飞利浦双管荧光灯灯零火线通是什么愿因

日光灯管闪烁是什么原因导致的?有哪些情形?
灯管老是闪原因;一是因为控制日光灯的开关带有指示灯所致。由于这种“电容性”指示灯不断地充放电,导致日光灯闪烁,遇到这种情况,将开关卸下,拆掉指示灯就可以了。二是由于开关设在零线上,造成灯体带电所致。开关设在零线上,灯体、开关与零线之间就成为一个“电容”,由于这种“电容”的充放电现象,使日光灯在夜间不停闪烁。这种情况,将零、火线调换一下,使开关控制火线就可以了。
其他回答(共5条)
1日光灯管老旧。若用电感式镇流器的灯管,灯管老化会闪烁不停,具体表现为灯管两端发黑。若用电子镇流器的灯管,灯管老化也会闪烁不停,但不一定灯管两端发黑。2启辉器不起作用也可引起日光灯灯光突然抖动闪烁。3灯管漏气,导致起步电压升高日光灯的火线应该走镇流器,并且,开关应该控制火线的通短。4如果开关控制了零线的通短,在切开关关闭的时候,如果火线依旧接通便会产生周期性的放电现象,只要将开关控制火线就会不闪了。PS:注意安全,关掉电源再换灯管
日光灯开启时老是闪,又不亮原因有4个:1:电压低老是启动不了在电感式镇流器非常常见建议换电子镇流器2:灯管老化端部变黑即使灯管启动了也是发光泛红比较暗淡要更换灯管3:镇流器阻抗变大导致灯管电压偏低电压稍微变低呈现反复启动此类故障多表现为电压正常即使更换新灯管也无济于事就要更换镇流器了4:启动器老化表现为启动器发红光但不见闪烁拆掉启动器外壳泡发黑色更换启动器即可
你说的是电感式日光灯,出现闪烁现象,则一般是下面原因引起的:1.灯管老化,管压降变大(如果在灯管点亮的瞬间拆下启辉器后,灯管不熄灭,则就是这个原因)2.电源电压过低。
闭日光灯开关后,有的日光灯在黑暗中不停地闪烁,不但影响人们睡眠,还会降低日光灯管的使用寿命。那么,是什么原因造成日光灯在黑暗中不停闪烁呢?一是因为控制日光灯的开关带有指示灯所致。三是电子镇流器式日光灯和人体感应开关相串联后,虽能感应点亮,但当开关关上后,会出现日光灯闪烁的现象。这是由于开关为了正常工作没有完全关断,还有很小的电流向电子镇流器的滤波电容充电,当电容的电压达到电子镇流器电路起振电压时,电容放电,灯管起辉,电容电荷泄放完毕又开始充电,周而复始,就出现了日光灯闪烁的现象。
照明灯具热门问题
相关套图推荐
家居精彩推荐502 Bad Gateway
502 Bad Gateway下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
三基色应急照明双管荧光灯的原理是什么?跟普通应急照明灯在照明原理上是不是不一样?普通应急照明灯正常情况下处于充电姿态,充好电即不再充,电源火线未断开的情况不放电,在火灾断电时立即启亮;而三基色应急照明双管荧光灯是不是在电容充电的情况下,灯管一样点亮,断电时,电容器即放电,使灯管发亮?
就是应急三基色的管,三基色管压要高一些,对应急组件的要求也要高一些.敏华电工.张健
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
双管日光灯 带应急功能 灯头上有三跟线 一根控制线 还有根 是零线 还有根是单独的应急电源灯 有2个根出线 一根是整流器出来的 还有一根是 等脚出来的
镇流器的接火线,灯脚下接零线,看看应急灯是怎么转换的,
应急灯 是一路
照明是一路
伙一路零线 应急是IP控制
照明是开关控制
他们2怎么接双管日光灯啊
里面有没有电瓶供电,日光灯时充电,220断电电瓶供电,电路嘛都是人设计出来的
灯就是普通的电感日光灯
日光灯灯时冲电 往哪冲呢 如果可以冲的话 停电事 他会自动放电的 就算是关掉开关 灯也还会亮的
为什么要单独放一根线呢
应急灯是要去接电瓶的,那根线就是要接电瓶的然后加个应急开关
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 单双管防爆荧光灯 的文章

 