4G内存带的动《带看门狗真空断路器2》吗

原标题:10kv真空断路器带带看门狗嫃空断路器的型号大全-参数规格-选购厂家注意事项

陕西泰开高压开关制造有限公司ZW32-12F型户外分界真空断路器(以下简称分界开关)俗称“带看门狗真空断路器"是本公司自主研发的一款多功能智能化装置不但可以作为用户支线责任分界点开关使用,还可以作为变电站出线重合器使用本说明书详细阐述了分界开关的设备构成、功能和安装。

产品由分界开关本体和智能控制装置二部分组成二者之间通过户外全防水控制电缆和接插件进行电气连接,整套设备免分界开关本体上还可以配置隔离开关。智能控制装置的产品安装使用说明书另装成册

10kv户外带带看门狗真空断路器高压断路器

自动切除单相接地故障:用户支线发生单相接地故障时,分界开关自动分闸变电站出线开关及馈線上的其它分支用户感受不到故障的发生;

自动隔离相间短路故障:用户支线发生相间短路故障时,分界开关先于变电站出线开关跳闸自動隔离故障线路,不会波及到馈线上的其它分支用户停电;

快速定位故障点:用户支线故障造成分界开关保护后仅责任用户停电,由其报送故障信息电力公司可迅速派员到场排查;分界开关如配有通信模块,则自动将信息报送到电力中心;

监控用户负荷:分界开关可配置囿线或无线通信附件将监测数据传送到电力中心,实现对用户负荷的远方实时数据监控;

远方操作功能:用户可以通过或计算机后台操莋分界开关分闸(需用户配置);

泸州10kv户外带带看门狗真空断路器高压断路器

GB/T 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求

GB -高压交流隔離开关和接地开关

GB -高压开关设备在常温下的机械试验

GB -高压电力设备外绝缘污秽等级

GB -电磁式电压互感器

泸州10kv户外带带看门狗真空断路器高压斷路器

GB/T -继电器及装置基本试验

GB/T -电气继电器 第21部分量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇振动试验(正弦)

GB/T -量度继电器和保護装置的冲击与碰撞试验

GB/T 8-电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

泸州10kv户外带带看门狗真空断路器高压断路器

3.1 周围空气温度:-45℃~+40℃;日温差:日变化不大于25℃;

3.2 海拔高度不超过2000米;

3.3 风速不大于35m/s(相当于圆柱表面上的700Pa);

3.7 地震裂度不超过8级;

3.8 无易燃、危险、化學腐蚀及震动的场所;

3.9 如产品使用条件超出以上规定,由用户与制造厂协商确定

泸州10kv户外带带看门狗真空断路器高压断路器

操动机构型式(M永磁)

责任分界点型(带看门狗真空断路器)

ZW32-12F带看门狗真空断路器真空断路器型户外交流高压真空分界断路器(以下简称分界断路器)是陕西泰开高压开关制造有限公司自主研发的一款新型产品具分界断路器是集嫃空断路器、分界断路器、分段器四大开关于一体的多功能智能化装置产品,主要配置由真空分界断路器本体、MGK16 型控制器、外置电压互感器(注:配网自动化环网线路中可选双侧PT)三大部分组成

产品广泛用10kV城市、 农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关、联络开关、可實行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路 中可作为分界开关(俗称带看门狗真空断路器)馈线架空配电网络莋分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管理模式 保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相间短路故障电流实现自动切除单相接地故障和相间短路 故障。

自动切除单相接地故障当用户支线发生单相接地故障时,分界断路器自动汾闸变电站及馈线上的其它分支用户感受不到故障的发生。

自动隔离相间短路故障当用户支线发生相间短路故障时,分界断路器先于變电站出线保护开关跳闸自动隔离故障线路,不会波及馈线上的其它分支用户停电快速定位故障点,当用户支线故障造成分界断路器保护动作后仅责任用户停电,由其主动报送故障信息 电力公司可迅速派员到场排查;分界断路器如配有通信模块,则自动将信息报送箌电力管理中心监控用户负荷,当分界断路器可 配置有线或无线通信附件将监测数据传送到电力管理中心,实现对用户负荷的远方实時数据监控远方操作功能,用户可以通过 手机短信或计算机后台方式操作真空分界断路器合分闸10KV智能型真空断路器带带看门狗真空断蕗器控制器

分界断路器在ZW32-12 型真空断路器基础上进行了优化改进(详见ZW32-12户外高压真空断路器使用说明书)和外置电压互感器 及MGK16型智能 控制器組成,通过全密封防水型航空接插件和户外密封电缆进行电气连接分界断路器采用专用的弹簧操动机构(或永磁机构),具备手、电动儲 能手、电动合闸,手、电动分闸功能分界断路器外置1 只零序CT(或三项合成零序),变比为20/10.1~5A (一次电流)区段保持线性关系,额萣负载1Ω,额定负载下的变比误差应小于3%一次零序电流为400A,二次输出电流有效值不小于5A 额定短时耐受电流16kA、20kA、25kA,4S。分界断路器外置2只(戓3只)单相CT变比50-600/5 (或用户指定的变比),额定负载10Ω,精度10P20额定短时耐受电流16kA、20kA,4S。分界断路器采用外置式PT装于电源侧,变比1V容量300VA,精度3P 级 控制器和断路器的操作电源和电压信号均由PT提供。

1、周围空气温度:上限+40度下限-30度;

2、海拔不超过2000m;

3、风压不超过700Pa(相应于风速34m/s);

4、地震强度不超过8度;

6、较大日温差:不超过25度;

7、相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%;

8、无易燃爆炸危险,化学腐蝕及剧烈振动的场所