阻火圈安装方法在什么情况下需要安装

阻火圈安装方法(防火圈)规格、标记

阻火圈安装方法?—防火圈 

我厂专业生产消防器材其中生产的阻火圈安装方法是由金属材料制造外壳,内填充阻燃胀大芯材套茬硬聚氯乙烯管道外壁,固定在楼板或墙体部位火灾发作时芯材受热敏捷胀大,揉捏UPVC管道在较短时刻内封堵管道穿洞口,阻碍火势沿洞口延伸本商品具有规划紧凑,外型漂亮防渗漏与防火办法有机联系,施工装置便利等长处为UPVC排水管在工业与民用修建,特别是高層修建中的推广运用供给了有力的消防确保本商品贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两边,阻火作用好耐火时刻长,具有优秀的耐火、耐湿润、抗氧化功能规划严密、外型漂亮、装置便利等长处。
跟着中国的经济高速开展以及建造热、房地产热往后露出的安全、环保、动力等疑问日益突出。塑料管道在各类公共和民用修建中得到广泛运用但塑料管道往往简单变成火灾传达的通道,塑料管道遇熱火焚毁后构成的孔洞像一个烟囱使火焰和烟气从一层沿管道延伸和分散至另一层,或从一个房间延伸和分散到另一个房间失火灾丢夨扩展。世界各国消防安排得出共同的定论塑料管道是火灾道延伸和分散的元凶巨恶。阻火圈安装方法放置部位 按中国建造部《CJJ/T29-1998修建排沝管硬聚氯乙烯管道工程技术规程》高层修建和有防火需求的其它修建的下列部位应放置阻火圈安装方法   

 根据建筑排水硬聚氯乙烯管噵公称外径d

按耐火等级划分为ABC三级。A级耐火极限不小于30hB级耐火极限不小于20hC级耐火极限不小于15h

阻火圈安装方法(防火圈)产品标记

标志顺序为:阻火圈安装方法代号、阻火圈安装方法规格、耐火等级;

标记示例:ZHQ110A表示用于de110mm排水管的阻火圈安装方法,耐火等級为A级。

阻火圈安装方法在当今社会经济市场上的应用得到广大客户的青睐阻火圈安装方法属于建筑工程中的保温防火材料。在下水、排水泥道中都有安装阻火圈安装方法阻火圈安装方法的作用非常大,主要用来来阻火、防火将套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在楼板或墙体部位火灾发生时芯材会因为受热而迅速膨胀,从而挤压UPVC管道为了避免火势蔓延洞口,要在比较短的时间内封堵管道穿洞口這样就可以在第一时间内阻火,为消防救火营造了有利的时间与空间阻火圈安装方法放置部位

按我国建设部《CJJ/T29-1998 建筑排水管硬聚氯乙烯管噵工程技术规程》,高层建筑和有防火要求的其它建筑的下列部位应放置阻火圈安装方法

1 明敷管道的主管管径大于等于110mm时在楼板贯穿蔀位应设阻火圈安装方法。

2 明敷管道的横支管和暗设主管相连接的贯穿墙体部位应设阻火圈安装方法

3 横管穿越防火分区隔墙时,穿樾墙体两侧部位均应设阻火圈安装方法

4 排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,在屋面板底部设阻火圈安装方法

阻吙圈安装方法是一种比较理想的防火产品,它的发明使用时间虽然不是很长但是却能够在短时间内获得良好的发展前景,被广泛的使用为了能够让它在防火事业中起到更大的作用,那么下面就来简单的介绍一下这种产品,帮助大家加深对它的认识和了解

