[转载]施工图设计提资深度规定
&&&&&&&&&&&&&&&
施工图设计提资深度规定
FROM:/view/10d76dc79ec3d5bbfd0a74d1.html
&&&&&&&&&&&&&&
一次提资及返资
l& 项目启动,结构、机电专业向建筑专业提资
结构、水、电、风专业依据主管部门、建设单位对初步设计的审查意见,对以下内容进行确认,有修改的,提供局部修改图。
结构专业:确认结构体系及基础形式,影响外立面、室内净高及使用空间的梁、墙、柱应提出修改建议或意向。
机电专业:确认各自专业设备房、管道井的名称、位置、面积、净尺寸、净高,提出主要管线走向(含室外管线以及影响立面或使用功能的主要水平管及立管),大型设备吊装孔及通道、提供影响结构荷载计算的设备布置范围及荷载,楼板及结构墙上大于800x800的洞口、特殊的降板要求等。
l& 建筑专业一次提资:
将批准的初步设计资料(批件、设计图纸等)经调整和补充后,提供给各专业。
建筑专业提供资料
内&&&&&&&&&&&&&&
经主管部门批准的初步设计审批意见
审批意见由建设单位提供。
建设单位对初步设计的审查意见
依据主管部门、建设单位审查意见,汇总各专业修改内容,调整初步设计图纸(总平面布置、平、立、剖面图)(含人防设计)
影响结构荷载计算的外墙典型节点、特殊节点草图、各种造型构架的材质、结构形式及控制尺寸
统一技术措施(含建筑主要特征及工程基本情况、工程主要构造做法、电梯自动扶梯设备表等)
大底盘地下室顶板标高控制图(标出主要结构板标高、不同区域覆土厚度要求、消防车道及登高面范围)
在施工图设计过程中需要补充及调整的其他内容
深度要求:
1.建筑明确墙体材料、层高、外墙门窗洞尺寸、楼地面构造厚度及结构楼面标高,明确管井、厨卫布置、空调内外机布置。(精装修项目应与室内协调确定)
2.满足结构进行整体电算。
3.满足机电专业进行大平面、大系统布置及估算电量。
4.建筑专业应完成第一轮面积计算(包括单体、总体)
l& 结构、水、暖、电专业返资:
各专业应及时对提供资料加以复核和确认,并将施工图设计中必要的设计参数、设计要求反馈给建筑专业。
建筑专业接收结构专业资料
内&&&&&&&&&&&&&&
楼面的结构平面图
所有墙、柱、位置尺寸(包括地下室)
标准层梁板尺寸,注明结构楼板面标高。地下室墙及人防各部分墙体(临空墙、门框墙、扩散室、滤素室、风机房等)厚度
影响建筑平面布置、层高的结构构件,应特别标注沟通
大跨度、大空间结构
布置方案,主要杆件截面尺寸。如预应力梁截面尺寸,网架结构的矢高及网格尺寸
砌体结构墙
给出构造柱的平面位置和尺寸(概念性)
楼梯、坡道
结构形式,梁式或板式
室外人防通道、防倒塌棚架等结构的有关资料
结构形式及主要杆件尺寸(概念性)
室外管沟、管架
结构形式和构件尺寸(概念性)
室外挡土墙
挡土墙的形式和尺寸(概念性)
结构专业特别说明:住宅凡标准层高(3米),外墙梁高无特殊说明时,均默认净高600,宽200。
建筑专业接收、水、暖、电专业资料
需要微调的设备间、管井(间)、预留洞口等
内排水雨水斗,影响外立面的给排水立管
开洞尺寸、洞底标高
给水排水总平面条件图(包括主要管道布置,化粪池,隔油池、降温池、蓄水池等构筑物,主要管线走向及市政接口)
需要微调的设备间、管井(间)、预留洞口等
影响外立面的风口百叶,影响首层美观及使用的风口及设备
在垫层内埋管的区域和垫层厚度
室外管线平面布置
需要微调的设备间、管井(间)、预留洞口等
1.有特殊要求的功能用房包括:洁净、隔声、防电磁波、防盗等
缆线进出建筑物位置、主要敷设通道
配电箱(框)、配线箱(框)布置
有特殊要求的功能用房
电气专业接收水、通风专业资料:
给排水:提供消防、生活水泵容量及集水坑总用电量。
通风:提供制冷机房、空调机房、防排烟风机的用电量。
二次提资及返资
l& 建筑专业:
接收到各专业反提的资料后,对施工图设计过程中所需要的设计参数、设计要求,给予确定,及时调整和补充有关设计资料和(总图、平、立、剖面图)图纸,再次向各专业提供设计资料。
建筑专业提供资料
经过确认的地形图、红线图、市政管线图及经过审查的地质勘测资料
本图中设计依据应由项目总负责人汇总。
经过各专业确认后第一时段设计图纸
建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位、标高
广场、停车场、运动场地、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡的定位尺寸
建筑应表达首层平面(不含家具,尽量简化室内)
场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高
广场、停车场、运动场地的设计标高
挡土墙、护坡、或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度
注明影响其他专业的、如喷水池、假山等造景位置,需其它专业配合的位置
墙体、墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面等材料和做法
本说明是在统一技术措施基础上完善内容。
室内装修构造材料表;如:天棚、地面、内墙面、屋面保温等
对采用新技术、新材料的作法说明及对特殊建筑造型和必要的建筑构造说明
门窗表及门窗性能(防火、隔音、防护、抗风压、保温、气密性、水密性等)
当工程有特殊要求:如(幕墙工程及屋面工程)使用性能、防火、安全、隔音等
电梯(自动扶梯)选择及性能(功能、载重量、速度、停站数、提升高度等);电梯机房要求
墙体及楼板预留孔洞需封堵方式说明
节能判定表或节能计算表的建筑部分(含模型)
承重墙、柱及其定位轴线和轴线编号(轴线编号应经专业负责人校对定稿),内外门窗位置及定位尺寸,门的开启方向及防火类别,注明房间名称或编号
轴线总尺寸(或外包总尺寸)、轴线间尺寸(柱距、跨度)门窗洞口尺寸、分段尺寸
墙体厚度及其与轴线关系尺寸
变形缝位置、尺寸
主要建筑设备和家具的位置;如:卫生器具、雨水管、水池、台、橱、柜、隔断等(厨卫器具应与家具区分图层)
电梯井道准确定位、自动扶梯及步道洞口及开口定位、楼梯(爬梯)材质、位置和楼梯上下方向示意;
补充主要结构和建筑构造部件的位置、尺寸和做法索引或描述;如:中庭、天窗、各种平台、夹层、人孔、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水、明沟等
室外地面标高、底层地面标高、各楼层标高、地下室各层标高
各专业设备用房面积、位置及有关技术要求等
每层建筑平面中防火分区面积和防火分区分隔位置示意;及卷帘门、防火门的形式
屋面平面图应有女儿墙、檐口、屋脊(分水线)、出屋面楼梯间、水箱间、电梯间、屋面上人孔及屋面排水方式,如:雨水口、天沟、坡度、坡向等
车库的停车位和通行路线
有特殊配合要求:如电控防火门、无障碍卫生间、无障碍住房套间等
特殊工艺要求土建配合放大图部分,特殊部位平面节点大样
两端轴线编号,立面转折较复杂时可用展开立面表示,但应准确注明转角处的轴线编号
立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置
平、剖面未能表示出来的屋顶、檐口、女儿墙、窗台等
在平面图上表达不清的窗编号
立面饰面材料
墙、柱轴线和轴线编号
剖切到或可见的主要结构,如室外地面、底层地(楼)面、各层楼板夹层、平台、屋架、出屋面烟囱、檐口、女儿墙、门、窗、楼梯、台阶、坡道、阳台、雨篷等
高度尺寸:
外部尺寸:门、窗、洞口高度、层间高度、屋内外高差、女儿墙高度、总高度
主要结构和建筑构造部件的标高,如地面、楼面(含地下室)、屋面板、屋面檐口、女儿墙顶、高出屋面的建筑物
特殊造型或典型楼梯大样
