90问道全体木木能穿火套吗

电气工程分区
查看: 6091|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
照明分支线能穿越不同防火分区吗? 我记得在哪本规范看到过,但是现在怎么就找不到了?还是我记错了?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分150帖子
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
《民用建筑电气设计规范》里第24.9.14条规定消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。消防照明分支线属于消防分支线路,一般的照明分支线就没有规定。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
恩 其他规范里没有找到 民规现在很少看了,我想既然如此还是执行吧&&只不过有些地方实在没有办法 我看也穿了 大不了做防火处理。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
总不至于为了几个灯而设置一个照明箱吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
如果打乱了防火分区,那在联动时,如切断非消防电源,接通应急照明时,又该怎么办?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
不要这么做,因为切断非消防电源时会出现问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分253帖子
五星助理工程师, 积分 253, 距离下一级还需 247 积分
规范还是有道理的,还是执行吧,我们曾经因为这个被审图的打回来过,呵呵
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
您说的照明分支线应分为应急照明和普通的照明来分别对待,对应应急照明等消防分支线应严格按照防火分区来划分,但并不是说不能经过别的防火分区,只要保证不来回交叉即可以了。对普通照明也应该按防火分区来划分,但如果是按层来断非消防电则可稍微不那么严格一点,即使要按防火分区来断电也可以采用回路上加断电的方式来实现,但对于新的设计来说应严格按防火分区来作才好,如果是改造设计,有时没有办法可以混一点,但在接通消防电源和断非消防电上要多采取措施来保证不混乱。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
问题的麻烦点在与 建筑在二-五层的中间自动扶梯周围用防火卷帘隔出了一块,从严格意义上来说是属于一层的防火分区的 ,所以这样的话,电源都要一楼从柱子里接到五层 ,而且还有一个问题就是 烟感也是同样的问题,所以我想是如果烟感从本层接出的话&&应急照明也如此,如果烟感也从一层接的话 那照明也是这样了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2704帖子
一星高级工程师, 积分 2704, 距离下一级还需 296 积分
应该可以,但要进行放火处理。