除工作电流电路末端用电处,三十毫安及以下

7.已知220V电路中工作电流,求算串联降压电容器的容量

二百二的电路中接入电容器降压,容量微法值速算十四点五倍电流。

8.测知白炽灯照明线路电流求算其负荷容量

照明电压二百二,一安二百二十瓦

第四节 设计安装架空线,常需数据速估算

架空线材千米重标称截面乘系数 ,钢铜乘九铝乘三钢芯铝线乘四算。

钢芯铝线千米重标称截面乘系数,七十以下乘以四九五以上四点二。

2.速算单股铁线千米质量

单股铁线千米重直徑平方乘以六。镀锌铁线千米重英规八号百公斤,十二号线是四十十六号线十六算。

3.速算圆钢拉线棒钢材每米质量

热轧圆钢拉线棒估算每米公斤量。直径十八基数二径增两个加点五。

4.速算圆锥形混凝土电杆各点铁附件内径尺寸

安装抱箍点杆径铁附件内径尺寸:点箌梢距除以百,三除四乘加梢径

5.速算圆锥形混凝土电杆重心位置

锥形电杆找重心,先将电杆十等分粗端四份加半米,吊运安全又平稳

6.速算圆锥形混凝土电杆埋设深度

水泥电杆埋深度,十除电杆加点七

7.速算电杆拉线的长度

拉线长度现场定,经验公式巧计算:垂高平距兩相加乘八乘九除以百。

拉线长度现场定垂高平距两相等,四十五度的夹角平距乘十除以七。

8.速定高低压同杆架设的横担层间最小垂直距离

同杆装置多层担层间垂距毫米算:高压与高或与低,层距都是一千二

高压距梢需六百,高压转角六百整低压层距近七百,低压转角三百五

9.速定耐张杆跳线安装长度

跳线长度现场算,三个数据连加法:两倍绝缘子串长跳线弧垂连板长。

10.速算绞线的单股线径

絞线单股线直径股数去除截面积,商数乘五开平方方根一半毫米数。

11.速算铝绞线架空线路正常的极限档距

铝绞线档距极限截面乘五取一半。若用钢芯铝绞线最大四倍线截面。

12.速算高压61035kV架空线路输电能力

高压六十三十五输电极限千伏安:容量五八三十千,输距千米┅二五荷距兆伏安千米,个五十五一百五

13.速算低压380/220V架空线路输电能力

低压送电不宜远,一般不超一千米千瓦千米负荷距,三相三八單相六

14.速算低压380—220V架空线路导线截面积

架空铝线选粗细,荷矩系数相乘求:三相荷矩乘以四单相需乘二十四。若用铜线来输电铝线截面六折算。

15.速定低压三相四线制供电线路零线截面积

三相四线制线路零线截面积确定:相线铝线小七十,零相导线同规格相线铝线夶七十,零选相线一半值线路架设铜绞线,相线三十五为界小于零相同规格,大于零取一半值

16.速算单台380V三相电动机的供电架空线路導线截面积

电机供电架空线,经验公式选截面:千瓦百米铜除五千瓦百米铝除三。

17.速算10kV架空线路电压损失

架空铝线十千伏电压损失百汾数:相流输距积六折,除以导线截面积

18.速算10kV架空线路的有功功率损失

架空线路十千伏,有功功率损失值:电流平方乘输距除以十倍截面积。

19.速算低压380/220V架空线路电压损失

铝线压损要算快荷矩除以千截面,三相乘以一十三单相乘以二十六。功率因数零点八十上双双點二加。铜线压损较铝小相同条件铝六折。

20.速算架空裸绞线每千米电阻值

铝线系数三十二铜线系数一十九。

21.速算架空裸绞线安全电流徝

铝线安全载流量截面倍数积是安:十六乘以六点五,二五乘五顺减半;九五百二双乘三顺号双双再减半。铜线铝算升一级环温高時九折算。

22.速估算低压380/220V架空线路的负荷电流

低压架空铝绞线负荷电流速估算:二十五线基百安,逐级增加五十算

23.速算架空线路对地电嫆量

架空裸线与大地,空气介乎两者间线路对地电容量,千米数除以系数:无避雷线二百二有避雷线一百六。

第五节 导线诸数据速算

1.看线径速算常用铜铝芯绝缘导线截面积

导线截面积判定先定股数和线径。铜铝导线单股芯一个多点一平方,不足个半一点五不足二個二点五,两个多点四平方不足三个六平方。多股绞线七股绞再看单股径大小,不足个半十平方一个半多粗十六,两个多粗二十五两个半粗三十五。多股导线十九股须看单股径多粗,一个半是三十五不足两个是五十,两个多点是七十两个半粗九十五。多股导線三十七单股线径先估出,两个粗的一百二两个多的一百五。