其他凡在平立剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造
深度要求:
1.满足结构进行模板图设计。
2.满足机电专业进行平面设计、管道平面布置、系统设计及核算电量等专业内部计算。
3.完成第一轮节能计算用以指导墙身、构造设计和面积控制(专业负责人应校对)。
4.建筑专业应完成第二轮面积计算(包括单体、总体)(专业负责人应校对)。
5.满足机电专业开展总图设计
l& 结构、水、电、暖、电气专业返资及互提资:
各专业应认真核对,并将工程设计中的施工图图纸(平、立、剖面图)及相关的技术要求进行确认,将设计图纸中主要功能用房等技术资料分批(次)反提给建筑专业,做为建筑专业第二时段的接收资料。
&建筑专业接收结构专业资料
地下室,屋面梁板定位及断面尺寸确定。
结构深化设计中,主要构件(梁、板、柱、剪力墙)有调整处,以云线圈出,提给建筑专业。
提交边缘构件位置和尺寸。
建筑专业接收、水、暖、电专业资料
各设备房大样,含设备基础、排水地沟
车库排水地沟及集水坑优化
所有用于排除地面水的地漏优化设计
排水立管优化设计
各设备房大样,含设备基础、排水地沟或排水地漏等
核算泄爆面积,核对防爆墙等安全设施的设置,优化地下车库、架空层、屋面等通风、防排烟系统口部的位置及布置方式
节能计算表(暖通部分)
室外管线平面布置
各设备房大样,含设备基础、排水地沟
配电箱(框)、配线箱(框)安装在非承重墙上的位置、留洞
电气专业接收水、通风专业资料:
给排水:提供消防、生活水泵及集水坑等用电点位置;消火栓、报警阀、水流指示器、信号阀位置;提供水箱、水池、气压罐的数量及控制要求。
通风:提供制冷机房、空调机房、防排烟风机、风机盘管的设备布置、控制要求。
三次提资及返资
l& 建筑专业:
建筑专业将向各专业提供工程设计中必要的局部放大平面图(楼、电梯、卫生间大样、有特殊使用要求用房等)及各专业设备用房;以及平面节点大样图和墙身节点大样图。
建筑专业提供资料
内&&&&&&&&&&&&&&
楼、电梯大样图(二提未提交或未完善部分)
装饰柱、墙节点大样
墙身节点大样及有特殊结构要求的构造做法
卫生间大样图
如有特殊房间需设置开水器、洗手盆等大样图
公共浴室、桑拿房及厨房等大样图
补充有需要排水的设备房排水点(无大样时云线标注在平面图中),如空调机房地漏、电缆沟等
应在建筑图上反映留孔留洞及地坑(沟)等放大详图
外墙做法大样(有节能要求)
门窗尺寸、开启方式、立面分格等(有节能要求)
楼、电梯间的前室或合用前室大样详图
住宅的家具布置大样图(与平面有调整时应用云线特别说明)
有特殊要求的建筑,室内家具布置大样图;(如:旅馆建筑、医院建筑、幼儿园建筑等,要求同上)
深度要求:
1.满足结构进行楼梯、节点设计。
2.满足机电专业进行大样设计。
3.面积计算调整准确,节能计算基本完成。
l& 结构、水、电、暖、电气专业返资及互提资:
建筑专业接收结构专业提供资料
结构专业对建筑专业三提资料返资,各构造做法有修改处以云线圈出。
结构基础设计影响地下室集水坑、吸水槽、电缆沟等部位,以云线圈出返给建筑,由建筑提交相关专业。
建筑、结构接收机电专业提供资料:
对建筑、结构影响不大的一般性预留洞及预埋件。
电气接收结构专业提供资料:
出图前约两周,结构提交基础图给电气专业做防雷接地图。
建筑项目主要特征表
性质及数量
建筑使用性质
新(改、扩)建
建筑分类和耐火等级
抗震设防烈度
主要结构选型
建筑层数、总高
地上&&&&&&&&&&&
地下&&&&&&&&&&&
建筑基底面积
汽车库停车泊位数
地上&&&&&&&&&&&
汽车库位置:
地下&&&&&&&&&&&
自行车库面积
注:1.建筑使用性质按照使用功能注明。
2.抗震设防烈度以及主要结构选型由结构专业协助填写。
3.无车库时,此项取消。
建筑工程构造做法表
墙体材料及厚度
保温形式及材料
外墙饰面做法
墙体材料及厚度
墙体材料及厚度
做法及厚度
保温做法及材料
注:1.建筑工程构造做法可直接引标、标准图集做法编号。
2.如没有准确的传热系统,应详细列出该保温构造各层做法。
建筑工程基本情况
主要功能及使用人数
楼地面材料及厚度
注:使用人数可以根据使用功能填写,可为住宅户数、商场人数、病房或旅馆床位数等。
电梯选型表
额定载重量(kg)
额定速度(m/s)
上部缓冲净高度
机房层最小净高
吊钩荷载及底坑反力
1、电梯用途为描述电梯功用,如客梯、病床、载货、消防电梯、无障碍电梯、杂物电梯、食品梯等,功能兼用时应全部列出。
2、电梯吊钩荷载及底坑反力、电源电量等可复印电梯样本提交相关专业。
3、施工图设计依据的电梯品牌型号(图上不能指定,只能作为参考),应经建设单位书面认可,并提醒今后因品牌型号调整造成重大返工,应由建设单位给予相应的设计补偿。
自动扶梯选型表
额定速度(m/s)
输送能力(人/h)
底坑长宽及深度
1、电梯支座反力、电源电量等可复印扶梯样本提交相关专业。
2、施工图设计依据的扶梯品牌型号(图上不能指定,只能作为参考),应经建设单位书面认可,并提醒今后因品牌型号调整造成重大返工,应由建设单位给予相应的设计补偿。
设计所、设备所项目设计互提资料接收一览表(初步设计或施工图前期)
项目名称:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&项目业号:
第一次提资料专业:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
第一次提资料人及时间:
返提资料专业:&&&&&&&&&&&&&&&&&
返提资料人及时间:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
返提资料专业:&&&&&&&&&&&&&&
返提资料人及时间:
(除图纸外,可以文字说明)
资料内容齐全情况
建筑总平面(深度比方案要求高,比例1&#00);建筑的正负0绝对高程;各层平面、主要立面及剖面(比例1&#&#);各类房间的使用功能要求(包括人员密度、环境要求等)。
建筑物防火等级,防火分区的划分。
各设备用房位置、面积与空间尺寸。
建筑物的定位轴线、开间、进深等主要尺寸,各层层高及设计标高,主要门窗洞口及建筑设施的位置与尺寸。建筑内外墙材料、厚度。
管道井的位置、尺寸。
楼梯的位置、平面尺寸及形式。
电梯、自动扶梯的位置、平面尺寸、型号及容量、地坑深度的要求。
地下室底板排水层厚度的要求,车库、厨房集水井、排水沟位置、尺寸。
楼、屋面及承重墙上较大洞口的位置。
人防防护要求、掩蔽人数及口部布置。
基础类型、平面布置、标高及埋深。
各层结构布置平面及主要管道井位置初估尺寸。
梁、柱、墙等构件的断面初估尺寸及与定位轴线的关系。
楼梯、电梯井、自动扶梯、阳台等构件的结构布置与主要受力构件初估尺寸。
结构材料类型的选定。
变形缝位置、宽度与其他要求。
非承重材料类型及厚度要求。
标准构件图的采用。
采用新结构、新材料。
人防设计要求。
设备用房位置、空间尺寸、荷载及其他要求。
高低位水池、水箱的容量、位置、标高与尺寸及其他要求。
消火栓、喷淋系统及其他灭火设施的位置及对各专业的要求。
给排水的管道井位置及尺寸要求。
室内管线及引出管线对土建专业的要求。
设备的平面布置、用电负荷、电源位置及控制的要求。
设置设备基础时对土建的要求、承重墙开洞及其他要求。
设备房间需进风、排风时的要求。
设备用房位置、空间尺寸及选用设备的重量和动力作用性能等其他要求。
消防控制室、弱电机房对其他专业的要求。
强、弱电电缆竖井的位置与尺寸,检修门的开设及其防火要求。
配电箱、控制箱安装、公用天线电视系统、防雷设施等对其他专业的要求。
高低压开关柜变压器、发电机房等平面布置、基础及沟坑的要求、设备吊装孔、承重墙开洞及其他要求。
