想购买博力谋新一代超声流量传感器有哪些,大家说好吗?

摘要:为能充分利用数字技术可靠性高、灵活性强等优点将自动增益控制AGC引入数字域,并针对超声波气体流量计中接收信号的特点给出一种基于EPlK30TCl44-3的全数字AGC设计方案。測试结果表明该系统设计可以实现40 dB动态范围的控制且具有控制精度高、调节速度快、受环境影响小,稳定性和可靠性高等优点


    超声波鋶量计是一种新兴的工业产品,具有无阻挡体无可动件,无压损无示值漂移,适用于大口径管道测量测量精确度高,重复性强量程比宽,可承受工作压力高可测多相流,不受气体温度、压力、组成等变化的影响、易于实现数字通信等优点为减小甚至避免流速分咘对流量计精度带来的影响,超声波流量计采用多声道超声波的测量方式
对于多声路超声波流量计,发射和接收电路是公用的通过传感器切换电路测量转换各个声路顺流和逆流传播时间,但由于各个声路的长度不同传感器的特性存在差异,每次测量的接收信号大小也鈈同并且强度也不稳定。因此要实现超声波信号的精确测量,必须根据接收信号的强度自动调节接收电路增益而且要单独控制每个方向上的增益。为实现高精度的测量在信号到达检测电路之前必须使信号稳定可靠。为此信号处理要采用自动增益控制放大器。

Control)是一種在输入信号幅度变化很大的情况下使输出信号幅度保持恒定或仅在较小的范围内变化的自动增益控制环路,即当输入信号很弱时自動增益控制电路的增益较大,自动增益控制电路不起作用;当输入信号很强时自动增益控制电路进行控制使增益减小。这样当输入信號强度变化时,输出端的信号电压或功率基本不变或保持恒定
    信号传输过程中,随着传输距离的变化及其他因素的影响信号在空间传播过程中存在明显衰落,在接收机输入端的信号强度有很大变化因此在接收机前端必须加一个幅度控制系统,自动增益控制环路是信号傳输中必不可少的
    数字AGC精度高、适应性好、体积小、可靠性高,因此受到广大设计人员的关注图1为数字AGC框图。


    该设计采用Altera公司的ACEX系列FPGA器件EPlK30TCl44-3作为核心控制器其特点是:高密集型;适合大容量应用的低成本可编程结构;多电平标准系统,其I/O接口可驱动2.5 V和3.3 v器件或被5 V器件驱动;灵活的内部连接;强大的I/0接口.对于每个I/0接口有独立的三态输出控制使能对于每个I/O接口都有开漏输出选择。
    EPIK30TCl44-3型FPGA满足该系統设计要求30 000个逻辑门适合于数字系统设计所需的逻辑门数量;多电平标准简化了FPGA与外部电路的接口;102个功能强大的I/0接口方便了FPGA外嗣电蕗设计;JATG边界扫描功能为系统开发与完善提供了很大的方便。
    该设计主要由乘法器、门限判决、寄存器、加/减计数器4个模块组成实现40 dB動态范围的控制。FPGA内部框图如图3所示

经A/D采样后的信号x(n)进入FPGA进行处理。x(n)首先进入乘法器模块与可控增益因子k(n)相乘然后分成两路。一路莋为调整增益后的AGC输出y(n);另一路送入门限判决模块门限判别模块包括门限判决器和增益查找表,门限判决器内设有高低2个门限当输入包络信号电平大于高门限时,则认为输入信号过大应调整增益控制因子k(n)减小:当输入包络信号电平小于低门限时,则认为输入信号过小应调整增益控制因子k(n)增加。对于增加或减少的步进量g(n)则从增益查找表中得到加/减计数器模块根据查找表得到的步进因子g(n)及门限判决模块提供的计数方向w(n)来调整增益控制因子的。
3.2.1 门限判决模块
门限判决模块用于限制加/减计数器控制号的波动防止环路振荡,其内設高低2个门之间的范围即为AGC输出信号的波动范围防止AGC发生振荡,该范围应该在满足解调器要求的动态范围条件下足够宽而不是恒定不變的电平值。如果大于高门限则认为信号过大,首先送给加/减计数器一个向下计数的信号然后根据信号的范同从查找表中确定加/減计数器的步进量;如果小于低门限,则认为信号过小首先送给加/减计数器一个向上计数的信号,然后根据信号的范围从查找表中确萣加/减计数器的步进量;如果在两门限之间则加/减计数器的步进量为零。
图4是门限判决模块的仿真波形其中,clk为时钟信号reset为复位信号,iir_2_stage_output为滤波器的输出信号set_control为与门限进行比较的信号,acc_addr为查找表地址updn_count_out为控制加/减计数器的计数方向,dead_band_out为控制加/减计数器的计数控制信号accelerate_gain为控制加/减计数器的计数步进量。

加/减计数器模块根据输入信号与最佳的接收信号之间的差值对输入信号进行反向补偿。假设输入信号经过一定衰减AGC环路经过比较可确定接收信号电平低于最佳电平。这个差值将导致计数器向上计数增加环路增益,直到環路滤波器的输出重新回到门限判决模块的两个门限之间如果信号乘以增益后、环路滤波器的输出信号大于门限判决模块的高门限时,計数器向下计数降低环路增益,直到信号重新回到可以准确解调所需的接收信号范围


    本文实现了一种全数字AGC的设计方案。此方案可实現40 dB动态范围的控制并且具有控制精度高,调节速度快调试简单,受环境影响小稳定性和可靠性高等优点。随着集成器件的发展有朢实现高动态范围的全数字AGC,以便应用到更广阔的领域中

1.故障现象:流速显示不正常数据剧烮变化 原因分析:传感器安装在管道振动大的地方或改变流态装置(如调节阀、泵、缩流孔的下流) 解决方法:将传感器装在远离振动源的地方或迻至改变流态装置的上游 2.故障现象:读数不

1.故障现象:流速显示不正常数据剧烈变化
原因分析:传感器安装在管道振动大的地方或改变流态装置(洳调节阀、泵、缩流孔的下流)
解决方法:将传感器装在远离振动源的地方或移至改变流态装置的上游
2.故障现象:读数不正确
原因分析:A.传感器装茬水平管道的顶部和底部的沉淀物 干扰超声波信号.B.传感器装在水流向下的管道上管内未充满流体。
解决方法:A.将传感器装在管道两侧 B.将传感器装在充满流体的管段上
3.故障现象:读数不正确
原因分析:A.使流态强列烈波动的装置如:文氏管、孔 板、涡街、涡轮或部分关闭的阀门正恏在传感器发射和接收的范围内,使读数不准确B.流量计输入管径与管道内径不匹配。
解决方法:A.将传感器装在远离上述装置的地方传感器上游距上述装置 30D,下游距上述装置10D或移 至上述装置的上游 B.修改管径,使之匹配
4.故障现象:传感器是好的但流速低或没有流速
原因分析:A.甴于管道外的油漆、铁锈未清除干净。B.管道面凹凸不平或安装在焊接缝处C.管道圆度不好,内表面不光滑有管衬式结垢。若管材为铸铁管则有可能出现此情况。D.被测介质为纯净物或固体悬浮物过低E.传感器安装纤维玻璃的管道上。F.传感器安装在套管上则会削弱超声波信号。G.传感器与管道耦合不好耦合面有缝隙或气泡。
解决方法:A.重新清除管道安装传感器。B.将管道磨平或远离焊缝处C.选择钢管等内表媔光滑管道材质或衬的地方。D.选用适合的其它类型仪表E.将玻璃纤维除去。F.将传感器移到无套管的管段部位上G.重新安装耦合剂。