2.数根数速判定BXH型橡皮花线截面积

花线截面判定法数数铜线的根数。一┿六根零点五二十四根点七五,三十二根一平方一十九根一点五。

3.绝缘导线载流量速估算

绝缘铝线满载流导线截面乘倍数。二点五丅乘以九往上减一顺号走。三十五乘三点五双双成组减点五。条件有变打折算高温九折铜升级。穿管根数二三四八七六折满载流。

4.直埋聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量估算

直埋电缆载流量主芯截面乘倍数。铝芯四平方乘七往上减一顺号走。二十五乘三点五三┿五乘整数三。五十七十二点五双双成组减点五。铜芯电缆载流量铝芯载流一点三。

5.铝、铜矩形母线载流量速估算

铝排载流量估算依厚系数来排宽。厚三排宽乘以十厚四排宽乘十二。以上厚度每增一系数增值亦为一。母排二三四并列分别八七六折算。高温直流咑九折铜排再乘一点三。铝排载流量估算按厚截面乘系数:厚四截面积乘三,五六厚乘二点五;厚八二倍截面积厚十以上一点八。

6.扁钢母线载流量速估算

扁钢母线载流量厚三截面即载流。厚度四五六及八截面八七六五折。扁钢直流载流量截面乘以一点五。

7.油断蕗器合闸操作电缆缆芯截面积速算

电磁操动油开关合闸电缆选截面:线圈电阻除安距,乘四乘九除以百

8.仪用电压互感器二次回路导线截面速验算

仪用电压互感器,三相星接表维接满足规程压降值,验算二次线截面:边相电流线长积再乘系数便晓得。一类二类点二七其他则取点一一。

9.电动机供电绝缘导线截面积速估算

多大导线供电机截面系数和容量。二点五线面加三截面是四再加四。六至九五均加五百二反配百千瓦。

10.电动机供电绝缘导线穿管钢管规格选择速估算

电机供电线穿管截面已定选管径。二点五线穿十五四六两线穿二十。十线独配二十五十六二五三十二。单双轮流顺线排穿管规格按序排

11.绝缘导线电阻速估算

平方毫米铝导线,百米长度三欧姆哃粗同长铜导线,铝线电阻六折算

12.10(6)kV电力电缆电容电流速估算。电缆电容电流值长度千米乘系数。

十千伏级系数一六千伏级零点陸。

13.常用电磁线替代线径速算

规格众多电磁线相互替代算线径。同径几根代一根粗径除以根号几。一线替代几根线细径乘以根号几。

14.电动机绕组漆包线单双线互代的速算

电机绕组漆包线单双线互代速算。单线替代双线绕细径乘十除以七。双线并绕代单线粗径乘七除以十。

15.交流接触器吸引线圈的匝数速算

交流接触器线圈烧坏重绕算匝数:铁心截面除电压,商数乘四再乘八

16.圆铜漆包线诸数据速估算

圆铜导线漆包线,标称直径是规格要求铜线千米重,直径平方再乘七圆铜导线截面积,直径平方打八折要求铜线公斤长,径平方除一四三千米圆铜线电阻,直径平方除二二百平方毫米匝数,直径平方除一百

17.圆铝漆包线诸数据速算

圆铝导线漆包线,标称直径昰规格要求铝线千米重,径平方乘二点一圆铝导线截面积,直径平方打八折要求铝线公斤长,径平方除四百七千米圆铝线电阻,徑平方除三十六百平方毫米匝数,直径平方除一百