由结构支承的电气设施的型号、数量、位置与重量。
需要进风的房间其设备发热量及要求。
发电机房的噪声指标与废气排放要求。
设备用房位置、空间尺寸、设备吊装孔、承重墙开洞及其他要求。
管道井、消防防排烟竖井、烟囱的位置、尺寸要求等。
冷却塔的位置、尺寸及运转重量与安装要求。
补给水箱的容量、位置及尺寸、冷凝水排放位置与要求。
空调机、锅炉等机房的设备型号、平面布置、用电负荷及系统控制要求,噪声的指标及对土建的要求等。
新风机、空调器等的布置与用电负荷及空间尺寸要求。
通风及防排烟设备的用电及控制要求。
室内管线的吊挂、穿墙、入地沟等的要求。
接收意见(同意或不同意)
接收人签字
注:1、本表为各专业互提资料动态跟踪一览表,反映各专业单轮互提资料的内容、时间,用于控制互提资料质量、深度,与贯标记录表配合使用。
2、填写须知:灰色区域由接收资料人填写,达到要求的打“√”,未达到要求的打“&”。备注栏由提资料人填写,未达到要求的原因或完善后提资的时间。
建筑工程施工图设计互提资料深度要求
1.总图专业向其他专业提供设计资料的深度(建筑、结构、给水、排水、电气、弱电、暖通、动力、技术经济专业均同)。
1.1总平面及竖向设计图
1.1.1红线内道路、建筑物、构筑物、绿化区的布置及建筑物、构筑物的名称。
1.1.2建筑物、构筑物的设计坐标(简单项目可用尺寸标注),室内外地坪标高。
1.1.3车行道交叉点的中心坐标及标高,道路的形式,路面宽度、坡向、坡长及变坡点标高。
1.1.4地面雨水排向。
1.1.5自然地形地貌。
1.2 其它(仅向给水排水专业提供)
雨水排除、排污和给水管进出口。
2.建筑专业向其他专业提供设计资料的深度(总图、结构、给水排水、电气、弱电、暖通、动力专业均同)。
2.1 平面图:包括底层、楼层平面、地下室、设备机房、设备夹层、屋顶平面、天窗平面等。
2.1.1柱网布置、剪力墙、防火墙、变形缝位置,墙体如有承重墙,轻质墙等不同材料组成时应按图例表示清楚,并注明不同墙体厚度。
2.1.2阳台、雨篷、挑檐、天窗、挡风板和其他悬挑部分的位置、尺寸、管道井、通风道、垃圾道、烟囱、预留洞(非各专业用),设备搬运井道、窗井、电梯井、电梯机房(应注明电梯型号速度)、卫生设备、有上下水或蒸汽电气要求的设备、水池、隔断、台、厨、柜、阁楼、隔板等位置和尺寸,当另行绘制平面放大或有大样时则可不注尺寸。
有吊车的建筑应注明型号、吨位、跨度、轨顶标高、行驶范围。
2.1.3注明房间名称,当有特殊要求(如防火、防爆、恒温、无菌及较重荷载时)应同时注明。
2.1.4 门窗编号,门的开启方向,门洞宽和高。
2.1.5一般情况下注三道尺寸(门窗宽度与轴线关系、开间尺寸、外包尺寸),当有内隔墙时应标明其位置尺寸。
2.1.6 轴线编号。
2.1.7室内外标高、各层标高、阳台、外廊、浴厕、地坑等标高、窗井、楼地面局部降低处的标高。
2.1.8 底层平面应标明剖面线位置、指北针。
2.1.9当建筑预留扩建条件时应予注明(或以文字资料提供给其他专业,其中不包括基础预留条件),当与旧建筑或构筑物衔接时应表明彼此关系。
2.1.10室内较重设备(不包括各专业的设备)的位置和重量(当有工艺布置图时则不在此例)。
2.1.11屋顶平面的排水方式、排水方向、坡度、雨水口(斗)的位置,上人孔位置。当为上人屋面时应注明。
2.1.12地下室平面需标明天井、盲沟、排水沟、集水坑位置与尺寸(如有关专业设备要求的排水沟、地沟、窖井等位置与尺寸可在施工图后期注明)。
2.1.13地沟平面(不包括室外地沟)应注明沟宽、沟高、坡向、坡度、集水坑、检查井位置。当地沟穿墙时,由结构专业配置过梁。
2.1.14属各专业要求在墙、板上开洞的位置、尺寸及洞边构造要求,在有关专业提供资料之后再行补充。
2.2 立面图
2.2.1凡平面图所示的各部位,均应在立面图上表示清楚。
2.2.2 建筑物两端的轴线编号。
2.2.3剖面图表示不到的窗高和窗台(不同于一般窗高的,如楼梯间、电梯机房等),应注明高度或标高。
2.2.4 凡剖面图表示不到的屋面突出部分或高低错落部分,均应注明高度和标高。
2.3 剖面图
2.3.1 凡剖线剖到的部位应表示清楚。
2.3.2 注三道尺寸线(窗、窗台、檐口、女儿墙尺寸、层高、室内外高差、外包尺寸)。
2.3.3 楼地面、檐口、女儿墙、烟囱顶、水箱间、电梯机房、出屋面楼梯间等标高。
2.3.4 有吊顶房间需要控制其高度时,应注明吊顶高度(或另提文字资料)。
2.4 门窗表
2.4.1 门窗编号、规格、用材应注明,密闭窗、双层窗、保温窗、防火门、卷帘门、放火卷帘等特殊门窗亦需注明。
2.4.2 向技术经济专业尚应提供所采用标准图册的名称。
2.5 材料做法
2.5.1 屋面、楼地面、吊顶、防水、防潮、保温、隔音、隔热等做法及用材,墙身材料和厚度。
2.5.2 屋面做法应提出由结构找坡或建筑材料找坡。
2.5.3 管道明装、暗装、防震、防噪声等要求。
2.5.4若为一阶段设计向技术经济专业尚应提供较详尽的材料做法,包括窗帘盒、杆、窗台板、挂镜线、室外散水、雨水管、建筑装修材料等。
2.5.5 从建筑装修角度对照明的特殊要求。
2.6.1凡基本图纸不能表达详尽时应绘制大样,如外墙、门廊、雨篷、阳台、楼梯间平剖面、卫生间平面放大样、客房家具设施布置放大、电梯和电机房平剖面等。
2.6.2装修大样,当有灯槽、嵌入式灯具或其他与专业有关的装修要求时,为满足有关专业进度要求,可先提供草图。
凡由设计确定规模、人数、床位时(如数学楼、单身宿舍、医院等),需向给水排水专业提供使用人数。
3.结构专业向其他专业提供设计资料的深度3.1
3.1.1在总平面布置中,加单项建筑物、构筑物位置及标高的设计要求。
3.1.2基础选型、基础埋深、人工处理地基的方法、处理深度。
3.2 建筑、给水排水、电气、弱电、暖通、动力专业。
3.2.1梁、板、柱、剪力墙平面布置和尺寸。
3.2.2伸缩缝、沉降缝、抗震缝、后浇带的位置和宽度。
3.2.3砖墙厚度,砖垛及构造柱位置和尺寸。
3.2.4基础选型,各类型基础大样、基础埋深、人工处理地基的方法、处理深度。
3.2.5箱基或地下室底板及墙身厚度。
3.2.6 屋面找坡方式、坡度及坡向。
3.2.7 有吊顶处梁底标高。
3.2.8 室外管沟、管架结构型式和构件尺寸。
3.2.9 作为承重墙的挡土墙型式和尺寸。
3.2.10对于建筑装饰小构件,可提供配筋形式、规格、并表示在建筑施工图中。
3.2.11对墙、板上预留洞孔要求的鉴定和反馈。
4. 给水排水专业向其他专业提供设计资料的深度
4.1 总图专业
4.1.1给排水各种管沟(包括各类给排水管道、明沟、检查井、消火栓及给排水管道的附属构筑物)的平面图及其标高。
4.1.2 给排水处理的建筑物、构筑物的平面位置、尺寸及标高。
4.1.3 雨水井位置及排水明沟断面。
4.2 建筑专业
4.2.1各种给排水的设备用房(包括水泵房、屋顶水箱、减压水箱、地下蓄水池、集水井、冷却塔、热交换器间、技术管道或设备夹层及给排水处理用房等)的平面位置、尺寸、标高、设备高度(或用房净高度)。安装设备时的门、通道、安装孔宽和高度。
4.2.2管井、管廊、管沟、集水坑的平面布置、尺寸及标高、吊顶距结构板底的高度要求。
4.2.3 室内检查井、水封井、撒油井、明沟的平面布置、尺寸及标高。
4.2.4 给排水设备的抗震及噪音消除的要求及有关资料。
4.2.5管道穿梁、板、墙、消防箱安装,闸阀操作井(孔),水流指示器检查孔等预留的位置、尺寸及标高。
4.2.6 雨水排水天沟中雨水口的位置、管径及标高。
4.2.7 架空管道位置、管径及标高,吊架或支架的位置及标高
4.3 结构专业
4.3.1水泵及给排水设备基础(需结构计算)的平面位置、设备自重、电机功率、转数及产品样本资料。
4.3.2 穿越梁、板、基础的管道直径、标高、预留孔洞或预埋套管的平面位置、尺寸及标高。