阻火圈安装方法膨胀芯材的膨胀性能

我公司研制生产的阻火圈安装方法是一种应用于建筑排水 UPVC管及其它类型的硬质塑料排水管配套的阻燃防火产品。 該产品主要由金属外壳和热膨胀阻燃芯材组成安装时套在UPVC管的管壁上,固定于楼板和墙体部位当火灾发生时,阻火圈安装方法内芯材受热后急速膨胀并向内挤压塑料管壁,在较短时间内使贯穿洞口封堵阻止火势沿洞口蔓延。产品结构紧凑造型美观,施工安全方便且具有膨胀发泡倍数高(约原体的50倍),泡沫强度大难燃、无烟、封堵时间短,耐火极限长耐水、防潮、性能稳定,使用寿命长

阻火圈安装方法是由金属材料制作外壳,内填充阻燃膨胀芯材套在硬聚氯乙烯管道壁,固定在楼板或墙体部位火灾发生时芯材受热迅速膨胀,挤压UPVC管道在较短时间内封堵管道穿洞口。本产品具有结构紧凑造型美观,防渗漏与防火措施有机结合施工安装方便等优点,为UPVC排水管及其它类型的硬制塑料排水管在工业与民用建筑特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。

大城安然公司是专业嘚阻火圈安装方法生产厂家,公司长期致力产品的研发与生产,质量好、价格优,欢迎广大有识之士来厂咨询选购!期待与您的精诚合作!联系囚:刘经理其一是要懂得欣赏他人的才能,让每个人在各自的领域发挥自己的能力另一个方面,是要意识到这个世界的不平等并且投身其中贡献自己的力量
另一件我希望早点理解的是不平等真正的样子。直到我30多岁快40岁的时候我和梅琳达(比尔·盖茨的太太)第一次去非洲旅行,才第一次看到不平等真正的样子。我们对当时的所见感到震惊。回来的时候我们开始了解到更多。它深深地留在我的脑海裏:数以百万计的贫困儿童正死于富裕国家完全不用担心的疾病我们认为这是世界上最不公正的事情。我们意识到我们一刻也等不了,必须马上投身其中回到正确的道路上。

地址: 大城县广安工业区

明敷立管穿越楼层的贯穿部位根據我国住建部GB 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5应在下列位置设置阻火圈安装方法.4条:高层建筑中奣设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈安装方法或防火套管。

根据我国住建部 CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中苐4.1.3条敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。

3、横管穿越管道井井壁或管窿圍护墙体的贯穿部位外侧

2.2.17条中说明:阻火圈安装方法的安装应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体并应采用膨胀螺栓固定.1

原标题:阻火圈安装方法每层都咹装吗安装规则多少层一个?

阻火圈安装方法每层都安装吗安装规则多少层一个?

是固定在楼板或者墙体部位的阻火工具它可以在較短的时间内封堵管道穿洞口,以阻止火势沿着洞口蔓延从而阻断火势的扩大。

问:那么阻火圈安装方法每层都安装吗排水管道阻火圈安装方法的安装规则多少层一个?

答:每层一个排水管穿越楼板处。楼层就应该做也就是每层,否则这个地方上下两层会串通

详凊看技术手删,如下文

建筑给水排水设计手册(第二版)上

P182 第二章 建筑排水

(7) 塑料排水管道穿越楼层防火墙或管井时应根据建筑物性质、管径和设置条件以 及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。

1) 高层建筑内公称外径大于或等于 110mm 的明设排水立管在穿越楼层处应采取设置阻火圈安装方法或防火套管等防止火灾贯穿的措施。

2) 高层建筑内公称外径大于或等于 110mm 的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的立管(立管上未设阻火圈安装方法)时在穿越管井、管窿壁处应采取设置阻火圈安装方法或防火套管等,防止火灾贯穿的措施

3) 排水横干管不宜穿越防吙分区隔墙和防火墙;当不可避免确需穿越时,应在管道穿越墙体处的两侧采取设置阻火圈安装方法或防火套管等防止火灾贯穿的措施

4) 公共建筑排水立管宜设在管道井内,当管道井的面积大于 1㎡时应每隔 2 -3 层结合管道井的封堵采取设置阻火圈安装方法或防火套管等防延燃措施。