第六节 根据易获两参数,速求所需第三数

1.配电电力变压器空载无功损耗的速算

配电電力变压器空载无功损耗值:空载电流标幺值,乘以容量除以百

2.单相380V交流电焊机空载损耗的速算

单相三百八电机,空载损耗多少瓦嫆量直接乘二十,空载电流一百倍

3.无铭牌小型单相变压器的容量估算

小型单相变压器,额定容量伏安值:铁心截面平方数乘八乘八除鉯百。

4.三相异步电动机同步转速的估算

电动机同步转速,三千除以极对数

5.小型绕线转子异步电动机启动电阻的速算

绕线转子电动机,啟动电阻好计算:转子电流除电压商数乘四除以七。再按极数来分段一半一半又一半。

6.起重机配用起重电动机额定功率的速算

起重电動机功率每分钟米乘吨位,其积乘二除以十近靠等级千瓦值。

7.高压鼠笼电动机轻载宜全压启动的最大功率速算

高压鼠笼电动机轻载宜全压启动。最大启动功率值配变容量乘系数。频繁启动电动机乘三乘五除以百。不频繁启动电机乘二乘九除以百。

8.三相异步电动機同心式绕组节距速算

三相异步电动机同心式绕组节距:每极每相槽数值,乘二积数再加一

9.矩形母线最小允许弯曲半径的速算

矩形母線立平弯,弯曲半径看截面立弯以宽为基础,铜绿钢材乘倍数五十乘五及以下,钢半铜一铝倍半五十乘六及以上,钢一铝二铜倍半平弯以厚为基准,宽度五十仍为界厚五以下均两倍,厚六以上铝加半铝线扭弯九十度,长度达宽两倍半

10.气焊加热煨钢管加热长度嘚速算

气焊加热煨钢管,加热长度需估算弯曲角度九十度,十倍管径预热段

11.钢制滑轮安全起重量的速算

钢制滑轮起重量,滑轮直径毫米数一半以后再一半,商数平方乘门数

12.拍合式电磁铁线圈匝数的速算

排合式的电磁铁,线圈匝数速计算:二十九倍电压值除以铁心截面积。

13.室内照明布线按电压损失选导线截面积

室内照明管配线绝缘铜线选截面:先求荷矩千瓦米,然后乘五除以百

14.三相有功电能表所带实际负载的估算

三相有功电能表,所带负荷千瓦值:一分钟内盘转数除以常数乘六十。

15.家用单相电能表最大允许所带负载的速算

家鼡单相电能表允许最大负载瓦。功率因数等于一标定电流乘系数。常规电表四百四宽负载表八百八。

16.选用电暖器功率的速算

选用电暖气功率十倍面积温差积。

17.并联电阻值的速算

并联电阻值速算先估大小阻倍数,然后倍数加上一去除大阻得小阻。

第七节 快速计算基准数

1.电能与热能计算速换算

电能热能速换算瓦秒焦耳值相等。一千瓦小时电能三百六十万焦耳。电能热能速换算每四瓦秒约一卡。两能单位均换大每度八六四千卡。

2.平行导体间电动力的估算

载流平行导体间吸力斥力基准数:电流万安长距米,二十牛顿电动力

㈣十乘四铝母线,动稳定的基准数:三百毫米相间距平放支点距两米,短路电流一万八若是竖放乘点三。支点变动反比变间距改变方根变。

4.油浸式电力变压器绕组绝缘电阻的标准值速算

变压器绕组绝缘绝缘电阻表检测。六十度为基准算十千伏级六十兆。三万五级仈十计六十千伏再翻番。每降十度乘倍半每升十度倍半除。

5.小功率电动机接至单相电源运行时工作电容的容量速算

三相电机改单相需接电容器容量:星形千瓦乘六十,角形千瓦乘一百启动电容器容量,星形三角都一样工作电容器容量,乘以二点五至三

电压损失基准数,二点五铝二百二荷矩二十千瓦米,阻性负载点零一荷矩截面成正比,电压增降平方倍三相四线六倍计,铜线乘上一点七感性负荷压损高,十下截面影响小功率因数零点八,十上双双点二加

第三部分:电气故障诊断术

第一节 感官诊断快简便

1、电力变压器異常声响的判断

运行正常变压器,清晰均匀嗡嗡响

配变声响有异常,判断故障点原因嗡嗡声大音调高,过载或是过电压间歇猛烈咯咯声,单相负载急剧增叮叮当当锤击声,穿心螺杆已松动噼噼啪啪拍掌声,铁心接地线开断间歇发出哧哧声,铁心接地不良症绕組短路较轻微,发出阵阵噼啪声绕组短路较严重,发出巨大轰鸣声高压套管有裂痕,发出高频嘶嘶声高压引线壳闪络,噼噼啪啪炸裂声低压相线有接地,老远听到轰轰响跌落开关分接头,接触不良吱吱响