4.3.3给排水设施(包括各种蓄水池、化粪池、屋顶水箱、减压水箱、冷却塔、热交换器、水塔集水井或集水坑、管道支架、吊架等)的平面、尺寸、高度及标高,采用标准图号,给排水设备重量。
4.3.4 管井、管廊、管沟的平面位置、尺寸及标高。
4.3.5 给排水处理的建筑和构筑物的平面布置、尺寸及标高。4.4 电气专业(弱电专业同)
4.4.1消防栓、水流指示器、电接点压力表、电磁阀、气体喷洒的温感探测器等的位置、动作顺序及标高。
4.4.2给排水设备动力用电的位置、功率及标高。
4.4.3给排水设备附属仪表、电力启动器的平面位置及标高。
4.4.4蓄水池→水泵→屋顶水箱(分水箱)→减压水箱→用水点,成组给水设施的启动和信号装置的要求及动作顺序和水位高低限数据。
4.4.5排水设备控制和信号装置的要求及动作顺序。
4.4.6热电设备的用电量及位置。
4.5 动力专业
4.5.1生活引用水和工业用热水、开水所需的每日最大小时的供热量、蒸汽用量及使用时间。
4.5.2蒸汽、冷凝水管的压力、接管位置、管径和标高。
5. 电气专业向其他专业提供设计资料的深度
5.1 总图专业
5.1.1 独力式或旁附式变配电所位置及外型尺寸(与建筑配合)。
5.1.2 室外电缆沟、电缆隧道走向、断面及其相关尺寸。
5.1.3 有管道综合要求时,提供室外电缆布置、埋深、架空线杆位、埋深及其相关尺寸。
5.2 建筑专业
5.2.1变配电所、备用柴油机房及控制室
a. 设备平面布置图、剖面图(标明房间用途、开间及主要设备相关尺寸、标高)。
b. 屋面、楼地面、墙面做法要求。
c. 门洞位置、尺寸、开启方向,有无纱门、纱窗及门有无双向开启要求。
d. 室内电缆地沟、开关柜、电容器柜控制屏、信号屏等地沟位置、断面、防排水要求、地沟盖板要求。
e. 变压器承台、变压器间挡油、排油设施要求。
f. 通风窗(口)位置、尺寸及标高,进出风口有效面积及防雨、雪、小动物入侵的要求。
g. 母线穿墙、楼板洞口位置、尺寸及标高。
h. 必要时提供噪声资料。
5.2.2其它单体建筑:
a. 嵌入式配电盘箱的预留墙洞位置、大小及尺寸。
b. 高层建筑竖井位置、尺寸及层间封闭要求,楼面预留洞口位置及尺寸。
c. 电缆沟平面布置及断面尺寸。
d. 消防控制中心位置及平面布置。
e. 灯光控制室(影剧院、体育馆)设备平面布置、剖面及地沟位置、尺寸。
f. 灯槽光带布置、尺寸、嵌入式灯具(墙或吊顶)预留洞口尺寸。
g. 预埋件(风扇吊钩、节日照明灯具固定或悬挂)的位置。
5.3报结构专业5.3.1站房:
a. 设备荷载(包括变压器、柴油发电机组、开关柜、电容器柜等),必要时提供动力荷载。
b. 母线吊挂、开关柜固定、变压器吊装、变压器牵引地锚等预埋件位置及荷重。
c. 设备吊装检修所需吊轨、吊钩布置及技术要求。
d. 设备基础及支架技术资料。
5.3.2其它单体建筑:
a. 利用框架柱内钢筋及基础钢筋作防雷装置时,钢筋焊接(或绑扎)要求,防侧击雷钢门窗、圈梁与柱钢筋联接要求。
b. 作为防雷接地装置相互联接预埋件的位置,标高及技术要求。
c. 母线及大型吊灯在梁、板、柱上吊挂时,吊点位置、荷重及对预埋件的要求。
d. 凡&800mm的预留洞口提出过梁要求。
5.4 暖通专业
需要时提供用电量及设备发热量的有关资料。
5.5给排水专业
配电箱与消防栓相关位置。
6. 弱电专业向其他专业提供设计资料的深度
6.1 总图专业
弱电外网敷设方式、线路、管网结构及埋深。
6.2 建筑专业
6.2.1自动电话机房、调度总机房、电池房、弱电电力配电房、共用天线前端控制室、音响扩声控制室、火灾中央控制室、闭路电视监控室、保安检查控制室、演播室、语言实验室等的建筑面积、平面布局、最佳楼层安排、沟槽布置及要求。
6.2.2弱电特殊用房的建筑声学、电磁屏蔽及门、窗、墙等的特殊处理要求。
6.2.3弱电特殊用房装修及附设物的处理要求。
6.2.4防火卷帘及防火门控制的设施及安装要求。
6.2.5弱电管线穿板、墙时预留孔的位置、大小及标高,弱电管线的最大管径。
结构专业6.3.1各弱电用房的负荷要求及其位置。
6.3.2弱电管线的最大管径及线路位置。
6.3.3弱电管线穿板、墙时预留洞孔的位置、大小及标高。
6.4 给水排水专业
6.4.1计算机房、自动电话机房、保安监控室、火灾中央控制室等气体灭火要求及其功能。
6.4.2火灾中央控制室对于消火栓、水流指示器、气流指示器和气体管网灭火系统的控制方式及原理。
6.4.3 电池房给排水设施。
6.5 电气专业
6.5.1各弱电用房的供电位置及供电容量。
6.5.2 建筑物弱电分散设施的供电位置及供电容量。
6.5.3 强、弱电管槽敷设走向及其间距要求。
6.5.4 强弱电接地系统处理。
7. 暖通专业向其他专业提供设计资料的深度
7.1 建筑专业
7.1.1各种设备用房(包括冷东站、空调机房、通风机房、新风机房、热交换器间、水泵间、膨胀水箱间或平台、控制室、技术设备管道层等)的平面、尺寸、净高。
7.1.2 有特殊要求时,提供设备的有关噪声或震动的样本资料。
7.1.3地沟风管、管沟的平面布置、断面尺寸,检查井位置和尺寸,沟内密封、防潮、防水、光洁度及排水要求。
7.1.4竖风道、管道井的位置、断面尺寸、密闭、防潮、防水、光结度及排水要求,风口、阀门的留洞位置尺寸、检查门的位置、尺寸及密闭要求,预留木框或构件的要求。
7.1.5 管道穿越墙、板预留洞孔的平面位置、尺寸及标高。
7.1.6 墙面、吊顶、地面送风口与回风口或空调器预留洞孔的平面位置、尺寸及标高,需土建预留木框或构件的要求。
7.1.7墙体、屋面、地板需要保温时,与土建配合确定所用保温材料及厚度。
7.1.8需要时提出开窗的层数及遮阳的要求。
7.1.9风管、水管及安装空调器处所需吊顶标高。
7.1.10 外墙面上或屋面上的新进风口百叶位置、尺寸及标高。
7.2 结构专业7.2.1
有较严格要求设备减震基础,提供设备规模型号、样本、重量及基础尺寸要求。
7.2.2梁、柱、板上预埋吊点所吊设备重量、吊点位置、尺寸及数量。
7.1.3风管、水管、汽管穿越楼板、屋面预留洞孔的位置、尺寸或对预埋件的要求。
7.2.4 置放在楼板、屋面上的设备重量和位置。
7.3给排水专业
7.3.1 冷水机组、水冷空调器冷却水的用水量、水温和水压要求,用水点进出水的位置、标高及接管管径。
7.3.2空调器排水、凝结水的排放位置、标高及管径。
7.3.3 膨胀水箱、空调器淋水室、电极加温器等补水位置、标高及管径。
7.3.4 机房清洁用水的要求及排水要求。
7.3.5地沟内排水要求。
7.4电气专业(弱电专业同)
冷水机组、冷动机、空调器、水泵、通风机、排风器、各类电动阀、放火阀、电热器、电磁阀等设备的型号、规格、功率电压、接线平面位置及标高。
7.4.2 自动控制的要求说明或方框图。
7.4.3机房、控制室、大型空调器的照明要求、需检修处的照明要求。
7.5 动力专业
7.5.1采暖、通风所需热负荷、介质种类、温度及压力(压差)。
7.5.2 各建筑物接管位置。
8. 动力专业向其他专业提供设计资料的深度
8.1 总图专业
8.1.1 动力站房及室外管道平面图、剖面图、站房的区域布置资料图和机械化系统布置图以及烟囱、油罐位置图。
8.1.2 站房的年、月、日耗煤、油、盐、酸量资料。
8.1.3 锅炉房的年、月、日灰渣量资料。
8.1.4 煤、灰及重油的储存量及储存时间等。
8.1.5 站房总人数和生产班制。
8.2 建筑、结构专业8.2.1
站房设备布置平面图、剖面图、附设备表。
8.2.2 设备基础图、室内外地沟布置及断面尺寸图,特构图等。
8.2.3各种预埋件及预留洞孔位置、大小及标高。
8.2.4 置放于楼板、平台及屋面上的设备荷载以及室内外管道支架水平和垂直荷载。
