水喷雾自动喷水灭火喷头系统喷头备用量

造价与管理
&&&&&&&&&&&&水喷雾灭火系统设计规范·设计基本参数和喷头布置·喷头布置
水喷雾灭火系统设计规范·设计基本参数和喷头布置·喷头布置
&&&&3.2.1 保护对象的水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和水雾喷头特性按本规范式7.1.1和式7.1.2计算确定,其布置应使水雾直接喷射和覆盖保护对象,当不能满足要求时应增加水雾喷头的数量。
  &3.2.2 水雾喷头、管道与电气设备带电(裸露)部分的安全净距应符合国家现行有关标准的规定。
  &3.2.3 水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程。
  &3.2.4 水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形。当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径;当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于1.7倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。水雾锥底圆半径应按下式计算:
        &
  &式中:R--水雾锥底圆半径(m);&
     &B--水雾喷头的喷口与保护对象之间的距离(m);&
     &θ--水雾喷头的雾化角(°)。θ的取值范围为30、45、60、90、120。
  &3.2.5 当保护对象为油浸式电力变压器时,水雾喷头布置应符合下列规定:&
  &  3.2.5.1 水雾喷头应布置在变压器的周围,不宜布置在变压器顶部;&
  &  3.2.5.2 保护变压器顶部的水雾不应直接喷向高压套管;&
  &  3.2.5.3 水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求;
    &3.2.5.4 油枕、冷却器、集油坑应设水雾喷头保护。
  &3.2.6 当保护对象为可燃气体和甲、乙、丙类液体储罐时,水雾喷头与储罐外壁之间的距离不应大于0.7m。
  &3.2.7 当保护对象为球罐时,水雾喷头布置尚应符合下列规定:&
  &  3.2.7.1 水雾喷头的喷口应面向球心;
  &  3.2.7.2 水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向应相接;&
    &3.2.7.3 当球罐的容积等于或大于1000m3时,水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向宜相接,但赤道以上环管之间的距离不应大于3.6m;
    &3.2.7.4 无防护层的球罐钢支柱和罐体液位计、阀门等处应设水雾喷头保护。
  &3.2.8 当保护对象为电缆时,喷雾应完全包围电缆。
  &3.2.9 当保护对象为输送机皮带时,喷雾应完全包围输送机的机头、机尾和上、下行皮带。&
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[消防工程]热门知识您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
实务第三篇第四章水喷雾灭火系统教案.ppt77页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
二、雨淋阀 (一)角式雨淋阀 1.角式雨淋阀的组成 角式雨淋阀组是由角式雨淋阀、供水蝶阀、单向阀、电磁阀、手动快开阀、过滤器、压力开关、水力警铃等主要部件组成,具有功能完善、安全可靠、抗腐蚀性能好、便于安装、维护方便等特点。角式雨淋阀结构如图3-4-12所示。 二、雨淋阀 图3-4-12电动启动角式雨淋阀示意图 二、雨淋阀 2.角式雨淋阀部件名称及用途 角式雨淋阀各部件名称及用途见表3-4-2。 二、雨淋阀 表3-4-2 角式雨淋阀组各部件名称及用途 序号 部件名称 用途 1 供水管 通水 2 放余水阀 常闭
调试、试验雨淋阀时打开,也可排放管网余水 3 供水蝶阀 常开
系统检修时关闭 4 主阀 常闭
灭火时打开,向管网供水 5 压力表 显示压力腔压力 6 水力警铃 产生声报警 7 压力开关 产生报警电信号或启动消防水泵 8 电磁阀 常闭
电动打开,使压力腔泄压而启动主阀 9 放余水阀 常闭
手动打开,排放报警管内余水 10 手动快开阀 常闭
手动打开,使压力腔泄压而启动主阀 11 压力表 显示供水压力 12 单向阀 防止因压力腔水压波动而产生误动作 13 控制管球阀 常开
关闭后可使供水腔与压力腔不连通 14 过滤器 对报警水流进行过滤,防止杂物堵塞警铃喷口 15 试警铃球阀 常闭
手动打开后,可在雨淋阀关闭状态下试警铃 16 报警管球阀 常开
手动关闭后,可消除报警 17 压力表密封垫 压力表密封用 18 压力表接头 安装压力表 19 电磁阀组件 电动开启 20 警铃接管组件 连接 二、雨淋阀 3.角式雨淋阀工作原理 角式雨淋阀是利用隔膜上下运动实现阀瓣的启闭。隔膜将阀分为压力腔(即控制腔)、工作腔和供水腔,由供水管而来的压力水流(0.14MPa~1.2MPa)作用于隔膜下部阀瓣。同时,也从控制管路经单向阀
正在加载中,请稍后...2015年一级消防师《技术综合能力》复习资料:水喷雾灭火系统
&&2015年一级消防师《技术综合能力》复习资料:水喷雾灭火系统.网上课程学习请电话咨询:010-,团课专线400-622-5005!
  2015年一级消防师《技术综合能力》复习资料:水喷雾灭火系统  
  1.水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。
  2.系统喷头安装
  (1)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
  (2)喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
  (3)喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧,喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
  (4)安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。
  3.报警阀组安装应注意以下几点:
  (1)报警阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启,开启控制装置的安装应安全可靠。水传动管的安装应符合湿式系统有关要求。
  (2)报警阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应应便于观测和操作。
  (3)报警阀组手动开启装置的安装位置应在发生火灾时能安全开启和便于操作。
  (4)压力表应安装在报警阀的水源一侧。
  4.系统调试
  (1)报警阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启
  动:公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在60s之内启动.报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声。
  (2)水喷雾系统的联动试验,可采用专用测试仪表或其它方式。对火灾自动报警系统的各种
  探测器输人模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动水喷雾灭火系统,采用传动管启动的水喷雾系统联动试验时,启动1只喷头或试水装置,雨淋阀打开,压力开关动作,水泵启动。