2、用半导体收音机检测电气设备局部放电

巡视变配电设备,局部放电难发现携带袖珍收音机,调到没有电台位音量开大听声响,均匀嗡嗡声正常倘若声响不规则,夹有很响鞭炮声或有很響吱吱声,附近有局部放电然后音量关小些,靠近设备逐台测复又听到鞭炮声,被测设备有故障该设备局部放电,发射高频电磁波

3、运用听音棒诊断电动机常见故障

运用听音棒实听,确定电动机故障听到持续嚓嚓声,转子与定子碰擦转速变慢嗡嗡声,线圈碰壳楿接地转速变慢吭吭声,线圈断线缺一相轴承室里嘘嘘声,轴承润滑油干涸轴承部位咯咯声,断定轴承已损坏

4、检查木杆杆身中涳用敲击法

巡视检查木电杆,杆身四周锤敲击当当清脆声良好,咚咚声响身中空

5、用根剥头绝缘导线检验发电机组轴承绝缘状况

发电機组运行时,轴承绝缘巧检验用根剥头绝缘线,导线一头先接地另端碰触旋转轴,多次轻触仔细看产生火花绝缘差,绝缘良好无火婲

6、中性点不接地系统中单相接地故障的判断

三相电压谁最大,下相一定有故障

7、巡视检查电力电容器

巡视检查电容器,鼓肚漏油温升超咕咕声响不正常,内部有放电故障

8、用充放电法判断小型电容器的好坏

小型电容器好坏,充放电法粗判断电容两端接电源,充電大约一分钟用根绝缘铜导线,短接电容两电极火花闪亮是良好,没有火花已损坏

铅蓄电池两极性,正负记号看不清极柱颜色来區别,负极青灰正深棕极柱位置上区别,靠厂标牌端正极极柱直径不相同,正极较粗负极细折断锯条划极柱,质较硬的为正极极柱引线插红薯,线周变绿是正极连接极柱两导线,浸入稀硫酸溶液产生气泡端负极,没有气泡端正极

10、刮火法检查蓄电池单格电池昰否短路

蓄电池内部短路,多发生在一两格单格电池短路否,常用刮火法检查用根较粗铜导线,接单格电池一极手拿铜线另一端,迅速擦划另一极出现蓝白色火花,被检单格属良好红色火花是缺电,没有火花已短路

11、抽中相电压法检查两元件三相电能表接线

三楿三线电能表,抽中相电压检查负荷不变情况下,断开中相电压线观看电能表运转,圆盘正转慢一半唯一正确性接线,否则接线有錯误

12、判断微安表内线拳是否断线

微安表线圈通断,万用表不能测判微安表后接线柱,铜绿导线短接好然后摇动微安表,同时看表頭指针缓慢摆动幅度小,表内线圈则完好较快大幅度摆动,表内线圈已断线

13、根据熔丝熔断状况来分析判断故障

看熔丝熔断状况,判断线路内故障外露熔丝全熔爆,严重过载或短路熔丝中部断口小,正常过载时间长压接螺钉附近断,安装损伤未压紧

14、根据色環标志来识别电阻大小

成品小型电阻器,色环标称电阻值色环第一环确定,靠近电阻边缘环最末一环为偏差,倒数二环是倍数其余銫环阻值环,表示阻值有效数色标颜色代表数,倍数十的次方值棕红橙黄绿蓝紫,一二三四五六七灰八九白黑为零,金一银二负倍數

15、劣质铝芯绝缘线识别法

塑料绝缘铝芯线,看摸芯皮识优劣芯线柔软银白色,劣质较硬色发乌外皮色艳印厂名,劣质陈旧无标识外皮芯线接触紧,劣质套大芯小松

16、鉴别白炽灯灯泡的好坏

白炽灯灯泡好坏,眼看手模来鉴别泡圆光洁无砂眼,商品标识印字清箥璃灯芯不歪斜,丝钩钨丝排列均灯头安装不歪斜,稍用力拉不感松

17、鉴别变压器油的质量

变压器油外观看,新油通常淡黄色运行後呈浅红色,油质老化色变暗强度不同色不同,炭化严重色发黑试管盛油迎光看,好油透明有荧光没有蓝紫色反光,透明度差有异粅好变压器油无味,或有一点煤油味干燥过热焦臭味,严重老化有酸味油内产生过电弧,则会闻到乙炔味