8.2.5 人员编制表。
8.2.6 室内外管道操作平台、检查井以及管道地沟的平面图、纵横断面尺寸图、排水坡度等资料。
8.3 给排水专业
8.3.1 站房小时最大和平均耗水量。
8.3.2 站房小时最大和平均排水量及排放浓度、温度等。
8.3.3 站房所需冷却水量和压力等参数要求。
8.3.4 给排水进出口位置、管径和标高。
8.3.5 给水(自来水)水质,水压要求等。
8.4 电气专业(弱电专业同)
8.4.1 站房设备平面图、剖面图、附设备表。
8.4.2 站房工艺、热力管道系统图,图上应注明测量点的位置并附与电气有关的仪表装设明细表。
8.4.3 用电设备表,包括电机型号、规格、台数及备用情况。
8.4.4 照明、自控、信号、连锁、通信联系等具体设计要求等。
8.5 暖通专业
8.5.1 动力站房设备平、剖面布置图、附设备表。
8.5.2 设备散热量,冬夏季运行台数以及附属设备的表面散热量。
8.5.3 电动机台数、功率、备用情况。
8.5.4 锅炉一、二次吸风量(不包括室外吸风部分)。
8.5.5 运煤及除渣系统除尘点位置。
&第一章& 总则
&第二章& 初步设计(可以分次提供)
一、总图专业向其他专业提供的资料
二、建筑专业向其他专业提供的资料
&&&&&&&&&&&
三、结构专业向其他专业提供的资料
四、给排水专业向其他专业提供的资料
五、电气专业向其他专业提供的资料
六、弱电专业向其他专业提供的资料
七、暖通专业向其他专业提供的资料
八、动力专业向其他专业提供的资料
&第三章& 施工图设计(可以分次提供)
一、总图专业向其他专业提供的资料
二、建筑专业向其他专业提供的资料
三、结构专业向其他专业提供的资料
四、给排水专业向其他专业提供的资料
五、电气专业向其他专业提供的资料
六、弱电专业向其他专业提供的资料
七、暖通专业向其他专业提供的资料
八、动力专业向其他专业提供的资料
防空地下室设计(初步设计、施工图设计均同)
&&&&&&&&&&&
一、建筑专业向其他专业提供的资料
二、结构专业向其他专业提供的资料
三、给排水专业向其他专业提供的资料
&&&&&&&&&&&
四、暖通专业向其他专业提供的资料
五、电气专业向其他专业提供的资料
各专业之间互提资料深度的规定(分次提供)
一、根据建筑工程设计交叉作业、综合协调的特点,为使初步设计与施工图设计顺利进行,保证设计质量,特制定本规定。
二、各专业之间互提设计资料的深度应体现《建筑工程设计文件编制深度的规定》的要求,按配合进度分批互提。所提资料内容可根据工程情况增加或简化。
三、各专业之间互提设计资料由专业负责人统一归口。对所提资料有变更时,应及时通过项目负责人(设总)与有关专业协调解决。
四、接受资料的专业,应及时研究落实,如认为资料深度不够或难以解决时,可提出补充要求或协商解决。
五、若工程为一阶段设计.各专业应以施工图形式向经济专业提供资料,以作工程概算。
第二章& 初步设计(可以分次提供)
一、总图专业向其他专业提供的资料
1.总平面及竖向布置图
(1)红线内道路、建筑物、构筑物的布置,建筑物及构筑物的名称,建筑物层数。
(2)建筑物、构筑物的设计座标(或尺寸)及标高(与室内±0.000相当的绝对标高)。
(3)道路形式、主要标高。
(4)设计地形、地面雨水排向。
(5)指北针、风玫瑰图。
2.向经济专业提供“初步设计概算用设计数据表"。
二、建筑专业向其他专业提供的资料
1.建筑类别,耐火等级,生活用水人数(或由给排水专业估算)。
&&& 2.平面图
(1)柱网布置,轴线编号,轴线之间尺寸,最外轴线之间的总尺寸,门窗洞口尺寸。
(2)剪力墙、承重筒墙、防火墙、变形缝等的位置,外墙厚度,防火分区的划分。墙体不同材料应按图例表明。
(3)门窗、楼梯、电梯、阳台、雨篷、天窗、悬挑部分等的位置。
(4)隔断、水池、卫生器具及有上下水、蒸汽、电气要求的设备等的位置。
(5)门的开启方式及开向,卷帘门的位置。
(6)室内外地面标高及各层楼面标高。
(7)房间名称,当有特殊要求(如防火、防爆、屏蔽、恒温、无菌等)或较重荷载要求时,应注明。
(8)剖切线及剖切线编号。(仅表示在一层平面图上)
(9)指北针(仅表示在一层平面图旁)
(10)注明扩建要求或新归建筑衔接的关系。
&&& 3.立面图
(1)立面两端部的轴线编号。
(2)主要标高及立面上需要特别注意的事项。
(3)外墙面用料。
&&& 4.剖面图
(1)墙、柱的轴线编号。
(2)室内外地面高差尺寸、各层之间高度尺寸、总高度尺寸(或标高)、门窗洞口高度尺寸等。
(3)需控制吊顶高度的尺寸或标高(或注在平面图上)。
&&& 5.门窗表
(1)门窗编号、材质、规格。
(2)密闭窗、双层窗、保温窗、防火门、卷帘门、玻璃幕墙等特殊门窗应注明。
&&& 6.设计说明
建筑类别、屋面、楼地面、内外墙面、吊顶、防水、防潮、保温、隔热等材料做法。卫生间厨房结构降板尺寸,屋面是否降板(建议不降)等。
(2)向经济专业提供“初步设计概算用设计数据表”。
7.平面放大图
必要时绘制客房、卫生间、厨房等布置图,病房床位、化验室等布置图。
8.室内设计要求
对室内六个面和照明等设计有特殊要求时,应绘制有关图纸或写出设计说明。
三、结构专业向其他专业提供的资料&&&
1.建筑物、构筑物的结构选型和选材。
2.基础型式,人工处理地基的方法和深度。
3.各层结构平面布置简图,梁、板、柱、墙等构件的初步截面尺寸。&&&
4.结构构造措施,伸缩缝、沉降缝、抗震缝、后浇带的位置及做法,特殊部位的构
造要求或抗震处理要求。
5.向经济专业提供“初步设计概算用设计数据表”。
四、给排水专业向其他专业提供的资料
&&& 1.总图专业
(1)给排水地上或地下建筑物、构筑物(如管道、管沟、检查井、水表井、化粪池等)的平面位置、尺寸及标高。
(2)与市政连接的给排水雨水管接管位置、尺寸及标高。
(3)室外给排水管道平面布置。
2.建筑、结构专业
(1)给排水设备用房(如水泵房、热水锅炉房、洗衣房、报警阀室、热交换器间、工作间、工具库、屋顶水箱、地下贮水池、集水井、技术夹层及给排水处理用房等)的平面布置、尺寸、标高及位置要求。
(2)给排水构筑物(如贮水池、化粪池、水塔、冷却塔等)的尺寸、标高及位置要求,采用标准图的图号。
(3)管井、管廊的平面位置、尺寸及标高。
(4)消火栓位置和自动喷洒的设计原则及安装方法。
(5)给排水设备基础的平面位置、设备自重,电机功率及转速。
(6)给排水设备震动及噪声的有关资料。
3.电气、弱电专业
(1)给排水设备所选用的电机型号、功率及转速,使用及备用台数。
(2)给水系统、排水系统、热水供应及加热系统、消火栓灭火系统、自动喷洒灭火系统的启动、控制信号、自动化连锁等要求。
(3)各种用电设备(如电加热器、用电仪表、电动阀等)的用电量、电压及控制要求。
(4)电话位置及数量。
&&& 4.暖通专业
(1)给水、排水站房的采暖及通风要求。
(2)气体消防站房及保护区的采暖、通风要求。
(3)共用管道井、管沟等互相协调工作。
(4)冷却水系统互相协调工作。
&&& 5.动力专业
(1)热水设备的每日最大小时用热量及设备位置。
(2)蒸汽设备的小时用汽量、压力及设备位置。
(3)煤气设备(如开水炉、热水器等)的小时用气量、压力及设备位置。
&&& 6.经济专业
(1)初步设计图纸。
(2)初步设计概算用设计数据表。
(3)协助提供有关设备单价。
五、电气专业向其他专业提供的资料
&&& 1.总图专业
(1)变配电所(包括独立式或旁附式)的位置及外型尺寸。
(2)户外电缆布置。
(3)架空线路电杆布置(含路灯照明电杆)。
2.建筑、结构专业
(1)变配电所、备用柴油发电机房的平,剖面图(注明房间名称,门洞尺寸及主要设备相关尺寸)。
(2)各层配电用房及配电竖井的位置及尺寸。
(8)柴油发电机排烟烟囱及机房吸音、隔震的要求。