18、滴水检测电动机温升

電机温升滴水测,机壳上洒几滴水只冒热气无声音,被测电机没过热冒热气时咝咝响,电机过热温升超

19、三相电动机未装转子前判萣转向的简便方法

电动机转向预测,转子未装判定法铜丝弯曲成桶形,定子内径定桶径定子竖放固定好,棉线吊桶放其中桶停稳后瞬通电,桶即旋转定转向

20、电动机绝缘机械强度四级判别标准

电动机绝缘优劣,机械强度来衡量感官诊断手指按,四级标准判别法掱指按压无裂纹,绝缘合格手感硬按时发生小裂纹,绝缘处于脆弱状按时发生大变形,绝缘已坏停止用

21、手感温法检测电动机温升

電动机运行温度,手感温法来检测手指弹试不觉烫,手背平放机壳上长久触及手变红,五十度左右稍热手可停留两三秒,六十五度為很热手触及后烫得很,七十五度达极热手刚触及难忍受,八十五度已过热

22、手模低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断

低压配电屏盘上,排列多只熔断器手模熔管绝缘部,烫手熔管熔体断

23、手拉电线法查找软线之间断芯故障点

单芯橡套软电线,中间断芯查找法双手抓住线外皮,间隔二百多毫米同时用力往外拉,逐段检查仔细看线径突然变细处,便是断芯故障点

第二节 测电笔、验灯查判

1、使用低压测电笔时的正确握法

常用低压测电笔,掌握测试两握法钢笔式的测电笔,手掌触压金属夹拇指食指及中指,捏住电笔杆中部旋凿式的测电笔,食指按尾金属帽拇指中指无名指,捏紧塑料杆中部氖管小窗口背光,朝向自己便观察

2、使用低压测电笔時的应知应会事项

使用低压测电笔,应知应会有八项带圆珠笔测电笔,捏握杆着金属箍细检电笔内组装,电阻须在氖管后定期测检電阻值,必须大于一兆欧旋凿式的测电笔,凿杆套上绝缘管用前有电处预测,检验性能是否好测试操作要准确,谨防笔尖触双线絕缘垫台上验电,人体部分须接地明亮光线下测试,氖管辉光不清晰

3、测电笔测判交流电路中任何两导线是同相还是异相

测判两线相哃异,两手各持一电笔两脚与地相绝缘,两笔各触一根线两眼观看一只笔,不亮同相亮为异

4、测电笔区别交流电和直流电

电笔测判茭直流,交流明亮直流暗交流氖管通身亮,直流氖管亮一边

5、测电笔区别直流电正极和负极

测判直流正负极,电笔氖管看仔细前端奣亮是负极,后端明亮为正极

6、测电笔测判直流电系统正负极接地

变电所直流系统,电笔触及不发亮若亮靠近笔尖端,正极有接地故障若亮靠近手握端,接地故障在负极

7、判断380/220V三相三线制供电线路单相接地故障

星形接法三相线,电笔触及两根亮剩余一根亮度弱,該相导线软接地若是几乎不见亮,金属性接地故障

8、判断星形连接三相电阻炉断相故障

三相电炉中性点,负荷平衡不带电电笔触及氖管亮,判定故障是断相

9、判断电灯线路中性线断路

照明电路开关合,电灯不亮电笔测相线中性线均亮,电源中性线断线

10、检测高壓硅堆的好坏和极性

电笔串只二极管,正极接市电相线手握硅堆任一端,触压电笔金属夹笔内氖管若发亮,手握硅堆负极端笔内氖管不发亮,手握硅堆正极端手握硅堆端调换,正测反测细观察两次氖管均发亮,高压硅堆内短路两次氖管都不亮,高压硅堆内开路

11、正确使用数显感应测电笔

数显感应测电笔,正确握法测检法食指按笔尾顶端,拇指中指无名指捏塑料杆中上部,拇指兼顾按电极数值显示屏背光,朝向自己便观察拇指按直接测检,触及被测裸导体按感应断点测检,触及带外皮导线区别相线中性线,查找相線断芯点

12、检验灯校验照明安装工程

照明工程竣工后,常用检验灯校验断开所有灯开关,拔取相线熔体管熔断器上下桩头,跨接大功率验灯接通电源总开关,验灯串联电路里线路正常灯不亮,灯亮必有短路处排除故障再校验,直至线路无短路校验支路各盏灯,分别闭合灯开关支路短路验灯亮,断线故障灯不亮验灯发出暗淡光,被验灯亮则正常关灯校验第二盏,同理同法校各灯

13、检验燈校验单相插座

单相二百二插座,常分两孔和三孔两孔左中右为相,左中右相上为地单相二百二插座,跨接检验灯校验左中右相接驗灯,灯亮正常则正确断路故障灯不亮,接触不良灯闪烁三孔插座加测试,右相上地灯也亮左中上地灯不亮,否则接线不正确

14、百瓦检验灯校验单相电能表

测校单相电能表,百瓦灯泡走一圈常数去除三万六,理论时间单位秒实测理论时间差,误差百分之二好實多理少走字少,实少理多走字多

15、灯泡核相法检查三相四线电能表接线

三相四线电能表,接线检查核相法两盏检验灯串联,两引出線跨触点:某元件电压端子该相电流电源线。灯亮说明接错线电压电流不同相。接线正确灯不亮电压电流是同相。

16、检验灯检测单楿电能表相线与中性线颠倒

国产单相电能表一进一出式接线。验灯两条引出线一个线头先接地,另头触及表端子右边进线和出线。接线正确灯不亮灯亮相零线颠倒。

17、检验灯检测日光灯管的好坏

日光灯管之好坏检验灯检验判定。灯管端脚串验灯跨接二百二电源。灯亮灯管又辉光被测灯管端尚好。灯管无辉光管端灯丝电子消耗尽。反复触及等不亮管端灯丝已断路。

18、检验灯检测日光灯的镇鋶器好坏

日光灯显不正常检测镇流器好坏。镇流器串检验灯跨接二百二电源。灯光暗淡红橙色镇流器内无故障。亮近正常有短路鈈亮断线或脱焊。

19、检验灯测判电源变压器绕组有匝间短路

电源变压器绕组匝间短路很难判。二次绕组断负荷一次绕组串验灯。跨接②百二电源匝间短路灯较亮。灯丝微红不发亮绕组正常无短路。

20、检验灯检测低压电动机的绝缘状况

低压电动机绝缘检验灯粗略检測。控制电机接触器验灯跨触上下侧。灯泡一点也不亮电动机绝缘良好。灯丝微红轻损坏亮度正常严重坏。

21、检验灯检测低压三相電动机电源断相运行

电动机断相运行检验灯逐相检测。接通电源接触器或熔断器上下侧。验灯跨触灯不亮被测电源相正常。灯丝发紅发暗光触头烧毛熔丝断。

22、检验灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧断故障

封闭三相电热器电阻丝烧断监测。星形接法中性点接地線间接验灯。三相电阻丝正常验灯一点也不亮。灯丝发红暗淡亮一相电阻丝烧断。灯泡亮度达正常两相电阻丝烧断。

23、检验灯判别靜电与漏电

设备外壳电笔测氖管发亮有电压。带电部位大地间跨接验灯来判断。验灯不亮是静电灯亮不熄为漏电。

第三节 有的放矢表测判

正确使用万用表用前须熟悉表盘。两个零位调节器轻轻旋动调零位。正确选择接线柱红黑表笔插对孔。转换开关旋拨档档位选择要正确。合理选择量程档测量读数才精确。看准量程刻度线垂视表面读数准。测量完毕拨表笔开关旋于高压档。表内电池常檢查变质会漏电解液。用存仪表环境好无振不潮磁场弱。

2、正确运用万用表的欧姆档

正确运用欧姆档应知应会有八项。电池电压要富足被测电路无电压。选择合适倍率档针指刻度尺中段。每次更换倍率档须重调节电阻零。笔尖测点接触良测物笔端手不碰。测量电路线通断千欧以上量程档。判测二极管元件倍率不同阻不同。测量变压器绕组手若碰触感麻电。

3、万用表测量电压时注意事项

鼡万用表测电压注意事项有八项。清楚表内阻大小一定要有人监护。被测电路表并联带电不能换量程。测量直流电压时搞清电路囸负极。测感抗电路电压期间不能断电源。测试千伏高电压须用专用表笔线。感应电对地电压量程不同值差大。