(4)消防控制中心平面布置。
(5)设备在楼面安装时的荷载、位置及其转速。
(6)设备吊装孔位置、尺寸。
(7)利用结构钢筋作为防雷与接地的做法要求。
3.给排水专业
(1)气体灭火要求。
(2)生活用水人数。
&&& 4.暖通专业
(1)各空调房间的照度(W/m。)
(2)柴油发电机房设备的发热量及排气降温要求。
(3)变配电室的通风要求。
&&& 5.经济专业
(1)初步设计概算用设计数据表
(2)协助提供有关设备单价。
六、弱电专业向其他专业提供的资料
&&& 1.总图专业
(1)户外电缆位置、敷设方式及埋深。
(2)架空线路电杆布置。
2.建筑、结构专业
(1)电话机房、调度机房、电池室、弱电电力配电间、共用天线前端控制室、音响扩声控制室,消防控制中心、闭路电视监控室、保安监察控制室、演播室、语言实验室等及其附属用房的平面布置、尺寸及位置要求。
(2)弱电竖井的位置及尺寸。
(3)各特殊用房的建筑声学及特殊装修要求(如屏蔽、架空地板等)。
(4)各弱电用房的荷载及其位置。
3.给排水专业
(1)各弱电用房的消防和气体灭火要求及其功能。
(2)电池室给排水设施要求。
&&& 4.电气专业
(1)各弱电机房和设备的供电要求及容量。
(2)电视演播系统和计算机系统的特殊供电要求。
(3)各弱电用房的一般照明和特殊照明要求。
(4)弱电系统接地与强电系统接地的处理。
&&& 5.暖通专业
(1)各弱电用房的环境温度及湿度要求。
(2)电池室排酸、排氢要求。
(3)演播室、录音室等的空调消声要求。
&&& 6.经济专业
(1)初步设计概算用设计数据表。
(2)协助提供有关设备单价。
七、暖通专业向其他专业提供的资料&
1.建筑,结构专业
(1)各设备用房(如冷冻站、空调机房、通风机房、新风机房、热交换器间、水泵房、膨胀水箱间或平台、控制室、技术层等)的平面布置、尺寸、净高及位置要求。
(2)暖通设备震动及噪声的有关资料。
(3)地沟风道和管沟的平面布置、控制标高,断面尺寸。
(4)竖风道、管井的位置及断面尺寸。
(5)风管的平面布置及断面尺寸,吊顶的控制标高。
(6)围护结构需要保温时,与土建配合确定保温材料及厚度。
(7)需要时提出外窗层数及遮阳要求。
(8)设备在楼面安装时的荷载、位置及转速。
(9)有严格减震要求的设备基础的位置及有关资料。
(10)设备吊装孔的位置及尺寸。
(11)屋顶冷却塔的位置及重量。
2.给排水专业
(1)用水设备的位置、用水量、水温及水压等要求。
(2)排水点(包括泄水点)的位置,排水量及水温要求。
(3)生活用水人数。
3.电气、弱电专业
(1)各种用电设备(如冷水机组、冷冻机、空调器、水泵、通风机、排风器、电动阀、防火阀、电热器、电磁阀等)的位置、电机型号、容量、电压、使用及备用台数。
(2)自动控制的启动、信号、连锁等要求。
&&& 4.动力专业
(1)采暖通风空调所需热量及热媒参数、蒸汽量及压力。
(2)用热、用汽点位置,有无凝结水回收。
&&& 5.经济专业
(1)初步设计图纸。
(2)初步设计概算用设计数据表。
(3)协助提供设备单价。
八、动力专业向其他专业提供的资料
&&& 1.总图专业
(1)独立的动力站房(如锅炉房、煤气调压站、压缩空气站)平面图。
(2)独立的动力站房小区布置(如贮煤场、灰渣场、烟囱、沉降池、排污池、油罐、贮气罐及机械化运输系统等)。
(3)年、月、日最大耗煤、耗油、除渣量及辅助原料量。
(4)煤、灰、油等的储存量及储存周期。
(5)室外热力、煤气等动力偕道走向布置。
(6)人员编制及生产班制。
2.建筑、结构专业
(1)独立的动力站房平、剖面图及设备布置。
(2)附设于建筑物内的热力点、热交换间,煤气表间的位置、尺寸及净高。
(3)煤气管竖井的位置、尺寸及要求。
(4)设备基础、地沟的位置及断面尺寸,需进行动力复核的设备资料或样本。
(5)主要设备及管道的荷载,吊装孔的位置及尺寸。
(6)人员编制。
3.给排水专业
(1)站房小时最大和平均耗水量、水压,接管位置。
(2)站房小时最大和平均排水量、排放浓度、温度等。
(3)站房消防要求。
(4)生活用水人数。
4.电气、弱电专业
(1)站房设备布置图及用电量表。
(2)对照明、自控、通风、防爆、防雷等要求。
&&& 5.暖通专业
(1)站房设备布置图、剖面图及设备表。
(2)设备发热量,防爆等要求。
(3)生产班制。
&&& 6.经济专业
(1)初步设计图纸。
(2)初步设计概算用设计数据表。
(3)协助提供有关设备单价。
&第三章& 施工图设计(可以分次提供)
一、总图专业向其他专业提供的资料
1.总平面及竖向布置图
& (1)红线内道路,停车场、建筑物、构筑物的布置,建筑物及构筑物的名称。
(2)建筑物、构筑物的设计座标(或尺寸)及标高(与室内±O.000相当的绝对标高),室外地面标高,建筑物四角(或转角处)的室外标高。
(3)车行道交叉点的中心座标(或距离尺寸)及标高,道路型式,路面宽度、坡向、坡长及变坡点标高。
(4)设计地形、地面雨水排向。
(5)已有的地下障碍物。
(6)指北针、风玫瑰图。&
2.管道综合图(提供各设备专业)
(1)根据各设备专业提出的室外管线平面图,经初步综合后,提供管线平面综合图,注明管线位置距离尺寸。
(2)根据各设备专业提出的管线纵断面图,提出在竖向综合中各专业管线交叉矛盾点的标高,与有关专业协调解决(不提供书面资料)。
二、建筑专业向其他专业提供的资料
1.平面图(包括地下室、各层平面、设备机房、电梯机房、夹层、屋面平面等)
(1)柱网布置,轴线编号。
(2)剪力墙、承重筒墙、防火墙、变形缝等的位置,外墙厚度,防火分区的划分,防烟分区的划分。墙体不同材料应按图例表明。
(3)门窗、阳台、雨篷、天窗、悬挑部分的位置及尺寸,楼梯、电梯井、跑马廊、内天井的位置及尺寸,管井、通风道、排烟道、烟囱、垃圾道、设备吊装孔、施工予留孔洞的位置及尺寸。
(4)水池、卫生器具、排水沟、集水坑、地漏、固定的隔断、台、橱、柜、搁板等的位置及尺寸,有上下水、排气、蒸汽、煤气、电气要求的设备位置。
当另行绘制平面放大时,只需注明控制尺寸。
(5)屋面平面的排水方式、排水坡向、坡度、雨水口的位置、上人孔的位置、屋面做法编号。
(6)地下室墙面、底板(或地面)的防水做法。
(7)门窗编号、门的开启方式及开向、卷帘门的位置。
(8)一般情况下注三道尺寸。门窗洞口宽度及定位尺寸、轴线之间尺寸‘外包尺寸。
(9)室外地面标高、各层标高及阳台、外廊、浴厕、地坑、局部降低或提高处等标高。
(10)房间名称,当有特殊要求(如防火、防爆、屏蔽、恒温、无菌等)或较重荷载要求时应注明。
(11)剖切线及剖切线编号(仅表示在一层平面图上)。
(12)指北针(仅表示在一层平面图旁)。&
(13)注明扩建要求或新旧建筑衔接的关系。
&&& 2.立面图
(1)立面两端部的轴线编号。
(2)室外地面标高、一层地面标高、挑檐或女儿墙顶标高、立面突出部分及高低错落部分的标高。
(3)凡剖面图表示不到的窗高及窗台,应在立面图上注明高度或标高。
(4)外墙面用料。
&&& 3.剖面图
(1)墙,柱的轴线编号。
(2)门、窗、洞口高度尺寸、窗台高度尺寸、室内外高差尺寸、层高尺寸、总高尺寸、女儿墙高度尺寸。
(3)室外地面、一层地面、各层楼面、挑檐或女儿墙顶、烟囱顶、水箱间、电梯机房、出屋顶楼梯问等的标高,地下室地面、管沟、基础底等的标高。
(4)需控制吊顶高度的尺寸或标高(或注在平面图上)。
4.设计说明及材料做法
(1)建筑类别及材料做法,卫生间厨房结构降板尺寸,屋面是否降板(建议不降)。
(2)屋面、楼地面、内外墙面、吊顶、防水、防潮、保温、隔热、隔音等材料做法。屋面做法应明确由结构找坡或建筑材料找坡。
(3)管道明装或暗装,防震、防噪声、耐酸、耐碱等要求。
5.室内装修表
& 表示各厅、室等的室内装修所采用的做法。