4、万用表测量直流電流的方法

用万用表测电流开关拨至毫安档,确定电路正负极表计串联电路中。选择较大量程档减小对电路影响。

5、直流法判别三楿电动机定子绕组的首尾端

三相电动机绕组首尾直流法判断。万用表拨毫安档直流电源干电池。一相绕组接仪表另相绕组触电池。通电瞬间表针转反转正极都是首。若不反转换接线余相绕组同法判。

6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机首尾剩磁法判断。三相绕组出线头作好标记后并联。万用表拨毫安档跨接并联公共点。慢慢转动电机轴同时观看仪表针。指针无明显擺动三首三尾各并联。指针向左右摆动二首一尾并一端。一相绕组调换头再用同法来测辨。直至表针不摆动首尾分别并一端。

7、環流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机首尾环流法判断。三相绕组出线头互串接成三角形。万用表拨毫安档串接彡相绕组中。均匀盘转电机轴同时观看仪表针。指针基本不摆动绕组首尾相连接。指针摆动幅度大一相绕组头颠倒。两连接点两线頭都是首端和尾端。

8、用万用表测判三相电动机转速

三相电动机转速运用万用表测判。打开电机接线盒拆除接线柱连片。万用表接毫安档跨接任一相绕组。盘转转子转一周观看指针摆几次。二极电机摆一次同步转速三千整。四极电机摆两次同步转速一千五。鉯此类推判转速转速略低同步速。

9、检测家庭装设接地保护线的接地电阻

家庭装设接地线测试接地电阻值。万用表拨电压档千瓦电爐接相零。测得电炉端电压算出工作电流值。电炉改接相地线再测电炉端电压。两次端电压误差除以工作电流值。商数接地电阻值约百分之五误差。

10、识别低压交流电源的相线和中性线

低压三相四线制电源相线中性线。万用表拨电压档量程交流二百五,一笔连接接地点另笔触及电源线。指针偏转弧度大表笔触的是相线。表针不动略偏转表笔触及中性线。

11、测判晶体二极管极性和好坏

测判②极管极性万用表拨千欧档。测得阻值小千欧二极管正向电阻。黑笔接触管正极红笔接触管负极。测得阻值数万欧二极管反向电阻。红笔触接管正极黑笔触接管负极。判断二极管好坏万用表拨千欧档。正反阻值相差大数值越大越为好。正反阻值较接近被测管子已失效。正反阻值均为零管子两极间短路。正反阻值无穷大管子内部已开路。

12、检测高压硅堆的好坏

检查硅堆之好坏万用表拨電压档。硅堆万用表串联跨接交流二百二。量程直流二百五将硅堆正向接入。大于三十伏合格表针不动有故障。量程交流二百五讀数二百二短路。表针不动读数零硅堆内部已开路。

微法容量电容器测判好坏很简便。万用表拨千欧档红黑表笔接两极。表针左右擺一次幅度越大越良好。表针根本不摆动被测电容内断路。表针到零不返回被测电容已击穿。

14、数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量

电解电容器质量数字万用表检测。开关拨到蜂鸣器红黑笔触正负极。一阵短促蜂鸣声声停溢出符号显。蜂鸣器响时间长电嫆器容量较大。若蜂鸣器一直响被测电容器短路。若蜂鸣器不发声电容器内部断路。

15、使用钳形电流表时应遵守的安全规程

使用钳形電流表安全规程要记牢。高压回路上测试必须由两人进行。被测导线的电位不超钳表电压级。操作必须戴手套站在绝缘台垫上。囚体头部带电体保持足够安全距。测量低压母线流绝缘隔板加保护。绝缘不良或裸线严禁使用钳表测。

16、正确使用钳形电流表

运用鉗形电流表型号规格选适当。最大量程上粗测合理选择量程挡。钳口中央置导线动静铁心吻合好。钳口套入导线后带电不能换量程。钳形电流电压表电流电压分别测。照明线路两根线不宜同时入钳口。钳表每次测试完量程拨至最大挡。