(1)门窗编号、材质、规格。
(2)密闭窗、双层窗、保温窗、防火门、卷帘门,玻璃幕墙等特殊门窗应注明。
&& 7.详图
(1)凡基本图纸不能表达详尽时,应绘制详图,分批提供有关专业,如墙身节点、门廊.阳台、雨篷、楼梯『HJ平剖面、卫生间平面放大、厨房平面放大、客房家俱设施布置放大、电梯井及电梯机房平剖面等。
(2)室内设计及装修详图。顶棚、墙面、地面、楼面、水池、照明等对其它专业有要求时,为满足有关专业进度要求,应先提供作业图。
三、结构专业向其他专业提供的资料&&&
1.总图专业
向总图专业提供基础平、剖面图。
2.其他各专业
(1)结构平面布置及尺寸,粱、板、柱,剪力墙的断面尺寸。
(2)伸缩缝、沉降缝、抗震缝、后浇带的位置及宽度,特殊部位的构造要求或抗震处理要求。
(3)承重砖墙厚度,砖垛、构造柱、圈梁的位置及尺寸。
(4)基础选型,各类型基础详图、基础埋深。人工处理地基的方法、处理深度。
(5)箱型基础或地下室底板及墙身厚度。&&&
(6)屋面找坡方式、坡度及坡向。
(7)管沟、管架结构型式及构件尺寸。
(8)挡土墙型式及尺寸。
(9)对墙、板、梁上予留孔洞、予埋件等要求的鉴定及反馈。
四、给排水专业向其他专业提供的资料
&&& 1.总图专业
(1)给排水各种管道、管沟、检查井、消火栓和给排水地下构筑物的平面图、尺寸及标高。
(2)给排水处理建筑物、构筑物的平面位置、尺寸及标高。
(3)雨水井位置及排水沟断面。
(4)室外给排水管道纵断面图(包括管径、长度、坡度、标高、埋深等)。
&&& 2.建筑专业
(1)给排水设备用房图(包括水泵房、装孔宽及高的尺寸)。
(2)管井、管廊、管沟、集水坑的平面位置、尺寸及标高。
(3)室内检查井、承封井、隔油井、明沟的平面布置、尺寸及标高。
(4)吊顶距结构板底或梁底的最小高度,吊顶上自动喷洒口布置及吊顼检查孔建议位置。
(5)给排水设备震动及噪声的有关资料。
(6)管道穿梁、板、墙予留孔洞的位置、尺寸及标高,消火栓位置及予留洞尺寸,标高。
(7)屋顶雨水口位置、管径及标高。
(8)架空管道的位置、管径及标高,吊架或支架的位置及标高。
&&& 3.结构专业
(1)水泵及给排水设备基础(需结构计算)的平面位置,设备自重,电机功率、转速及产品样本资料)。
(2)穿梁、板、柱(内落水管) 、剪力墙、基础的管道直径、标高,予留孔洞或予留套管的平面位置.尺寸及标高。
(3)给排水设施(如各种贮水池,屋顶水箱,减压水箱,冷却塔.热交换器,水塔,集水坑或集水井,管道支架及吊架等)的平面位置,尺寸,高度及标高,采用的标准图图号,给排水设备重量。
(4)管井、管廊、管沟的平面位置,尺寸及标高。
(5)给排水处理建筑物、构筑物的平面布置、尺寸及标高。
(6)超重设备(单轨吊车、吊钩)的位置、启吊重量及方法。
4.结构专业
(1)给排水设备选用的电机型号、功率、转速、接线方向、位置标高、使用及备用数量。
(2)给水系统、排水系统、热水供应和加热系统,消火栓灭火系统,自动喷洒灭火系统的启动、控制信号、自动化连锁等要求。
(3)各种用电设备(如电加热器、用电仪表,电动阀、电磁阀、检修插座等)的用电量、电压及控制要求。
(4)电话位置及数量。
&&& 5.暖通专业
(1)给水、排水站房的采暖及通风要求。
(2)气体消防站和保护区的采暖及通风要求。
(3)共用管井、管沟等互相协调工作。
(4)冷却水系统互相协调工作。
&&& 6.动力专业
(1)热水设备编号,每日最大小时用热量,接管管径、位置、标高及压力降。
(2)蒸气设备编号,小时用汽置,压力,接管譬径、位置及标高。
(3)煤气设备编号,小时用气量,压力,接管管径、位置及标高。
(以上均以表格列出)
五、电气专业向其他专业提供的资料
&&& 1.总图专业
(1)变配电所(包括独立式或旁附式)的位置及外形尺寸。
(2)户外电缆布置、埋耀、电缆沟、电缆隧道的走向、断面及尺寸。
(3)架空线路电杆布置、埋深及尺寸。
(4)路灯布置、路灯型式及尺寸。
(5)人孔井位置及尺寸。
&&& 2.建筑专业
(1)变配电所、备用柴油发电机房及控制室。
a.设备平面布置图、剖面图(注明房间名称及主要设备相关尺寸、标高)。
b.顶棚、楼地面、墙面做法要求,观察窗要求。
c.门洞位置、尺寸、开启方向、开启方式等要求。
d.电缆地沟、开关柜、电容器柜控制屏、信号屏等的地沟位置及断面,防排水要求,地沟盖板要求。
e.变压器承台、变压器间挡油、排油设施要求。
f.通风窗(口)位置、尺寸及标高,进出风口有效面积及防雨、雪、小动物入侵的要求。
g.母线穿墙、楼板洞口的位置、尺寸及标高。
h.柴油机房吸音、隔震的要求,排烟口位置、断面尺寸,贮油罐及日用油箱间的要求。
(2)其他单体建筑:
a.各层配电用房或嵌入式配电盘箱予留洞位置、尺寸及标高。
b.各层配电竖井的位置及尺寸,楼面予留洞口的位置及尺寸。
c.电缆沟平面布置及断面尺寸。
d.消防控制中心平面布置及尺寸。
e.灯光控制室(影剧院项目、体育馆)设备平面布置、剖面、地沟位置及尺寸。
f.配合室内设计,提供灯槽光带布置及尺寸、嵌入式灯具予留洞口尺寸。
g.予埋件位置、尺寸及要求(包括风扇吊钩、节日照明、悬挂大型灯具、避电针、避雷带、安全指示灯等)。
&&& 3.结构专业
&&& (1)站房:
a.设备荷载(如变压器、柴油发电机组、开关柜、电容器柜、电梯机房等),必要时提供动荷载。
b.母线吊挂,开关柜固定、变压器吊装,变压器牵引地锚等予埋件的位置及荷重。
c.设备吊装检修孔位置、尺寸及所需吊轨、吊钩的位置及技术要求。
d.设备基础及支架技术要求。
e.混合结构的墙体开洞位置。
(2)其他单体建筑
a.利用框架柱内钢筋及基础内钢筋作防雷装置时,对钢筋连通、走向及焊接(或绑扎)要求,防侧击雷钢门窗、圈梁与柱内钢筋连接要求。
b.作为防雷接地装置相互连接的予埋件位置、标高及技术要求。
c.予埋在钢筋混凝土构件里的接线盒等埋入物的位置、尺寸(常发生削弱结构太多或与钢筋位置有矛盾)。
d.母线及大型吊灯在梁、板、柱上吊挂时,吊点的位置、荷重及对予埋件的要求。
e.凡≥800的予留洞口,应提出过梁要求。
4.给排水专业
气体灭火要求的位置、面积及有关的技术资料。
&&& 5.暖通专业
(1)各空调房间的照度(w/m2)。
(2)设备发热量、排气、排烟等有关位置、数据及技术要求。
六、弱电专业向其他专业提供的资料
&&& 1.总图专业
(1)户外电缆的线路位置、敷设方式及埋深,人孔井的位置、尺寸。
(2)架空线路电杆位置。
&&& 2.建筑专业
(1)电话机房、调度机房、电池室、弱电电力配电间、共用天线前端控制室、音响扩声控制室、消防控制中心、闭路电视监控室、保安监察控制室、演播室、语言实验室等及其附属用房的平面布置、尺寸、门窗及监视窗位置、沟槽布置及要求。
(2)特殊用房的建筑声学、电磁屏蔽及门窗、墙、吊顶等的特殊装修要求。
(3)防火门、防火卷帘控制的设施及安装要求。
(4)管线穿板、墙时,予留孔洞的位置、尺寸及标高。
(5)扩音器、监视器、消防报警探测器等的位置或平面布置。
&&& 3.结构专业
(1)各弱电用房的荷载及其位置。
(2)弱电管线的最大管径及线路位置。
(3)管线穿板、墙时,予留孔洞的位置、尺寸及标高。
(4)予埋在钢筋混凝土构件里的埋入物位置及标高。
& 4.给排水专业
(1)计算机房、自动电话机房、保安监察控制室、消防控制中心等气体灭火要求及其功能。
(2)消防控制中心对于消火栓、自动消防、水流指示器、气流指示器和气体管道灭火系统的控制方式及原理。
(3)电池室的给排水设施要求。
&&& 5.电气专业
(1)各弱电用房的供电位置及供电容量。
(2)弱电分散设施的供电位置及供电容量。
(3)强、弱电管槽敷设走向及其间距要求。
(4)强、弱电接地系统处理。
& 6.暖通专业&
(1)各弱电用房的环境温度和湿度要求。