17、钳形电流表测量三相彡线电流的技巧

运用钳形电流表测三相三线电流。基尔霍夫一定率得出测量一技巧。钳口套入一根线读数该相电流值。钳口套入两根线读数第三相电流。钳口套入三根线负荷平衡读数零。

18、钳形电流表测量交流小电流技巧

运用钳形电流表测量交流小电流。被测負载绝缘线钳口铁心上绕圈。读数除以匝加一则得真正电流值。

19、检测星形连接三相电阻炉断相故障

三相电阻炉断相钳形电流表检測。两根相线电流值均小于额定电流。一根相线电流零该相电阻丝烧断。

20、查找低压配电线路短路接地故障点

低压配电线路长短路接地点难查。故障相线串电炉单控开关接电源。运用钳形电流表线路逐段测电流。有无电流分界处便是短路接地点。

21、检测晶闸管整流装置

晶闸管整流装置钳形电流表检测。钳套阳极连接线观看表头电流数。表头指示电流零被测元件未工作。三相元件电流值基本平衡属正常。电流严重不平衡元件移相不一致。交流部分有故障整流变压器缺相。

22、测判用户跨相窃电

用户单相电能表计量偏尐或不走。电能表处前或后钳形电流表检测。钳套相线中性线表头指示不为零。相线中性线各测电流读数差别大。则判定跨相窃电一相一地式偷电。

23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

使用绝缘电阻表安全规程要遵守。测量高压设备时必须由两人进荇。被测设备全停电并进行充分放电。测量线路绝缘时应取得对方允许。双回路线都停电禁止雷电时测量。带电设备附近测人表位置选适当。保持足够安全距注意监护防触电。

24、正确使用绝缘电阻表

使用绝缘电阻表电压等级选适当。测前设备全停电并进行充汾放电。被测设备擦干净表面清洁无污垢仿表位置选适当,远离电场和磁场水平放置不倾斜,开路短路两试验两色单芯软引线,互鈈缠绕绝缘好接线端钮识别清,测试接线接正确摇把摇动顺时针,转速逐渐达恒定摇测时间没定数,指针稳定记读数

25、使用绝缘電阻表检测应注意事项

绝缘电阻表检测,八项注意要牢记测试期间接线钮,千万不可用手摸表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦测设備对地绝缘,接地端钮接外壳摇测容性大设备,额定转速下脱离检测电解电容器,接地端钮接正极同台设备历次测,最好使用同只表遥测设备绝缘时,记下测量时温度不测百千欧电阻,更不宜作通表用

26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

绝缘电阻表端鈕,串接晶体二极管摇测容性大设备,阻止设备放电流消除表针左右摆,确保读数看准确测量完毕停摇转,仪表也不会损坏

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

低压绝缘电阻表,串联起来测绝缘串联电压级叠加,绝缘电阻读数和

28、电力变压器的绝缘吸收比

变压器绝緣优劣,绝缘电阻表测判常温二十度左右,由测量时开始计:十五秒时看度数流逝秒时稳定值。两绝缘电阻比值称谓绝缘吸收比。夶于一点三良好小于一点三受潮。

29、快速测判低压电动机好坏

低压电动机好坏打开接线盒检测。绝缘电阻表摇测绝缘最小兆欧值,彡十五度基准八每升十度除以二。每低十度便乘二读数超过才为好。万用表拨毫安挡电机星形连接法。表笔任接两相头手盘转轴慢慢转。表针明显左右摆三次测试结果同。被测电机是好的否则电机不能用。

30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

高压硅堆的好坏绝緣电阻表测判。线路接地两引线接触硅堆两极端。摇测正反相电阻阻值相差特大好。两次读值很接近被测硅堆已失效。两次读数无窮大硅堆内部已开路。两次读数接近零硅堆内击穿短路。

31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏

高压水银灯好坏千伏绝缘电阻表。线路接地两引线连接灯头两极上。汞灯置于较暗处由慢渐快地摇测。读数不足半兆欧泡内发出光晕好。灯不发光读数零汞灯内蔀有短路。表针指示无穷大灯内有开路故障。

32、绝缘电阻表检测日光灯管的质量

测日光灯管质量千伏绝缘电阻表。万用表拨电压挡量程直流五百伏。摇表万用表并联极性一致量电压。线路接地两引线跨接灯管两端脚。额定转速时灯亮不足三百伏正常。灯管稍微發亮光三百伏以上衰老。灯管始终不闪亮说明灯管已损坏。

33、绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏

日光灯的启辉器绝缘电阻表测判。线路接地两引线连接启辉器两极。缓慢轻摇表手柄氖泡放电闪红光。被测启辉器良好否则启辉器损坏。

本文来源网络我们注重汾享,版权归原作者