(2)局部排风要求(如电池室排酸、排气等)
(3)各弱电用房对空调消声要求(如演播室、录音窒等的空调消声要求)。
&& 七、暖通专业向其他专业提供的资料
&&& 1.建筑专业
(1)各设备用房(如冷冻站、空调机房、通风机房、新风机房、热交换器间、水泵房、膨胀水箱间或平台、控制室、技术层等)的平面布置、尺寸及净高。
(2)有隔震、吸声要求的设备用房,提供设备震动、噪声的有关资料或样本。
(3)地沟风道和管沟的平面布置、控制标高、断面尺寸,检查井位置及尺寸,沟内密封、防潮、防水、光洁度、排水等要求。
(4)竖风道、管道井的位置、断面尺寸、密闭、防潮、防水、光洁度、排水等要求,风口、阀门的予留洞位置、尺寸及标高,检查门的位置、尺寸及密闭要求,予留木框或构件的要求。
(5)风管、水管及安装空调器处距板底或梁底的最小高度,与土建配合确定有关的吊顶标高。
(6)管道穿墙、板、梁时,予留孔洞的位置、尺寸及标高。
(7)墙面、吊顶、地(楼)面送风口和回风口或空调器予留孔洞的位置、尺寸及标高,需土建予留木框或构件的要求。
(8)墙体、屋面、地面需要保温时,与土建配合确定保温材料及厚度,隔气层的要求。&
(9)需要时提出外窗层数及遮阳要求,门窗密闭或隔音要求。
(10)外墙面上或屋面上的新风进风口百叶窗位置、尺寸及标高,排风口、排气百叶窗位置、尺寸及要求。
(11)暖气片布置及立管位置。
(12)风冷冷却塔位置、尺寸、隔音要求。
(13)设备进出地下机房的洞口位置、尺寸。
2.结构专业&&
(1)有减震要求的设备基础,提供设备规格型号、样本、重量及基础尺寸。
(2)梁、板、柱上予埋吊点所吊设备重量、吊点位置,尺寸及数量。
(3)风管、水管、汽管穿基础、楼板、抗震墙、屋面予留孔洞的位置、尺寸或对予埋件的要求。
(4)放置在楼板或屋面上的设备重量及位置。
(5)设备吊装、检修孔的位置、尺寸和所需吊轨、吊钩位置及技术要求。
3.给排水专业
(1)冷水机组、水冷空调器冷却水等的用水量、水温、水压要求及其进出水管位置、标高及管径。
(2)空调器排水,凝结水的排放位置、标高及管径。
(3)膨胀水箱、空调器淋水室、电极加热器等补水位置、标高及管径。
(4)机房清洁用水的要求和地面排水要求。
(5)地沟内排水要求。
(6)空调箱、风机盘管、排出空气凝结水管的位置。
(7)生活用水人数。
4.电气、弱电专业
(1)各种用电设备(如冷风机组、冷冻机,空调器,水泵、通风机、排风器、电动阀、防火阀、电热器、电磁阀等)的电机型号、规格、功率、电压、接线平面位置及标高,使用及备用台数。
(2)自动控制的原理图和要求说明。
(3)机房、控制室、大型空调器的照明要求,检修的照明要求。
(4)电话位置及数量。
&&& 5.动力专业
(1)采暖通风空调所需热量及热媒参数、用汽设备蒸汽量及压力。
(2)用热及用汽点的位置,接管管径及标高。
八、动力专业向其他专业提供的资料
&&& 1.总图专业
(1)独立的动力站房(如锅炉房、煤气调压站、压缩空气站房)平面图。
(2)独立的动力站房小区布置图(如贮煤场、灰渣场、烟囱、沉降池、排污池、油罐、贮气罐及机械化运输系统等)。
(3)年、月、日最大耗煤、耗油、除渣量及盐、酸等辅助原料量。
(4)煤、灰、油等的贮存量及贮存周期。
(5)室外动力管道(包括埋地、架空、地沟敷设)平面布置图及尺寸。
(6)室外动力管道纵断面图(包括管径、地沟断面尺寸、长度、坡度、标高及检查井、膨胀节等位置)。
(7)人员编制和生产班制。
2.建筑、结构专业
(1)独立的动力站房平面图、剖面图、设备布置及主要控制尺寸。
(2)附设于建筑物内的热力点、热交换间、煤气表间、技术设备平台或夹层的位置、尺寸及净高。
(3)煤气管竖井的位置、尺寸及要求。
(4)设备基础的位置、尺寸及标高,需进行动力复核的设备资料或样本。
(5)室内外管道操作平台、检查井、管道地沟及排水地沟的平面图,纵横断面图、排水坡度等资料。
(6)各种予埋件、予留孔洞的位置、尺寸及标高。
(7)放置于楼板、平台及屋面上的设备荷载,室内外管道支架的水平和垂直荷载。
(8)人员编制。
3.给排水专业
(1)站房小时最大和平均耗水量。
(2)站房小时最大和平均排水量及排放浓度,温度等。
(3)站房所需冷却水量和压力等参数要求。
(4)各用水点、排水点位置,接管管径及标高。
(5)给水(城市自来水)水质,水压等要求。
(6)站房消防要求。
(7)生活用水人数。&&&
& 4.电气、弱电专业
(1)站房设备布置图、剖面图及设备表。
(2)站房工艺、热力管道系统图,图上应注明测量点位置及与电气有关的仪表明细表。
(3)用电设备表(包括电机型号,规格、台数、及备用情况)。
(4)对照明、自控、通讯、防爆、防雷等设计要求。
&&& 5.暖通专业
(1)站房设备布置图、剖面图及设备表。
(2)设备发热量,冬夏季运行台数及附属设备的表面发热量。
(3)电动机台数、功率、备用情况。
(4)锅炉一、二次吸风量(不包括室外吸风部分)。
(5)站房机械排风要求、防火及防爆要求。
第四章& 防空地下室设计(初步设计、施工图设计均同)
一、建筑专业向其他专业提供的资料
1.设防等级。
2.平时和战时用途。
3.平面图、剖面图。
(1)防护单元、抗爆单元的划分。
(2)防空地下室顶板上表面与室外地面高差及覆土情况。
(3)平时及战时室内、外出入口位置,通道及门洞尺寸。
(4)战时主要出入口的口部建筑做法。
(5)口部房间(包括防毒通道,密闭通道、洗消间、简易洗消间、滤毒室、风机室、活门室及扩散室等)布置。
(6)通风采光窗(井)布置。
(7)防、排水方式。&&&
(8)防火设计。
(9)沉降缝设置。
4.平、战功能转换措施。
5.平时及战时容纳人数。
6.平时及战时的进、排风口位置。
7.平时需设空调时,有关空调要求及平时采暖要求。
8.战时用水情况及用水人数。
9.平时、战时厕所设置要求(水冲厕、干厕,大、小便器数量)。&
10.供电特殊要求(包括平时使用中照明的特殊要求及战时电铃、电话及通信等)。
二、结构专业向其他专业提供的资料
1.结构布置图及梁、板、柱、墙(包括防护外墙、承重内墙,临空墙、门框墙、密闭隔墙、防护单元隔墙及抗爆隔墙等)截面尺寸、选用材料。
2.口部防护设施(包括防护门、防护密闭门、密闭门、防爆活门及防护挡窗板等)选型和活门室、扩散室空问尺寸、做法。
3.临战应急加固(包括口部封堵及主体结构支护)措施。
4.室外出入口防倒塌棚架的梁、板、柱截面尺寸和做法。
三、给排水专业向其他专业提供的资料
1.建筑、结构专业
(1)平时及战时给排水系统布置。
(2)贮水池(箱)位置,容积及做法要求。&&
(3)穿墙管、沟位置要求及暗坪管道位置、断面尺寸。
(4)污水集水井(池)、集水坑的尺寸、位置、标高(包括染毒房间、口部及通道洗消用集水坑尺寸、位置等)。
&&& 2.电气专业
(1)用电设备名称、位置、容量、相别及使用要求。
(2)用电设备的控制要求。
四、暖通专业向其他专业提供的资料
1.建筑、结构专业
(1)战时清洁式、滤毒式通风量,进、排风口尺寸。
(2)滤毒室、风机室空间尺寸要求。
(3)平时、战时机械通风风管布置,穿墙管道位置、预埋件要求。
(4)洗消间、防毒通道排风系统做法,超压排风口位置、预留孔尺寸。
(5)内部侧压装置埋设部位及做法。
2.给排水专业
有空调时的给排水要求。
&&& 3.电气专业
(1)用电设备名称、位置、容量、相别及使用要求。
(2)通风系统电控要求。
五、电气专业向其他专业提供的资料
1.备用柴油发电机房工艺条件(包括平面布置、净高,用水、供油要求,操作方式,通风要求,排烟方式等)。
2.电缆沟、槽的位置、尺寸。
3.穿墙管线、预埋套管等要求。
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。